Brak Przepływu Na Rozdzielaczu Od Grzejników


mateusz77

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam, mam świeżo wykonaną instalację C.O i C.W.U w domu jednorodzinnym parterowym. W części mieszkalnej (123m^2) mam ogrzewanie podłogowe (12 obwodów) + 2 drabinki (w łazience i WC). Garaż i kotłownia (42m^2) mają ogrzewanie wykonane przy wykorzystaniu grzejników (1x CV22 500*800 kotłownia ; 2x CV22 500*1000 + 1x CV 500*1200 garaż). Instalacja grzejników jest podłączona do rozdzielacza 6 obwodowego (drabinki z łazienek również są do niego podpięte).

Rozdzielacz od podłógówki składa się z: zaworu trójdrogowego ESBE, pompy Wilo Yonos Para z termostatem przylgowym.

Kocioł Immergas Victrix x 12 TT

Zasobnik Immergas UBS 160

Układ przedstawia poniższe foto (jeszcze bez podłączonych rur PEX).

 

Głównym problemem jest sytuacja, w której gdy piec osiągnie zadaną temperaturę (22*C) rozłącza go sterownik (Immergas CAR V2) a pompa od podłogówki jeszcze pracuje aż do czasu ostudzenia układu (temperaturę mierzy termostat przylgowy, na którym ustalone jest 30*C - przy takiej temp wody pompa dopiero załącza się i woda zaczyna krążyć w układzie podłogówki). Po wystudzeniu układu pompa oczywiście się wyłącza ale woda z kotła została wypompowana i kocioł sygnalizuje błąd ciśnienia wody w układzie. Jak ten problem mogę rozwiązać?

 

Kolejnym problemem jest sytuacja, w której pompa od podłogówki jest ustawiona na 3'kę (niezależnie czy w trybie stałej czy zmiennej różnicy ciśnień) to na rotametrach mam przepływy max 1l/min. Przepływy wzrastają (niecałe 2l/min) gdy ustawię pompkę na 6'kę ale pojawia się problem, że nie mam wtedy ogrzewania na grzejnikach - cała woda krąży tylko w obiegu kocioł<->podłogówka. Co w tej sytuacji mogę zrobić?

 

Póki co jestem jeszcze przed wylewkami więc na zmiany mogę sobie jeszcze pozwolić (mam na myśli kotłownię bo rozłożenie podłogówki raczej nie powoduje problemu).

 

Liczę na pomoc

 

Pozdrawiam

post-75896-0-45070500-1510855687_thumb.jpg

Opublikowano

ale kompllikujecie to wszystko. po co sprzęgło hydrauliczne jest? bo jak nie to kiepsko pompa na pompę pracuje.

Opublikowano

Sprzęgła hydraulicznego nie mam. Czyli co mam zamontować sprzęgło?

Opublikowano

tak by wypadało i ze sprzęgła osobny rurociąg na podłogówkę , dodatkowa pompa  na grzejniki i będzie hulać tylko bez czujnika temp sprzęgła! 6 mufek trochę złomu i sprzęgło gotowe.

Opublikowano

https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/24912-dom-199m-pod%C5%82og%C3%B3wka-160m2-jakie-rozwi%C4%85zania-zastosowa%C4%87/ to z nierdzewki  to sprzęgło tam jest jedna pompa bo tam tylko podłogówka jest.

a duża pompa jest po to że to co jest w kotle jest za słabe aby wymusić odpowiedni przepływ wody . kotły małej mocy mają wbudowane pompy jednak ze względu na oszczędności finansowe oraz miejsca nie są to jakieś super wydajne urządzenia

Opublikowano

Sprzęgło i pompę do grzejników.

Oczywiście osobne rury od sprzęgła do grzejników i do podłogówki.

Warto sprawdzić jaki jest ten zaw 3-D  ESBE - często dają za mały i może być głośna praca przy pracy pompy podłogówki.

A tak naprawdę to ten zaw 3-D powinien być z siłownikiem , sterowanym przez sterownik kotła 

Opublikowano

Zawór 3D termostatyczny stałotemperaturowy to zły pomysł przy kotle kondensacyjnym.

Najlepiej by było zaopatrzyć się w hydrauliczny rozdzielacz strefowy DIM A-BT ERP(jak w załączniku)tylko to bardzo droga zabawka Oczywiście oddzielne rury do grzejników i do podłogówki.Sterowanie pogodowe(czujnik zewn.)

Po dodaniu osobnych rur i sprzęgła i pompy jakoś to będzie działać ułomnie pod warunkiem odpowiedniej wielkości zaw.3D

Chcąc mieć przepływ w podłogówce na poziomie 1,5l/min na jedną pętlę powinien być to zawór np.ESBE VTA 372 a przy przepływie 2l/min VTA 572

post-32948-0-83363400-1510861396_thumb.jpg

post-32948-0-22155800-1510863360_thumb.jpg

Opublikowano

tyle co dał za tt  ;-) albo rok grzania za free nie warto wg mnie ale co ja mogę wiedzieć.

Opublikowano

O ile sam kociołek ze średniej półki cenowo jest OK o tyle chcąc wykonać na nim rozsądną instalację na sprzęgle i zaworze 3D z siłownikiem producent "zmusza" użytkownika do zakupu bardzo drogiego divicona.

Nie ma tu możliwości dokupienia(za rozsądną cenę co osobiście mam za złe Immergazowi ;) ) urządzenia sterującego siłownikiem zaw.3D i pompami OP i na obieg grzejników jak np u Wolfa jest to MM czy u Vaillanta moduł VR70 no ale to nie ta półka cenowa kotła

Opublikowano

waśnie o to chodzi kocioł  wg mnie zarąbisty i go stosuje , sterowanie własne i o dziwo to chodzi i to przyzwoicie wg mnie . ile można zaoszczędzić stosując regulator pogodowy?

Opublikowano

Dzięki za odpowiedzi.

A jeśli chodzi o mój pierwszy problem z wypompowywaniem wody z układu?  Jakieś pomysły?

Opublikowano

Jakie sprzęgło i pompę do grzejników warto kupić? Prosiłbym o konkretne modele :)

Opublikowano

Wszystko jest kompromisem. Ale proszę o odpowiedź ile można oszczędzić na pogodówce ? Gazu rocznie? Za 50zł

Opublikowano

Sprzęgło spawam sam więc nie doradcze nic, albo jak kolega twierdzi dedykowane kawałek rurki za 700 trochę przesada a pompa polecam grundfosa

Opublikowano

Co do pogodówki - zewnętrzna sonda będzie zamontowana jak już wszystko ruszy jak trzeba. Pompa Grundfosa - jaki model?

Opublikowano

Alpha 2 25/40 może być 2l albo zapytać kolegi Sambora bo mu podpadłem ja polecam tą.

Opublikowano

Możesz też rozważyć opcję dwa w jednym jak proszek czy szampon ;)  a właściwie trzy w jednym(bo zasobnik też do tego ustrojstwa możesz podłączyć,chyba że jest znacznie oddalony-nie widac na foto)czyli sprzęgło-rozdzielacz.Tylko przy tym rozwiązaniu chyba trzeba będzie zwrócić uwagę na typ tego urządzenia bo się doczytałem że przy tej firmie Elterm tak  jakby inny model jest do kondensata a inny do kotła na paliwo stałe.W przedstawionej aukcji jest do kondensata

post-32948-0-55600000-1510867441_thumb.jpg

Opublikowano

Za tą kasę to masz pompę kup 2 mufy 3/4' 2 1' 2 1/2' kawałek profilaktyka zamkniętego 10x10 długości około 30-40 cm dwie blachy na dekle od góry i przegrodę wszystko do nabycia na złomie ktoś, pospawa i w 150zl się zamkniesz że sprzęgłem

Opublikowano

Kolejnym problemem jest sytuacja, w której pompa od podłogówki jest ustawiona na 3'kę (niezależnie czy w trybie stałej czy zmiennej różnicy ciśnień) to na rotametrach mam przepływy max 1l/min. Przepływy wzrastają (niecałe 2l/min) gdy ustawię pompkę na 6'kę ale pojawia się problem, że nie mam wtedy ogrzewania na grzejnikach - cała woda krąży tylko w obiegu kocioł<->podłogówka. Co w tej sytuacji mogę zrobić?

 

Skoro masz to tak zrobione, to jedyne co możesz robić (bez przeróbek) to puszczać na zasilanie 50 stopni, albo więcej. Wtedy zawór termostatyczny od podłogówki sam Ci się przymknie i grzejniki dostaną więcej ciepła. Poprawnie powinno być sprzęgło i osobne pompy na obiegi. 

Opublikowano

50 stopni na podłogówkę raczej nie jest dobrym pomysłem...

Opublikowano

Problem rozwiązałem trochę inaczej - zmniejszyłem temperaturę na zaworze trójdrogowym i teraz cały układ grzeje jak powinien i przepływy są OK.

Co do zaworu 3D bo były wcześniej pytania jaki mam założony: ESBE VTA322 (nr seryjny 31100900) przepływ 1,6.