Do OP stosuje się układ obniżający temperaturę czynnika i pompa powinna pracować cały czas. To tak nie będzie działać, że wysterujesz temperaturę w pomieszczeniu puszczając na chwilę pompę. No chyba, że te OP to jest dodatek do ogrzewania głównego w celu zlikwidowania efektu zimnej podłogi. Tylko co  wtedy,  jak sterownik się "zatnie" i puści za wysoką temperaturę?