heineken22 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 #1 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2017 SKM_C224e17032423510.pdf Witam, który schemat z załącznika podłączenia bufora do pieca jest według was poprawny. Bufor 1000 l, piec 24 kw, powierzchnia ogrzewana to ok 140 m podłogówka i ok 100 m grzejniki zasilane poprzez zawór 3d - max temp na nich to 60 stopni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Digitrax Opublikowano 9 Kwietnia 2017 #2 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Wszystkie rozwiązania są złe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 9 Kwietnia 2017 #3 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Daj rysunki w jpg. Widzę że kolega już napisał - źle , jest tyle tematów na ten problem ( temat) a kolejny kolega jak zwykle na opak, wg zasady co można zrobić źle - to musi być tak zrobione. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heineken22 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Autor #4 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Czyli najlepszym rozwiązaniem będzie podłączenie zasilania z kotła bezpośrednio do bufora a powrót np przez zawór termostatyczny i pompa na powrocie? Zawór różnicowy jest zbędny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomtomek Opublikowano 9 Kwietnia 2017 #5 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Zobacz do mojego wątku: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21388-m%C3%B3j-bufor-wykonanie-i-koszty/ Co prawda schematu całości nie ma, ale jest rozrysowane podłączenie do kotła. Obecnie na zasilaniu mam jeszcze założony zawór zwrotny klapowy, jednak i tak nie trzyma. W rysunku 1 masz opisane; "Grzejemy bufor do temp. x i wtedy włącza się pompa CO" - to się robi trochę inaczej. Pompa CO włącza się gdy tego potrzeba - załącza ją np. sterownik pokojowy, a w kotle palisz wg. potrzeby, tak aby w buforze była odpowiednia ilość ciepła. Nawet, gdy wychłodzisz bufor całkiem to po rozpaleniu w kotle ciepła woda na CO jest dostępna już po kilkunastu minutach (zależy od mocy kotła, jego pojemności wodnej oraz sposobu podłączenia do bufora). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heineken22 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Możesz napisać jaki typ teplomixu posiadasz? Gdzie lepiej podpiąć zailanie instalacji do bufora, do najwyższego króćca na boku zbiornika czy może do tego w górnej dennicy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomtomek Opublikowano 10 Kwietnia 2017 #7 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Mam zawór Teplomix 55-63*C nr. katalogowy: 1 7766 13 zawory te sprzedawane są bez pół śrubunków. Do tego pasują te od pomp obiegowych, które są drogie. Gdybym miał ponownie kupić taki zawór to wziąłbym ten większy z gwintem przyłączeniowym 6/4" do niego pasują połówki śrubunków ocynkowanych, które są tanie. Podłączenie chyba lepiej z boku, a w dennicy odpowietrznik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heineken22 Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Dzięki za info. Z racji tego, że krućce mam 6/4 to i zawór zastosuje 6/4 który to z kolei ma większy przepływ. Co do podłączenia instalacji co to niby wyżej w zbiorniku w dennicy jest więcej ciepłej wody Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
4slawek Opublikowano 18 Kwietnia 2017 #9 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Wszystkie rozwiązania są złe. Cześć Pozwolicie, że podepnę się pod temat , wrzucając schemat z buforem jaki na forum był pokazywany m.in w wątku kolegi tomtomek - odpowiedzi Sambora W tym tu załączonym zmodyfikowałem jedynie odbiory z bufora i mam 2 pytania: 1. Czy planowane wysokości wyjść z bufora są do zaakceptowania? Mogę to zmienić - bufor w zamawianiu (grzejników będzie tylko 5 szt., w schemacie nie ma też 2 rozdzielacza - plan jest by 2-gi rozdzielacz podłączony był niezależnie do bufora - oba rozdz. będą miały po 7 sekcji na niezależnych pompach i 3D) 2. Obieg kotłowy ma chodzić jak na schemacie ale mam w planie awaryjnym (brak zasilania) pozostawić możliwość grawitacji (kocioł<> bufor będzie na 2 calach). Co proponujecie? Pozdrawiam serdecznie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 18 Kwietnia 2017 #10 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Ad1 - daj oba wyjścia na podobnej wysokości Ad2 - to skórka nie warta wyprawki, lepiej dać dodatkowe źródło zasilania np przetwornicę z aku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
4slawek Opublikowano 19 Kwietnia 2017 #11 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Ok dzieki za odp., a z bufora to wystarczą wyjścia na cal i ćwierć (1,1/4") - w kierunku rozdzielaczy, co Sambor? ; zawór 3d, pompka i rozdzielacz będą 1 calowe (przepływ jaki mi wyszedł na rozdzielacz to 0,8m3/h, przy temp. 40/30, pętle max 80m.b.) Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 19 Kwietnia 2017 #12 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Przy wyjściach 5/4" musisz od razu robić redukcję na 1", po co się tak bawić, daj od razu wyjścia 1" - ale dwa , a nie jedno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
4slawek Opublikowano 8 Listopada 2017 #13 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2017 Oprócz obwodu cwu i grzejników zrobione, podłącze sterowanie St409n i chcę testować Proszę o uwagi. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 8 Listopada 2017 #14 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2017 Czegoś tu nie rozumiem.Ten powrót z rozdzielacza grzejnikowego powinien być po drugiej stronie bufora? (po stronie odbiorów)Ten zawór różnicowy będzie działał w tej pozycji?nie lepiej było dać klapowy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
4slawek Opublikowano 8 Listopada 2017 #15 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2017 Ten rozdzielacz jest od zwu, z niego puściłem 1/2" do uzupełniania wody w układzie CO. Roznicowy- producent podaje, że może być w poziomie, jak będzie źle to go wywale Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
odpowietrznik Opublikowano 8 Listopada 2017 #16 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2017 A to OK) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
4slawek Opublikowano 8 Listopada 2017 #17 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2017 Dzięki Ci Odpowietrznik. Wiesz jak mam podłączyć i sterować pompą kotłową przez St-409n?. Z forum wyczytałem - heineken22 pisał żeby ustawić ją na złączu nr 5 - styk dodatkowy 4 i ustawić jako CWU z czujnikami :czujnik1na kotle - C1,złącze 22 oraz czujnik2 góra bufor -C4,złącze 18 (oba na 99 stopni?) Pozdr. Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
4slawek Opublikowano 8 Listopada 2017 #18 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2017 Dodam że kociołek na drewno KusIII Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.