Panowie, ustawiłem sobie moc max. 20kW, środek 10kW, min 5kW. Nadmuchy 37%, 32%, 28% - z wcześniejszych obserwacji takie były najoptymalniejsze. Przy 20kW około 3,8kg/h. Podawanie testowałem pomiędzy 10-15sek, ciężko mi ustabilizować wartość płomienia. Kaloryczność od 5,0 do 5,6 - tutaj też jakoś bez fajnych rezultatów.

73* - przy histerezie 23* i tak dosyć szybko kolejny raz rozpala.

 

Jednak nie ma to jak kominek - w tym to się dobrze i łatwo pali :)

  • Odpowiedzi 16,4 tys.
  • Wyświetleń 3 mln.
  • Dodano
  • Ostatnia odpowiedź

Najlepsi użytkownicy w tym temacie

Popularne posty

  • Panowie żeby wam trochu ocieplić klimat to zdjęcia z mojej szklarenki gdzie kipi pilnuje żeby mróz nie wszedł .To są cytrusy .

  • No niestety to nie pomyłka , rozpalałem dziadka od góry na kazimierzu a potem jak sie kazimierz skończył to na wesołej i miałem spokój na 10 -12 godzin a na dolniaku już niestety ten sam zasyp to już

  • Wstrzymaj konie żołnierzu! Nie tędy droga. Jak nie siedzisz w tych tematach, to weź instalatora kipi z Twojej okolicy i za odpowiednie wynagrodzenie wszystko Ci zamontuje i ustawi. A jak chcesz s

Opublikowane grafiki

Opublikowano

Płomień to najlepiej obejrzyj na własne oczy.To że skacze to nic strasznego. Może taki urok pelletu.Ja wróciłem z cyklem do 15 sekund.

Opublikowano

W moich ustawieniach (palnik 16KW) przy  20kW pokazuje 3,4kg/h.nadmuch 34 .Generalnie mało używam tej mocy bo się wydaje że kocioł rozerwie! (może jak będzie za oknem -25 stopni)

post-73396-0-51518200-1510090784_thumb.jpg

Opublikowano

O Krystyna co ty tam ogrzewasz stadion narodowy ? fajnie tam masz zrobione

Opublikowano

panowie ile zurzywacie pelletu w obecnych temperaturach i jaka powierzchnie grzejecie?

Opublikowano

Zygu72 tak jak obiecałem to jeden wiadrus Klimosz żeliwny nowszypost-67496-0-18095200-1510139344_thumb.jpgpost-67496-0-91678800-1510139388_thumb.jpg

a to drugi starszy z o 2 latapost-67496-0-33425700-1510139240_thumb.jpgpost-67496-0-03078300-1510139295_thumb.jpg

Opublikowano

 Panowie mam też piec  viadrusa ale tak zasyfionego  w środku to na pellecie nie mam.

Opublikowano

One nie były czyszczone jeszcze po ekogroszku jeden już pomału sam się po trochu oczyszcza a drugiemu idzie to dużo gorzej :D

Opublikowano

dziękuję za zdjęcia. Palniki montowane z boku - u Tomka0407 widziałem że montowany od przodu w drzwiczki. Jeśli chodzi o wnętrze to ja na węglu mam czyściutki z lekkim białawym nalotem, bez frędzli. Sadza to izolacja więc i opału idzie więcej. Powiedzcie mi jeszcze które sterowniki polecacie do kipi i czy jest opcja inernetu?

Opublikowano

Ja mam ten z kolorowym wyswietlaczem + moduł Econet. Polecam, bo jest podgląd wszystkich parametrów, sterowanie zdalne przez www i aplikację na androida. Dobra rzecz, jak ktoś dużo czasu jest poza domem [emoji6]

 

Wysłane z mojego LG-K220 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Bo ja miałem zainstalowany palnik na standardowym viadrusie u -22 a na zdjęciach jest viadrus z przystawką do ekogroszku

Opublikowano

Wybór sterownika zdeterminowany jest również od tego jaki układ co masz w domu. Ja np. musiałem wybrać sterownik, który musiał obsługiwać bufor, więc przy wyborze zobacz co może Ci zaoferować ten dany sterownik, by nie trzeba było dokupywać dodatkowych modułów

Opublikowano

Na tą chwilę mam sterownik który steruje pompą cwu i gesztą (pompa obiegowa układu otwartego, pompa układu zamkniętego oraz pompa od podłogówki - wszystkie spięte razem). Układy połączone przez wymiennik płytowy oraz zawór mieszający czterodrożny. Sterowanie temperatur w pomieszczeniach poprzez zawory termostatyczne na grzejnikach na górze, cały dół w podłogówce- sterowany na zaworze w skrzynce rozdzielczej podłogówki. dodatkowo możliwość regulacji całego układu zamkniętego na zaworze czterodrożnym - ręcznym. Do tej pory dobrze to działało.

Opublikowano

Na stronie producent sterowników do KIPI firmy Plum jest szeroki opis każdego sterownika. Tam coś na pewno sobie wybierzesz

 

Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

chciałem edytować swoj poprzedni post ale mam jakieś problemy. nowy magę a wczesniejsze już nie.

Edytowane przez zygu72

Opublikowano

Post można edytować jeśli się nie mylę tylko godzinę po napisaniu.

Opublikowano

Witam

Dla tych co się wahają. Pod linkiem dane U22 z palnikiem Kipi: http://www.viadrus.pl/koty-na-paliwa-stae/viadrus-a0c-9-pl23.html

Sprawność można spróbować poprawić dodatkową pułkom.

 

Pozdrawiam RedEd

Edytowane przez reded

Opublikowano

Czyli moje obliczenia sprawności, które wcześniej podawałem nie odbiegają od podawanych danych producenta kotła.

Opublikowano

Bardziej mnie ciekawi co to jest ekonomizer, podane w instrukcji jako dodatkowe wyposażenie w celu obniżenia temperatury spalin? Jutro chyba zadzwonię do dystrybutora zapytać się ile to cudo kosztuje i na jakiej zasadzie działa. W ogóle spotkał się ktoś z Was z czymś takim?

Chyba dodatkowo przez to ustrojstwo podłacza sie wode z kotła bo widać dwa przyłącza 1,5"

 

Już znalazłem odpowiedź co to jest

 https://www.kierunekspozywczy.pl/Resources/art/2393/bmp_4bf3892c35236.pdf jak sie wczytacie to jest też tam o sondzie lambda 

post-65375-0-96341500-1510169623_thumb.png

post-65375-0-89725000-1510169635_thumb.png

Edytowane przez Tomek0407

Opublikowano

Już znalazłem, tylko ciekawe o ile wzrasta % sprawności po zabudowie tego ustrojstwa , cena poniżej. Koszt jak za prawie 2t pelletu, ciekawe jak długo koszt zakupu by sie zwrócił? 

http://www.viadrus.pl/doc/cms_library/cennik_pl_170908-tisk-146.pdf

post-65375-0-22830000-1510170784_thumb.png

Edytowane przez Tomek0407

Opublikowano

Nie da się ukryć żeliwo  trzyma cenie ,szczególnie te grzejniki biją ceną po oczach!

Opublikowano

Witam, zakupiłem econet300 żeby podłączyć do regulatora ecomax 850P2. W zestawie nie było rozdzielacza ani kabla z wtyczkami . Rozdzielacz telefoniczny miałem w domu, a kabel dokupiłem 4-żyłowy. Jak to podłącze to nie ma sygnału na panelu ani komunikacji z econetem. Czy ten kabel 4-żyłowy musi być zakupiony u producenta.? W instrukcji jest napisane że "standardowy kabel telefoniczny z uwzględnionym sposobem łączenia żył". Nie wiem o co chodzi. Czy ktoś miał problem z podłączeniem.?

Edytowane przez Cresida

Opublikowano

Instalacja była intuicyjna. Dziwne, że nie było kabli , ja  nie musiałem nic dokupywać. Tylko podłączyłem nie poprzez WIFI tylko doprowadziłem internet przez kabel do kotłowni

Opublikowano

Modem zapakowany z taśmą Plum a w pudełku tylko z adapterem do ecomax 800. Chyba rozwiązałem- problem z kablem wtyczki muszę obrucić, a powinny być w jednej linii.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.