papen76 Opublikowano 16 Stycznia 2018 #1326 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2018 No i nie mam więcej pytań www.kochowka.blogspot.com Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jack2205 Opublikowano 16 Stycznia 2018 #1327 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2018 Cytat z ciekawego artykułu o buforach ciepła: Kiedy stosować bufor ciepła?Łatwiej powiedzieć, kiedy nie warto stosować bufora ciepła: w dużym, starym, nieocieplonym domu z pojemną instalacją grzewczą i grzejnikami pracującymi na wysokich temperaturach — tam kocioł ma stały odbiór ciepła, a bufor wodny, aby mógł być użyteczny, musiałby mieścić kilka ton wody ogrzewając dom gazem ziemnym lub pelletem — te rodzaje ogrzewania są świetnie sterowalne i nie wymagają przechowywania energii na później Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 16 Stycznia 2018 #1328 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2018 Akurat dla pelletu warto stosować, wykresy mówią same za siebie, tym bardziej jak ktoś ma przewymiarowany kocioł. Praca z mocą max. jest najbardziej efektywna. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Benton661 Opublikowano 16 Stycznia 2018 #1329 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2018 Tomek, ładujesz bufor mocą max ? nie ma mocy kotla na wykresie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 16 Stycznia 2018 #1330 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2018 Nawet wiem, co to za strona. Jedna z moich ulubionych. Jej autora znajdziesz na tym forum. Dzięki niemu nauczyłem się palić węglem, bo wcześniej mieszkałem w bloku Jednakże "świetnie sterowalne" są tylko prąd i gaz. Pelet jest "dobrze sterowalny", o ile wszystkie elementy ze sobą współgrają... Zresztą, co tu gadać, porównaj wykresy moje i Tomka0407. "Mądrej głowie dość dwie słowie" www.kochowka.blogspot.com Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jack2205 Opublikowano 16 Stycznia 2018 #1331 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2018 Akurat dla pelletu warto stosować, wykresy mówią same za siebie, tym bardziej jak ktoś ma przewymiarowany kocioł. Praca z mocą max. jest najbardziej efektywna. Też tak uważam,jednak to spory koszt,więc zwrot poniesionych kosztów uzyskany z różnicy w ilości spalonego pelletu nie będzie duży(czyt.długi czas zwrotu inwestycji).No i nie każdy ma na tyle miejsca,np.w moim przypadku mam tylko 1,90m wysokości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 16 Stycznia 2018 #1332 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2018 Tomek, ładujesz bufor mocą max ? nie ma mocy kotla na wykresieTak cały czas 26kW Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 16 Stycznia 2018 #1333 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2018 Też tak uważam,jednak to spory koszt,więc zwrot poniesionych kosztów uzyskany z różnicy w ilości spalonego pelletu nie będzie duży(czyt.długi czas zwrotu inwestycji).No i nie każdy ma na tyle miejsca,np.w moim przypadku mam tylko 1,90m wysokości.Też mam niską piwnicę i dlatego musiałem wykopać 0,5m by zmieścić bufor Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 16 Stycznia 2018 #1334 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2018 Za 800 litrowy bufor robiony na wymiar, z wężownicą CWU fi 22 o długości 25 m majster policzył mi 2785 zł + transport. Myślę, że to dobra cena. Bojler i tak muszę wymienić, a nowy to pół ceny bufora... www.kochowka.blogspot.com Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 17 Stycznia 2018 #1335 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2018 Tak wygląda wykres mocy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kocur34 Opublikowano 17 Stycznia 2018 #1336 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2018 (edytowane) Co do bufora też się nad tym zastanawiałem, ale z miejscem cienko. W kotłowni mam jeszcze pompę ciepła cwu i stację uzdatniania wody więc z nie ma szans na bufor. A jak patrzę teraz kiedy udało mi się dobrać w miarę parametry spalania to nie za bardzo jestem przekonany co do bufora pomimo, że dużo osób mnie przekonuje do tego rozwiązania. Panowie co do czyszczenia kotłów różnymi wynalazkami jak opisanymi wyżej post 1321 testowałem wszystko co mi wpadło w ręce nawet suszone obierki z ziemniaków (sposób z dawnych czasów znany) nie znajduje dla nich żadnych plusów. Jeśli ktoś jest zainteresowany chętnie podeślę pozostała kolekcje tychże preparatów. Jak dla mnie dobry zestaw szczotek drucianych skrobaków i wyciorów to najlepsze rozwiązanie. Jak ktoś ma blisko do mrówki to polecam coś takiego koszt około 8 zł. Edytowane 17 Stycznia 2018 przez kocur34 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kocur34 Opublikowano 17 Stycznia 2018 #1337 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2018 (edytowane) A po wczorajszych zmianach nadmuchu ( podkręciłem 2%) wydłużeniu czasu czyszczenia palnika do 75 sek. efekt już mam taki. Już mi się nie rozpala w trakcie pracy ale łuska na wykończeniu ;D Edytowane 17 Stycznia 2018 przez kocur34 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 17 Stycznia 2018 #1338 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2018 (edytowane) Palnik zamówiony. 26kw. Mam wymiennik 25kw. Po sezonie przerobię instalację pod bufor. Miejsca mam dosyć więc to nie będzie jakiś wielki problem. Pytanie mi się nasuwa czy z wężownicą CWU czy bez np. taki: https://zbiornik-buforowy.eu/lmt-1500-d900-0v.php Edytowane 17 Stycznia 2018 przez Dragster 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 17 Stycznia 2018 #1339 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2018 (edytowane) Dobra decyzja. Ja będę robił z wężownicą CWU. Miedzianej już raczej za mojego żywota nie będę musiał wymieniać, a bojlerów parę trzeba będzie kupić Ten bufor, który pokazałeś nie jest zły, ale... Rzuć okiem tutaj: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a O buforze w skrócie (teraz nie działa, nie wiem czemu): http://domkopedia.pl/index.php/Bufor_ciep%C5%82a#Pellety I tu: https://r.tapatalk.com/shareLink?url=https%3A%2F%2Fforum%2Einfo-ogrzewanie%2Epl%2Findex%2Ephp%3F%2Ftopic%2F21388-M%C3%B3j-Bufor---Wykonanie-I-Koszty%2E&share_tid=21388&share_fid=110131&share_type=t Mój Bufor - Wykonanie I Koszty. www.kochowka.blogspot.com Edytowane 17 Stycznia 2018 przez papen76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rzegus Opublikowano 17 Stycznia 2018 #1340 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2018 (edytowane) A po wczorajszych zmianach nadmuchu ( podkręciłem 2%) wydłużeniu czasu czyszczenia palnika do 75 sek. efekt już mam taki. Już mi się nie rozpala w trakcie pracy ale łuska na wykończeniu ;D kocur34 wysłałem wiadomość do Ciebie Edytowane 17 Stycznia 2018 przez rzegus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 17 Stycznia 2018 #1341 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2018 (edytowane) Panowie zanim podejmiecie decyzję nad instalacja z buforem to proszę się 100 razy zastanowić nad tym , żeby się nie okazało , że spalanie pelletu wzrośnie wam jeszcze raz o tyle co spalacie dotychczas. Też nosiłem się z zamiarem dołączenia buforu bo mam miejsce itd. Nie podniecajcie się tymi wykresami kolorowymi. Radzę wykonać telefon do osoby która jest na stronie KIPI jako autoryzowany przedstawiciel palników na woj, podlaskie, w grzecznej rozmowie jak Pan będzie miał czas to Wam to wyjaśni nie piszcie maili bo on nie odpowiada- Mnie już wyleczył na zawsze a tam gdzie wstawia palniki to odłącza bufory. Nie chcę być Waszym wrogiem ale uznałem , że muszę Was o tym poinformować byście za jakiś czas tej nieprzemyślanej decyzji nie żałowali. Nie będę w danym temacie z Wami dyskutował bo nie mam na ten temat wiedzy (bo tego sam nie doświadczyłem) ale jak widzę a byłem już w dwóch miejscach odinstalowane bufory firmy buderus piękne w niebieskich pokrowcach a ich użytkownicy potwierdzają , że spalanie pelletu jest większe to coś jest na rzeczy Kolego @jack2205 Prosił bym nie o cytat lecz a podanie linka do całego artykułu. Pozdrawiam :) Edytowane 17 Stycznia 2018 przez robin60 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragster Opublikowano 17 Stycznia 2018 #1342 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2018 To teraz pytanko z innej beczki. Gdzie byście zainstalowali palnik w moim kotle. Poz. 1 zamiast retorty. Poz. 2 drzwiczki popielnika, po wycięciu blachy, która służy nie wiem do czego. Najmniej problemów było by nad rusztem wodnym poz. 3. Najmniej problemów było by nad rusztem wodnym poz. 3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kocur34 Opublikowano 17 Stycznia 2018 #1343 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2018 Kolego Dragster ja zamontowałem palnik w miejscu gdzie był podajnik retortowy na dole kotła. Dzięki temu dorobiłem sobie ruszt i powiesiłem nad palnikiem więc dalej mam możliwość spalania ścinków drewna i papierów z poczty. Ale to oczywiście zależy od Ciebie. Dla mnie jest tak wygodniej bo nawet kiedy palnik chodzi to mogę sobie wybrać popiół i posprzątać, w drzwiczkach byłoby to kłopotliwe. Myślę też że wymiennik jest lepiej wykorzystany do podgrzewania wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kocur34 Opublikowano 17 Stycznia 2018 #1344 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2018 kocur34 wysłałem wiadomość do Ciebie Poszła odpowiedź myślę że temat można wrzucić na forum. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek0407 Opublikowano 17 Stycznia 2018 #1345 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2018 Robin 60 , że Cię zacytuję: "Panowie zanim podejmiecie decyzję nad instalacja z buforem to proszę się 100 razy zastanowić nad tym , żeby się nie okazało , że spalanie pelletu wzrośnie wam jeszcze raz o tyle co spalacie dotychczas." mam rozumieć, że po wypięciu bufora z instalacji moje spalanie teraz w styczniu średnie z 26kg/dobę spadłoby do 13kg przecież to bezsensu. Nie wpadajmy w paranoje. Poza tym nie przypuszczałem, że instalacje CO z buforem w Polsce są takie popularne i Pan instalator ma ich tak wiele na swoim terenie działania? Na koniec prośba podziel się tą wiedzą bo wielu z nas na forum napewno zżera ciekawość czemu w woj. podlaskim buforom mówimy stanowczo NIE. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papen76 Opublikowano 17 Stycznia 2018 #1346 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2018 @robin60 Bufor buforowy nierówny. Można kupić kupę za 10-15 tys., a można zrobić coś co będzie miało "ręce i nogi" za 1500 zeta bez wezownicy. "Kolorowe" wykresy mówią same za siebie. Takie są fakty, przecież nikt tego w paincie nie przerabia. A Buderus w skafandrze? Nie, ja też dziękuję! Dlaczego? O tym poniżej... Artykuł o buforze: http://czysteogrzewanie.pl/instalacja-grzewcza/bufor-ciepla/#Kiedy_stosowac_bufor_ciepla www.kochowka.blogspot.com Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jack2205 Opublikowano 18 Stycznia 2018 #1347 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2018 Kolego @jack2205 Prosił bym nie o cytat lecz a podanie linka do całego artykułu. Pozdrawiam :) http://czysteogrzewanie.pl/instalacja-grzewcza/bufor-ciepla/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kocur34 Opublikowano 18 Stycznia 2018 #1348 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2018 No cóż pewnie tyle opinii ilu użytkowników buforów. Ja spotkałem się z tym tematem ile razy rozmawiałem z producentami palników na pellet zanim podjąłem decyzję o zakupie kipi. A ja zapytam jak tam sprawują się sondy lambda? Łuska się kończy więc znów trzeba będzie się wziąć za ustawienia a sonda może by to zrobiła za mnie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laptop Opublikowano 18 Stycznia 2018 #1349 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2018 Radzę wykonać telefon do osoby która jest na stronie KIPI jako autoryzowany przedstawiciel palników na woj, podlaskie, w grzecznej rozmowie jak Pan będzie miał czas to Wam to wyjaśni nie piszcie maili bo on nie odpowiada Czyżby to był kontakt bezpośrednio do Ciebie? :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robin60 Opublikowano 18 Stycznia 2018 #1350 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2018 (edytowane) Na koniec prośba podziel się tą wiedzą bo wielu z nas na forum napewno zżera ciekawość czemu w woj. podlaskim buforom mówimy stanowczo NIE. @Tomku0407 my nie mówimy w woj. podlaskim buforom stanowcze NIE takich instalacji jest bardzo dużo, w mej wsi , są dwie , ale zasilane piecami stałopalnymi i to ma jak najbardziej sens. Natomiast w przypadku kotła pelletowego , nie ma, żadnych oszczędności w spalaniu pelletu a nawet te koszty są większe do 60 % na dobę, czyli jak spalam jeden worek to z buforem spalę 2 a nawet ciut więcej i to już zostało udowodnione (nie przez zemnie , lecz przez osoby które miały już bufory). Masz prostą odpowiedź , mówisz , że spalasz 26 kg pelletu na dobę a ja spalam bez bufora 18 kg na dobę. U mnie przez 3 dni było -10 a u Ciebie w okoliach -3-4 st nie wspomnę o innych regionach gdzie było na plus, przez cały czas raz w nocy wyskoczyło na zachodzie -2.Powiem Ci więcej jak jest w okolicach 0 to spalam 15 kg na dobę.Do tego dom od strony wschodniej wogóle nie osłoniony czyste pole, czy Ty wiesz jakie to ma znaczenie przy wschodnim wietrze przy -10 st. Na pewno nie wiesz bo tego nie doświadczyłeś powiem tak urywa łeb - dosłownie. Ja nie jestem przeciwnikiem buforów @Tomku , żeby była jasność , ale jak mam spalić więcej o worek to jaka to ekonomika- żadna.Jeżeli doba kosztuje mnie nie całe 9,50 zł ponieważ koszt tony to 620 zł podzielić na 67 = 9,25 a kosztowała by 20 to jak to się ma do instalacji gdzie jest bufor, a metraże mamy takie same. Ja tylko chciałem podzielić się wiedzą innych i zwrócić uwagę dla osób które zamierzają się w bufor doposażyć, że ich koszty w spalaniu pelletu będą większe Nie mniejsze. Pozdrawiam :) . A tak na marginesie to uważam , że miasto Rybnik powinno Cię promować jako wzór człowieka do naśladowania , który w 100 % walczy ze smogiem po wczorajszym reportażu w TVN 24 o godzinie 20,30. BRAWO TY. Nie kolego @Laptop to człowiek z ogromną wiedzą i mega doświadczeniem w instalacjach. Ja to zwykły użytkownik i dozorca kotłowni. Kolego @jack2205 dziękuję za info ta strona jest mi bardzo znana lecz widocznie nie było mi dane trafić na ten opis. Kolego @kocur34 przecież kolega @Darek21 pisał , że wystarczy tylko przeważyć pellet a nadmuch sama sobie sonda dobierze. Edytowane 18 Stycznia 2018 przez robin60 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...