Krzysiekpellmax Opublikowano 19 Stycznia 2017 #1 Opublikowano 19 Stycznia 2017 Na poczatku chgialbym sie przywitac jestem tutaj poniewaz dzis hydraulik zakonczyl montaz instalacji a ze nie znam sie za mocno to nie chcial bym zostal brzydko mowiac wydymany Za porada znajomego prosilem hydraulika aby zrobil obieg kotlowy i zainstalowal zawor termostatyczny 55 stopni w celu ochrony powrotu a nigdzie go jednak nie widze obiegu kotlowego rowniez. Dotykam rury powrotu bezposrednio przy piecu i jest powiedzial bym ledwo ciepla moze ma okolo 30 stopni a na piecu jest prawie 60. Nastepnie co przykulo moja uwage zamontowane jest sprzeglo hydrauliczne tylko jakos dziwnie podobno sprzeglo sluzy do odzielenia obiegow a u mnie jest jakby podloczone przelotowo Bardzo prosze o jakies sugestie
Gość mak Opublikowano 20 Stycznia 2017 #2 Opublikowano 20 Stycznia 2017 Ze zdjęć widzimy mniej niż widzisz Ty . No na pewno jest sprzęgło na pewno bardzo porządnie zrobiony kolektor z pompami obiegów grzewczych.... naczynie wzbiorcze , to z czarną główką obok sprzęgła trudno powiedzieć co to (nie wygląda na zawór bezpieczeństwa nie wygląda na zawór schładzający). Może jest to właśnie zawór termostatyczny o którym mówił instalator. Przed sprzęgłem powinna być pompa kotłowa której nie widać na zdjęciach (czy jest?) za to widać pompę ładowania podgrzewacza cwu Sprzęgło służy do rozdziału obiegu kotłowego od obiegu CO i stosuje się gdy wydajność pompy kotłowej nie pokrywa przepływów w instalacji CO ( masz 3 pompy na obiegi grzewcze i widać miejsce na jeszcze 2 więc wydaje się ze pomysł ze sprzęgłem jest poprawny). Podsumowując potrzeba więcej szczegółów a najlepiej narysować schemat.
Gość mak Opublikowano 20 Stycznia 2017 #3 Opublikowano 20 Stycznia 2017 Jak jest to taki zawór to jest to zawór termostatyczny, ale stosuje się go do instalacji solarnych nie CO
orzech1976 Opublikowano 20 Stycznia 2017 #4 Opublikowano 20 Stycznia 2017 To jest zawór schładzający reguluje dbv-1
Krzysiekpellmax Opublikowano 20 Stycznia 2017 Autor #5 Opublikowano 20 Stycznia 2017 A gdzie ochrona powrotu ?
sambor Opublikowano 20 Stycznia 2017 #6 Opublikowano 20 Stycznia 2017 Poszukaj może znajdziesz. Ochrona powrotu powinna być na powrocie pomiędzy sprzęgłem a kotłem, zaraz za ochroną musi być pompa kotłowa
kiminero Opublikowano 20 Stycznia 2017 #7 Opublikowano 20 Stycznia 2017 A gdzie ochrona powrotu ? Po pierwsze, to chyba jeszcze nie jest skończona robota, więc może jeszcze się coś zmienić. Piszesz jednak, że to już pracuje i powrót zimny, czyli może zdjęcia stare. Tak, czy inaczej układ oparty na sprzęgle z pełną ochroną powrotu powinien wyglądać jak niżej: Ochronę zapewnia zawór termostatyczny trójdrożny o stałej wartości np. 50 stopni. Za sprzęgłem może być cokolwiek, przy czym ja wydzielam obieg grzewczy CWU bezpośrednio z kotła (osobna pompa wpięta równolegle z pompą kotłową).
Krzysiekpellmax Opublikowano 20 Stycznia 2017 Autor #8 Opublikowano 20 Stycznia 2017 Nigdzie nie ma pompy kotłowej dwie ruty prosto z pieca idą do sprzęgła a ze sprzęgła do tej listwy rozdzielającej a ten zawor ktory jest widoczny na zdjeciu ktoś pisał że do solarów to wygląda tak jakby przez niego było podlączone CWU a ta skrzyneczka w czarnym styropianie tuż za sprzęgłem to odpowietrznik z ciśnieniomierzem choć nie wiem po co jak odpowietrznik jest w sprzęgle 10 cm wcześniej
kiminero Opublikowano 20 Stycznia 2017 #9 Opublikowano 20 Stycznia 2017 No to nie masz ochrony powrotu. Ten zawór to jw. pisano zawór schładzający Regulus DBV-1, który stanowi zabezpieczenie przed zagotowaniem kotła w układzie zamkniętym. Powinien być poprzedzony regulatorem ciśnienia. Zamontowany jest prawidłowo na rurze zasilającej tuż na wyjściu z kotła. Trzy pozostałe przyłącza to zasilanie zaworu wodą z sieci, wyjście tej wody na rurę powrotu kotła oraz wyjście wody gorącej z kotła do kanalizacji/studzienki schładzającej. Innymi słowy zawór ten po przekroczeniu temp ok. 97 sC na kotle, wpuszcza do niego wodę zimną, a wypuszcza wodę gorącą. Instalator wstawił ci zintegrowany zestaw odpowietrzająco pomiarowy, a to jest najwyższy punkt układu kotła i odpowietrznik musi być. Ten na sprzęgle to też standard wyposażenia sprzęgieł pionowych.
Krzysiekpellmax Opublikowano 20 Stycznia 2017 Autor #10 Opublikowano 20 Stycznia 2017 To pytanie po co to sprzeglo ?
sambor Opublikowano 20 Stycznia 2017 #11 Opublikowano 20 Stycznia 2017 To sprzęgło jest elementem prawidłowo wykonanej instalacji a u ciebie jest instalacja jeszcze nie dokończona Pokaż rys z postu #7 hydraulikowi - że tak powinna być wykonana instalacja ze sprzęgłem.
kiminero Opublikowano 20 Stycznia 2017 #12 Opublikowano 20 Stycznia 2017 To pytanie po co to sprzeglo ? Sprzęgło musi być, bo masz kolektor z wieloma obiegami grzewczymi i ich sumaryczny przepływ maksymalny będzie za duży dla prawidłowej pracy kotła. Sprzęgło rozdziela przepływ na kolektorze od przepływu na kotle. Sęk w tym, że obieg kotła z niewiadomych przyczyn pompy i ochrony powrotu nie posiada. Gdybyś chciał mieć "władzę" nad stopniem ochrony powrotu, to możesz zamiast zaworu termostatycznego użyć zaworu mieszającego 3D z siłownikiem i samemu programować jaka może być minimalna temperatura wody powrotnej.
sambor Opublikowano 20 Stycznia 2017 #13 Opublikowano 20 Stycznia 2017 Gdybyś chciał mieć "władzę" nad stopniem ochrony powrotu, to możesz zamiast zaworu termostatycznego użyć zaworu mieszającego 3D z siłownikiem i samemu programować jaka może być minimalna temperatura wody powrotnej. To złe rozwiązanie, większość palaczy nie potrafi tego wykonać prawidłowo. Co powoduje kłopoty nawet przy poprawnie wykonanej instalacji.
kiminero Opublikowano 20 Stycznia 2017 #14 Opublikowano 20 Stycznia 2017 Jak ktoś chce mieć ochronę powrotu, to nie ustawi powrotu na 35 (na sterowniku oczywiście i na stałe, bo czujnik z siłownikiem tego przypilnują).
sambor Opublikowano 20 Stycznia 2017 #15 Opublikowano 20 Stycznia 2017 Optymista! Czujnik przypilnuje tej temp jaką nastawisz na sterowniku
kiminero Opublikowano 20 Stycznia 2017 #16 Opublikowano 20 Stycznia 2017 A i owszem, optymista. Kto by nie chciał zjeść ciastko i mieć ciastko, mieć 4D dla spokoju sumienia gwarancyjnego i mieć zimny powrót? Taki TZM ochrony powrotu to jak wyrok bezwzględnego więzienia, a lud chce mieć wybór i pod groźbą utraty kociołka wolą mieć 4D "w zawiasach". A na poważnie, to producenci kotłów chyba nie palą się do gwarancyjnego wymogu stosowania TZM i pompy kotłowej. Może optymiści?
sambor Opublikowano 20 Stycznia 2017 #17 Opublikowano 20 Stycznia 2017 Nie , minimmaliści, przecież tą pompą trzeba z czegoś zasilić, dać obowiązkowy czujnik temp na powrocie .
Krzysiekpellmax Opublikowano 20 Stycznia 2017 Autor #18 Opublikowano 20 Stycznia 2017 Po moich pytaniach ktore zadawalem o pompe obiegu kotlowego dzis ukazalo sie takie cos ale moim zdaniem cos to nie tak podlaczone
hajtaler428 Opublikowano 20 Stycznia 2017 #19 Opublikowano 20 Stycznia 2017 No jeszcze zawór 3d przed pompą
odpowietrznik Opublikowano 20 Stycznia 2017 #20 Opublikowano 20 Stycznia 2017 Brak zaworu stałotemperaturowego np.ESBE VTC 511
Krzysiekpellmax Opublikowano 21 Stycznia 2017 Autor #21 Opublikowano 21 Stycznia 2017 Ktos wczesniej pisal iz instalacja pewnie nie skonczona otoz nie wlasnie ze skonczona wszystko zalane odpowietrzone i majster zabral sprzet i kase a na pytanie o zawor powiedzial ze ochrona jest teraz ze sprzegla co wy na to ?
sambor Opublikowano 21 Stycznia 2017 #22 Opublikowano 21 Stycznia 2017 Jak to byłby kocioł na węgiel to byłoby OK, ale dla pelletu to za mało Możesz spróbować ustawić wyższy bieg na pompie kotłowej i w ten sposób podnieść temp powrotu, ale to może być nie wystarczające dla pelletu. PS Trzeba było aby ci pokazał co i jak ma być , a nie płacić.
Krzysiekpellmax Opublikowano 22 Stycznia 2017 Autor #23 Opublikowano 22 Stycznia 2017 Mam jeszcze pytanie odnosnie tego duzego rozdzielacza czy dobrze mi się wydaje ze po prawej stronie jest zasilanie a po lewej powrót tak jak zaznaczyłem to na rysunku
Maciek92 Opublikowano 23 Stycznia 2017 #24 Opublikowano 23 Stycznia 2017 Źle Ci się wydaje. Zasilanie po prawej (tam gdzie pompa), powrót po lewej (gałązka zaraz koło pionu z pompą) i tak razy 3. Nie wiem po co Ci taki wielki rozdzielacz, nie wiem jak rozliczałeś się za materiał.
Krzysiekpellmax Opublikowano 23 Stycznia 2017 Autor #25 Opublikowano 23 Stycznia 2017 czyli idzie to tak ?