Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Defro Duo Mini - Dziwne Zachowania...


LocutusBorg

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam wszystkich.

Od 16 grudnia 2016 roku jestem posiadaczem kociołka Defro Duo Mini 14kW, ze sterownikiem DK System Premium Eco (który jest tym samym co Master 600). I palę w nim  :P

...ekogroszkiem oczywiście. 

Założenia, poddyktowane przez hydraulików, były:

Temp. kotła = 55*

temp. co = 40*

temp. cwu = 40* (ale pompa od cwu jest wyłączona - nie mieszkam tam, więc woda w baniaku nagrzewa się "przy okazji")

 

Kocioł sprzężony jest z regulatorem pokojowym.

 

Przez kilka dni było ok - dochodził sobie do temperatury zadanej, wyłączał się i podtrzymywał, pięknie schodziło zużycie paliwa...

...do pewnego momentu, jakieś 2 dni przed tymi mrozami.

Chodzi w zasadzie non stop i wygląda to tak, że nagrzewa kocioł do góra 45* i nagle spada do np. 37... za cholerę nie może dojść do zadanej. No, może kilka razy - np. wczoraj widziałem, że ma 57* - już się ucieszyłem, że wreszcie się unormowało, ale nie... Nadal jest to samo.

 

Paliwo do tej pory brałem z obi - Bartex rubin/silver (i na tym chodził też, jak działał poprawnie), jak zaczął szaleć, to kupiłem jakiś inny z obi - ten był masakrystycznie mokry, więc wróciłem do Bartexa, teraz zakupiłem ze składu - nie wiem jaki to dokładnie, w sensie z jakiej kopalni - pali nim siostra i jest bardzo zadowolona (ale ma zupełnie inny kocioł).

 

O tym, co kocioł ogrzewa: powierzchnia podłóg to jakieś 120m2, posiadam kaloryfery płytowe i troche podłogówki (kuchnia, wiatrołap, łazienka i korytarz).

Temperatura na regulatorze ustawiona na 15,2*C.

 

Ustawienia przerabiałem różne, wcześniejsze (kiedy grzał normalnie) to:

Histereza = 2*

Praca podajnika (grzanie) = 10s

Przerwa podajnika (grzanie) 180s

Siła nadmuchu (grzanie) = 38% (przy przesłonce wentylatora otworzonej na ok. 30%)

Wentylator wybieg, jak i opóźnienie wyłączenia ustawione na 10s (ale nie wiem, do czego to jest, bo i tak wentylator chodzi cały czas przy grzaniu...)

 

Przy podtrzymaniu miał:

pracę podajnika 10s

pauzę podajnika 20 min.

wentylator 17s

pauza wentylatora 17 min.

 

I palił tak fajnie, że cwu, mimo wyłączonych pomp miała 51 stopni...

Spieki się robiły. Popiołu i spieków wywalałem pojemnik na dzień...

 

Jak zaczął kocioł wariować, to bawiłem się ustawieniami - podawaniem, pauzą, wentylatorem - nic nie pomagalo... Spieków ma bardzo dużo. Dodatkowo dzisiaj coś ogienek przygasł :(

 

 

Kilka zdjęć:

1 - Tak wygląda za każdym razem, jak podjadę... Ni diabła, nie mogę tego kopca zmniejszyć. 

2 - Tak wygląda mój popiół...

3 - ...i zbliżenie. Popiół powinien być chyba bardziej... popielisty?

4 - a tak wyglądał płomień po oczyszczeniu paleniska... I nieważne, czy dam nadmuch na 10 czy 75 %... Co dziwne, taki mały ogienek widzę po raz pierwszy...

 

 

PS. dwa dni temu zauważyłem, że nie mam deflektora. Lekko zaskoczony byłem. Nie wiem, czy ostał założony, ale się stopił, spadł i wywaliłem z popiołem (no to chyba bym poczuł), czy też duchy sobie wzięły bo im się spodobał. Nawet zadzwoniłem do Defro, czy ten model kotła ma deflektor - Pan powiedział, że musi mieć...

post-71667-0-41732900-1484182850_thumb.jpg

post-71667-0-38850600-1484182866_thumb.jpg

post-71667-0-20564300-1484182876_thumb.jpg

post-71667-0-29109900-1484182881_thumb.jpg

Opublikowano

Stosunek podawania do przerwy chyba zbyt mały. Powinno być coś koło 1/4-1/8. Nic dziwnego że nie może dobić do zadanej skoro węgla mu nie podajesz. U mnie ze względu na zbyt mocny węgiel mam 5 sek na 40, też nisko ustawiony i nieco inny kocioł ale to bez znaczenia bo zasada jest ta sama. Retorta musi być nawęglona. Nawet w instrukcji masz jak powinien wyglądać kopczyk. Od tego bym zaczął. Jak będzie dość węgla to wtedy dmuchawe ustawić żeby za dużo ciepła nie szło w komin.

 

 

Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Opublikowano

Kolega ma racje  aby piec osiagał temperaturę musi mieć paliwo mam  też piec Defro tyle ze większy  i taki sam palnik tez początkowo miałem problemy  podobne jak twoje az w końcu ktoś mi podpowiedział aby zwiększyć dawke paliwa tak aby kopczyk z żarem wystawał na 2-3cm wówczas będzie Ok i tak jest  obecnie mam ustawione

 

Grzanie

podawanie 25s

przerwa 180s

Podtrzymanie

podawanie 20s

pauza 20 min

dmuchawa  na 55% przysłona odsłonieta na około 1,5cm ale to każdy ma inaczej i musisz sam u siebie to ustawic tak aby nie było za mało wówczas piec kopci lub za dużo wówczas ciepło kominem ucieka  u mnie rura odprowadzajaca spaliny ma 55-60 stopni  ( mierzone termometrem laserowym )

 popiołu mam  po tygodniu ( 7 dniach i 5 workach i też pale BARTEX-em ) pełen popielnik  po wyczyszczeniu to taka pełna weglarka  około pół worka po groszku.

A więc musisz ten kopczyk zwiekszyc a nie zmniejszyc bo fizycznie zaduszasz płomień i palnik ie ma mocy do grzania   do tego robia ci sie spieki bo jest za niska temperatura

Opublikowano

Witajcie!

I dzięki za odpowiedzi :)

 

Hm, no właśnie zdawało mi się, że jak mam takie spieki, to za dużo daję paliwa, dlatego ograniczałem... 

 

Wczoraj wieczorem zmieniłem ustawienia, 10s/75s, po około godzinie temp. wzrosła do 46*, a palenisko wyglądało jak na załączonym zdjęciu. Czyli większy płomień, lecz kalafiory nadal są... 

 

Pojadę dzisiaj, sprawdzić, to zobaczymy co z tego wyszło... 

 

U siostry byłem, akurat popiół wybierali - oj, taki ładny, jasnoszary, drobniuteńki pyłek... Ech... 

 

 

Zaskoczyło mnie bardzo Defro - przyślą mi deflektor, bo piec powinien go mieć na stanie i już :) Miła obsługa :)

 

 

 

post-71667-0-37312900-1484305973_thumb.jpg

Opublikowano

Podjechałem dzisiaj kociołek zobaczyć, no miła niespodzianka - kocioł nagrzany, w podtrzymaniu był. Zmieniłem jednak nastawy podtrzymania na 10s/18min, bo żar zszedł nisko w retortę. Nadmuch ustawiłem 18s/14min z siłą 40%.

 

Niestety, popielnik już tak ładnie nie wyglądał, można obejrzeć na załączonym zdjęciu... Od tyłu niby ładny popiół, ale większość to... jeszcze gorsze coś niż poprzedni, wręcz na niedopalony węgiel to wygląda :(

post-71667-0-69290100-1484345285_thumb.jpg

Opublikowano

według mnie masz nadal złe ustawienia zbyt często podaje paliwo podczas pracy i nie dopala go 10/75 ustaw dla sprawdzenia 10/240 i zobzcz jak będzie spalać groszek jesli by się kopczyk zapadał do zmień na 12/240 itp  w kazdym razie daj mu te 4 minuty na spalenie dawki wegla. i jeszcze płomień niby wygląda dobrze ale po otwarciu drzwi a więc przy dużym dopływie powietrza pytanie jak on wygląda przy drzwiach zamkniętych bo wydaje mi sie że masz za mało powietrza  daj dmuchawę na 55-60% i nic nie piszesz ile masz odsłonięta przysłonę, jaka temperature ma rura wylotowa spalin?

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

Witam na forum.

 

Od listopada 2016 jestem posiadaczem DEFRO DUO MINI 17kw z sterownikiem PREMIUM EKO - DK system wraz z bezprzewodowym regulatorem pokojowym DK System. 

 

Jest to mój pierwszy kocioł z podajnikiem więc z komfortu wygody jestem zadowolony natomiast też jak wy mam problem odpowiednio go ustawić - dużo mi spala i nie dopala groszku mam spieki wielkości pięści. Właśnie poczytałem wasze ustawienia i zaraz lecę ich spróbować ale mam jedno pytanie. 

 

Jaka jest różnica pomiędzy trybem pogodowym a stałotemperaturowym? Co lepiej wybrać i co zasadniczo jest prostsze w obsłudze/ustawieniach?

 

Mam o tyle mniej komfortową sytuację że kotłownię wraz z bojlerem 120l mam w budynku gospodarczym oddalonym o 11m od budynku mieszkalnego i mimo solidnej proizolki świadom jestem strat ciepła - największych na cyrkulacji CWU.

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.