Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

@jasiekk7  po pierwsze to nie są właściwe obroty. Widać że ktoś pozmieniał ustawienia- porażka.

Po drugie  obroty to 100-320 dla groszku grubego. 

Po trzecie konkrety wchodzisz w menu serwis 5162 przewijasz do hallotronu ma być załączony. Następna pozycja to nadmuch kod 5163 wybierasz przepływ ma być załączony. Jak i tam było grzebane i zmieniane to jest jeszcze jedna opcja.

Opublikowano

Rozumiem, że są to obroty przepływomierza bo tam jest czujnik (dlatego nie wiem, z jaką prędkością obraca się dmuchawa i czy to faktycznie maksymalne obroty tym bardziej, że na samej dmuchawie nie ma napisanych obrotów. Nie wiem również dlaczego na ręcznej regulacji dmucha tak samo już od ok. 50% - oceniam na słuch i po płomieniu). Porównywałem ustawienia z tymi tu na forum i wszystko było tak samo (2 impulsy na obrót, bo jedynie tu zmieniając otrzymywałem inne wyniki w obrotach). Natomiast maksymalne obroty nadmuchu są wpisane 1100.

Halotron załączony, przepływomierz załączony. Szukałem opcji gdzie wybiera się wentylator ale nie znalazłem. A i w nastawach nie mam opcji groszek drobny/gruby a jedynie "węgiel".

Rozpalam na sterowaniu ręcznym przechodzę na PID. Pomimo, że ciągle nie mam osiągniętych temperatur to po chwilowych wyższych obrotach wentylator niemal ustaje. Na sterowniku przy ikonie wentylatora pojawia się wartość 1%, potem 10%... aż do 100 ale wentylator ciągle na minimum, potem zmniejsza się do 90% a dmuchawa... ciągle minimum. Chyba, że to wysoka temp. spalin tyle, że skoro nie ma jeszcze temperatury CO to jaka ma być ta temperatura? Bo przy ręcznym mam ok. 110, przy PID schodzi poniżej 80 ale i tak bardziej nie dmucha. Długo tak nie trzymam bo widzę, że wszystko stygnie a węgiel się nie pali tylko wędzi.

W tym tygodniu powinienem dostać oryginalnie pakowany ekogroszek z kopalni to będę widział na ile może być przyczyną paliwo (choć w innym starszym piecu pali się całkiem dobrze, ale tam PIDa nawet nie ma).

 

ps

Nie było miejsca gdzie wpisać mocy palnika jak przy wentylatorze, skoro przy ręcznym sterowaniu to moc nadmuchu??? Pomysłowe...

Opublikowano

To z innej beczki przy załączonym PID wejdź w menu serwis ale kod 5164 wybór mocy wybierz następna 18- 25 i wtedy sprawdź jakie będziesz miał parametry. Później możesz wrócić do swojej mocy w ten sam sposób. W funkcji nadmuch mini max obroty powinny być 30-700. Jeżeli tam było coś grzebane to kiedy wrócisz na swoją moc powinno to wrócić do fabrycznych. 

Opublikowano

Ile zawirowywaczy dają do kotłów Vegas (wymiennik poziomy)?, na przekrojach wychodzi że powinny być 3 na wymienniku i jeden na półce nad paleniskiem, mam 3 jednakowej wielkości

Opublikowano

Witam. 1mps jesteś moją ost deską ratunku. Piec Stalmark 20kw sterownik st755 z Pid próbowałem już wszystkich ustawień które tu wypisywaleś i ciągle mi przesypuje eko niespalone do popielnika. Mój metraż do ogrzania to ponad 300m2 budynek 2 piętrowy ale większość to podłogówka. Mam zawór 4 drogowy ręczny i wszystko na nim ustawiam tylko pod podlogówkę bo na tym mi zależy. Jak do tej pory ja zaworze ustawiam między 1 a 3 i temp w domu 22-23 max na dom idzie do 38stopni. Nie mam pompy obiegowej tylko moja instalacja jest trochę skomplikowana bo mam też wymiennik ciepła a to pozostałość po starym piecu. Spalanie mam całkiem przyzwoite bo 15-25 kg na dobę ale napewno mogło by być mniejsze gdyby tak nie przesypywal. Pomimo braku pompy na powrocie piec chodzi całkiem stabilnie a skoki są tylko jak bojler 300l się załączy ale to spadek 4-5 stopni w dół i raczej szybko dogrzewa. Mam ust temp kotła na 60 a cwu 45. Próbowałem CWU na stałe żeby było włączone i powrót dobrze dogrzany ale to u mnie się nie sprawdziło i napewno oszczędności z tego nie było. Dom mam dobrze ocieplony. Co przesłać żeby można było liczyć na Twoją pomoc. Na Twoich ustawieniach u mnie to wygląda tak. Pozdrawiam

inbound769925060075000876.jpg

Opublikowano

Witam. Nie wiem o jakich moich ustawieniach piszesz, więc nie mogę się odnieść jak zrobić żeby było dobrze. Wolałbym kontakt telefoniczny, zresztą wysłałem ci wiadomość na priw ale jak widzę nie raczyłeś jej do tej pory odczytać .

Opublikowano

Cały dzień patrzyłem czy odp. Poszło na priv a nawet nie wiedziałem że tak można 😂. Jak coś to postaram się jutro Cię przyatakowac 👊 pozdr

Opublikowano

 

inbound4663692005213916442.jpg

  • 10 miesięcy temu...
Opublikowano
W dniu 11.12.2023 o 16:31, 1mps napisał(a):

To z innej beczki przy załączonym PID wejdź w menu serwis ale kod 5164 wybór mocy wybierz następna 18- 25 i wtedy sprawdź jakie będziesz miał parametry. Później możesz wrócić do swojej mocy w ten sam sposób. W funkcji nadmuch mini max obroty powinny być 30-700. Jeżeli tam było coś grzebane to kiedy wrócisz na swoją moc powinno to wrócić do fabrycznych. 

Dzień dobry,

 

Czy zmiana ustawień mocy, wyczyści również ustawienia pompy wody co?

Opublikowano

Nie wyczyści a przywróci ustawienia fabryczne. Nie wiem co co chodzi z tą pompą jeżeli chodzi o temperaturę załączenia to fabryczna jest 40 st. i do takiej przywróci ale dodatkowa oraz zawór trzeba włączyć i ustawiać na nowo.

Opublikowano (edytowane)
5 godzin temu, 1mps napisał(a):

Nie wyczyści a przywróci ustawienia fabryczne. Nie wiem co co chodzi z tą pompą jeżeli chodzi o temperaturę załączenia to fabryczna jest 40 st. i do takiej przywróci ale dodatkowa oraz zawór trzeba włączyć i ustawiać na nowo.

Bardzo dziękuję Panie 1mps, o to mi chodziło. Mam problemy ze spiekami w agro vegas 17 pid, po zmianie na pieklorza, ale na razie czytam Pana posty na forum i rozeznaje się w temacie. Pytaniem o resetowanie ustawien chciałem się po prostu upewnić że nie pójdę za daleko i czegoś za dużo nie wyczyszczę 🙂

 

Pozdrawiam

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano

PID czy dwustan ?  Przy tej instalacji to PiD raczej odpada  ?

Opublikowano

No właśnie pid, wcześniej był jakiś inny ekogroszek którego nazwy nie znam, 28-30 MgJ. Dopalał się bardzo ładnie, na pieklorzu jest średnio, po ustawieniu pidu według twoich zaleceń jest o niebo lepiej, ale nadal nie jest idealnie. Tak czy siak na razie zaznajamiam się z tematem, terminologią i innymi takimi żeby zadać konkretnie pytanie. Czekam również na człowieka od instalacji CO, żeby spojrzał, przeczyścił kanały powietrzne w retorcie (ja tego nie robiłem, poprzedni właściciele pewnie też nie). Jedyne co na szybko bym chciał się zapytać to ilość sadzy, której jest dość dużo, temperatura na piecu ustawiona na 55, pid przebija do 58 (ustawienie na ekranie początkowym). Z wcześniejszych postów wyczytałem że podniesienie temperatury do 60 stopni powinno polepszyć sytuacje czy jestem w błędzie? Bonusowo, ustawienie na ekranie początkowym czy szukać gdzieś w menu serwisowym 5162?

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Witam ponownie, Kurcze no nie radzę sobie z tym węglem. Spec ostatnio był, wyczyścił retortę ustawił na manual ale to nic nie polepszyło, zmieniliśmy moc pieca na oczko większą i wczoraj po 4 dniach nie zaglądania do pieca, w środku peełno kalafiorów, konsystencja jak pumeks i posklejane jak kolba kukurydzy. Piec cały w sadzy jednym słowem masakra. Wróciłem do pida, ale różnicy nie widać, już brak mi słów oraz pomysłów, ri wągla to do 23 i tu jest chyba pies pogrzebany, czy jest szansa to jakoś ustawić, proszę o porady, bo już chyba tylko mi pozostało sito i wrzucanie tego codziennie spowrotem...

 

Z góry dziękuję i pozdrawiam.

Opublikowano

@orzelnik  mam eko egas 17kw to nic nie mówi ważna jest instalacja. Napisz o instalacji, może coś podpowiem, najlepiej na priv

  • 4 tygodnie później...
Opublikowano (edytowane)

Witam. Pytanie, czy taka temperatura spalin nie jest za wysoka. Piec nowy eko vegas zamontowany u rodziców we wrześniu.

20241211_101140.thumb.jpg.7d309ad421b330af88ae35331c493dd8.jpg

Edytowane przez scott
Opublikowano

Jest i to sporo, grzanie komina 

Opublikowano

Jak? Jak by to było takie oczywiste to bym napisał od razu. Zależy jakie są teraz nastawy i co tam ktoś pozmieniał lub nie. No rzecz podstawowa jaka instalacja. 

Opublikowano

Obecne ustawienia

min praca podawania          3
max praca podawania         6
min przerwa podawania      38
max przerwa podawania     76
min wentylator roboczy       22
max wentylator roboczy      28
min obroty                            80
max obroty                           300
Współczynnik podawania    0

praca wentylatora dziś zmieniona, bo było 28-35

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.