pilotg Opublikowano 2 Stycznia 2017 #1 Opublikowano 2 Stycznia 2017 Witam Posiadam już zawór 3d ale jest on na powrocie i podciąga temperaturę powrotu. Teraz chciałbym obniżyć temp. wody na grzejnikach, czy po wstawieniu drugiego 3d na wyjściu osiągnę cel? wiem że powinienem założyć jeden 4d ale ten już jest. rury 2" kaloryfery żeliwne
odpowietrznik Opublikowano 2 Stycznia 2017 #2 Opublikowano 2 Stycznia 2017 A ten kocioł jest w układzie otwartym? jezeli tak to gdzie naczynie wyrównacze?
pilotg Opublikowano 2 Stycznia 2017 Autor #3 Opublikowano 2 Stycznia 2017 Zapomniałem o tym. układ otwarty naczynie wyrównawcze podłączone do boilera
odpowietrznik Opublikowano 2 Stycznia 2017 #4 Opublikowano 2 Stycznia 2017 Naczynia się nie podłącza do bojlera tylko bezposrednio do kotła.Można realizować ochronę kotła przez pompę kotłową a ten zawór 3d wykorzystać do regulacji temperatury na grzejniki
pilotg Opublikowano 2 Stycznia 2017 Autor #5 Opublikowano 2 Stycznia 2017 tylko że tą ochrone kotła też chciałbym mieć. wiem że najlepiej było by pompe na zasilanie i przed nią 3d ale mam niską kotłownie i wysoki piec, nie da rady pompka musi zostać na powrocie
hajtaler428 Opublikowano 2 Stycznia 2017 #6 Opublikowano 2 Stycznia 2017 a ten 3d to jaki masz? możesz go zamontować w funkcji rozdzielenia i pompa zostanie na powrocie
Gość Digitrax Opublikowano 2 Stycznia 2017 #8 Opublikowano 2 Stycznia 2017 tylko że tą ochrone kotła też chciałbym mieć. wiem że najlepiej było by pompe na zasilanie i przed nią 3d ale mam niską kotłownie i wysoki piec, nie da rady pompka musi zostać na powrocie Pompa kotłowa może być na samym dole i powrót będzie dogrzany. Zawór 3D z pompą Co nie musi być nad kotłem.
pilotg Opublikowano 2 Stycznia 2017 Autor #9 Opublikowano 2 Stycznia 2017 chyba że zawór 4 drożny przy pompie na powrocie ?
odpowietrznik Opublikowano 2 Stycznia 2017 #12 Opublikowano 2 Stycznia 2017 tylko że tą ochrone kotła też chciałbym mieć. wiem że najlepiej było by pompe na zasilanie i przed nią 3d ale mam niską kotłownie i wysoki piec, nie da rady pompka musi zostać na powrocie Nie wierzę że się nie zmieści. Od króćca zasilania kotła trójnik od razu w bok i wszystko sie zmieści. Ochronę kotła zapewnia pompa na bypasie.Tak jak w poscie #10 nie moze być, dwa 3D musiałyby być rozdzielone sprzęgłem i oczywiscie wtedy druga pompa za 3D na grzejniki
pilotg Opublikowano 2 Stycznia 2017 Autor #13 Opublikowano 2 Stycznia 2017 a przy zaworze 4d pompa mogła by zostać przy powrocie?
odpowietrznik Opublikowano 2 Stycznia 2017 #14 Opublikowano 2 Stycznia 2017 a przy zaworze 4d pompa mogła by zostać przy powrocie? No uparł się z tą pompą na powrocie) a 4D jest do d)
henryk1953 Opublikowano 3 Stycznia 2017 #15 Opublikowano 3 Stycznia 2017 a przy zaworze 4d pompa mogła by zostać przy powrocie? Kolego jak masz małą instalacje do 1m3/h to wystarczy ci jedna pompka na powrocie .Masz wtedy dwa rozwiązania- pierwsze to robisz instalację 80*/60* ,wtedy żadna dodatkowa ochrona kotła jest niepotrzebna ,ochroną są wysokie parametry powrotu. Drugie rozwiązanie - jeżeli chcesz palić z temperaturą powrotu poniżej podanej przez producenta .,to do ochrony kotła możesz zastosować zawór 3d regulowany lub termostatyczny..We wszystkich tych wariantach do regulacji temp. w pomieszczeniach należy zastosować zawory termostatyczne na grzejnikach.
pilotg Opublikowano 6 Stycznia 2017 Autor #16 Opublikowano 6 Stycznia 2017 Chyba daruje sobie ten zawór, nie chce dokładać kolejnej pompy, zacznę od wymiany zaworów termostatycznych na kaloryferach. tak apropo do żeliwnych to musza być jakieś o zwiększonym przepływie czy standardowe
sati Opublikowano 7 Stycznia 2017 #17 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Jeżeli jest powyżej 10 żeberek to należy zamontować zawór termostatyczny 3/4 cala.
pilotg Opublikowano 7 Stycznia 2017 Autor #18 Opublikowano 7 Stycznia 2017 Takie też są rury, tylko nie wiem jak z przeplywem
pilotg Opublikowano 20 Lutego 2017 Autor #19 Opublikowano 20 Lutego 2017 witam czy taki układ zda egzamin a konkretnie wykorzystanie pompy do cwu jako też kotłowej?
hajtaler428 Opublikowano 21 Lutego 2017 #21 Opublikowano 21 Lutego 2017 Zda egzamin z tym ze ta dodatkowa nitka za pompą CWU do powrotu kotła niepotrzebna. Przy tym,sposobie ochrony powrotu nie masz kontroli nad temp CWU, będzie zbliżona do temp kotła
henryk1953 Opublikowano 21 Lutego 2017 #22 Opublikowano 21 Lutego 2017 Chyba daruje sobie ten zawór, nie chce dokładać kolejnej pompy, zacznę od wymiany zaworów termostatycznych na kaloryferach. tak apropo do żeliwnych to musza być jakieś o zwiększonym przepływie czy standardowe Kolego - a co ty tak naprawdę ogrzewasz - jaka powierzchnia ? .jakiej mocy kocioł? gdzie znajduje się naczynie wyrównawcze? a gdzie zbiornik CWU? Czy między nim a kotłem nie ma zaworów i przewężeń ?Ile litrów wody ma cała instalacja?.Widzisz - moze się okazać że całą tą twoją instalację ,będzie mogła obsłużyć jedna pompa., i jeden zawór 3D zamontowany na powrocie.Tym bardziej że planujesz zawory termostatyczne przy grzejnikach.
pilotg Opublikowano 21 Lutego 2017 Autor #23 Opublikowano 21 Lutego 2017 Zda egzamin z tym ze ta dodatkowa nitka za pompą CWU do powrotu kotła niepotrzebna czyli o ochrone powrotu ma zadbać woda z powrotu cwu ? Kiedyś miałem jedną pompe ale słabo grzała się woda w bojlerze i szpenio dołożył drugą teraz jest ok
henryk1953 Opublikowano 22 Lutego 2017 #24 Opublikowano 22 Lutego 2017 Widzisz jak by ten "szpenio" był szpenio ,to zamiast dodatkowej pompy do CWU przełożył by powrót że zbiornika CWU z przed pompki na powrocie za tą pompkę, a w miejsce pompki CWU zamontował zwykły zawór do regulacji przepływu ,To wtedy jak to mówią młodzi "gra gitara"A tak to poniosłeś zbędne koszty. A swoją drogą - dlaczego nie odpowiadasz na zadane pytania .Czy ty chcesz mieć teoretyczną tą instalację ,czy prostą tanią i przede wszystkim skuteczną.
pilotg Opublikowano 22 Lutego 2017 Autor #25 Opublikowano 22 Lutego 2017 Kiedyś jak jeszcze miałem stary piec to pompka była na zasilaniu i była tylko jedna nie było zaworu 3d. po wymianie pieca okazało się że nie ma na nia miejsca u góry (wysoki piec) i powędrowała na powrót został też dołożony zawór 3d i pompka do cwu (nawet początkowo powrót z cwu był przed zawór 3d ale wtedy to już w ogóle nie grzało wody, więc przełożył powrót sprzed 3d za pompe obiegu) Kocioł 22kw z podajnikiem ogrzewam na razie parter 90m 1pietro będzie wykończone w tym roku przynajmniej taki jest plan też ok 90m. instalacja "starego typu" grube stalowe rury do bojlera leci rura 5/4'
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.