Witam wszystkich i Wesołych Świąt na wstępie.

Mam prośbę o pomoc w ustawieniu parametrów kotła tj:

1. czas pracy

2. siła nadmuchu

3. wydajność podajnika

 

Kocioł 32kW. Jakie wartości powinny być zadane aby wykorzystać jak najlepiej spalony pellet? Dodam iż piec grzeje wodę w buforze 1000l. Czyli potrzebuje jak najszybciej nagrzać wodę. W obecnej chwili mam następujące ustawienia.

 

ad1. 20 sek.

ad2. 51%

ad3. 20kg/h

 

Wydaje mi się, że spala za dużo pelletu. Ok 80-90kg/24h. Temp na zewnątrz ok 2 st C

Opublikowano (edytowane)

Twin bio Luxury 12 kw ,spala mi ok 50 kg/24h ,a domek mały ,temp na zewnatrz 5 C.

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano

Jaką temperaturę utrzymujesz w domu? Co to znaczy mały domek? U mnie spalił 100kg w 48h, ogrzewane było ok 200mkw do temp 22 st C.

Opublikowano

Powierzchnia ok 90 mkw,temp.dół i poddasze ok 22 stop.C,sterowanie pogodówką,Te piece cos mi się wydaje że duzo więcej palą niż podaje Kostrzewa.

Napisz jakie masz ustawienia na kotle,jaka krzywa grzewcza,Jaka Histereza?

  • 5 miesięcy temu...
Opublikowano

Witam, 
Jestem posiadaczem kotła Twin Bio Luxury 12kw od 3 dni. Mam parę pytań na temat konfiguracji: 
Może ktoś opisać jak mniej więcej ustawić pic ? na co zwracać uwagę ? co dają poszczególne parametry przy konfiguracji ? co ile czyścić piec? no i jaki Pallet dawać ? proszę o kontakt :) dziękuje 
Daniel 

Opublikowano

Intensywność czyszczenia kotła zależy od rodzaju opału - przy jednym pellecie będziesz musiał czyścić co tydzień a przy innym co dzień. Czy zauważyłeś aby pellet się niedopalał lub szlakował? Napisz lub wrzuć zdjęcie popiołu jak wygląda i podaj ustawienia jakie masz.

Opublikowano (edytowane)

Po powrocie do domu napisze jakie mam ustawiania i wstawię zdjęcie pelletu. 
Ogólnie po przepaleniu mam popiół i od czasu do czasu spieki tego popiołu. 
Napisze też jak mam ustawiony piec. 

Edytowane przez PanRobot
Opublikowano (edytowane)

Popiół wygląda w ten sposób ( pale od Soboty czyli 4 dni + pierwsze rozpalenia) 

 

Ustawienia kotła wrzucę jak będę przy kotle 

post-73880-0-23371800-1498731680_thumb.jpg

Edytowane przez PanRobot
Opublikowano

Witam, 
Jest strasznie dużo opcji może wypisze te które wydają mi się najważniejsze (jeśli czegoś zabraknie proszę o info to dopisze): 
Rozpalanie:
- czas rozgrzewania 30s
- dawka startowa 60g
- detekcja płomienia 5% 
- nadmuch rozpalania 50%
- czas rozp. 8m. 
Praca: 
-czas cyklu w trypie praca 20s.
Ustawienia Kotła:
-Maksymalna temp kotłta 70c 
-Histereza kotła 4c
Czy coś jeszcze jest potrzebne ? proszę o info i pomoc ... 

Opublikowano

Rozpalanie:
- czas rozgrzewania 30s
- dawka startowa 40g
- detekcja płomienia 5% 
- nadmuch rozpalania 40%
- czas rozp. 8m. 
Praca: 
-czas cyklu w trypie praca 15s.
Ustawienia Kotła:
-Maksymalna temp kotłta 70c 
-Histereza kotła 5c

takie ustawienie bym polecał. Jakie masz ustawienie nadmuchów w trybie praca ?
 

  • 2 miesiące temu...
  • 3 miesiące temu...
Opublikowano

Cześć. Odgrzebię trochę temat. Mam wszystko ustawione i pali się niby ok. Piec 12 KW i spalanie na poziomie 20kg na dobę. Niepokoi mnie jednak poziom płomienia i czas "rozpędzania się kotła". Płomień oscyluje wokół 50% a temperatura na kotle wolno przyrasta nawet przy postoju pompy. Po wygaszeniu potrzebuje z pół godziny zanim osiągnie 50 stopni, potem włącza się pompa obiegu grzewczego i temperatura spada. Tak powinno być?

Opublikowano (edytowane)

Musiał byś nam jeszcze powiedzieć czy nic ostatnio nie kombinowałeś :) z paliwem. Np. mix z owsem lub zmiana rozmiaru peletu. Trochę to wygląda jakby w ilość paliwa w komputerku była sporo zawyżona.

Edytowane przez MarekMK
Opublikowano

Pelet mam od lokalnego producenata, ale z certyfikatem. Kocioł uruchomiłem 3 listopada zeszłego roku i od początku tak jest. Wydajność podajnika została skalibrowana, a kaloryczność paliwa przepisana ze specyfikacji... Czyli nie powinno tak być?

Opublikowano

Napisz jeszcze, czy tak jest od początku?

50% płomienia jest przy 12kW?

Jaki jest strumień paliwa przy 12kW?

Jaki % wentylatora przy 12kW?

Jaka temperatura spalin?

Czy instalacja, lub jej część działa grawitacyjnie?

 

U nie przez pół godziny piec nagrzeje 100l. CWU do 45*C. Tak dla porównania. Piec tej samej mocy.

Opublikowano

Tak, tak było od początku.

Instalacja częściowo działa grawitacyjnie. Wcześniej miałem śmieciucha więc musiało tak być dla bezpieczeństwa.

 

Strumień paliwa na max wysterowaniu 2,9kg/h, nadmuch 39%. Temperatury spalin nie znam. Nie mam lambdy. Podniesienie nadmuchu zaskutkowało niedopalaniem peletu, a płomień był na swoim poziomie.

Opublikowano

No to masz odpowiedź.

Grawitacja wychładza wodę na bieżąco.

Pozostaje problem małego płomienia, powinno się kręcić w okolicach 70-80%. Może kaloryczność peletu odbiega od tego co jest napisane na opakowaniu. Sprawdź od góry czy dym który wlatuje do czopucha jest widoczny, raczej nie powinno być go widać. Jakiego koloru jest osad na ściankach wymiennika. W miejsce lambdy zamontuj taki termometr z grila, ja swój kupiłem za dwie lub trzy dychy w brico.

W moim piecu przy 12kW piec podaje 2,7kg/h, wiatr 40%. Możliwe że masz za "bogatą" mieszankę.

Opublikowano (edytowane)

Pozamykałem dla testu obwody grzewcze i przyrost temperatury był ok 1*/45s. Nie wiem jak przy otwartych obwodach i działaniu grawitacji... Dla testów zmniejszyłem też kaloryczność paliwa o 1 i zbytnio poziom płomienia się nie zwiększył. Dymu nie widać. Jedynie jest trochę białego w momencie rozpalenia dawki startowej. Z tym termometrem dobry pomysł. Muszę tak zrobić.

Skoro mieszanka za bogata to by trzeba podnieść kaloryczność na sterowniku. Wtedy powinien zmniejszyć dawkę paliwa. Lambda by się przydała, ale oryginalna kosztuje chore pieniądze, a nie wiem, czy taka samochodowa podejdzie.

Edytowane przez alien125
Opublikowano

 

trzeba podnieść kaloryczność na sterowniku

Też tak mi się wydaje.

Obserwuj kolor ścian wymiennika przy czopuchu, powinno być szaro- kawa z mlekiem, coś takiego.

Opublikowano

Przypomniałem sobie o mierniku uniwersalnym z pomiarem temperatury. Pokazuje mi 150 stopni w czopuchu. Osad na końcówce wymiennika ciepła jest raczej brunatny. Na początku jasny. Prawie biały. Kaloryczność podana na opakowaniu to 5.56Kwh/kg. Obecnie ustawiłem na 6.5 i strumień paliwa spadł do 2.1kg/h. Poziom płomienia jednak nadal 45-60%.

Opublikowano

A porównaj wielkość płomienia z np. tymi z filmików na YT. Może fotokomórka jest zakurzona. Jak gruntownie czyściłem swój palnik, to w komorze gdzie powinno być tylko powietrze było sporo popiołu.

Opublikowano (edytowane)

A porównaj wielkość płomienia z np. tymi z filmików na YT.

O który filmik chodzi?

 

Może fotokomórka jest zakurzona.

Kilka dni temu zawiesił mi się pellet w rurze elastycznej, kocioł się zatrzymał. Popukałem w rurę i pellet wpadł do palnika, prawdopodobnie było go za dużo. Po rozpaleniu sobie "pufnęło". Teraz poziom płomienia pokazuje 25 - 35% mimo identycznych nastaw. Pali się tak samo, problem jest tylko przy detekcji płomienia podczas rozpalania. Jak wyczyścić ten czujnik?

 

Z tego co szperałem to lambdy BOSCH LSU 4.2, LSU4.9 oraz odpowiedniki firmy NGK powinny pasować.

 

@PilaCk, 500kg to sporo albo i nie. Zależy jaki dom i jaka temperatura.

Edytowane przez alien125
Opublikowano

 

Domek 160m2 temperatura między 22-23 stopnie. Użytkowe jest tylko poddasze i klatka schodowa. na dole są garaże i delikatnie jest puszczona podłogówka. Zasypuje 10 worków pelletu i starcza zawsze na 6-7 dni... niezależnie od marki i kaloryczności pelletu. W skali miesiąca wychodzi ponad 500kg na domek myślę że trochę sporo bo wcześniej 10 worków starczało na 10-12 dni.

 

Opublikowano

 

Z tego co szperałem to lambdy BOSCH LSU 4.2, LSU4.9 oraz odpowiedniki firmy NGK powinny pasować.

 

Wydaje mi się, że sama sonda nie wystarczy. W oryginale jest jeszcze jakiś moduł, który przez RS485 komunikuje się z "głównym" sterownikiem.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik