mader Opublikowano 20 Listopada 2016 #1 Opublikowano 20 Listopada 2016 Witam, mam zrobione ogrzewanie podlogowe 8 sekcji po 80-90 m poszlo 700metrow pexy.Przeplywy ustawione 1,5-2L na minute. Zamontowany zawor 3d termostatyczny afrizo 20-43* I teraz problem.Wydaje mi sie za ten zawor jest uszkodzony, bo woda ktora wplywa ma max 30* a zawor jest otwarty maxymalnie na 43*.Jakies pomysly ?
sieno26 Opublikowano 20 Listopada 2016 #2 Opublikowano 20 Listopada 2016 A jest dobrze podpięty ten zawór?? Widziałem już jak instalator montował go mówiąc że oznaczenie C to ciepła woda
mader Opublikowano 20 Listopada 2016 Autor #3 Opublikowano 20 Listopada 2016 Dobrze jest podpjety.Moze przy takiej ilosci pexy powinien byc montowany jakis inny zawor ? Co lepsze u mojego znajomego jest zalozony taki zawor pierwszej generacji i puszcza wode 50*
sambor Opublikowano 20 Listopada 2016 #4 Opublikowano 20 Listopada 2016 Jakie jest oznaczenie tego zaworu? Filtr przed pompą sprawdzony?
mader Opublikowano 20 Listopada 2016 Autor #5 Opublikowano 20 Listopada 2016 Filtr czysty, zawor ATM 361 DN 20 PN 10 Kvs 1,6
odpowietrznik Opublikowano 20 Listopada 2016 #6 Opublikowano 20 Listopada 2016 Trzaba było zamontować ATM 561 Kvs 2,5 Odpowiednik Twojego zaworu w ESBE czyli VTA 322 jest do <50m2 podłogi tylko też producent podaje te dane trochę bez sensu wszak to 50m2 może być o rozstawie 10cm a równie dobrze 30cm ;) powinien podac ile metrów rury można położyć dla danego zaworu byłoby wiarygodniej
sambor Opublikowano 20 Listopada 2016 #7 Opublikowano 20 Listopada 2016 Dla ESBE trzeba kvs 2,5-3 - na pewno musi być 1"
Charon Opublikowano 20 Listopada 2016 #8 Opublikowano 20 Listopada 2016 Dodaj zdjęcie mieszacza. Na wlocie wody zimnej z podłogi na zawór term powinien byc zamontowany zawór do regulacji przepływu.
mader Opublikowano 20 Listopada 2016 Autor #9 Opublikowano 20 Listopada 2016 Zaworu nie ma na wlocie zimnej wody do 3d. Jest tylko rura 32pp na srubunku.Sugerujesz ze ciagnie za duzo zimnej wody, zamiast cieplej i trzeba przydlawic mu doplyw zimnej wody ?
mader Opublikowano 20 Listopada 2016 Autor #10 Opublikowano 20 Listopada 2016 Moze mi go wymienia na ATM 561 Kvs 2,5 1'' . Teraz dla wszelkiej pewnosci wezme 35-60* Najwyzej bedzie chodzil na minimum. Te Kvs to przeplyw wody ? w tym swoim mam 1,6 a tutaj w tym ATM 561 Kvs 2,5 1'' jest 2,5
odpowietrznik Opublikowano 20 Listopada 2016 #11 Opublikowano 20 Listopada 2016 Do podłogówki musi byc 20-43 Ten drugi jest do CWU