robinet Opublikowano 19 Października 2016 #1 Opublikowano 19 Października 2016 Zgodnie z moimi wcześniejszymi wpisami, ostatecznie wybrałem i kupiłem kocioł Sas Solid 19kW ze sterownikiem MultiFun z czujnikiem żaru obsługiwanym przez algorytm PID. Nadmieniam, że jest to kocioł po face liftingu. Jak go zobaczyłem na żywo, to pierwsza myśl- duuuuuży. I tak w rzeczywistości jest, Jego głębokość z czopuchem to 130cm. Po rozpakowaniu moim oczom ukazał się naprawdę dizajnerski produkt. 1 Cytuj
robinet Opublikowano 19 Października 2016 Autor #2 Opublikowano 19 Października 2016 Po oględzinach mogę podsumować, kocioł wykonany starannie, dokładnie. Na pewno odróżnia się od innych kotłów, które robione są na jedno kopyto.Ale nic różowo. Zgodnie z DTRką, kocioł powinien posiadać "system wyrównania ciśnienia", inni nazywają to osuszaniem zbiornika na opał. Brak tego systemu. Zonk. Ale po telefonie i maila ze zdjęciami, okazało się, że prawdopodobnie nastąpiła pomyłka i zamontowano zbiornik do pelletu. Obiecany mam serwis i wymiane zbiornika i montaż systemu. Cytuj
robinet Opublikowano 19 Października 2016 Autor #3 Opublikowano 19 Października 2016 Kocioł przyszedł 17.10.2016, instalacja i demontaż starego zasypowca 18.10.2016. Troche nerwów, ponieważ kocioł w całości waży 570kg, a trzeba wnieść go do piwnicy 2m niżej po schodach z zakretem 90st. Dzień montażu. Wszystko przebiegło perfekcyjnie, bez ofiar w ludziach i materiałach. Oczywiście montaż orurownia musi być zrobiony tak, aby był dostęp do czyszczenia kotła od góry-turbulatory, jak i z boków-wyczystki. Kocioł został zamontowany ze wszystkimi bajerami w ciągu 6 godzin. Odpalenie i radocha, bo nie ma problemów. Teraz jedynie dużo zabawy z ustawieniami, aby wszystko chodziło tak jak ja chcę. Ale to już w dalszych postach. Cytuj
ryszardl Opublikowano 20 Października 2016 #4 Opublikowano 20 Października 2016 Robinet, jak go wtargaliście? Cytuj
ryszardl Opublikowano 20 Października 2016 #5 Opublikowano 20 Października 2016 Nie mam już możliwości edycji, więc sorry że tak post pod postem Pytając jak wnieśliście kocioł mam na myśli czy musieliście demontować zasobnik z podajnikiem? Pewnie tak, bo nikt chyba nie ma tak szerokich drzwi... Też czeka mnie wymiana kotła, byłem już prawie zdecydowany na tego Sasa, jednak jego głębokość trochę przeraża. Mam kotłownię 2.6m szerokości, a żeby podłączyć się do komina muszę zrobić "eskę" z dwóch kolan i jeszcze naprzeciw kotła zmieścić pionowy bojler 200-300l Cytuj
astan67 Opublikowano 20 Października 2016 #6 Opublikowano 20 Października 2016 Szkoda ze palnik słaby Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Cytuj
robinet Opublikowano 20 Października 2016 Autor #7 Opublikowano 20 Października 2016 Pytając jak wnieśliście kocioł mam na myśli czy musieliście demontować zasobnik z podajnikiem? Pewnie tak, bo nikt chyba nie ma tak szerokich drzwi... Został rozebrany, kosz, palnik. W 5 chłopa było co robić :) Szkoda ze palnik słaby Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Palnik Pancerpol obrotowy. Uważam, że jest OK. Cytuj
emigrant Opublikowano 20 Października 2016 #8 Opublikowano 20 Października 2016 Sas Solid wygląda świetnie. Z zewnątrz wygląda jak kocioł na pellet. To, że ciężki to dobrze o nim świadczy. Cytuj
astan67 Opublikowano 20 Października 2016 #9 Opublikowano 20 Października 2016 Tak te obrotowe zawieszaja się Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Cytuj
nieudacznik13 Opublikowano 20 Października 2016 #10 Opublikowano 20 Października 2016 Fajnie wygląda. Musisz napewno zdać relację foto jak się sprawuje. Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka Cytuj
Lorlen Opublikowano 20 Października 2016 #11 Opublikowano 20 Października 2016 Naprawdę piękny kocioł. Ile metrów zamierzasz nim ogrzewać? No i czekamy na opinie po pierwszym czyszczeniu. Mógł byś zamieścić fotkę tego "systemu wyrównania ciśnienia"? Cytuj
robinet Opublikowano 20 Października 2016 Autor #12 Opublikowano 20 Października 2016 Grzeję dwie kondygnacje w budynku z 1980r 12,5*13,00 minus garaż 1/4 parteru z jednym grzejnikiem na podtrzymanie temperatury ok10-12st oraz klatki schodowe zamknięte góra dół z dwoma grzejnikami. Na razie grzeję Jaretem, ale przejdę na Bobrka ze względu na finalną mniejszą ilość do spalenia i popiołu do wynoszenia. Cytuj
Rober528 Opublikowano 20 Października 2016 #13 Opublikowano 20 Października 2016 Nie uważam żeby palnik był słaby, ja mam taki sam i nigdy mi się jeszcze nie zawiesił, Cytuj
RobikF Opublikowano 21 Października 2016 #14 Opublikowano 21 Października 2016 Bardzo dobry wybór. Daj znać jak się sprawuje. Cytuj
emigrant Opublikowano 21 Października 2016 #15 Opublikowano 21 Października 2016 (edytowane) Te drzwiczki metalowe większe i mniejsze, które są zamknięte z postu #2, 5 fotka od lewej to stal nierdzewna? Sprawdzałeś to? Wygląda na nierdzewkę. Jak nie jesteś pewien to możesz sprawdzić magnesem. Nie powinien się czepiać albo bardzo słabo, abstrahując od tego, że niektóra stal nierdzewna jest magnetyczna. Edytowane 21 Października 2016 przez emigrant Cytuj
robinet Opublikowano 22 Października 2016 Autor #16 Opublikowano 22 Października 2016 Drzwiczki górne od półek i środkowe od palnika są na 100% z nierdzewki. Dzisiaj po 4 dniach ściągałem pyłek z półek. było go około 2 mm. Walczyłem przez 4 dni z ustawieniami sterownika. Na początku ścierałem się z nim i byłem sceptyczny. Pracował na 2 rodzajach PID oraz cały dzień na ręcznym.Pisałem zgłoszenie ze strony dostępnej dla użytkowników na temat dla nie do końca zrozumiałych ustawień czy tez opcji.Kontakt jak ktoś już gdzieś pisał wzorcowy.Zadzwonił nawet do mnie nawet główny konstruktor sterownika i oprogramowania. Porozmawialiśmy, podpowiedział mi co zrobić, aby ustawienia były dla mojego układu jak najbardziej funkcjonalne. Rozmowa trwała bodajże około godziny i wykraczała również na tematy nowatorskich rozwiązań bezprzewodowych. Jeszcze napisze, jaką mam instalację. Instalacja CO stare żeliwne grzejniki, zawór mieszający trójdrogowy z pompą elektroniczną.Sterowanie poprzez bezprzewodowy system z odbiornikem SHHS-B1, sterownik Auraton 2030 RTh (można podpiąć kilkadziesiąt urządzeń), pogodówka. CWU też pompa. Aktualnie ustawiłem PID Turbo z ustawieniami progresywnymi. Przyrost i Spadek mocy ustawione na 25%. Chodzi stabilnie. Podsumuje. Polubiliśmy się. Piec i podległe urządzenia pracują tak jak ja od nich oczekuję. Cytuj
ryszardl Opublikowano 23 Października 2016 #17 Opublikowano 23 Października 2016 Robinet, czy jest możliwość bezproblemowej zamiany miejsc kotła z podajnikiem, czy trzeba to wybrać na etapie zamawiania kotła? Cytuj
RobikF Opublikowano 23 Października 2016 #18 Opublikowano 23 Października 2016 Na etapie zamawiania. Otwór montażowy wykonany jest z lewej to elektronika i podłączenia z prawej i odwrotnie. Cytuj
Animus Opublikowano 24 Października 2016 #19 Opublikowano 24 Października 2016 (edytowane) Szkoda ze palnik słaby Taki wpis świadczy o małej wiedzy. Edytowane 24 Października 2016 przez Animus Cytuj
robinet Opublikowano 26 Października 2016 Autor #20 Opublikowano 26 Października 2016 Palnik działa świetnie. Od uruchomienia sypałem ekogroch Jaret. Nie ma żadnych spieków, tylko popiół i kruchy popcorn. Dzisiaj zasypałem Skarbek z Bobrka. Jeżeli zużycie spadnie o 1/3, to przejdę na niego. Popiołu będzie połowa, więc wyjdzie to ekonomicznie korzystnie. Cytuj
marcus312 Opublikowano 26 Października 2016 #21 Opublikowano 26 Października 2016 Nasyp mu moze dla testu np jankowice albo łatwiejszy chwałowice i zdaj relacje jak pali palnik ;) :D Cytuj
robinet Opublikowano 27 Października 2016 Autor #22 Opublikowano 27 Października 2016 (edytowane) Nie mam dostępu do w/w ekogroszków. Jest groszek Chwałowice, ale nie wiem jakie ma uziarnienie, a nie chce sie bawić zawleczkami. Zastanawiam sie jeszcze nad Ziemowitem sort 5-25mm. Jest 10% droższy od JARETU, ale o parametrach 24Mj/9Ar/1,0St Edytowane 28 Października 2016 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Animus Opublikowano 27 Października 2016 #23 Opublikowano 27 Października 2016 (edytowane) Nie mamCzy Twój kociołek po liftingu ma nadal, mały popielnik i kosz zasypowy ma mały kąt, tak jak u Sąsiada? https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19932-sas-dobór-odpowiedniego-kotła/?p=222562 Edytowane 27 Października 2016 przez Animus Cytuj
robinet Opublikowano 28 Października 2016 Autor #24 Opublikowano 28 Października 2016 Popielnik mały, do tego foremka na popiół jeszcze mniejsza. To im się nie udało. Kosz mam tak jak pisałem bodajże od pelletu, dzisiaj jechali do mnie z wymianką, ale samochód im się rozkraczył po drodze. Wiec jak w końcu wymienią to napiszę jak to finalnie wygląda. Ten, który mam obecnie ma klapę poziomą, a nie skośnie zamontowaną. Cytuj
xmann1 Opublikowano 29 Października 2016 #25 Opublikowano 29 Października 2016 Mi przyszedł EFEKT i potwierdzam w nim również malutki popielnik. Cytuj