SebC

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Na wstępie chciałbym wszystkich serdecznie przywitać. Sprawa wygląda następująco: W mieszkaniu wymieniam piec kaflowy na kocioł węglowy + grzejniki, do ogrzania dwa pokoje, kuchnia i mała łazienka - w sumie 40 m2. Zgoda ze wspólnoty jest na piśmie, tak samo opinia kominiarska. Po kilku tygodniach wertowania internetu na temat instalacji centralnego ogrzewania mam więcej pytań i wątpliwości niż na początku :unsure:

Zdecydowałem się na instalację Cu z obiegiem wymuszonym pompą, rurki z miedzi miękkiej poprowadzone w podłodze + prosty sterownik pompy + rozdzielacz 4 obwodowy + zawór 4D. Schemat mieszkania z planowanym poprowadzeniem rur i dobranymi grzejnikami zamieszczam poniżej:

post-68433-0-20531200-1467068846_thumb.jpg
Blok to stare budownictwo, podłoga drewniana na legarach pomiędzy nimi wysypany piasek, na to deski podłogowe i płyta MFP. Nie będę zrywał podłogi i robił wylewki - zostaje tak jak jest. W związku z tym mam pytanie czy można poprowadzić rury Cu fi15 w otulinie piankowej czerwonej pomiędzy legarami:
post-68433-0-41817100-1467069313_thumb.jpg
Na trzecim obrazku rozrysowałem schemat instalacji opierając się na materiałach z internetu (m.in. z tego forum)
post-68433-0-91799100-1467069461_thumb.jpg

Piec 8kW prawdopodobnie Wamsler Kamino z płaszczem wodnym, całe przyłącze do rozdzielacza stal 1cal, pompa IBO 25/40 - dałem ją na zasilaniu bo mieszkanie mam 2,5m minus sufit podwieszany więc za nisko na naczynie wzbiorcze (nie spełnia warunków 0,7x4m). I tutaj mam najwięcej pytań:

1 - Czy ten schemat jest prawidłowy?
2 - Nie dałem by-passu pompy bo raczej grawitacyjnie ta instalacja nie ma prawa pójść  więc jest zbędny, mam rację?
3 - Czy jeszcze jakieś elementy powinny znaleźć się na schemacie? np manometr, odpowietrznik na rurze przelewowej, termometr na powrocie
 
Za wszelkie uwagi i pomoc z góry dziękuję.
 

 

 
 

 

post-68433-0-20531200-1467068846_thumb.jpg

post-68433-0-41817100-1467069313_thumb.jpg

post-68433-0-91799100-1467069461_thumb.jpg

Opublikowano

Na tematy co się nie wypowiem ale patrząc na sposób rozprowadzenia rurek nasuwa się pytanie czy zamierzasz wiercic legary żeby przechodziły przez nie rurki? Musisz wiedzieć jak masz legary bo nie zawsze da się tak poprowadzić rurki.

 

 

Wysłane z mojego Q5 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Legary to za mocno powiedziane, na wylewce ułożone są kantówki 3,5cm wysokie na to deski i płyta MFP. Na schemacie trochę chaotycznie narysowałem ten przebieg rur, w rzeczywistości będę prowadził wzdłuż między kantówkami a w poprzek to wytnę fragment listwy ale węższy niż szerokość deski żeby miała się na czym wspierać. Nie powinno to zmniejszyć wytrzymałości podłogi.

 

Sambor, dzięki. Tyle czytałem na ten temat a tu taki babol :(  Poproszę o jeszcze jakieś sugestie co dołożyć lub poprawić w tej instalacji.

Opublikowano

Ale przy PEXie musiałbym założyć wymiennik ciepła, czy niekoniecznie?

I Jeszcze jedno pytanie mi się nasunęło: Piec oddaje 3kW do otoczenia, czy w takim przypadku nie zakładać grzejnika w kuchni czy założyć ale o mniejszej mocy?

Opublikowano

Nie  jest konieczny wymiennik przy inst PEX, przecież nie będziesz na grzejniki puszczał ponad 90C.

Z kotła do zaw 4-D i do naczynia trzeba dać metal, a dalej jak najbardziej plastik.

Opublikowano

Lepiej pexem od rozdzielacza, nie będziesz miał żadnego łączenia w podłodze

  • 2 miesiące temu...
Opublikowano

Uporałem się w końcu z instalacją CO i dzisiaj nastąpił pierwszy rozruch. Nie obyło się oczywiście bez problemów, musiałem wywalić zawór zwrotny za pompą bo instalacja nie działała , tak jakby przepływ zatrzymywał się na ZZ - przed wszytko było gorące a za chłodne, nawet pompa na 3cim biegu nie dawała rady. Uprzedzam pytanie zawór był zamontowany zgodnie z kierunkiem przepływu a po demontażu okazało się że jest sprawny i nie zacina się.

Po tych poprawkach wszystko działa jak ta lala. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim, którzy  w tym wątku pomogli mi w budowie mojej pierwszej instalacji CO.

 

Tak to wygląda (jeszcze przed demontażem ZZ), może komuś się przyda :)

 

post-68433-0-57356500-1474223496_thumb.jpg

 

 

post-68433-0-57356500-1474223496_thumb.jpg

Opublikowano

Z zaworem zwrotnym też by poszło tylko zrobił się korek powietrzy pomiędzy pompą a samym zaworem (też tak miałem) popuściłem lewy półśrubunek (ten za pompą) i przepchło.Tylko po co ten zawór zwrotny tam miałby być?Jak jedna pompa w układzie to wg mnie zbyteczny.Gdyby była druga pompa na CWU to owszem za obiema zawory zwrotne