PatrykSL Opublikowano 3 Czerwca 2016 #1 Opublikowano 3 Czerwca 2016 Witam. Mam mały problem z instalacją (układ otwarty) w domu , a mianowicie nie mogę pozbyć się powietrza z instalacji wszystkie grzejniki są odpowietrzone z odpowietrzników leci woda aż miło natomiast z pompy( zamontowana na powrocie) woda z powietrzem i już spuściłem w ten sposób chyba z wiadro wody z układu. Zaczęło się tak dziać po wymianie zaworu otwierającego przepływ w jednym z grzejników. Woda była dolewana po powoli aż do przelania. Pokusiłem się nawet o spuszczenie całego płynu z układu i ponowne napełnienie (woda małym strumieniem, Wszystkie odpowietrzniki otwarte) ale problem cały czas jest. Proszę o jakieś pomysły bo mi się już skończyły.
sambor Opublikowano 3 Czerwca 2016 #2 Opublikowano 3 Czerwca 2016 Spróbuj odpowietrzyć pompę na śrubunku pompy. Daj też fot tej instalacji
PatrykSL Opublikowano 3 Czerwca 2016 Autor #3 Opublikowano 3 Czerwca 2016 Jutro zrobię zdjęcia.Co do odpowietrzania pompy to, to robiłem tyle że tam te powietrze leci z wodą i można tak bez końca.
sambor Opublikowano 4 Czerwca 2016 #4 Opublikowano 4 Czerwca 2016 Jak napełniłeś wodą układ to odczekałeś kilka godzin aby się woda oddzieliła od powietrza? Dodatkowo jak masz pompę na powrocie, a przed nią otwarte odpowietrzniki automatyczne ,to podciśnienie wytwarzane przez pompę zasysa do instalacji powietrze przez te odpowietrzniki. PS Ta instalacja jest coś nie tak wykonana , prawidłowo to powinna się sama odpowietrzyć przez naczynie otwarte .
PatrykSL Opublikowano 4 Czerwca 2016 Autor #5 Opublikowano 4 Czerwca 2016 Chwilę odczekałem ale kilka godzin to nie było muszę przyznać. Czy może to być przyczyną? Przed i za pompą nie ma żadnych odpowietrzników, jedyne jakie są to przy kaloryferach. Zbiornik wyrównawczy wygląda mniej więcej tak: Zdjęcia instalacji:https://drive.google.com/open?id=0B9TkHPef0RrJdWh3V1BEUzhYTGchttps://drive.google.com/open?id=0B9TkHPef0RrJRk1VcURVZTBUNDQhttps://drive.google.com/open?id=0B9TkHPef0RrJSWwyT3Bac3l4anMhttps://drive.google.com/open?id=0B9TkHPef0RrJd1psYWpRR0w5eW8 https://drive.google.com/open?id=0B9TkHPef0RrJSnpHZURhQWhuSkE
sambor Opublikowano 4 Czerwca 2016 #6 Opublikowano 4 Czerwca 2016 A na grzejnikach masz odpowietrzniki automatyczne czy ręczne? Ponadto powietrze może się zatrzymać w bojlerze.
PatrykSL Opublikowano 4 Czerwca 2016 Autor #7 Opublikowano 4 Czerwca 2016 Odpowietrzniki są ręczne Też tak myślę że powietrze mogło się tam zatrzymać, ale nie tłumaczy to tego że pompa skoro jest zamontowana na powrocie powinna zawsze mieć wodę i nie mam pojęcia skąd tam jest tyle powietrza
sambor Opublikowano 4 Czerwca 2016 #8 Opublikowano 4 Czerwca 2016 W którym miejscu dopuszczasz wodę do instalacji?
PatrykSL Opublikowano 4 Czerwca 2016 Autor #9 Opublikowano 4 Czerwca 2016 Zdjęcie nr. 1 zawór po prawej dolnej stronie. Wodę dolewa się prosto z sieci, poniżej jest do spustowy.
sambor Opublikowano 4 Czerwca 2016 #10 Opublikowano 4 Czerwca 2016 To napełnij jeszcze raz , odczekaj, odpowietrz grzejniki - zaczynając od najwyższych, następnie bojler, pompę i dopiero wtedy załącz pompę. Możliwe, że potrzebujesz na pionach dodatkowe odpowietrzniki
PatrykSL Opublikowano 4 Czerwca 2016 Autor #11 Opublikowano 4 Czerwca 2016 Tylko że jak ostatnio napełniałem to miałem wszystkie otwarte odpowietrzniki a przed wymianą zaworu w jednym z grzejników wszystko było ok i jeszcze wcześniej taki koleś przenosił piec i napełniał i było też ok :P
sambor Opublikowano 4 Czerwca 2016 #12 Opublikowano 4 Czerwca 2016 Podczas napełniania wszystkie grzejniki muszą być otwarte na max, czy tak miałeś?
PatrykSL Opublikowano 4 Czerwca 2016 Autor #13 Opublikowano 4 Czerwca 2016 Oczywiście że tak z zawodu jestem ślusarzem więc takie rzeczy muszę wiedzieć a tutaj psikus nie mogę sobie poradzić więc pytam bardziej doświadczonych użytkowników bo ja tej instalacji nie kładłem instalacja jest u znajomej na wiosce i staram się pomóc jak mogę spadki nie są zachowane bojler według poziomicy elektronicznej jest ustawiony pod kątem 2 stopni pochyłu w porównaniu do zasilania i powrotu. A z tego co wiem powinno być ustawione na minusie żeby samoczynnie się odpowietrzyć bo tak powietrze może iść na koniec wymiennika ciepła co może powodować niechciane powietrze w układzie które tam się gromadzi. Ale mogę się mylić dla tego tutaj do was piszę bo naprawdę nie mam pojęcia jak sobie z tym poradzić dzisiaj miałem śrubę pompy otwartą tak żeby schodziło powietrze, i dodatkowo dolewałem powoli wody powietrze uchodziło przez pompę nawet wtedy gdy naczynie wzbiorcze zaczęło upuszczać nadmiar cieczy.P.S Dodać muszę dla jasności że są jeszcze podłączone 2/3 grzejniki na piętrze tzn. jest jeden oddzielny i drugi tak połączony żeby z dwóch był jeden zaraz wykonam zdjęcie tego jak są połączone.
sambor Opublikowano 4 Czerwca 2016 #14 Opublikowano 4 Czerwca 2016 Może są gdzieś syfony w instalacji, część rur pewnie jest zakryta i to może być kłopotem.
astan67 Opublikowano 4 Czerwca 2016 #15 Opublikowano 4 Czerwca 2016 Ja napełniania powoli nie max ciśnienie i jest ok Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
sambor Opublikowano 4 Czerwca 2016 #16 Opublikowano 4 Czerwca 2016 Trzeba napełniać bardzo powili a nawet przerywać aby częściowo odpowietrzyć
PatrykSL Opublikowano 4 Czerwca 2016 Autor #17 Opublikowano 4 Czerwca 2016 Kaloryfery na piętrze: https://drive.google.com/open?id=0B9TkHPef0RrJSk1Fc1FaU1owVlE Odpowietrzanie pompy: https://drive.google.com/open?id=0B9TkHPef0RrJQkM2MjExdk4wNUE Praca pompy bieg 3 przepchanie powietrza: https://drive.google.com/open?id=0B9TkHPef0RrJcmtGZ1RheThWa2s
PatrykSL Opublikowano 4 Czerwca 2016 Autor #18 Opublikowano 4 Czerwca 2016 Instalacja była napełniana naprawdę bardzo powoli cała operacja zajęła blisko 4 do 5 godzin.