Będę wymieniał piec na z podajnikiem i proszę o ocenę przedstawionego schematu.

Brakuje tam części narysowanych  przy pompie ale wiem że mają tam być zawory i filter.

Ponadto zastanawia mnie czy będzie działa grawitacja ponieważ rura powrotna idzie przy samej podłodze i będzie musiała iść do góry do zaworu4D a potem znowu schodzi do dołu do pieca. Bardzo proszę o ocenę, w razie jakiś poprawek proszę o dorysowanie lub poprawienie schematu.Wiem jeszcze że jest żle podłączony zbiornik wyrównawczy który musi być zaraz na wyjściu z pieca podłączony, ale nie wiem czy to się uda zrobić.

schemat .pdf

Opublikowano

Raczej na grawitację grzejników nie ma co liczyć, natomiast warto dać drugą pompę na CWU + zaw róźnicowy do ew pracy grawitacyjnej grzania CWU.

 

 

Naczynie wzbiorcze obowiązkowo podł wprost do kotła, jak będzie podłączone tak jak narysowałeś to w pewnym położeniu zaw 4-D inst CO jest odcięta od kotła i na kotle może wzrosnąc ciśnienie .

Dodatkowo warto dać na kotle zaw bezp 1,5bar

post-18578-0-78857100-1462396533_thumb.jpg

Opublikowano

A dlaczego trzeba dać pompe na CWU jeśli na piecu będzie ustawione 55-60 stopni. A przed zaworem 4D nie trzeba pompy bo gdzieś czytałem że jest wskazana będzie lepiej zabezpieczony powrót.

Opublikowano

Trochę pomieszałeś wiedzę, ;)

Zawór 4-D po stronie  kotłowej może pracować na grawitacji lub być wspomagany pompą. 

Jak równolegle do tego zaworu podłączysz bojler mający pracować na grawitacji to część strumienia wody będzie płynąć przez bojler

i może jej "braknąć" dla prawidłowej pracy zaw 4-D.

Jak wspomożemy bojler pompą to można tak ustawić przepływy aby strumień wymuszony przez pompę nie przeszkadzał w pracy zaw 4-D.

A w przypadku zaniku napięcia bojler może przejąć część ciepła od kotła.

Po to jest w układ grzania CWU wstawiony zaw różnicowy.

 

Jeżeli zaw 4-D ma być wspomagany pompą to pompa musi być na powrocie, przed samym kotłem,

a rury i sam zaw 4-D mogą być mniejsze np 1" dla mocy do 20kW

Dodatkowo w obiegu grzania CWU potrzeba zaw do regulacji przepływy - zasuwa lub zaw grzybkowy ( brak na rysunku)

Poniżej zmieniony schemat

post-18578-0-72524900-1462458610_thumb.jpg

Opublikowano

Dzięki Sambor za wyjaśnienia, pytam się tylko bo tyle już czytałem na ten tema że już mam w głowie bardzo wymieszane. Będę sam podłączał kocioł bo już fachowców mam dość proste rzeczy i też spieprzyli, więc wole sam to zrobić i choć trochę kasy mi zostanie.Mam taką prośbę jak byś mógł już tak fachowo narysować na schemacie jak i co gdzie ma być, żebym wiedział co mam dokładnie kupić i w które miejsce wpiąć, aby nie było póżniej problemu.Raczej będe robił na 2 cale bo mi tych części pozostaje i je wykorzystam.

Jeszcze jedno pytanie wszędzie pisze się że zbiornik wyrównawczy ma być podłączony rurą stalową 1 cal lub miedż 28, a czemu nie plastik zgrzewany PP. 

Opublikowano

I jeszcze jedno jaką pompę zastosować na CWU.

Opublikowano

Pompę do CW jak najprostszą 25/40, a rura do naczynia musi być metalowa - wg wymagań normy

Pomyśl co będzie jak się zagotuje woda - para może rury z PP uszkodzić.

A kształtki do inst to potrzeba rysunku lub fotografii wyprowadzeń z kotła.

Opublikowano

Dzięki tak myślałem o tej rurze co do kształtek to dam rade tylko mi chodzie gdzie jaki zawór zastosować, bo tam chyba gdzieś trzeba zwrotny zastosować. Proszę na tym schemacie co dołączyłem dorysować. Z góry dziękuje. Jeszcze raz przypomne instalacje mam 2" i z pieca też będzie 2", chyba że może być na piecu 6/4 to może się uda jeszcze u producenta zmienić. 

Opublikowano

Tam będzie jedynie potrzebny zaw zwrotny  zaraz za pompą CW aby się bojler nie wychładzał .

Dodatkowo zaw 4-D montujemy ok 20cm nad kotłem na jak najkrótszych rurach.

Opublikowano

Czyli ma być tak jak pierwszy schemat narysowałeś.A co z rozmiarem tych rur?

Opublikowano

Rury do bojlera to 1", a nawet mniejsze.

Z kotła do zaw 4-D im większe tym lepsze  - ale wystarczają 6/4" + taki sam zawór. 

Do naczynia 1"

Za zaw 4-D grawitacji raczej nie będzie, ale tam masz starą inst.

Opublikowano

Dzięki za fachową poradę, ale jak byś jeszcze mógł mi ten schemat na gotowo zrobił to bym był bardzo wdzięczny.

Opublikowano

A jakiej firmy najlepiej wybrać zawór 4D, czy jest to wszystko jedno.

Opublikowano

A jak się do tego mają firmy Esbe i Aristo.

Opublikowano

Ja się pytam tylko o te firmy bo jest ich najwięcej, a zaproponowane przez ciebie są mało znane. A tak woli cena za 2 cale firmy Hel Wita to 122,90 € to nie wiem czy jest taki tani.

Opublikowano

A zawory żeliwne nie ustępują niczym tym z mosiądzu? Bo tu na forum gdzieś ktoś pisał że mosiężne są lepsze od żeliwnych. Sam się trochę zdziwiłem bo przecież zasada działania jest  jest taka sama.

Opublikowano

Jak jest żeliwo dobre a z chińskiej dymarki to wytrzyma dłużej niż kocioł, a np ESBE robi też zawory n- drogowe z żeliwa i nie ma z nimi problemu.

Opublikowano

Dzięki za wszelką pomoc, już mam wszystko wjaśnione.

Opublikowano

A mam teraz jeszcze jedno pytanie bo myśle założyć zawór 4D 6/4 a jaki najmniejszy moge wpiąć żeby wszystko działało dobrze.