danielkon20 Opublikowano 1 Marca 2016 #1 Opublikowano 1 Marca 2016 Witam. Dom jest z poddaszem użytkowym ok 140m2. Góra i dół podłogówka plus kaloryfery w łazienkach i garażu. Zamówiłem projekt ogrzewania podłogowego. Według projektu wychodzi 903 m rurki alupex 16. Zapotrzebowanie na ciepło 8,959kW, sugerowana moc kotła 9,00kW tylko do grzania co. Temperatura czynnika grzewczego przy -18oC to 40oC przy 0oC to 35oC. Projektant ogrzewania zaleca pomę w kotłowni plus mieszacze z pompami na każdym piętrze, ale ja wolałbym mieć wszystkie pompy w kotłowni i tylko rozdzielacze na piętrach. Proszę doświadczonych użytkowników o ocenę schematu kotłowni. Jakie powinny być średnice rur? Instalacja w miedzi. Zbiornik cwu 300l.
automatyk Opublikowano 1 Marca 2016 #2 Opublikowano 1 Marca 2016 ależ oczywiście że cała podłogówka na jednej mieszaczu pompowym w kotłowni układ mieszacza na pompie 25/60 i druga pompa na cwu rury z kotłowni do rozdzielaczy 28 nad rozdzielaczem można to spiąć razem
danielkon20 Opublikowano 1 Marca 2016 Autor #3 Opublikowano 1 Marca 2016 Czy instalacja według tego schematu będzie działać poprawnie? Może lepiej kupic piec w układzie zamkniętym. Jakie zastosować sterowanie podłogówki. Jaki wymiar zaworu 4d-myslałem nad 5/4. Do zaworu rury 5/4 stalowe,cała reszta w miedzi 28
automatyk Opublikowano 1 Marca 2016 #4 Opublikowano 1 Marca 2016 co do schematu ok ,na 99% ochrona powrotu działąc nie bedzie choćbyś dał tam 2 cale rury
Charon Opublikowano 1 Marca 2016 #5 Opublikowano 1 Marca 2016 Nie wiem jak jest budynek docieplony ale rozstawy rur od podłogówki moim zdaniem zbyt duże. Schemat poprawny natomiast kwestia zastosowania zaworu 4- drożnego była juz omawiana w poprzednich postach. Najprostsze sterowanie zawór trójdrożny termostatyczny lub lepsze zawór trójdrożny + siłownik + czujnik pogodowy+ regulator pomieszczeń.
danielkon20 Opublikowano 1 Marca 2016 Autor #6 Opublikowano 1 Marca 2016 Ok. Jak zapewnić ochronę powrotu? Założyć sprzęgło i pompe? Zamiast zaworu 4d?
danielkon20 Opublikowano 1 Marca 2016 Autor #7 Opublikowano 1 Marca 2016 Budynek ocieplony 20 cm styro sciany podloga 15cm. Dach 30cm welny. Co dać zamiast 4d na ochronę powrotu?
sambor Opublikowano 1 Marca 2016 #8 Opublikowano 1 Marca 2016 Ok. Jak zapewnić ochronę powrotu? Założyć sprzęgło i pompe? Zamiast zaworu 4d? To najlepsze rozwiązanie , dodatkowo zaw 3-d na powrocie i masz niezależną regulację zasilania i powrotu
danielkon20 Opublikowano 1 Marca 2016 Autor #9 Opublikowano 1 Marca 2016 Jakiej wielkości sprzęgło zastosować? Cwu podłaczyć przed sprzegłem czy za? Czy jest możliwość zastosowania jednej pompy do obiegu cwu i obiegu kotłowego przed sprzęgłem? Jak dużą pompe do obiegu kotłowego?
sambor Opublikowano 1 Marca 2016 #10 Opublikowano 1 Marca 2016 Sprzęgło powinno mieć moc znamionową ok 2x większą niż moc kotła.- 40kW wystarczy. Pompa w obiegu kotłowym 25/40 Schemat poniżej
danielkon20 Opublikowano 1 Marca 2016 Autor #11 Opublikowano 1 Marca 2016 Czy musi być oddzielna pompa na cwu?
danielkon20 Opublikowano 2 Marca 2016 Autor #13 Opublikowano 2 Marca 2016 Witam. Zmieniłem piec na układ zamknięty, podobno to lepiej dla podłogówki i zużycia elementów. Czy taki schemat będzie dobry? Ochrona powrotu powinna być ok? Jakie konkretnie sterowanie podłogówki zastosować. Myślę nad regulatorem pogodowym z pid do zaworu 3d, a w przyszłości o termostatach pokojowych i siłownikach na rozdzielaczach. Jaki system polecacie z możliwością rozbudowy w przyszłości.
CooleR Opublikowano 2 Marca 2016 #14 Opublikowano 2 Marca 2016 daniel wstaw jeszcze zawór 3d z siłownikiem lub termostatyczny przed pompą na grzejniki, w przeciwnym razie będzie na grzejnikach taka sama temp jak na kotle. 3d z siłownikiem jak obsłuży kocioł, a jak nie to za niewielkie $ wstawiasz zawór termostatyczny np 40-60 st C i taką utrzymuje przez cały czas na grzejnikach. dzięki temu lepiej sterujesz temp na instalację.
sambor Opublikowano 2 Marca 2016 #15 Opublikowano 2 Marca 2016 Ochrona powrotu jest perfekcyjna, ale oprócz tego co podał kolega wyżej, należy przenieść naczynie przeponowe od CO z zasilania na powrót - są dla niego lepsze warunki pracy i oczywiście policzyć jego pojemność jakimś programem doboru naczyń np ze strony Reflexa. Te 25l będzie raczej za mało Natomiast NP dla zimnej wody wystarczy 12l dla 200l lub 18l dla 300
robkom Opublikowano 2 Marca 2016 #16 Opublikowano 2 Marca 2016 to sprzęgło jest lepsze od zaworu 4-d?
danielkon20 Opublikowano 2 Marca 2016 Autor #17 Opublikowano 2 Marca 2016 Poprawiłem schemat. Wyliczyłem mniej więcej wielkość naczynia na powrocie, ale wyszło mi 80l. Chyba że się gdzieś pogubiłem. Podłogówki będzie 903m do tego 2 drabinki w łazienkach 1 kaloryfer w garażu, objętość wodna kotła 58l plus objętość instalacji w kotłowni. Według programu mam dobrany za mały kocioł. Może lepiej wybrać 15kw? Zapotrzebowanie przy największym mrozie mam 9kw plus cwu, myślę że 3kw wystarczy na 200l.
sambor Opublikowano 2 Marca 2016 #18 Opublikowano 2 Marca 2016 Naczynie daj 50l , jak będzie za małe to zawsze można drugie dostawić. Kocioł 12kW, max 14kW Zaw bezp nie większy niż ciśnienie dop kotła 1,5bar powinno wystarczyć, Kocioł musi być dopuszczony do montażu w układzie zamkniętym - czyli wężownica schładzająca + cała automatyka schładzania kotła
Gość Digitrax Opublikowano 2 Marca 2016 #19 Opublikowano 2 Marca 2016 Naczynie przeponowe przy kotle winno być po stronie ssawnej pompy a nie tłocznej.
sambor Opublikowano 2 Marca 2016 #20 Opublikowano 2 Marca 2016 Naczynie zaleca się po stronie ssawnej, ale też jak najbliżej kotła, który ma być chroniony, taki montaż jest zalecany ze względu na możliwą kawitację, która w tym przypadku raczej nie wystąpi. Ale jak ktoś chce być bardziej święty niż niektórzy politycy może zamontować naczynie na powrocie pomiędzy pompą a zaw 3-D.
robkom Opublikowano 2 Marca 2016 #21 Opublikowano 2 Marca 2016 a nie lepiej zamontować to w układzie otwartym? defro dopuszcza w ogóle montaż kotłów w ukł. zamkniętym?
danielkon20 Opublikowano 2 Marca 2016 Autor #22 Opublikowano 2 Marca 2016 Ok. Gdzie dokładnie mam podłaczyć naczynie wzbiorcze?
danielkon20 Opublikowano 2 Marca 2016 Autor #23 Opublikowano 2 Marca 2016 Defro ma w ofercie kotły pod układ zamkniety. Podobno wzmocnione i z cała armatura zabezpieczeniową. Różnica w cenie nie jest jakaś ogromna.
odpowietrznik Opublikowano 2 Marca 2016 #24 Opublikowano 2 Marca 2016 Chyba jednak różnica ogromna)To samo przerabiałem 2-3lata temu i ze względu na wysoką cenę Defro do zamkniętego wybór padł na SAS-a który można montować w układzie zamkniętym.Nie ma tu podziału na konstrukcję wzmocnioną lub nie.
robkom Opublikowano 2 Marca 2016 #25 Opublikowano 2 Marca 2016 naczynie bezpośrednio z wyjścia kotła rurą min. 1" a pytanie odnośnie cwu, czy za pompą musi być elektrozawór odcinający zasilanie bojlera? bo jak go nie będzie to pompa na powrocie kotła będzie też grzała bojler tak?
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.