vesperos Opublikowano 5 Stycznia 2016 #1 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Witam, proszę o ocenę sytuacji Kocioł Broetje WBS22 + czujnik pogodowy, zasobnik CWU 140 litórw, sterownik Auraton 2025rth podłącozny do kotła Dom Imbir Wof 1016 (parter 110m2 - podłogówka, piwnica 25m2 - grzejnik, garaż 25m2 - grzejnik, poddasze około 110m2 - podłogówka. W załączniku schemat rozdzielacza parteru i grzejników. W chwili obecnej poddasze ma ograniczoną temp na termostacie z kapilarą do 20*C jak uda mi się go odciąć od reszty mieszkania to mam zamiar dać tam temp. przeciw zamrożeniową. Garaż i piwnica wg mnie bez sensu obecnie ogrzewana grzejnikami w związku chyba je odłączę. Działa to w chwili obecnej tak: temp zadana na auratonie 21 *C, kocioł nagrzewa do 21,2*C i się wyłącza, temperatura rośnie jeszcze przez chwilę (najczęściej do 22*C). Po kilku godzinach kiedy temperatura spadnie do 20,8 kocioł się znów załącza. Jako ze od wyłączenia pieca woda w podłodze się ochłodziła to zanim kocioł zatrzyma spadek temperatury to mamy około 20,0 *C potem pracuje aby ją podnieść do zadanej i koło się zamyka. Tuż przed załączeniem kotła temperatura na termometrach w rozdzielaczu wskazuje około 20*C. Pompa w rozdzielaczu pracuje cały czas. Dyskomfort jest taki że podłoga nie jest ciepła przez cały czas a wyziębia się, są wahania temperatury i wydaje mi się ze kocioł zużywa gazu o wiele za dużo. Ostanio były spor emrozy (około -15*C) i spalanie wynosiło około 15m3. Ostatnio dużo czytałem na ten temat i wydaje mi się że nie tak to powinno działać. Mój pomysł to taki aby założyć w rozdzielaczu zawór 4D z siłownikiem który sterował by temperaturą wody w podłodze na podstawie czujnika wewn (auraton 2025rth). Piec musiał by wtedy włączać się częściej i działać tylko w oparciu o pogodówke. Grzejniki podpiąć pod obwód podłogówki a i tak pewnie na termostacie w garażu go zakręcę całkowicie. Piwnicę coś tam ogrzeje. Proszę o opinię ewentualnie wskazówki. Moim celem jest aby podłoga była przez cały czas mniej więcej tej samej temperatury, aby mogła stabilniej utrzymywać temperaturę wnętrza. Myślę że to przełożyło by się również na zużycie gazu. Widziałem że w wielu przypadkach jest zastosowany w rozdzielaczu zawór 3 lub 4 drogowy ale z manualnym nastawem temperatury, jak to wtedy przekłada się na temperaturę pomieszczeń? co steruje utrzymaniem temperatury?
KubaSko Opublikowano 5 Stycznia 2016 #2 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Ten rozdzielacz nie nadaje się do twojego kotła i nie będzie z nim współpracował. Jesli masz tylko dwa grzejniki ( garaż i piwnica) , to puść to bezpośrednio z kotła ( sprzęgło plus pompa za sprzęgłem z racji 220 m2 podłogówki), wywal pompy z rozdzielaczy i inne badziewie typu zawór termostatyczny z kapilarą i zawór który jest nad nim.. A swoją drogą to 7 pętli na 110 m2 to trochę mało. W tej instalacji auraton jest zbędny, kocioł powinien chodzićcały czas w oparciu o sterowanie pogodowe. Sposób rozwiązania przedstawiony przez ciebie jest zły i kosztowny.Pozdrawiam
mistalova Opublikowano 5 Stycznia 2016 #3 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Dokladnie tak jak rzecze KubaSko.
KubaSko Opublikowano 5 Stycznia 2016 #4 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Chyba na forum trzeba otworzyć skup pomp i armatury z rozdzielaczy ogrzewania podłogowego :)
Gość Digitrax Opublikowano 5 Stycznia 2016 #5 Opublikowano 5 Stycznia 2016 I hurtowo sprzedawać sprzęgła hydrauliczne :D
vesperos Opublikowano 5 Stycznia 2016 Autor #6 Opublikowano 5 Stycznia 2016 No dobra a jak mialo by to wygladac w przypadku podlogowki bez kaloryferow? Zalozmy ze puszcze tylko do piwnicy wode ta co w podlodze a garaz calkiem odetne. Poddasze bedzie skrecone maksymalnie byleby nie zamarzala woda. Jak wtedy mialby wygladac ten rozdzielacz. Druga sprawa jesli wywale tego auratona to w jaki sposob bede mogl ustawic sobie dana temp w pomieszczeniu? Czy bedzie utrzymywana dana temperatura wody w podlodze ktora ogrzeje do oczekiwanej temperatury a pogodowka bedzie ja dopasowywac do temp na zewnatrz? Jesli tak to jaka moze byc tolerancja temp w domu przy takim rozwiazaniu?
KubaSko Opublikowano 5 Stycznia 2016 #7 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Kolego zdecydowałeś się na podłogówkę w całym domu i nie zgłębiłeś tematu jej plusów i minusów wysterowania ? Jeśli zrobisz tak jak radzę czyli podłoga i te dwa grzejniki na jednym parametrze to ma to wyglądać tak jak napisałem. Kocioł -> sprzęgło -> pompa -> "gołe rozdzielacze" ( podłogowy połączony szeregowo z grzejnikowym). Przy sterowaniu pogodowym temperaturę pomieszczenia sterujesz krzywą grzewczą, ona podaje taką temperaturę w podłogę abyś miał np. 20 stopni w pomieszczeniu (w twoim przypadku w całym domu, krzywa na kotle gazowym). Co do tolerancji to wszystko zależy czy podłogówka była kładziona "na oko" czy może jakiś tam mały projekt na to był. Jeśli chcesz mieć inną temperaturę na dole i inną na górze to wtedy dwie pompy i sterujesz strefowo lub dwie krzywe grzewcze. Jeśli chcesz być jeszcze bardziej dokładny i sterować temp. w pomieszczeniach to siłownik na belkę podłogową i czujnik w pokoju ale ten sposób i problemy z nim związane był już opisywany na forum. Najlepiej i najtaniej jedna temp. w całym domu wg. krzywej grzewczej. P.s. oj coś chyba cieniutki pex idzie z kotła do tych rozdzielaczy żeby się jeszcze nie okazało że jedna pompa za sprzęgłem tego nie udźwignie.
vesperos Opublikowano 5 Stycznia 2016 Autor #8 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Inna sprawa z zasileniem rozdzielaczy, przeplywy max 1,5 A jesli wywale termostat z kapilara to co bedzie mi ograniczac temp wody idaca na podloge?
nex1983 Opublikowano 6 Stycznia 2016 #9 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Zawór mieszajacy z silownikiem, oraz pogodowka z dopasowaną odpowiednio krzywą grzewcza. Przepływy wystarczą 1l/min
sambor Opublikowano 6 Stycznia 2016 #10 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Przepływy wystarczą 1l/min To kompletna bzdura!
KubaSko Opublikowano 6 Stycznia 2016 #11 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Jeśli będzie to na jednej krzywej grzewczej z kotła to nie potrzebny jest zawór z siłownikiem. Kocioł będzie ograniczał temp. w podłogę. Do tego montujesz coś takiego : http://www.ceneo.pl/28571138#tab=click_scroll przykładasz to do rury zasilającej z kotła, podłączasz albo do wyjścia w kotle jeśli takowe jest na coś takiego albo po prostu przerywasz fazę z gniazdka do zasilania w kotle. Ustawiasz np. 55 stopni i jeśli automatyka w kotle zawiedzie, popsuje się kocioł itp. to to coś ochroni twoją podłogę i wyłączy kocioł.
odpowietrznik Opublikowano 6 Stycznia 2016 #12 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Gdyby grzejniki miałyby być zasilane tym samym niskim parametrem temperatury co podłoga muszą być znacznie większe aby ogrzać pomieszczenie w którym się znajdują.
esselite Opublikowano 6 Stycznia 2016 #13 Opublikowano 6 Stycznia 2016 to to coś ochroni twoją podłogę i wyłączy kocioł. Sprytne, nawet nie pomyślałem że to takie proste i tanie zabezpieczenie.
nex1983 Opublikowano 6 Stycznia 2016 #14 Opublikowano 6 Stycznia 2016 To kompletna bzdura! Rozwiń bo ja mam na 92m2 podlogowki pompke na niecały 2 bieg pobiera 18W i poustawiabe wszędzie przepływy 1l/min, w salonie i jednym pokoju 0.2l/min. Wszędzie 22 stopnie. Wytłumacz mi po kiego potrzebny Ci wiekszy przepływ . Temp podłogi ustawiasz do swoich potrrzeb krzywą gzewcza. Nie przekonasz mnie bo testowałem i 3l/min, dla mnie bez sens bo żeby mieć 3l na perlach pompką musiała by być na 2.5 biegu i pobierać 27W. Przynajmniej tak jest u mnie.
vesperos Opublikowano 6 Stycznia 2016 Autor #15 Opublikowano 6 Stycznia 2016 A gdybym nie zakladal sprzegla a pompy zostawil w obecnych rozdzielaczach? Ewentualnie auratona podlaczyc do pomp? Grzejniki z ta sama temp wody co podlogowka bo w sumie niemam potrzeby aby one w ogole grzaly. Ewentualnie calkiem odetne ten w garazu. W chwili obecnej mam krzywa 1,5
sambor Opublikowano 6 Stycznia 2016 #16 Opublikowano 6 Stycznia 2016 . Przynajmniej tak jest u mnie. Są pewne zasady projektowania i wykonania instalacji OP, ty możesz mieć inaczej i wcale nie znaczy że to jest dobrze. Podaj jeszcze jakie masz temp wody przy chłodniejszych dniach np przy -15C.
nex1983 Opublikowano 6 Stycznia 2016 #17 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Przy -15 coś 41 na podłogę, nie jestem teraz w domu, a nie pamiętam krzywej. Dopasowywalwm do 22 stopni w domu temp wody na zasilaniu op.
sambor Opublikowano 6 Stycznia 2016 #18 Opublikowano 6 Stycznia 2016 A ja na zasilaniu mam przy -18C wodę o temp 31C, w domu 22C. Pompa pobiera ok 15W na 160m2 jak myślisz co jest droższe praca pompy czy podgrzanie dody z 31 do 41C. Ponadto grzanie podłogi do temp powyżej 35C jest nie zdrowe dla mieszkańców i np w projekcie zabronione. Ma być ciepło w pomieszczeniach przy chłodnej podłodze, Temp 41C to już ogrzewanie ścienne.
nex1983 Opublikowano 6 Stycznia 2016 #19 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Ale do czego dazysz bo nie rozumiem.
sambor Opublikowano 6 Stycznia 2016 #20 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Do niczego nie dążę - to twoja instalacja, ale inni powinni wiedzieć na jakich parametrach powinna pracować instalacja OP prawidłowo zaprojektowania i wykonana. Możesz sprawdzić swoją inst przez zwiększenie biegu pompy i jednocześnie zmniejszenie temp podawanej na podłogę. PSJakbyś miał kocioł gazowy to być się szybko przekonał co jest bardziej oszczędne - przy grzaniu gazem różnica między temp wody 41C a temp 31C bardzo mocno przekłada się na kasę.
nex1983 Opublikowano 6 Stycznia 2016 #21 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Ale kolego ja w największe mrozy spalalem 100kg w 6dni co daje 16kg/dobę więc nie mów mi że zwiększając przepływy z 1l do 3 spadnie mi spalanie do 10kg bo w to nie uwierzę, poza tym musiał bym od nowa kombinować z krzywą grzewczą, a tak mam już ustawioną pod swój dom.
sambor Opublikowano 6 Stycznia 2016 #22 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Ja cię wcale nie namawiam do takich działań, ale chciałbym żebyć wiedział , że prawidłowe przepływy w podłodze są od 1,2 - 2l/min i tak się to liczy.A mając kocioł przewymiarowany to i tak całe potencjalne oszczędności puszczasz kominem.
nex1983 Opublikowano 8 Stycznia 2016 #23 Opublikowano 8 Stycznia 2016 Ok kolego, dziś zdecydowałem się na test, rozkrecilem na maksa przeplywomierze wszystkich pętli, pompka na 3bieg (pobór 40W). Najdłuższe pętlę ma maks rozkreconych przeplywach uzyskały 1.25-1.5l/min, mniejsze od 2 do 2.75l/min. Nie zmieniam krzywej grzewczej i zobaczę czy temperatura w domu zacznie rosnąć i czy powrót będzie wyższy bo obecnie powrót 20 stopni niższy od zadanej na piecu n- 65/45. Jeżeli wszystko będzie tak jak twierdzisz, powrót powinien się podnieść i krzywą grzewczą będzie należało po całej linii obniżyć. Poczekam dobę-dwie ze względu na bezwładność i dam znać czy temp się podniosła.
nex1983 Opublikowano 9 Stycznia 2016 #24 Opublikowano 9 Stycznia 2016 A więc Sambor twój pomysł to strata energii elektrycznej nic więcej, nijak wpływa na różnice zasilania i powrotu podlogowki, ani też temp w domu czy to 1 bieg pompy czy 3 więc po co przepłacać. Pozdrawiam
sambor Opublikowano 9 Stycznia 2016 #25 Opublikowano 9 Stycznia 2016 W poście#22 napisałem, że nie odczujesz różnicy i dlaczego nie będzie oszczędności