kbkb Opublikowano 20 Listopada 2015 #1 Opublikowano 20 Listopada 2015 Witam. Posiadam piec DEFRO DUO UNI -25. Od jakiegoś czasu, zmęczony bałaganem od ekogroszku w kotłowni - postanowiłem przejść na opalanie pelletem. Rzeczywiście bałagan w kotłowni dużo mniejszy. Jednak pojawił się inny problem. W piecu zasadniczo nie ma sadzy - co miało miejsce przy ekogroszku, jest za na ścianach kotła lejąca się, twarda wydzielina. Nie wiem z czego wynika pojawienie się tego problemu. Podobno problem jest w samym spalani tzn odpowiedniej mieszance paliwo-powietrze. Mam następujące ustawienia: Temperatura zadana 65st - na samym kotle jest w okolicy 75st. Czas podawania 11sek Przerwa podawania 49sek wentylator 16% Praca podtrzymania 15sek, przerwa podtrzymania 25min Wentylator w podtrzymaniu - czas pracy 10sek, czas przerwy 10min Osłona wentylatora - foto. Proszę o pomoc. co zmienić? na co zwrócić uwagę? bo chyba obraz w moim piecu to nie jest zasadniczo dobry objaw ? Pozdrawiam
sambor Opublikowano 20 Listopada 2015 #2 Opublikowano 20 Listopada 2015 Ten kocioł się nie nadaje do pelletu - sprawdź w instrukcji. Na ściankach masz piękną smołę
emigrant Opublikowano 20 Listopada 2015 #3 Opublikowano 20 Listopada 2015 Huh, to z pelletu można wyprodukować smołę? Niby to drewno, ale suche i małe ziarenka. Pewnie brak dostępu tlenu przy przestojach i zaczynało się wędzenie pelletu zamiast spalanie.
papasmurfek Opublikowano 20 Listopada 2015 #4 Opublikowano 20 Listopada 2015 Bo tak jak kolega Sambor napisał to nie jest kocioł pelletowy, tylko paliwem podstawowym jest ekogroszek i mieszanki eko z innym paliwem np. pelletem. Jesteś kolejna osoba która dała się nabrać na hasła reklamowe.
kbkb Opublikowano 20 Listopada 2015 Autor #5 Opublikowano 20 Listopada 2015 Dlaczego sie nie nadaje? Przeciez Defro zapewnia ze to piec min do pelletu
sambor Opublikowano 20 Listopada 2015 #6 Opublikowano 20 Listopada 2015 Dla Duo Uni podają w instrukcji : ekogroszek, miał, mieszanki zbóż z ekogroszkiem, nie ma nic o pellecie, zrębce i innych biopaliwach. W tym kotle jest palnik bez powietrza wtórnego i ruszt wodny - to wystarcza do smoło -produkcji podczas palenia
kbkb Opublikowano 20 Listopada 2015 Autor #7 Opublikowano 20 Listopada 2015 Bo jesli sprzedają cos co się nie nadaje do tego rodzaju paliwa to skąd z Waszej strony takie wnioski? To nie jest juz śmieszne bo ja jestem tym pelletem zapakowany na zimę.
hektoras Opublikowano 20 Listopada 2015 #9 Opublikowano 20 Listopada 2015 A wentylator to odpowiednoo jest ustawiony???? Może za mało otworzona przesłona??? (wg mnie za mało)
hektoras Opublikowano 20 Listopada 2015 #10 Opublikowano 20 Listopada 2015 A kto Cię namówił na ten pelet????
kbkb Opublikowano 20 Listopada 2015 Autor #11 Opublikowano 20 Listopada 2015 Defro - piec z zamontowanym strażakiem nadaje się do pelletu. Wina towaru. Dostawca - towar po testach. Wina ustawień. Piec sie nadaje. A tu jeszcze co innego
sambor Opublikowano 20 Listopada 2015 #12 Opublikowano 20 Listopada 2015 To jak ci tak radzą palić pelletem to niech pokażą jak, lub przynajmniej podpowiedzą gdzie się poruszać z nastawami. A tak z innej beczki jaką masz temp powrotu z instalacji na kocioł?
papasmurfek Opublikowano 20 Listopada 2015 #13 Opublikowano 20 Listopada 2015 Bo jesli sprzedają cos co się nie nadaje do tego rodzaju paliwa to skąd z Waszej strony takie wnioski? To nie jest juz śmieszne bo ja jestem tym pelletem zapakowany na zimę. Spalić pellet w tym kotle da radę, ba nawet stare kalosze też, ale z jakim skutkiem to sam widzisz. Jedyna rada pytać na przyszłość w watpliwych sprawach. Po to jest forum aby pomagać. Rozwiązaniem jest dokupić ekogrochu i mieszać albo pobawić się z dołożeniem szamotowych plytek. Ktoś kiedyś próbował ale nie pamietam na ktorym to forum bylo. Jak znajde to wkleje linka.
Vlad24 Opublikowano 20 Listopada 2015 #14 Opublikowano 20 Listopada 2015 Wszystko da się spalić, tylko trzeba palić, a nie pichcić. Musisz przestawić myślenie, kocioł i instalację na pracę buforową. Jak najmniej on/off-ów, jak najdłuższa praca na średniej mocy i jak najdłuższe przerwy w podtrzymaniu. Jak nie ma bufora, wykorzystuj akumulację domu poprzez termostat pokojowy.
gondoljerzy Opublikowano 20 Listopada 2015 #15 Opublikowano 20 Listopada 2015 Podtrzymanie na pellecie? Coś cienko ja to widzę. Kolega kbkb miał problem z sadzą już na ekogroszku, a żaden z doradzających się nie zapytał: Co ogrzewa ten smok 25kW? Bo jak jakiś dobrze ocieplony, mały domek, to żadne rady nie pomogą.
Vlad24 Opublikowano 20 Listopada 2015 #16 Opublikowano 20 Listopada 2015 Z potrzymaniem na pelecie nawet w dobrym (moim) tłoku nie było problemu. Jemu smoli nie w "głębokim" podtrzymaniu, tylko tuż po zakończeniu pracy i ew podczas przedmuchów jak za dużo podaje.
sambor Opublikowano 20 Listopada 2015 #17 Opublikowano 20 Listopada 2015 Podczas palenia pelletem najważniejsza jest temp spalin - bez termometru w czopuchu tego kotła się nie ustawi, , autor powinien dodatkowo podać jakie ma czasy pracy palnika - im dłuższe tym lepiej, ale @gondolierzy sugerował kocioł może być mocno przewymiarowany.
papasmurfek Opublikowano 20 Listopada 2015 #18 Opublikowano 20 Listopada 2015 Dlaczego sie nie nadaje? Przeciez Defro zapewnia ze to piec min do pelletu Cytat ze strony Defro: Palnik APPS UNI umożliwia spalanie pelletu, natomiast palnikiem przeznaczonym do wysokoefektywnego i bezpiecznego spalania pelletu jest palnik bioPell stosowany w kotłach DEFRO DUO EKOPELL, DEFRO KOMPAKT EKOPELL oraz SIGMA EKOPELL.
Animus Opublikowano 21 Listopada 2015 #19 Opublikowano 21 Listopada 2015 Witam. Posiadam piec DEFRO DUO UNI -25. Proszę o pomoc. co zmienić? na co zwrócić uwagę? bo chyba obraz w moim piecu to nie jest zasadniczo dobry objaw ?Pozdrawiam A jakieś zdjęcie dasz co tam za palnik Ci wsadzili .
kbkb Opublikowano 21 Listopada 2015 Autor #21 Opublikowano 21 Listopada 2015 Rynna. Później podeśle fotki i film jak to się pali. Może ktos cos wywnioskuje
Animus Opublikowano 21 Listopada 2015 #22 Opublikowano 21 Listopada 2015 To że rynna to najprawdopodobniej tylko jak to wygląda .
sambor Opublikowano 21 Listopada 2015 #23 Opublikowano 21 Listopada 2015 Temat palnika rynnowego był wiele razy wałkowany na forum, a palnik Defro i pellet np tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16847-palnik-rynnowy-pelet-defro-duo-uni-15/ Warto przeczytać też odnośnik z postu #2 tego tematu
marcin2003 Opublikowano 21 Listopada 2015 #24 Opublikowano 21 Listopada 2015 Koledzy rzadko się tu udzielam ale jak czytam czsami niektóre posty to mnie krew zalewa.Kolega Sambor podal link to tematu gdzie jeden z forumowiczów Andrzej ma jakieś obiekcje odnośnie palnika rynnowego.W moim przekonaniu o doświadczeniu kompletnie niepoważne.Posiadam taki palnik co prawda własnej konstrukcji ale służy mi on juz pięć lat i niema z nim kompletnie żadnych problemów.Pracuje on w piecu 25kw Ekocentr i można w nim spalać owies pelet ekogroszek przenajrozmajtrzy a nawet miał.Wszystkie uprzedzenia kolegów z tego forum wynikają przeważnie z braku cierpliwości i zlych ustawień tego palnika.Owszem niektóre modele tych palników maja wady wrodzone, ale wszystko da się ogarnac. Mówienie ludziom ze cos jest zle bo tak mi się wydaje jest niepoważne. Wracajac do tematu Kolego Kup najpierw DOBREGO groszku i wypal te smole bo zniszczysz piec. jak to zrobisz to dopiero zacznij myśleć co dalej z tym peletem. ja na twoim miejscu spalil bym go z groszkiem choćby i czeskim bo najwyżej będzie troche sadzy, ale na pewno nie będzie smoły.
papasmurfek Opublikowano 22 Listopada 2015 #25 Opublikowano 22 Listopada 2015 Kolego marcin2003 jak znasz sposób to się nim podziel, udowodnij swoją rację, a nie najezdzasz na innych.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.