mam pytanie, w momencie gdy piec działa tylko w trybie Lato (tylko c.w.u) to piec lubi zgasnąć, wówczas ekogroszek wysypuje się do popielnika, bo nic się nie pali. Z czego moze to wynikać? Poniżej podaję moje ustawienia, może to coś pomoże:

 

Hist kotła: 2 st

Hist c.w.u: 2 st

Pompca C.O. 50 st

Temp zadana c.w.u.: 40 st

Temp zadana kotła: 60 st

 

Podtrzymianie tryb Lato (tylko c.w.u):

pauza 45 min

 

Podtrzymianie tryb c.o + c.w.u:

podawanie: 10 sek

pauza 15 min

siła nadmuchu: 50%

praca wentylatora: 10 sek

pauza wentylatora 15 min

 

Grzanie:

podawanie: 10 sek

pauza 45 sek

siła nadmuchu: 48%

wybieg wentylatora: 10 sek

opóźnienie went: 10 sek

 

Kocioł bojler: 5 st

temp nie rośnie: czas 15 min

 

podałem wszystkie ustawienia, jesli widzicie gdzieś niepoprawne, podzielcie się info co i jak zmienić

 

dzięki

 

 

Opublikowano

Ale to się dzieje w trybie grzania czy podtrzymania? Musisz zmniejszyć przerwę między podaniami  lub wydłużyć czas podawania (zawsze zmieniaj tylko jeden parametr ) i obserwuj

Opublikowano

jeśli w podtrzymaniu w trybie lato jest tylko podawanie a nie ma przedmuchów to może trzeba je ustawić- chyba  ze ich zwyczajnie nie podałeś?

jesli jest ustawiony cyklicznie wentylator w podtrzymaniu może trzeba zwiększyć częstotliwość lub czas jego pracy?

Opublikowano

mam taki sam sterownik i również nie jestem nim zachwycony w każdym razie dzieje sie tak dlatego że węgiel gaśnie a gasnie bo najwyraźniej masz zbyt krótki czas pracy 10s dmuchawy i pewnie zbyt duże przerwy 15min  ja na początek zwiekszył bym czas pracy dmuchawy do 1min. jesli to nie pomoże to zmniejszaj czas pauzy o 1 min i obserwuj

Opublikowano

A mnie zastanawia jeden parametr... PODTRZYMANIE TRYB LATO (tylko CWU) 45min-długi czas postoju bo w trybie podtrzymanie (CO+CWU) jest tylko 15 min i nie gaśnie.

Opublikowano

nie zapominajcie że w okresie grzewczym kocioł nie stoi w podtrzymaniu całymi godzinami więc moze się zdarzyć że nie ma sensu ustawiać wogóle podtrzymania

w trybie lato zaś poza okresami grzania CWU kocioł idzie w permanentną odstawkę i tu trzeba zadbać o własciwe parametry

zależnie od węgla czasem wystarczy dmuchnąć przez 20 sek co pół godziny a czasem trzeba co 10 minut bo gasnie

trzeba ustawić na podstawie obserwacji

stera nie znam i nie wiem czy ta przerwa podtrzymania powoduje jednoczesny przedmuch i podanie opału po zadanym czasie czy jedynie podanie paliwa

trzeba jednak skrócić zwłaszcza okresy pomiędzy przedmuchami aby palenisko utrzymywało choć odrobinę żaru potrzebną do ponownego rozpalenia