gkrzystek Opublikowano 26 Września 2015 #1 Opublikowano 26 Września 2015 mam pytanie, w momencie gdy piec działa tylko w trybie Lato (tylko c.w.u) to piec lubi zgasnąć, wówczas ekogroszek wysypuje się do popielnika, bo nic się nie pali. Z czego moze to wynikać? Poniżej podaję moje ustawienia, może to coś pomoże: Hist kotła: 2 st Hist c.w.u: 2 st Pompca C.O. 50 st Temp zadana c.w.u.: 40 st Temp zadana kotła: 60 st Podtrzymianie tryb Lato (tylko c.w.u): pauza 45 min Podtrzymianie tryb c.o + c.w.u: podawanie: 10 sek pauza 15 min siła nadmuchu: 50% praca wentylatora: 10 sek pauza wentylatora 15 min Grzanie: podawanie: 10 sek pauza 45 sek siła nadmuchu: 48% wybieg wentylatora: 10 sek opóźnienie went: 10 sek Kocioł bojler: 5 st temp nie rośnie: czas 15 min podałem wszystkie ustawienia, jesli widzicie gdzieś niepoprawne, podzielcie się info co i jak zmienić dzięki
hajtaler428 Opublikowano 26 Września 2015 #2 Opublikowano 26 Września 2015 Ale to się dzieje w trybie grzania czy podtrzymania? Musisz zmniejszyć przerwę między podaniami lub wydłużyć czas podawania (zawsze zmieniaj tylko jeden parametr ) i obserwuj
TIMON120777 Opublikowano 26 Września 2015 #3 Opublikowano 26 Września 2015 jeśli w podtrzymaniu w trybie lato jest tylko podawanie a nie ma przedmuchów to może trzeba je ustawić- chyba ze ich zwyczajnie nie podałeś? jesli jest ustawiony cyklicznie wentylator w podtrzymaniu może trzeba zwiększyć częstotliwość lub czas jego pracy?
gkrzystek Opublikowano 27 Września 2015 Autor #4 Opublikowano 27 Września 2015 dzieje się to w podtrzymaniu w trybie LATO, podałem wszystkie parametry jakie mogę ustawić (sterownik to DK System Master 500)
Artex1 Opublikowano 27 Września 2015 #5 Opublikowano 27 Września 2015 mam taki sam sterownik i również nie jestem nim zachwycony w każdym razie dzieje sie tak dlatego że węgiel gaśnie a gasnie bo najwyraźniej masz zbyt krótki czas pracy 10s dmuchawy i pewnie zbyt duże przerwy 15min ja na początek zwiekszył bym czas pracy dmuchawy do 1min. jesli to nie pomoże to zmniejszaj czas pauzy o 1 min i obserwuj
energotop Opublikowano 27 Września 2015 #6 Opublikowano 27 Września 2015 A mnie zastanawia jeden parametr... PODTRZYMANIE TRYB LATO (tylko CWU) 45min-długi czas postoju bo w trybie podtrzymanie (CO+CWU) jest tylko 15 min i nie gaśnie.
TIMON120777 Opublikowano 27 Września 2015 #7 Opublikowano 27 Września 2015 nie zapominajcie że w okresie grzewczym kocioł nie stoi w podtrzymaniu całymi godzinami więc moze się zdarzyć że nie ma sensu ustawiać wogóle podtrzymania w trybie lato zaś poza okresami grzania CWU kocioł idzie w permanentną odstawkę i tu trzeba zadbać o własciwe parametry zależnie od węgla czasem wystarczy dmuchnąć przez 20 sek co pół godziny a czasem trzeba co 10 minut bo gasnie trzeba ustawić na podstawie obserwacji stera nie znam i nie wiem czy ta przerwa podtrzymania powoduje jednoczesny przedmuch i podanie opału po zadanym czasie czy jedynie podanie paliwa trzeba jednak skrócić zwłaszcza okresy pomiędzy przedmuchami aby palenisko utrzymywało choć odrobinę żaru potrzebną do ponownego rozpalenia
gkrzystek Opublikowano 28 Września 2015 Autor #8 Opublikowano 28 Września 2015 pozmieniam, dam znać co i jak...
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.