Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Kocioł Gaśnie W Trybie Tylko C.w.u. (Lato)


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

mam pytanie, w momencie gdy piec działa tylko w trybie Lato (tylko c.w.u) to piec lubi zgasnąć, wówczas ekogroszek wysypuje się do popielnika, bo nic się nie pali. Z czego moze to wynikać? Poniżej podaję moje ustawienia, może to coś pomoże:

 

Hist kotła: 2 st

Hist c.w.u: 2 st

Pompca C.O. 50 st

Temp zadana c.w.u.: 40 st

Temp zadana kotła: 60 st

 

Podtrzymianie tryb Lato (tylko c.w.u):

pauza 45 min

 

Podtrzymianie tryb c.o + c.w.u:

podawanie: 10 sek

pauza 15 min

siła nadmuchu: 50%

praca wentylatora: 10 sek

pauza wentylatora 15 min

 

Grzanie:

podawanie: 10 sek

pauza 45 sek

siła nadmuchu: 48%

wybieg wentylatora: 10 sek

opóźnienie went: 10 sek

 

Kocioł bojler: 5 st

temp nie rośnie: czas 15 min

 

podałem wszystkie ustawienia, jesli widzicie gdzieś niepoprawne, podzielcie się info co i jak zmienić

 

dzięki

 

 

Edytowane przez gkrzystek
Opublikowano (edytowane)

Ale to się dzieje w trybie grzania czy podtrzymania? Musisz zmniejszyć przerwę między podaniami  lub wydłużyć czas podawania (zawsze zmieniaj tylko jeden parametr ) i obserwuj

Edytowane przez hajtaler428
Opublikowano

jeśli w podtrzymaniu w trybie lato jest tylko podawanie a nie ma przedmuchów to może trzeba je ustawić- chyba  ze ich zwyczajnie nie podałeś?

jesli jest ustawiony cyklicznie wentylator w podtrzymaniu może trzeba zwiększyć częstotliwość lub czas jego pracy?

Opublikowano (edytowane)

mam taki sam sterownik i również nie jestem nim zachwycony w każdym razie dzieje sie tak dlatego że węgiel gaśnie a gasnie bo najwyraźniej masz zbyt krótki czas pracy 10s dmuchawy i pewnie zbyt duże przerwy 15min  ja na początek zwiekszył bym czas pracy dmuchawy do 1min. jesli to nie pomoże to zmniejszaj czas pauzy o 1 min i obserwuj

Edytowane przez Ryszard
Opublikowano

A mnie zastanawia jeden parametr... PODTRZYMANIE TRYB LATO (tylko CWU) 45min-długi czas postoju bo w trybie podtrzymanie (CO+CWU) jest tylko 15 min i nie gaśnie.

Opublikowano

nie zapominajcie że w okresie grzewczym kocioł nie stoi w podtrzymaniu całymi godzinami więc moze się zdarzyć że nie ma sensu ustawiać wogóle podtrzymania

w trybie lato zaś poza okresami grzania CWU kocioł idzie w permanentną odstawkę i tu trzeba zadbać o własciwe parametry

zależnie od węgla czasem wystarczy dmuchnąć przez 20 sek co pół godziny a czasem trzeba co 10 minut bo gasnie

trzeba ustawić na podstawie obserwacji

stera nie znam i nie wiem czy ta przerwa podtrzymania powoduje jednoczesny przedmuch i podanie opału po zadanym czasie czy jedynie podanie paliwa

trzeba jednak skrócić zwłaszcza okresy pomiędzy przedmuchami aby palenisko utrzymywało choć odrobinę żaru potrzebną do ponownego rozpalenia

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.