Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano
1 godzinę temu, mrekzo napisał:

cały system grzewczy działa u mnie na podstawie czujnika temperatury zewnętrznej 

Ale to takie trochę po omacku regulowanie temp w domu... Można z tym żyć? 

Opublikowano
2 godziny temu, mrekzo napisał:

U mnie czujnik pokojowy za nic nie odpowiada,  cały system grzewczy działa u mnie na podstawie czujnika temperatury zewnętrznej 

Możesz rozwinąć temat? Czemu masz czujnik pokojowy, a go nie używasz?

 

2 godziny temu, adamaadres napisał:

Jest jeszcze sposób na oszukanie Slima że ma czujnik temp. pokojowej tylko na potrzeby uruchamiania czasowego.

Wystarczy w miejsce czujnika temp. pok. wmontować rezystor 10kohm i sterownik będzie widział ciągle ok 24*  ale to wystarczy na uruchomienie programu czasowego. Ustawisz temp komfort np. 26* a że sterownik będzie widział 24 to będzie pracował ciągle bo nigdy jej nie osiągnie, skolei ekonomiczną ustawisz na np. 18* i w momencie gdy zegar przełączy się na ekonomiczną kocioł się wygasi i będzie stał aż zegar znowu przełączy się na komfortową. W ten sposób będziesz miał program czasowy, sprawdzone w 100%. Nie wiem czy to jasno opisałem.

A nie wystarczy wklepać współczynnika korekcji na maksa tak, że w przedziale ekonomicznym temperatura wyliczona na CO spadnie poniżej "min tco pomp"? To, że nie ma czujnika pokojowego, to nie znaczy, że program czasowy nie działa.

Opublikowano

Okman kup sobie Vide Neta. To będziesz miał zabawę, jak zobaczysz wykresy itp :)

Nie pamiętam, czy masz termostaty w każdym pokoju, ale jeśli tak, to czujnik pokojowy może ci tylko zaburzyć "układankę".

Jeśli używasz mocy skokowej, to Touch jej nie ma, ale ma podtrzymanie, które przy ekstremalnych ustawieniach podobno można ustawić tak, że będzie działała, jak moc skokowa.

Ja Vide Rooma używam, żeby m.in. na bieżąco zmieniać podstawowe ustawienia. Dogrzać wodę w bojlerze, podnieść/obniżyć temperaturę w pokoju. Sprawdzamy też za jego pomocą, czy możemy się iść kąpać, czy woda jest wystarczająco ciepła, czy jednak musimy odczekać, aż dogrzeje. Przykładowo wczoraj zauważyłem, że temperatura kotła zbliża się do zadanej + 5, więc zaraz zacznie się wygaszanie. A jednocześnie widziałem, że przed chwilą odpaliła się pompka CO, więc za chwilę wygaśnie, a potem od razu się rozpali. Co zrobiłem? Na Vide Roomie na chwilę podniosłem zadaną kotła o 3 stopnie. Jak zobaczyłem, że temperatura kotła spadła, to z powrotem przywróciłem poprzednią zadaną. Mam po prosu taką szybką kontrolę nad kotłem bez schodzenia do kotłowni, która jest dwa piętra niżej i dzieli mnie od niej troje drzwi. A Vide Net? Widzę co się dzieje, jak mnie nie ma w domu. Czy np. po zmianie peletu trzeba podnieść moc, bo kocioł kisi się na niskich temperaturach itp. Albo widzę, że jest na pauzie, ale za chwilę się odpali, a ja go chciałem wyczyścić. Zdalnie wyłączam zgodę na pracę palnika i jak dojeżdżam do domu, to czyszczę i dopiero wtedy daję zgodę na pracę palnika.

Gość adamaadres
Opublikowano
27 minut temu, Ozi80 napisał:

A nie wystarczy wklepać współczynnika korekcji na maksa tak, że w przedziale ekonomicznym temperatura wyliczona na CO spadnie poniżej "min tco pomp"? To, że nie ma czujnika pokojowego, to nie znaczy, że program czasowy nie działa.

Niestety już nie mogę tego sprawdzić bo mam teraz toucha, ale jeżeli mnie pamięć nie myli to się nie dało. Niemniej jeżeli montaż jednego opornika to zbyt duże wyzwanie to rzeczywiście lepiej niech sobie odpuści.

Opublikowano

Da się. Przecież sam Okman parę postów wstecz pisał, że się da. Że wtedy w przedziale ekonomicznym obniża temperaturę zadaną na CO o współczynnik korekcji.

Ja bym chyba nie bawił się w taki opornik. Już nie chodzi o to, że to "zbyt duże wyzwanie", ani nawet że w przypadku jakiejś awarii serwis może zwalić winę na to, że zrobił coś niezgodnie z zastosowaniem.
Bardziej bym się obawiał dziwnej pracy kotła. Po przełączeniu na pracę z czujnikiem, sterownik zawsze będzie na niego spoglądał i dążył do osiągnięcia zadanej temperatury pokojowej. Czyli zawsze będzie się w piecu paliło. Ja wiem, że można wtedy wyzerować współczynnik korekcji i mocno obniżyć temperaturę zadaną na CO, że w efekcie będzie miał czegoś w rodzaju stałej pompy. Stała pompa jednak czasem się też wyłącza, jak robi się serio ciepło w domu. Tutaj się nie wyłączy. Będzie biegał do kotłowni i zmieniał temperaturę zadaną na CO. Bo nawet nie ma Vide Rooma, ani Vide Neta.

Opublikowano

Pisałem wczoraj o możliwości wymiany slima na touch i o nie wielkim koszcie. Trochę się wtedy zagalopowałem z tym niewielkim jest to koszt około 700 zł tyle kosztuje sam panel bo moduł może zostać ten o slima.

Okman - pytałeś o różnice między slimem o kompaktem nie jestem pewnie na 100% ale wydaje mi się że w kompakcie nie ma oddzielnego modułu wykonawczego wszystko jest zintegrowane razem. W slimie mamy oddzielnie panel i moduł wykonawczy.

Mam pytanie do użytkowników toucha o ile stopni można w nim podnieść histerezę temperatury powyżej zadanej aby kocioł się nie przegrzewał i nie wyłączał lub jak to jest w nim rozwiązane.

Gość adamaadres
Opublikowano

Ozi spoko... Okman pytał jak najprościej zastosować czasowe wyłączanie, podałem swój sprawdzony przed laty sposób, działający bezproblemowo, zrobi co zechce.

Opublikowano

Mam w całym domu podłogówke więc sterowanie kotłem na podstawie czujnika pokojowego było bez sensu nawet na najmniejszej histerezie.  Za duża bezwładność.  Trzeci sezon jadę na stałej pompie według czujnika temperatury zewnętrznej.  Kocioł na tej podstawie ustala temperaturę wody na podłogę i wszystko jest cacy...  W domu mam cały czas 22-23st. Tylko ustalenie takiej krzywej grzewczej,  żeby był taki właśnie efekt zajęło mnóstwo czasu. 

 

Opublikowano (edytowane)
1 godzinę temu, Ozi80 napisał:

 

 

A nie wystarczy wklepać współczynnika korekcji na maksa tak, że w przedziale ekonomicznym temperatura wyliczona na CO spadnie poniżej "min tco pomp"? To, że nie ma czujnika pokojowego, to nie znaczy, że program czasowy nie działa.

Trzeba byłoby to sprawdzić, ale jeżeli tak jak piszesz że w przedziale ekonomicznym temperatura wyliczona na CO spadnie poniżej "min tco pomp" to wtedy wyłączą się pompy a nie palnik.Czy coś źle myślę?

 

Godzinę temu, Ozi80 napisał:

Okman kup sobie Vide Neta. To będziesz miał zabawę, jak zobaczysz wykresy itp :)

Nie pamiętam, czy masz termostaty w każdym pokoju, ale jeśli tak, to czujnik pokojowy może ci tylko zaburzyć "układankę".

Jeśli używasz mocy skokowej, to Touch jej nie ma, ale ma podtrzymanie, które przy ekstremalnych ustawieniach podobno można ustawić tak, że będzie działała, jak moc skokowa.

Ja Vide Rooma używam, żeby m.in. na bieżąco zmieniać podstawowe ustawienia. Dogrzać wodę w bojlerze, podnieść/obniżyć temperaturę w pokoju. Sprawdzamy też za jego pomocą, czy możemy się iść kąpać, czy woda jest wystarczająco ciepła, czy jednak musimy odczekać, aż dogrzeje. Przykładowo wczoraj zauważyłem, że temperatura kotła zbliża się do zadanej + 5, więc zaraz zacznie się wygaszanie. A jednocześnie widziałem, że przed chwilą odpaliła się pompka CO, więc za chwilę wygaśnie, a potem od razu się rozpali. Co zrobiłem? Na Vide Roomie na chwilę podniosłem zadaną kotła o 3 stopnie. Jak zobaczyłem, że temperatura kotła spadła, to z powrotem przywróciłem poprzednią zadaną. Mam po prosu taką szybką kontrolę nad kotłem bez schodzenia do kotłowni, która jest dwa piętra niżej i dzieli mnie od niej troje drzwi. A Vide Net? Widzę co się dzieje, jak mnie nie ma w domu. Czy np. po zmianie peletu trzeba podnieść moc, bo kocioł kisi się na niskich temperaturach itp. Albo widzę, że jest na pauzie, ale za chwilę się odpali, a ja go chciałem wyczyścić. Zdalnie wyłączam zgodę na pracę palnika i jak dojeżdżam do domu, to czyszczę i dopiero wtedy daję zgodę na pracę palnika.

Termostatów na grzejnikach nie mam.Wszystko ok Ozi.Gdyby Vide Room był w cenie kotła to w porządku.Myślałem nad tym i to nie jest tak,że mam węża w kieszeni,ale nie lubię też wydawać pieniędzy na rzeczy które nie są niezbędne.A okazało się,że  Vide Room jest mi absolutnie  nie potrzebny.Pomyślałem że najpierw sprawdzę czy w codziennym użytkowaniu kotła będzie mi tego brakować i stwierdziłem że  nie potrzebuję takiej zabawki,w dodatku kosztownej.

Godzinę temu, adamaadres napisał:

Niestety już nie mogę tego sprawdzić bo mam teraz toucha, ale jeżeli mnie pamięć nie myli to się nie dało. Niemniej jeżeli montaż jednego opornika to zbyt duże wyzwanie to rzeczywiście lepiej niech sobie odpuści.

Spokojnie @adamaadres.Nie jestem znowu taki lewy.Damy radę z opornikiem:)

 

58 minut temu, Ozi80 napisał:

Da się. Przecież sam Okman parę postów wstecz pisał, że się da. Że wtedy w przedziale ekonomicznym obniża temperaturę zadaną na CO o współczynnik korekcji.

Ja bym chyba nie bawił się w taki opornik. Już nie chodzi o to, że to "zbyt duże wyzwanie", ani nawet że w przypadku jakiejś awarii serwis może zwalić winę na to, że zrobił coś niezgodnie z zastosowaniem.
Bardziej bym się obawiał dziwnej pracy kotła. Po przełączeniu na pracę z czujnikiem, sterownik zawsze będzie na niego spoglądał i dążył do osiągnięcia zadanej temperatury pokojowej. Czyli zawsze będzie się w piecu paliło. Ja wiem, że można wtedy wyzerować współczynnik korekcji i mocno obniżyć temperaturę zadaną na CO, że w efekcie będzie miał czegoś w rodzaju stałej pompy. Stała pompa jednak czasem się też wyłącza, jak robi się serio ciepło w domu. Tutaj się nie wyłączy. Będzie biegał do kotłowni i zmieniał temperaturę zadaną na CO. Bo nawet nie ma Vide Rooma, ani Vide Neta.

Wklepywałem współczynnik korekcji ale tylko parę stopni.Nie próbowałem wklepać takiej wartości która powodowałaby obniżenie ekonomicznej temp. poniżej min startu pomp.Ale tak jak wyżej pisałem,jeżeli wyliczona ekonomiczna temp. będzie niższa niż min start pomp,to tylko pompka nie będzie działać,a palnik chyba będzie pracował,pobierał pellet aż do momentu gdy kocioł się wyłączy bo przecież szybko osiągnie zadaną temp.

 

30 minut temu, adamaadres napisał:

Ozi spoko... Okman pytał jak najprościej zastosować czasowe wyłączanie, podałem swój sprawdzony przed laty sposób, działający bezproblemowo, zrobi co zechce.

Jeżeli u Ciebie to działało to i u mnie musi.Spróbuję na pewno.Problem tylko w tym że nie wiedziałbym nawet gdzie wpiąć czujnik pokojowy gdybym go miał.Jeżeli możecie mi łopatologicznie napisać,pokazać na schemacie to podłączenie to byłbym wdzięczny.

Edytowane przez Okman
Opublikowano

Okman - pisałeś że nie jesteś pewien czujnika bezprzewodowego CTP-02R ja go używam od około miesiąca. Czujnik od kotła jest oddalony około 10-12 metrów i strop. Wszystko działa bez zarzutu. Według instrukcji czujnik co 3 minuty przesyła odczyt do sterownika jeżeli z jakiegoś powodu sterownik nie otrzymał by temperatury przez 3 godziny to załączy alarm na kotle.

Opublikowano
4 minuty temu, Okman napisał:

Trzeba byłoby to sprawdzić, ale jeżeli tak jak piszesz że w przedziale ekonomicznym temperatura wyliczona na CO spadnie poniżej "min tco pomp" to wtedy wyłączą się pompy a nie palnik.Czy coś źle myślę?

 

Wszystko ok Ozi.Gdyby Vide Room był w cenie kotła to w porządku.Myślałem nad tym i to nie jest tak,że mam węża w kieszeni,ale nie lubię też wydawać pieniędzy na rzeczy które nie są niezbędne.A okazało się,że  Vide Room jest mi absolutnie  nie potrzebny.Pomyślałem że najpierw sprawdzę czy w codziennym użytkowaniu kotła będzie mi tego brakować i stwierdziłem że  nie potrzebuję takiej zabawki,w dodatku kosztownej.

Spokojnie @adamaadres.Nie jestem znowu taki lewy.Damy radę z opornikiem:)

 

Wklepywałem współczynnik korekcji ale tylko parę stopni.Nie próbowałem wklepać takiej wartości która powodowałaby obniżenie ekonomicznej temp. poniżej min startu pomp.Ale tak jak wyżej pisałem,jeżeli wyliczona ekonomiczna temp. będzie niższa niż min start pomp,to tylko pompka nie będzie działać,a palnik chyba będzie pracował,pobierał pellet aż do momentu gdy kocioł się wyłączy bo przecież szybko osiągnie zadaną temp.

 

Jeżeli u Ciebie to działało to i u mnie musi.Spróbuję na pewno.Problem tylko w tym że nie wiedziałbym nawet gdzie wpiąć czujnik pokojowy gdybym go miał.Jeżeli możecie mi łopatologicznie napisać,pokazać na schemacie to podłączenie to byłbym wdzięczny.

Jeżeli kupisz czujnik bezprzewodowy to wymaga on kabla trzy żyłowego. Ja używam 3x0,5 mm2 , dwie żyły podpięte są pod zasilanie a trzecia pod pin od temperatury. W insntrukcji sterownika masz dokładny schemat podłączenia nie ma opcji aby się pomylić. Czujnik przewodowy wymaga kabla dwu żyłowego i takżę w instrukcji jest dokładny schemat.

Opublikowano (edytowane)
56 minut temu, Daniel1 napisał:

Pisałem wczoraj o możliwości wymiany slima na touch i o nie wielkim koszcie. Trochę się wtedy zagalopowałem z tym niewielkim jest to koszt około 700 zł tyle kosztuje sam panel bo moduł może zostać ten o slima.

 

A dlaczego aż 700 zł.?Według cennika Tekli Toucha moża u nich kupić za 590 zł.Nie rozumiem: panel Touch a moduł od Slima?

 

56 minut temu, Daniel1 napisał:

 

Okman - pytałeś o różnice między slimem o kompaktem nie jestem pewnie na 100% ale wydaje mi się że w kompakcie nie ma oddzielnego modułu wykonawczego wszystko jest zintegrowane razem. W slimie mamy oddzielnie panel i moduł wykonawczy.

 

To znaczy że Slim jest lepszy,bogatszy od Compact Slim?To skąd ta cena na Allegro?Czemu teoretycznie,lub nawet w praktyce Touch jest lepszy od Slim,trzeba za niego dodatkowo płacić a gość na Allegro wywala taką cenę za Compact Slim, wyższą niż kosztuje nowy Touch w Tekli?Szalony,czy ta cena jest adekwatna do możliwości tego sterownika?Ozi,my mamy Slim czy Compact Slim?Pytam bo jeżeli swojego mógłbym za tyle lub nawet mniej sprzedać to byłoby ok.

Cennik z Tekli:

https://www.teklakotly.pl/media/transfer/doc/cennik_12_11_2018_min.pdf

 

Edytowane przez Okman
Gość adamaadres
Opublikowano

@Okman Tak na serio nie chcę Cię namawiać jeżeli nie czujesz się na siłach.

Jeżeli już się zdecydujesz rezystor 10k (foto) trzeba kupić w elektroniku za kilka groszy, podłączasz go w module wykonawczym IO w zaciski 33, 34 zaznaczyłem czerwonymi kreskami na schemacie.

10k.jpg

slim.jpg

Opublikowano (edytowane)

Dzięki za schemat.Nie martw się nie będzie na ciebie jakby co:)Tak jak pisałem kupię i podłączę.

Edytowane przez Okman
Gość adamaadres
Opublikowano

@Okman Tu masz jeszcze tabelkę z danymi technicznymi Slima, jak wcześniej pisałem w naszych sterownikach jako czujniki zastosowane są termistory NTC 10k co oznacza że jest to rezystor o zmiennej rezystancji, zależy ona od temperatury i akurat oporność 10kohm odpowiada temperaturze pokojowej ok 24*. Dlatego montując zamiast czujnika rezystor 10k uzyskasz niezmienne wskazanie temperatury ok 24*

ntc 10k.jpg

Opublikowano (edytowane)
Godzinę temu, Okman napisał:

Wklepywałem współczynnik korekcji ale tylko parę stopni.Nie próbowałem wklepać takiej wartości która powodowałaby obniżenie ekonomicznej temp. poniżej min startu pomp.Ale tak jak wyżej pisałem,jeżeli wyliczona ekonomiczna temp. będzie niższa niż min start pomp,to tylko pompka nie będzie działać,a palnik chyba będzie pracował,pobierał pellet aż do momentu gdy kocioł się wyłączy bo przecież szybko osiągnie zadaną temp.

Tak. No chyba że dasz tryb kotła automatyczny, to wyłączy się od razu. Ale rezystor, który ci poleca Adam też nie wyłączy palnika, tylko wyłączy CO. Nie widzę żadnej wartości dodanej z tego rezystora, skoro można to ogarnąć ustawieniami. Jak już coś chcesz podłączyć, żeby polepszyć sterowanie kotłem, to kup sobie ten czujnik bezprzewodowy. Jest na stronie Estymy, kosztuje chyba z kilkadziesiąt złotych. Jak nie masz termostatów i nie masz możliwości ciągnięcia kabla i nie chcesz wydać kilku stów na VideRooma, to będzie dobre rozwiązanie.

Edytowane przez Ozi80
Opublikowano
Godzinę temu, mrekzo napisał:

Mam w całym domu podłogówke więc sterowanie kotłem na podstawie czujnika pokojowego było bez sensu nawet na najmniejszej histerezie.  Za duża bezwładność.  Trzeci sezon jadę na stałej pompie według czujnika temperatury zewnętrznej.  Kocioł na tej podstawie ustala temperaturę wody na podłogę i wszystko jest cacy...  W domu mam cały czas 22-23st. Tylko ustalenie takiej krzywej grzewczej,  żeby był taki właśnie efekt zajęło mnóstwo czasu. 

Nie rozumiem.

Co to jest "stała pompa wg czujnika temperatury zewnętrznej"?

Masz w ustawieniach kotła czujnik pokojowy ustawiony na NIE i sterownik całkowicie ignoruje jego wskazania?

Czym objawia się ta "bezwładność" przy czujniku pokojowym?

Opublikowano

Mam aktywny czujnik pokojowy ale ustawiony na 24 st i nigdy nie osiąga takiej temp w domu.  Współczynnik korekcji na 0. Jak grzałem dom do temp zadanej w pomieszczeniu,  to gdy miałem ustawione np na 22st temperatura została osiągnięta i kocioł gasł. W tym czasie podłoga oddawała jeszcze ciepło w efekcie tego w domu dochodziło do 23-24. Później pomału dom się wychładzał i kocioł odpalał się znowu przy 21,9 ale znowu zanim temperatura zaczęła faktycznie rosnąć w domu miałem już 21. Kocioł długo stał bezczynnie,  ale też długo grzał na pełnej mocy.  To był mój pierwszy sezon i tą metodą spaliłem prawie sześć ton.  A teraz w ostatnią sobotę skończyłem trzy tony.  Komfort cieplny mam idealny,  żadnych wahań temperatury w domu.  Mam stała pompę a temperatura wody w zależności od temperatury na zewnątrz w trybie pogodowym.... 

 

Opublikowano
1 godzinę temu, Okman napisał:

A dlaczego aż 700 zł.?Według cennika Tekli Toucha moża u nich kupić za 590 zł.Nie rozumiem: panel Touch a moduł od Slima?

 

To znaczy że Slim jest lepszy,bogatszy od Compact Slim?To skąd ta cena na Allegro?Czemu teoretycznie,lub nawet w praktyce Touch jest lepszy od Slim,trzeba za niego dodatkowo płacić a gość na Allegro wywala taką cenę za Compact Slim, wyższą niż kosztuje nowy Touch w Tekli?Szalony,czy ta cena jest adekwatna do możliwości tego sterownika?Ozi,my mamy Slim czy Compact Slim?Pytam bo jeżeli swojego mógłbym za tyle lub nawet mniej sprzedać to byłoby ok.

Cennik z Tekli:

https://www.teklakotly.pl/media/transfer/doc/cennik_12_11_2018_min.pdf

 

Nie jestem pewien czy ta cena nie obowiązuje jak kupujesz nowy kocioł aby dopłacić do innego panelu a dla odbiorców indywidualnych jest inna. Ja nie sprawdzałem w cenniku taką cenę podał mi Pan który kilka dni temu robił wymianę o której pisałem i to od niego wiem o takiej możliwości i cenie.

Panel steruje tylko modułem wykonawczym. Jeszcze jakiś czas temu Tekla stosowała takie same moduły do slim i touch. Dopiero od niedawna stosuje moduły wykonawcze big. Ten panel tylko daje impulsy i załącza odpowiednie rzeczy za pośrednictwem ów modułu.

Model naszego sterownika to slim czyli panel sterujący i moduł wykonawczy (kupujesz niejako dwie oddzielne rzeczy. Model compact ma zintegrowany panel z modułem kable podłączasz od razu pod panel stąd ta cena bo nie ma w tym zestawie modułu wykonawczego.

Opublikowano
Godzinę temu, Ozi80 napisał:

Tak. No chyba że dasz tryb kotła automatyczny, to wyłączy się od razu. Ale rezystor, który ci poleca Adam też nie wyłączy palnika, tylko wyłączy CO. Nie widzę żadnej wartości dodanej z tego rezystora, skoro można to ogarnąć ustawieniami. Jak już coś chcesz podłączyć, żeby polepszyć sterowanie kotłem, to kup sobie ten czujnik bezprzewodowy. Jest na stronie Estymy, kosztuje chyba z kilkadziesiąt złotych. Jak nie masz termostatów i nie masz możliwości ciągnięcia kabla i nie chcesz wydać kilku stów na VideRooma, to będzie dobre rozwiązanie.

No to jeżeli rezystor wyłączy tylko pompkę na CO to mnie nie urządza,chociaż jeżeli kocioł dojdzie do zadanej,wyłączy się i nie będzie z niego wysysane ciepło bo pompka CO nie będzie pracowała,to też szybko się nie wystudzi i palnik/kocioł się nie włączy przez dłuższy czas...Nie o to dokładnie mi chodziło ale coś koło tego.

Opublikowano

No ale dokładnie to samo osiągniesz włączając już teraz program czasowy i ustawiając współczynnik korekcji na maksa. Nie pamietam ile jest maks ale powiedzmy że 15 stopni. Jak nawet będziesz miał w przedziale komfortowym zadaną na CO 45 stopni, to w przedziale ekonomicznym będziesz miał wtedy 45-15=30. Ustaw min tco pomp na 31 i sprawa załatwiona.

Opublikowano
55 minut temu, mrekzo napisał:

Mam aktywny czujnik pokojowy ale ustawiony na 24 st i nigdy nie osiąga takiej temp w domu.  Współczynnik korekcji na 0. Jak grzałem dom do temp zadanej w pomieszczeniu,  to gdy miałem ustawione np na 22st temperatura została osiągnięta i kocioł gasł. W tym czasie podłoga oddawała jeszcze ciepło w efekcie tego w domu dochodziło do 23-24. Później pomału dom się wychładzał i kocioł odpalał się znowu przy 21,9 ale znowu zanim temperatura zaczęła faktycznie rosnąć w domu miałem już 21. Kocioł długo stał bezczynnie,  ale też długo grzał na pełnej mocy.  To był mój pierwszy sezon i tą metodą spaliłem prawie sześć ton.  A teraz w ostatnią sobotę skończyłem trzy tony.  Komfort cieplny mam idealny,  żadnych wahań temperatury w domu.  Mam stała pompę a temperatura wody w zależności od temperatury na zewnątrz w trybie pogodowym.... 

 

mrekzo a co by było jakbyś ustawił te 22 zadane w pokoju, histereza pokojowa 0,1, współczynnik korekcji na 10 i stała pompa na TAK?

Bo z tego co piszesz problemem było to, że miałeś wyłączoną stałą pompę. A ty włączyłeś ją po wyzerowaniu współczynnika korekcji i ustawieniu zadanej pokojowej na 24. Czy może wcześniej próbowałeś to co piszę?

Gość adamaadres
Opublikowano

Panowie @Ozi80 @Okman Faktycznie ja grzeje w auto bez stałej pompy może to dlatego u mnie się to sprawdzało. Niemniej do stracenia jest tylko cena rezystora która nie powinna przekroczyć złotówki, no chyba że Okman musiałby gdzieś daleko jechać czy płacić za wysyłkę to wtedy nie warto próbować.

Opublikowano

Najpierw niech sprawdzi na tym, co ma.

Pytanie z innej beczki. Czy posiadacze Igneo Touch mają możliwość ustawiania programu czasowego przez VideNeta? Czy w VideRoomie pojawiła się u nich się możliwość ustawiania programu czasowego CWU?

Gość adamaadres
Opublikowano (edytowane)
30 minut temu, Ozi80 napisał:

Czy posiadacze Igneo Touch mają możliwość ustawiania programu czasowego przez VideNeta?

Timer CO jest ustawiany zdalnie przez videneta (1foto), timer kocioł można programować jedynie na wyświetlaczu ale zmienić tryb można z videneta (2foto)

Programować CWU zdalnie przez videneta też nie można, tylko zmieniać tryb.

videnet harmonogram.jpg

tryby kotła.jpg

 

Edytowane przez adamaadres

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.