robert004 Opublikowano 2 Lutego 2017 #1026 Opublikowano 2 Lutego 2017 Czarny38 podniosłem nieznacznie moc palnika gdyż na Mocy1 za szybko spada temperatura wody w kotle. A druga sprawa podczas pracy skokowej przełączanie mocy na niższą następuje 4 stopnie poniżej temperatury zadanej. I tak samo w drugą stronę. W przypadku modulacji obniżanie mocy palnika zaczyna się po osiągnięciu temperatury zadanej i odbywa się dość powoli. Prawie zawsze kocioł osiągał temperaturę +5 od zadanej i się wygaszał. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj
Gość czarny38 Opublikowano 2 Lutego 2017 #1027 Opublikowano 2 Lutego 2017 (edytowane) robert004 Możliwe że miałeś za małą moc dobraną. U mnie dużego spadku nie ma i działa podobnie jak z modulacją, z tą różnicą że bardziej skokowo a z modulacją płynnie. Poniżej to widać Edytowane 2 Lutego 2017 przez czarny38 Cytuj
Lama79 Opublikowano 2 Lutego 2017 #1028 Opublikowano 2 Lutego 2017 Tak! A czegoś nie wiem? Mowa o pracy dwustopniowej bez FL. Jeśli dobrze pamiętam, choć mogę się mylić, to moc1 i moc2 można ustawić. Gdy palnik działa w trybie skokowym może działąć z mocą np 50 i 90% odpowiednio dla mocy 1 i 2. Podobnie możesz zmienić zakres modulacji FL i może działąć w zakresie np między 30 a 60% Cytuj
Gość czarny38 Opublikowano 2 Lutego 2017 #1029 Opublikowano 2 Lutego 2017 Lama79 W mojej wersji oprogramowania nie mam takiej możliwości, być może w nowszej już jest. Cytuj
robert004 Opublikowano 2 Lutego 2017 #1030 Opublikowano 2 Lutego 2017 Czarny38 fajnie masz bo u Ciebie odwrotnie niż i mnie. Moce zamieniają się miejscami. Ja mam kocioł o mocy 35kW powierzchnia do ogrzania około 480 m kw palnik pracuje "na mocy" około 22kW Jak było więcej to się kocioł wygaszał. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj
Ozi80 Opublikowano 2 Lutego 2017 #1031 Opublikowano 2 Lutego 2017 W mojej też niestety tego nie ma. Właśnie siedzę w kotłowni i męczę tą skokową. Przy 30% płomień prawie gaśnie. Tym sposobem nie widzę szans, żeby kiedykolwiek doszedł do wygaszania. Mam zadaną 65. Z mocy 100% na 30% przełącza się przy 61 stopniach. Doszedł tak max do 63 stopni i zaczęła temperatura spadać. Jak spadła do 60 stopni to wrócił na moc 100%. Cytuj
Gość czarny38 Opublikowano 2 Lutego 2017 #1032 Opublikowano 2 Lutego 2017 robert004 Ja to w ogóle jestem ewenement Mam kocioł 12 a ogrzewam 200m. W styczniu u mnie przez kilka dni było -18 a rekord -22 kocioł spokojnie dawał radę, oczywiście wydłużyły się cykle grzania a skróciły pauzy. Pauzy nadal były czyli jeszcze był zapas. Cytuj
Ozi80 Opublikowano 2 Lutego 2017 #1033 Opublikowano 2 Lutego 2017 (edytowane) Masz w domu ocieplonym 30 cm styropianu rekuperator, solary, pompę ciepła, palisz w kominku i masz temperaturę 19 stopni. ;) Żart oczywiście. Pompy się wyłączyły po 22:00 (temperatura ekonomiczna) i przy mocy 30% doszedł do 70 i się wygasił. Ale przy stałej pompie, to mi chyba nigdy nie zgaśnie. Zobaczymy jutro. Edytowane 2 Lutego 2017 przez Ozi80 Cytuj
Lama79 Opublikowano 2 Lutego 2017 #1034 Opublikowano 2 Lutego 2017 Czy chcecie mi powiedzieć że w menu: Palnik > Serwis nie macie pozycji MOC MIN. i MOC MAX. które się zmienia ??? :o Cytuj
Gość czarny38 Opublikowano 2 Lutego 2017 #1035 Opublikowano 2 Lutego 2017 (edytowane) Lama79 Mam takie nastawy ale one regulują tylko moc w przypadku FL. Edytowane 2 Lutego 2017 przez czarny38 Cytuj
Ozi80 Opublikowano 2 Lutego 2017 #1036 Opublikowano 2 Lutego 2017 Dokladniej te dwie nastawy się nazywają "Moc min FL2" i "Moc max FL2". I wszystko jasne... Kolejna rzecz do poprawienia w Estymie... Patrząc na sterowniki konkurencji, gdzie nie dość, że są trzy moce, to jeszcze można te moce ustawiać na ile procent i przy jakiej temperaturze kotła mają się przełączać, można tylko zapłakać... Cytuj
Lama79 Opublikowano 2 Lutego 2017 #1037 Opublikowano 2 Lutego 2017 Chyba do poprawienia w instrukcji Ja mam tak w mojej instrukcji od Biawara i nie sądzę, żeby estyma zmieniła sterownik na gorsze. Wysłane z mojego SM-T310 przy użyciu Tapatalka Cytuj
robert004 Opublikowano 2 Lutego 2017 #1038 Opublikowano 2 Lutego 2017 A jednak w kotłach z Tekli te moce są stałe Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj
Lama79 Opublikowano 2 Lutego 2017 #1039 Opublikowano 2 Lutego 2017 Czyli jeśli zmienisz na np MIN na 50% i MAX na 75%, następnie zmienisz tryb pracy z FL2 na skokowy to te parametry same się zmienią na 30% i 100% ? Cytuj
Ozi80 Opublikowano 2 Lutego 2017 #1040 Opublikowano 2 Lutego 2017 Nie. Po prostu na to nie patrzy. Ja mam ustawioną moc min 40%, a przy skokowym jak przeskakuje na moc 1, to i tak pracuje z mocą 30%. Jeśli faktycznie w innym kotle ten sam sterownik ma inną tą funkcjonalność, to wypada zapłakać jeszcze bardziej... Cytuj
Ozi80 Opublikowano 2 Lutego 2017 #1041 Opublikowano 2 Lutego 2017 Strona 40: http://www.estyma.pl/wp-content/uploads/2013/06/563-pl.pdf Swoją drogą w całej instrukcji ani słowa o tym, że "moc 1" przy dwóch stopniach mocy to 30%... Wiemy, bo sami sprawdziliśmy... Kto się pisze na wczasy w lipcu w Giżycku? ;) Cytuj
Ozi80 Opublikowano 2 Lutego 2017 #1042 Opublikowano 2 Lutego 2017 Aha, od dwóch dni mam moc na na pompie przełączoną na stałe na najniższy bieg czyli 7W. Przedtem miałem AUTO, który ustawiał mi się na 22W. W pierwszy dzień po zmianie efekt był taki, jakbym trochę obniżył krzywą grzewczą - minimalnie szybciej się rozgrzewał kocioł, ale też w domu mimo takiej samej zadanej temperatury pokojowej, było ciut zimniej. Na drugi dzień więc lekko podwyższyłem moc (czas podawania wyżej o 0,1 sekundy) i temperatura w domu była już tak jak przed obniżeniem mocy pompy, a kocioł rozgrzewa się teraz jeszcze szybciej. Co ciekawe, piec zrobił mi dzisiaj niespodziankę i pewnym momencie tuż przed dojściem do temperatury zadanej tak obniżył moc, że wyhamował ze wzrostem temperatury i rozpoczęła się trwająca trzy godziny modulacja na mocy 30%. Przerwało ją dopiero wymuszone wygaszanie, bo mam ustawiony maksymalny czas pracy palnika na 4 godziny. Po ponownym rozpaleniu już bez problemów szybko doszedł do zadanej i wygasił. I teraz pytanie brzmi dlaczego najpierw wyhamował, a potem nie? Analizując wykres w VIDE NET dochodzę do wniosku, że za pierwszym razem kocioł miał dużo mniejsze obciążenie ze strony C.O., bo miał osiągniętą zadaną temperaturę pokojową, która w tym momencie obniżyła się o 0,3 stopnia (taką mam histertezę). W efekcie współczynnik korekcji zamiast dodawać do wyliczonej przez pogodówkę temperatury zadanej na C.O., to wtedy odejmował. Przedtem ta zadana temperatura pokojowa nie była osiągnięta, więc na C.O. musiało iść więcej ciepła. Z kolei później (już po tym cyklu, gdzie mi ładnie modulował) najpierw ogrzewał C.W.U., a później już pewnie na zewnątrz było chłodniej (bo już był wieczór), więc znowu na C.O. szło więcej. Wniosek na dziś. Im większy stosunek mocy kotła do odbioru ciepła z zewnątrz (przez C.O. lub C.W.U.) tym większa szansa na to, że fuzzy logic zadziała i zacznie się modulacja na niskich mocach. Zobaczymy czy to się potwierdzi. Póki co mam wyłączony fuzzy logic i będę obserwował w weekend pracę skokową. Cytuj
Hadziajluk Opublikowano 3 Lutego 2017 #1043 Opublikowano 3 Lutego 2017 (edytowane) Na *** Ci tyle czujników albo jedne albo drugie tak mi się wydaje Edytowane 3 Lutego 2017 przez Ryszard Proszę nie używać wulgaryzmów Cytuj
Hadziajluk Opublikowano 3 Lutego 2017 #1045 Opublikowano 3 Lutego 2017 Chodzi mi o to że może lepiej sterować np tylko pogodowo temp. W domu inaczej tak ja to rozumiem że jedne czujniki kończą pracę kotła a drugi w tym czasie zgłasza niedogrzanie i tak w kolo Cytuj
Ozi80 Opublikowano 3 Lutego 2017 #1046 Opublikowano 3 Lutego 2017 Źle to rozumiesz. Pogodowy czujnik decyduje jak ciepłe mają być grzejniki, a pokojowy czujnik mówi, czy już jest w domu ciepło, czy jeszcze nie. Jeśli już jest ciepło, to grzejniki chłodną, a jeśli jest dalej za zimno, to grzeją tak jak ustalił sterownik na podstawie czujnika pogodowego. Oba czujniki są więc do czegoś innego. Cytuj
robert004 Opublikowano 3 Lutego 2017 #1047 Opublikowano 3 Lutego 2017 Tak jest jak pisze Ozi. Dlatego ustawia się punkty krzywej grzewczej. Po to aby nie puszczać zbyt gorącej wody na grzejniki gdy jest ciepło lub zbyt zimnej gdy jest mroźno. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj
Lama79 Opublikowano 3 Lutego 2017 #1048 Opublikowano 3 Lutego 2017 Strona 40: http://www.estyma.pl/wp-content/uploads/2013/06/563-pl.pdf Swoją drogą w całej instrukcji ani słowa o tym, że "moc 1" przy dwóch stopniach mocy to 30%... Wiemy, bo sami sprawdziliśmy... Kto się pisze na wczasy w lipcu w Giżycku? ;) A jak sprawdziliscie że moc 2 to 100% ? Bo nie wiem czy do czytaliście, ale jak ustawicie moc 2 np na 70%, a nie zmienicie podawania max, to finalnie przy ustawieniu podawania np na 10 macie podawanie 10 dla 100% FL2 i 10 dla mocy2 przy 70%. Wiec aby moc 2 byla ustawiona na 70% trzeba zmniejszyc podawanie do 7. Wysłane z mojego SM-T310 przy użyciu Tapatalka Cytuj
Ozi80 Opublikowano 3 Lutego 2017 #1049 Opublikowano 3 Lutego 2017 A gdzie tego nie doczytaliśmy? Gdzie to jest napisane? Cytuj
robert004 Opublikowano 3 Lutego 2017 #1050 Opublikowano 3 Lutego 2017 Ok. Wszystko się zgadza bo moc2 czyli 100% ustawiamy czasem podawania i uzyskujemy wartość np. 20kW a moc1 30% automatycznie uzyskuje wartość około 6kW Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj