Wrzuć foto instalacji (jak pompa od cwu wpięta)

 

Piec wyczyść. Zawirowacze masz?

 

A to mój z nocy. Spalanie ok 15-17kg, w domu 23-24stopnie :)

 

dd06be3ef14cf99d891bf406927fba08.jpg

Marcin patrzę na ten Twój wykres i normalnie nie mogę się na dziwić jak to jest że od północy do godziny 2 idzie w podtrzymaniu przecież to nie możliwe. Wyłączasz ten piec na jakim programie tygodniowym jedziesz?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie non stop. Na mieszaczu 29stopni,a w salonie 23.5st :)

 

Może ktoś z Was sprawdzić,czy jak macie wyłączoną cyrkulacje cwu to jest napięcie w gniazdku od cwu?

Bo u mnie jest i pompa od cwu chodzi cały czas.

Serwis recalarta wezwany :)

Marwol, na pewno jest błąd w programie, mimo wyłączonego obiegu CWU w momencie kiedy temperatura spanie poniżej minimalnej obieg się załącza mimo że jest wyłączony :), wiem bo dzwoniłem do serwisu i wiedza o tym problemie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Marwol powiedz mi czy jak uruchomiłeś piec to był twój pierwszy rok grzania? Może to ma znaczenie podobno nowe domy muszą się wygrzać ale czy to prawda? Próbuje sobie wyjaśnić dla czego ten piec wcina tyle tego pelletu (udało mi się zjechać z 42kg na 32kg ale i tak to dużo). Zauważyłem że jeżeli uruchomi się któraś z pomp czy od CWU czy od ogrzewania podłogowego temperatura zaczyna szaleć mieszacz próbuje sobie z nią poradzić ale puszcza do obiegu zimną wodę i piec się wychładza spada temperatura kotła. Co z tym zrobić?

post-70130-0-29058500-1481177088_thumb.png

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pale i mieszkam od września.

 

Pompe od OP włącz na stałe. Niech dzień/dwa pochodzi, może wtedy się ustabilizuje. Może masz źle zrobioną instalacje? Np powrót OP wpięty bezpośrednio do pieca

 

Może w złych miejscach czujniki wpięte?

 

Opisz gdzie masz wpięte czujniki:

- co1

-co 2

- powrót

- cwu

 

No i temp spalin troche wysoka. Masz RCK? Wyczyść piec, ustaw zawirowacze.

Edytowane przez marwol
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

U mnie kolejna sprawa się wyjaśniła. Tym razem z podłogówką.

Instalator podpinając siłowniki Goshe MP10-230 ŹLE ( :angry: ) ustawił czas otwarcia siłownika na sterowniku (450PID). Powinno być 135s a było 120s, podobnie źle ustawiony były ustawienia siłownik dla CO (150s ustawione a powinno być 135s) - oba siłowniki Goshe ten sam model. Po zmianie parametrów podłogówka łapie temperaturę na piecu od razu!

Nie wiem mam nadzieje że tylko To instalator sknocił. Jeśli ktoś może to niech zerknie na moją instalację czy jest ok gdyż zaczynam wątpić czy wiedział co robi składając mi tą instalację!?

 

Jasiu dziękuje za chęci ale niestety twoje nastawy nie znajdują odzwierciedlenia w moim sterowniku (nie widzę takich ustawień).

Po poprawkach na niesionych po konsultacji z TECH-em wychodzi, iż zjechał mi w końcu z dużym spalaniem. Pierwsze oględziny wskazują iż spalił za noc mniej niż 15Kg. Czas pokaże czy tylko złudzenie optyczne (załadowałem cały podajnik pelletem) czy faktycznie mniej pochłania pelletu.

post-70792-0-50949400-1481184702_thumb.jpg

post-70792-0-37666300-1481184718_thumb.jpg

post-70792-0-48412600-1481184738_thumb.jpg

post-70792-0-10129500-1481184756_thumb.jpg

post-70792-0-06267900-1481184771_thumb.jpg

post-70792-0-77919600-1481184786_thumb.jpg

post-70792-0-81183100-1481184804_thumb.jpg

post-70792-0-41250200-1481184818_thumb.jpg

post-70792-0-29678000-1481184833_thumb.jpg

post-70792-0-61644800-1481184847_thumb.jpg

post-70792-0-46188100-1481184859_thumb.jpg

post-70792-0-19990300-1481184870_thumb.jpg

post-70792-0-47948700-1481184883_thumb.jpg

post-70792-0-35361500-1481184903_thumb.jpg

Edytowane przez Domell1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pale i mieszkam od września.

 

Pompe od OP włącz na stałe. Niech dzień/dwa pochodzi, może wtedy się ustabilizuje. Może masz źle zrobioną instalacje? Np powrót OP wpięty bezpośrednio do pieca

 

Może w złych miejscach czujniki wpięte?

 

Opisz gdzie masz wpięte czujniki:

- co1

-co 2

- powrót

- cwu

 

No i temp spalin troche wysoka. Masz RCK? Wyczyść piec, ustaw zawirowacze.

Pompa chodzi cały czas tylko co stego jak jest zamknięte zasilanie do pętl podłogowych przez zawory elektryczne. Chyba jak spada jakoś drastycznie temperatura to wtedy dość mocno puszczają zawory i rusza się woda przez pompkę. Powrót OP wraca do pieca ale nie bezpośrednio wraca na podmieszanie.

Czujniki:

CO1 zaraz za mieszaczem

CO2 wpięta na listwie powrotu

Powrót zaraz za piecem

CWU w zbiorniku

Jeżeli chodzi o zawirowacze to chyba to co jest wsadzone do pieca na samej górze te dwie blachy to mam nie wiem jak je inaczej ustawić?

RCK nie mam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

U mnie kolejna sprawa się wyjaśniła. Tym razem z podłogówką.

Instalator podpinając siłowniki Goshe MP10-230 ŹLE ( :angry: ) ustawił czas otwarcia siłownika na sterowniku (450PID). Powinno być 135s a było 120s, podobnie źle ustawiony były ustawienia siłownik dla CO (150s ustawione a powinno być 135s) - oba siłowniki Goshe ten sam model. Po zmianie parametrów podłogówka łapie temperaturę na piecu od razu!

Nie wiem mam nadzieje że tylko To instalator sknocił. Jeśli ktoś może to niech zerknie na moją instalację czy jest ok gdyż zaczynam wątpić czy wiedział co robi składając mi tą instalację!?

 

Jasiu dziękuje za chęci ale niestety twoje nastawy nie znajdują odzwierciedlenia w moim sterowniku (nie widzę takich ustawień).

Po poprawkach na niesionych po konsultacji z TECH-em wychodzi, iż zjechał mi w końcu z dużym spalaniem. Pierwsze oględziny wskazują iż spalił za noc mniej niż 15Kg. Czas pokaże czy tylko złudzenie optyczne (załadowałem cały podajnik pelletem) czy faktycznie mniej pochłania pelletu.

Domell jak będziesz wiedział ile faktycznie ci spala to się odezwij to może ja coś zaczerpnę od Ciebie

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Domell jak będziesz wiedział ile faktycznie ci spala to się odezwij to może ja coś zaczerpnę od Ciebie

Ja nadal jadę na ustawieniach PID-owych. Mnie serwis jeszcze jedną rzecz powiedział (dla was może oczywistą) iż mam za dużą temperaturę ustawioną na zaworze na CO miałem 55 zmniejszyłem na 45 adekwatna sytuacja była przy zawór1 czyli podłogowy było że 40 stopni cały czas włączony (czyli u mnie opcja załączony) a zmieniłem na 37 ale załączaj powyżej progu czy cuś takiego. Im większa temperatura ustawiona na zaworze = więcej pelletu. Powiedzcie mi jedno do czego służy ochrona powrotu przy podłogówce jak się załączy na sterowniku? Pytam bo miałem to załączone w ustawieniach zaworu podłogówki a serwis TECH-a mówił by to wyłączyć i zgłupiałem?!

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie nie spada poniżej minimalnej,a mimo to napięcie w gniezdzie cwu jest. Do tej pory cyrkulacja działała :) Serwis wezwany, czekam więc :)

Marwol, mam jedno pytanie, powiedz mi jak masz ustawiony parametr odpopielania w ustawieniach serwisowych, i tak naprawdę od czego to jest?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja nadal jadę na ustawieniach PID-owych. Mnie serwis jeszcze jedną rzecz powiedział (dla was może oczywistą) iż mam za dużą temperaturę ustawioną na zaworze na CO miałem 55 zmniejszyłem na 45 adekwatna sytuacja była przy zawór1 czyli podłogowy było że 40 stopni cały czas włączony (czyli u mnie opcja załączony) a zmieniłem na 37 ale załączaj powyżej progu czy cuś takiego. Im większa temperatura ustawiona na zaworze = więcej pelletu. Powiedzcie mi jedno do czego służy ochrona powrotu przy podłogówce jak się załączy na sterowniku? Pytam bo miałem to załączone w ustawieniach zaworu podłogówki a serwis TECH-a mówił by to wyłączyć i zgłupiałem?!

Ja to już kilka razy pisałem,że się dziwie takim wysokim temperaturom. U mnie na grzejniki idzie 37st,a na op 28 i jest bardzo ciepło w domu :)

 

Ochrona powrotu przy siłowniku zaworu pilnuje temp powrotu, taki priorytet.

Edytowane przez marwol
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ale ta ochrona pilnuje w sensie by nie była za niska na powrocie czy żeby nie przekroczył max co mam zadane na piecu tj max na podłogówkę 45 ??

Reasumując lepiej włączyć w ustawieniach sterownika?!

Dzisiaj też dostrzegłem jeszcze jeden ciekawy element układanki (mojej instalacji) a mianowicie na regulatorze pokojowym miałem zadane 19,4st po dogrzaniu grzejniki z gorących zrobiły się co najwyżej letnie. Pierwsza myśl znów coś przekombinowałem, ale po dogłębnej analizie na sterowniku głównym doszedłem iż dzięki temu regulatorowi pokojowemu można zaoszczędzić faktycznie. Otóż regulator pokojowy jak wyłapie dogrzanie do zadanej temperatury zmienia temperature na zaworze CO w moim przypadku o -10st. Pozostaje poczekać jakie to będzie miało przełożenie na spalanie.

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ochrona powrotu działa przy siłowniku zaworu 3d/4d. Ma za zadanie,aby temp powrotu wody do pieca nie była niższa niż np 40st. Czujnik powrotu wpinasz na rurze powrotu możliwie najbliżej pieca (na dole z tyłu); oczywiście jak instalacja jest źle wykonana to ochrona powrotu "zabiera" ciepłą wode z instalacji. Zawór 4d albo chroni powrót albo daje ciepło na instalacje.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam. Panowie a jakieś u was z lewym powietrzem docierając di komory spalania w skutek dużego ciągu kominkowego oraz nieszczelności wentylatora nadmuchowe. Zjawisko bardzo,iej widoczne w podtrzymaniu.?

 

Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

U mnie bardzo widoczne. Ciągnie przez wentylator w podtrzymaniu ostro. Mam rck,ale to nic nie zmieniło z tym ciągiem.

 

Dzwoniłem do serwisu. Zabronił montażu klapki na wentylatorze. Poradził za to uchylić małe drzwiczki popielnika do góry na maksa. Ponoć to "zmienia obieg powietrza"; nie próbowałem tego. Drzwiczki dolna ze śrubą uchylone mam na 1mm.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ochrona powrotu działa przy siłowniku zaworu 3d/4d. Ma za zadanie,aby temp powrotu wody do pieca nie była niższa niż np 40st. Czujnik powrotu wpinasz na rurze powrotu możliwie najbliżej pieca (na dole z tyłu); oczywiście jak instalacja jest źle wykonana to ochrona powrotu "zabiera" ciepłą wode z instalacji. Zawór 4d albo chroni powrót albo daje ciepło na instalacje.

Czujnik wychodzi iż chyba mam ok wpięty (jakieś kable "wiszą" na rurze na dole z tyłu pieca), kwestią otwartą pozostaje czy jest instalacja oki wykonana.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W jakiś sposób uzasadnil dlaczego nie należy zasłaniać tego wentylatora. W innych rozwiązaniach właśnie tak uszczelniające się na podtrzymaniu. U mnie też bardzo ciągnie i przez to wydaje się raz szybko wychładzać na podtrzymaniu.

 

Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Marwol jaką Ty masz temp powrotu na podłogówce ustawione skoro masz 28st zadane ?? Pytam bo zastanawia mnie jak się to ma w moim przypadku zadana 37st a powrót ustawiony 40st?

Rozumiem że te dodatkowe 3st powinien jeśli jest ok instalacja wymieszać z cieplejszą wodą z pieca?

Edytowane przez Domell1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.