Kendzio Opublikowano 15 Października 2016 #126 Opublikowano 15 Października 2016 Dzisiaj podniosłem nadmuch do 14s bo nie dopala mi węgla
krzymig Opublikowano 15 Października 2016 #127 Opublikowano 15 Października 2016 Kendzio a większego kotła nie było ,skoro domek ocieplony to 12kw spokojnie uzupełnił by straty ciepła a tak to będzie zasmolony i niskie spaliny. Komin masz oczywiście ceramiczny , temperatura na kotle daj na 65st kocioł będzie czyściejszy. ps. fotki się nie wyświetlają
Kendzio Opublikowano 15 Października 2016 #128 Opublikowano 15 Października 2016 Akurat z kotłem to była taka historia, że wogóle nie myślałem o zakupie więc i nie byłem przygotowany. Pojechałem poprostu do hurtowni po jakiś zawór, a tu po hurtowni tylko kartka "zapraszamy do nowego salonu... adres". Więc pojechałem pod wskazany adres, a tam hurtownia olbrzym. Kobitka mi mówi że się przenieśliśmy i dzisiaj ostatni dzień promocji na dowolnie wybrany towar. Więc pomyślałem o piecu. I taki kocioł mi polecono w/w hurtowni do mojego metrażu. Więc pojechałem po zawór, a wróciłem z piecem za 6500,00 koła. Nad fotkami popracuję.
Kendzio Opublikowano 16 Października 2016 #129 Opublikowano 16 Października 2016 Fotki: - z popielnika - podczas prac - podtrzymanie - - Tabela mocy Wkład komina faktycznie mam ceramiczny
Kendzio Opublikowano 17 Października 2016 #130 Opublikowano 17 Października 2016 Zmieniłem co nieco nastawy. Czy popiół jak na fotce jest akceptowalny, czy powinienem coś jeszcze poprawić? - temp. zadana 60 - czas podawania 4s, - przerwa podawania 40s, - nadmuch 16% (skala od 1 do 100%), - praca podtrzymania 6s, - przerwa podtrzymania 10min 10s,, - nadmuch w podt. 10s, - przerwa nadmuchu 20 min,
TIMON120777 Opublikowano 17 Października 2016 #131 Opublikowano 17 Października 2016 po mojemu jeszcze niedopały w popiele albo nadmuch w górę albo lekko wydłużyć przerwę podawania
Kendzio Opublikowano 17 Października 2016 #132 Opublikowano 17 Października 2016 Ok spróbuje więc mocniej dmuchnąć
Kendzio Opublikowano 18 Października 2016 #133 Opublikowano 18 Października 2016 Zwiększyłem nadmuch,ale teraz płomień wygląda jak z palnika
TIMON120777 Opublikowano 18 Października 2016 #134 Opublikowano 18 Października 2016 a o ile nadmuch zwiekszyłeś?
TIMON120777 Opublikowano 18 Października 2016 #136 Opublikowano 18 Października 2016 i już jak z palnika? przy 18% nadmuchu? jakoś wierzyć mi sie nie chce chyba że wentylator ma wysoko próg minimum ustawiony. sprawdzić w serwisowych ustawieniach zatem trzeba jakie są minimalne obroty wentylatora
Kendzio Opublikowano 18 Października 2016 #137 Opublikowano 18 Października 2016 minimalne mam na 16 w ustawieniach serwisowych
TIMON120777 Opublikowano 19 Października 2016 #138 Opublikowano 19 Października 2016 zatem 2 drogi 1- zmniejszasz w serwisowych na 10np żeby zmienić przeliczanie mocy nadmuchu 2- wydłużasz przerwę podawania wybierz co wolisz
Kendzio Opublikowano 19 Października 2016 #139 Opublikowano 19 Października 2016 Zmniejszyłem na 10, a nadmuch ustawiłem na 20
TIMON120777 Opublikowano 21 Października 2016 #140 Opublikowano 21 Października 2016 to obserwuj oceniaj efekty i koryguj dalej jesli trzeba
Kendzio Opublikowano 21 Października 2016 #141 Opublikowano 21 Października 2016 Ok dzięki za pomoc. Po zmniejszeniu mocy nadmuchu w ustawieniach serwisowych jest poprawa. Myślę, że teraz wystarczą już delikatne korekty nadmuchu. Jeszcze raz dzięki za poświęcony czas.
Marzenie1986 Opublikowano 24 Października 2016 #142 Opublikowano 24 Października 2016 Witajcie, mam kocioł taki jak w temacie. Wszystko fajnie grzeje, woda cieplutka wręcz gorąca. Jedyny problem i w sumie najważniejszy to spalanie. Jest tak duże, że szok. Zasypie zbiornik czterema workami po 25 kg to nawet tygodnia nie wytrzymie. Według mnie to zdecydowanie za dużo. Ustawienia pieca to: Zadana kotła 60 Bojler 55 Czas podawania 3s Przerwa podawania 65s Nadmuch 17 Praca podtrzymania 3s Przerwa podtrzymania 15min Wentylator w podtrzymaniu: a) czas pracy 10s b) czas przerwy 6min10s W sumie jeszcze jeden problem bo nie mogę wykonać kalibracja zbiornika. Nie działa czy co. Czy możecie mi coś doradzić?
Marzenie1986 Opublikowano 24 Października 2016 #143 Opublikowano 24 Października 2016 Zamieszczam zdjęcia popiołu, płomienia i klapy z nadmuchu
sorier Opublikowano 25 Października 2016 #144 Opublikowano 25 Października 2016 Masz koksiki w popiele i nieszczelną retorte. Retorte musisz uszczelnić, a na koksiki rada to zwiększenie nadmuchu w "pracy" i/lub zmniejszenie podawania w "podtrzymaniu".
Marzenie1986 Opublikowano 25 Października 2016 #145 Opublikowano 25 Października 2016 Retorta czyli? I w jaki sposób?
sorier Opublikowano 25 Października 2016 #146 Opublikowano 25 Października 2016 Tutaj masz przedmuch: Zdejmij i zobacz. Defro uszczelnia to miejsce sznurem. Może jest za krótki?
TIMON120777 Opublikowano 25 Października 2016 #147 Opublikowano 25 Października 2016 albo niewłaściwie ułożony i źle dokręcona góra co do niedopału to trzeba obserwować kiedy powstaje czy podczas pracy czy podtrzymania i zależnie od tego skorygować zgodnie z sugestią kolegi sorier
Marzenie1986 Opublikowano 26 Października 2016 #148 Opublikowano 26 Października 2016 A dlaczego kalibracja nie działa?
szala18 Opublikowano 8 Listopada 2016 #149 Opublikowano 8 Listopada 2016 Witam, jest posiadaczem tego kotła ze sterownikie K1Pv2 z Pidem, i proszę o poradę.... Rozpalam piecyk - temp zadana 55 st., czasami dochodzi i do 65 st., temp zadana podłogi 28 st, temp ochrony powrotu 40 st. (jak włączam tą opcję to pewne że piec po czasie się wyłączy), zawór mam 4d, .... nie posiadam podglądu przez neta bo nie mam internetu na budowie ... ;/ ale w czym rzecz ... gdy już wszystkie parametry są osiągnięte, tj. kociol ma temp 55 zadaną, podłoga 28 zadaną, a powrót 40 st minimalny, i piec wchodzi w tryb nadzoru musi się po jakims czasie wylączać (nie wiem po jakim bo nie siedzę przy nim cały dzien) a na nastepny dzień piszczy (jest wygaszony) i ma kod 207 za duża temperatura podłogi .... i tyle ;/ proszę o pomoc !!
edek31 Opublikowano 3 Grudnia 2016 Autor #150 Opublikowano 3 Grudnia 2016 Witam Dla przypomnienia .. piec jak w opisie Komfort Eko 20 kW. Problemy powróciły... Od ostatniego wpisu piec działał książkowo aż tu w tym tygodniu dwa razy taka sama sytuacja... Otwieram dolne drzwiczki a tu mi się wysypuje ekogroszek, w piecu się pali, temperatura jest 58 stopni a w kotłowni siwo od dymu Drugim razem to samo, po otwarciu drzwiczek wysypał się ekogroszek, siwo od dymu .... ale temperatura w ciągu dnia nie przekroczyła 50 st. Co jest grane ? Czy to wina ekogroszku ? Palę tym samym trzeci sezon ale to końcówka i może był troszkę mokry i było trochę miału ?
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.