mkorba Opublikowano 3 Grudnia 2013 #1 Opublikowano 3 Grudnia 2013 Witam mam następujący problem muszę zrobić instalacje centralnego ogrzewania, w dużym domu o powierzchni ponad 500 m2,wyliczyłem zapotrzebowanie na ciepło i wyszło dla całego budynku 40 662 W, z tego Parter potrzebuje, 12 625 W Piętro 13 106, Poddasze, 13 931. Chciałbym zrobić instalacje na trzech rozdzielaczach po jednym na każdej kondygnacji. Dojście do rozdzielaczy rurami Miedzianymi a od rozdzielaczy pec 16 do każdego grzejnika. W instalacji będą tylko grzejniki nie bede wykonywał ogrzewania podłogowego. Wyliczyłem Arkuszem kalkulacyjnym opublikowanym przez "sambora" iż z kotła muszę wyjść rurą 42 do pierwszego rozdzielacza później do drugiego rurą 35 a do trzeciego rurą 28. Proszę tylko o podpowiedź czy mój tok rozumowania jest słuszny czy instalacja zbudowana na trzech rozdzielaczach, będzie funkcjonować prawidłowo, oraz czy podłączenie rury miedzianej do rozdzielacza wykonać za pomocą trójników czy może pion ma wejść na początku rozdzielacza i na końcu ma się dalej zaczynać kolejny pion. Z góry dziękuję za pomoc Pozdrawiam Mateusz
sambor Opublikowano 3 Grudnia 2013 #2 Opublikowano 3 Grudnia 2013 Ciekawe wyliczenia tej mocy - parter przeważnie ma największe zapotrzebowanie na cieplo a u ciebie jest odwrotnie. Co do rur to ja bym proponował 3 niezależne piony z rur Cu 28, mogą okazać się tańsze i łatwiejsze w wykonaniu. Możesz tak zrobić jak proponujesz - czyli albo trójniki albo przelotowo przez rozdzielacze, Trójniki lub oddzielne zasilania są lepsze gdyż można odciąć kazdy rozdzielacz osobno zaworem przed rozdzielaczem Do tego pompa 25/60 i będzie ok
mkorba Opublikowano 3 Grudnia 2013 Autor #3 Opublikowano 3 Grudnia 2013 Dzięki za odpowiedź, jednak wersja z osobnymi rurami do mnie nie przemawia. A wersja z jednym pionem stopniowanym 42 35 28 i trójniki będzie ok ??? Pompa sadzisz ze 25 60 wystarczy, ja zapatrywałem się na pompę 32 60 lub 32 80. Czy do zbiornika wyrównawczego wystarcza dwie rury wzbiorcza i przelewowa czy pościć trzy w zbiorcza, przelewowa i bezpieczeństwa . zależy mi aby w zbiorniku krążyła woda, Spotkałem się w internecie z opiniami iż ta trzecia rura jest nie potrzebna przy kotłach małej mocy a nie wiem czy mój jest jeszcze małej czy już nie. wiec myślałem aby ta trzecia rurę dać tylko 15, wzbiorcza dać 28 a przelewowa dać zwykła kanalizacyjna 40 czy 50. co wy na to ??? dzięki za odpowiedź Mateusz
Gość mak Opublikowano 4 Grudnia 2013 #4 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Jeden rozdzielacz na kondygnację? Rozwiązanie może i tanie ale czy dobre? Trochę matematyki by się przydało i policzenie oporów na każdy grzejnik. Kondygnacja może mieć ok ok 170m2 czyli odległości od rozdzielacza do najdalszych grzejników mogą być naprawdę duże, a regulacja hydrauliczna układu bardzo trudna a w skrajnych przypadkach niemożliwa przy zasilaniu pex 16. Radzę zamierzenia poprzeć obliczeniami bo po zalaniu posadzki będzie pozamiatane.
mkorba Opublikowano 10 Grudnia 2013 Autor #5 Opublikowano 10 Grudnia 2013 Witam mam jeszcze jedno pytanie czy rury prowadzone do naczynia wyrównawczego 1 cal moga byc przy okazji wykorzystane jako pion dla trzech grzejników. ??? Dodatkowo powiem ze pompa jest na powrocie a rury te nie miały by zadnego zaworu. Prosze o odpowiedź
mkorba Opublikowano 11 Grudnia 2013 Autor #6 Opublikowano 11 Grudnia 2013 nikt nie potrafi odpowiedziec na moje pytanie ????? :(
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.