rafal369 Opublikowano 6 Października 2013 #1 Opublikowano 6 Października 2013 Witam! Producent mojego kotła zamieścił taki schemat podłączenia, ja go troszeczkę przerobiłem, bo usunąłem zawory różnicowe bo nie mam grawitacji. Wykorzystałem również drugie wyjście zasilania. Czy ten zawór 3d bedzie służył ochronie powrotu czy nie..
sambor Opublikowano 6 Października 2013 #2 Opublikowano 6 Października 2013 Ten zawór nie będzie chronił powrotu, daj go na powrót do kotła to będzie a pomiędzy nim a kotłem pompę obsługującą CO
majschi Opublikowano 6 Października 2013 #3 Opublikowano 6 Października 2013 witam jeśli chcesz wykorzystać zawór 3d do ochrony powrotu to umieść go na powrocie a nie na zasilaniu
automatyk Opublikowano 6 Października 2013 #4 Opublikowano 6 Października 2013 może być na zasilniu tylko inną konfiguracje trzeba ustawić
rafal369 Opublikowano 6 Października 2013 Autor #5 Opublikowano 6 Października 2013 czy chodzi o coś takiego?
sambor Opublikowano 6 Października 2013 #6 Opublikowano 6 Października 2013 I nie każdy zawór tak może pracować np VGR130 VGR230 Esbe mogą pracować jako rozdzielające strumień ciepłej wody.na zasilanie i powrót
sambor Opublikowano 6 Października 2013 #7 Opublikowano 6 Października 2013 czy chodzi o coś takiego? Tak to jest to o czym w poście #2 pisałem ale można też ustawić wg środkowego rys pod wykresem w poście powyżej, ale to trudniejsze do regulacji i nie na każdym zaworze wychodzi.
rafal369 Opublikowano 6 Października 2013 Autor #8 Opublikowano 6 Października 2013 Czy w przypadku takiej konfiguracji wystarczą pompy jak zaznaczyłem lit. P
sambor Opublikowano 6 Października 2013 #9 Opublikowano 6 Października 2013 Pompa na CO nie może być w tym miejscu - musi być pomiędzy zaworem 3-D a kotłem
Jaro966 Opublikowano 7 Października 2013 #10 Opublikowano 7 Października 2013 zawór trójdrogowy może być na zasilaniu. Jeśli przerzucisz go na powrót to musisz zastosować inny typ zaworu.
automatyk Opublikowano 7 Października 2013 #11 Opublikowano 7 Października 2013 Czy w przypadku takiej konfiguracji wystarczą pompy jak zaznaczyłem lit. P to zależy w jakiej funkcji masz zawór 3d czy regulacja temp na obiegu CO to wtedy tak jak masz zaznaczone ,jak ochrona powrotu to pompa miedzy zaworem a powrotem
rafal369 Opublikowano 7 Października 2013 Autor #12 Opublikowano 7 Października 2013 Proszę zatem o inf. czy ten schemat zamieszczony przez producenta (patrz poniżej) będzie właściwie działał przy tym kotle, oczywiście usunąłem tylko zawory różnicowe bo nie mam grawitacji. Jakie jest zatem zadanie tego zaworu w tym schemacie zamieszczonym w DTR. Producent w rozmowie ztwierdza, że takie podłączenie jest właściwe. Moim zdaniem woda w obiegu przez ten zawór będzie zasilała gorącą wodą również powrót no chyba, ze się mylę. Wyjście z kotła to 6/4, zamierzam przejść na cu 28mm i tak zarówno do bojlera, jak i do zaworu 3d, i dalej do rozdzielaczy. Rura do zbiornika wyrównawczego to również 28 Cu. pozdrawiam Rafał
automatyk Opublikowano 7 Października 2013 #13 Opublikowano 7 Października 2013 no ok ale funkcja ochrony powrotu nie bedie dziłała
rafal369 Opublikowano 7 Października 2013 Autor #14 Opublikowano 7 Października 2013 to jakie zadanie ma spełniać ten zawór umieszczony tak jak to zlecił producent kotła?
automatyk Opublikowano 7 Października 2013 #15 Opublikowano 7 Października 2013 jeśli dał pompę za zaworem to jako regulację ogrzewania CO ,jakby dał pompe na powrocie do kotła to jako ochronę powrotu
rafal369 Opublikowano 7 Października 2013 Autor #16 Opublikowano 7 Października 2013 Proszę jeszcze o info, czy lepiej było by dać zawór 4d, czy ten układ jaki wskazuje producent kotła wystarczy. Jezeli montował bym tez zawór 4d to chciałbym wykorzystać Cu 35 (to chyba odpowiednik 5/4``). Z opisów na forum wyczytałem, że taka srednica powinna być lutowana lutem twardym. Ostanio Sambor informował mnie, że można to również polutować na miękko, oczywiscie stosując odpowiedniej mocy palnik. Proszę, co byście zrobili czy wykonać instalację zgodnie z zaleceniami producenta, czy zamontować zawór 4d (oczywiście tutaj zalecane wskazówki jak bliskość do kotła i mini,ala ilosć kolanek)??
automatyk Opublikowano 7 Października 2013 #17 Opublikowano 7 Października 2013 miedz możesz lutować na miękko do średnicy jaką się produkuje ,i nie ma problemu ,natomiast zawór 4d to ma dwa obiegi i wtedy druga pompa na powrocie do kotła
sambor Opublikowano 7 Października 2013 #18 Opublikowano 7 Października 2013 miedz możesz lutować na miękko do średnicy jaką się produkuje Bez przesady, miedź do 35mm to jeszcze na miękko lutować ma sens ale już Cu42 i 54 to będzie bardzo ciężko a Cu 62 to już praktycznie niemożliwe., nie wspomnę o wyższych średnicach Artykuł z "Instalatora" na ten temat http://instalator.pl/archi/2012/mi4%28164%29/40.pdf http://instalator.pl/archi/2012/mi4%28164%29/41.pdf Pozdr.
rafal369 Opublikowano 8 Października 2013 Autor #19 Opublikowano 8 Października 2013 A co powiecie na takie rozwiazanie w przypadku kotła Duo Boss 19kw
sambor Opublikowano 8 Października 2013 #20 Opublikowano 8 Października 2013 I co tu powiedzieć ? To standard.
rafal369 Opublikowano 8 Października 2013 Autor #21 Opublikowano 8 Października 2013 Sambor wiem, że to standard ale czy te cu 35mm przy mocy 19 kw wystarczy i czy te dwa wyloty mogą zostać tak wykorzystane?
sambor Opublikowano 8 Października 2013 #22 Opublikowano 8 Października 2013 Jak nie dasz za dużo kolanek to wystarczy , Możesz podłączyć do obu wyjść - do jednego zawór 4-D i resztę CO a do drugiego CWU. Pozdr.