MCIECHOWSKI Opublikowano 26 Listopada 2008 #1 Opublikowano 26 Listopada 2008 Chcę zapytać ponieważ piec używam dopiero od września. (per eko 17 kw z podajnikiem) Czy jest sens oszczędzać poprzez ustawienie mniejszej wartości na piecu np 50 stopni i chodzić po domu w swetrze aby mniej piec spalił czy ustawić na piecu 70 stopni i czuć się dobrze ? Czy piec na dobę przy ustawieniu 70 stopni na piecu dużo więcej spali niż jak jest ustawiony na 50 stopni? Czy ustawianie na 50 stopni to aby nie głupia oszczędność ? ps. Dom jest nie ocieplony więc 70 stopni to wcale nie dużo. Oczywiście próbowałem samemu to sprawdzić ale moja żona co chwilę podkręca piec i pomiar jest mało wiarygodny. Cytuj
JarekLub Opublikowano 26 Listopada 2008 #2 Opublikowano 26 Listopada 2008 Witaj, Z całą pewnością zaoszczędzisz. Tylko czy będzie to "zdrowe" dla kotła? Cytuj
EdisonIras Opublikowano 26 Listopada 2008 #3 Opublikowano 26 Listopada 2008 za pewne trudno jest pojąć opinię w tym temacie , ato ze względu na wiele czynników pośrednio wpływających na tą "ekonomię", okna , drzwi, jakię grzejniki, ile grzejników, itp.itd... Dla przykładu podam ,że mam nowo wybudowany dom ok125m2 i piec na trociny (typu chajnówka,czyli coś jak na ekogroszek,) mam ustawioną temperaturę na kotle ok50*C przez całą dobę 24h/24h , temperatura w domu to około 24*C, i zużycie trocin jest bardzo niewielkie, ale jak podniosę temperature na np 70*C to już niestety trocin idzie o połowę więcej, tak więc myślę że równa praca ale ciągła jest najekonomiczniejsza. Cytuj
m77 Opublikowano 26 Listopada 2008 #4 Opublikowano 26 Listopada 2008 Wzory na obliczanie zapotrzebowania na ciepło można znaleźć tutaj: http://www.solis.pl/index.php/projektowani...dynku_na_cieplo Tak "na oko" wygląda na to, że zapotrzebowanie na ciepło będzie proporcjonalne do różnicy temperatur, a więc jeśli chcemy podnieść temperaturę w pomieszczeniu z 18C do 22C, to przy -5 za oknem wzrośnie w stosunku (22 - (-5))/(18 - (-5)) = 1,17 Czyli zużycie wzrośnie także co najmniej o 17% bez uwzględniania jakichś innych czynników, które mogliby wskazać specjaliści. Cytuj
MCIECHOWSKI Opublikowano 26 Listopada 2008 Autor #5 Opublikowano 26 Listopada 2008 Panowie wielkie dzięki. ps a jak jest tem zdrowa dla kotła czy 50 stopni to za mało ? Cytuj
EdisonIras Opublikowano 26 Listopada 2008 #7 Opublikowano 26 Listopada 2008 piszą w podanym linku przez Marcina,że głownym efektem utrzymywania niskiej temperatury jest osadzanie się "brudu" na ściankach kotła, to ja się tym nie przejmuję -to sobie raz na tydzień kocioł wyczyszczę, bo jak bym trzymał 70*C na kotle przy temperaturze na zewnątrz 0*C to w domu bym miał ze 30*C, a praca przerywana jest bardzo nie ekonomiczna. Cytuj
MCIECHOWSKI Opublikowano 26 Listopada 2008 Autor #8 Opublikowano 26 Listopada 2008 Dzięki za konkrety Gratulacje dla ediosna że ma taki ciepły domek. Może po ociepleniu chałpy u mnie też tak będzie. Nara i pozdrawiam. Cytuj
dorecho Opublikowano 26 Listopada 2008 #9 Opublikowano 26 Listopada 2008 EdisonIras napisał(a): piszą w podanym linku przez Marcina,że głownym efektem utrzymywania niskiej temperatury jest osadzanie się "brudu" na ściankach kotła, to ja się tym nie przejmuję -to sobie raz na tydzień kocioł wyczyszczę, bo jak bym trzymał 70*C na kotle przy temperaturze na zewnątrz 0*C to w domu bym miał ze 30*C, a praca przerywana jest bardzo nie ekonomiczna.Hallo!!! Jesteś przykładem braku w instalacji zaworu 4-Drogowego. I puszczałbyś 35 na dom a na piecu 70 ispalanie byłoby 30 % mniejsze; moze 40%??? Cytuj
pawlus999 Opublikowano 26 Listopada 2008 #10 Opublikowano 26 Listopada 2008 dorecho napisał(a): Hallo!!! Jesteś przykładem braku w instalacji zaworu 4-Drogowego. I puszczałbyś 35 na dom a na piecu 70 ispalanie byłoby 30 % mniejsze; moze 40%??? W takie cuda to już nie uwierze, że spalanie spadnie o 30-40% Cytuj
marcin Opublikowano 26 Listopada 2008 #11 Opublikowano 26 Listopada 2008 Myślę, że to bardzo indywidualna sprawa (zależna np. od instalacji). Nie mam dostępu do szczegółowych badań na ten temat. Ale z mojego doświadczenia: mój piec na eko-groszek został zamontowany z zastosowaniem zaworu 4d. Wcześniej był "tradycyjny" kocioł. Zużycie eko-groszku jest o około 1/8 mniejsze, ale czy to dzięki zaworowi 4d - nie wiem. Generalnie zawór 4d jest zalecany z powodu utrzymania lepszego komfortu cieplnego w domu i jednocześnie ochrony kotła. Oszczędności mogą się wiązać właśnie z możliwością swobodnego i bezpiecznego dla kotła utrzymywania na grzejnikach np. temperatury 30-40 stopni. Cytuj
dorecho Opublikowano 26 Listopada 2008 #12 Opublikowano 26 Listopada 2008 pawlus999 napisał(a): W takie cuda to już nie uwierze, że spalanie spadnie o 30-40% Gdzieś tutaj na forum jest opisana chemiczna zasada spalania węgla . Nie pamiętam gdzie ; ale jest podobno faktem, że paląc wysoką temperaturą osiąga się z 50 % więcej energii z jednostki opału.teoretycznie gdzie to się podziewa??przy niskiej temperaturze dużo gazów - palnych ucieka kominem................zamiast oddać do wymiennika pieca.Takie są podobno reguły gry... Cytuj
Neo Opublikowano 26 Listopada 2008 #13 Opublikowano 26 Listopada 2008 Proponuję rozwiązanie z wyższą temperaturą ... o żonę należy dbać. Pozdrawiam Cytuj
tomek krakerss Opublikowano 26 Listopada 2008 #14 Opublikowano 26 Listopada 2008 Witam Oszczędności o których piszecie są nieco naciągane. Myślę że 15 – 20 % to maksimum. I jest to udowodnione w niejednej kotłowni. Odkąd zainteresowałem się tematyką technik ogrzewania ( nie jestem instalatorem) wszystkim znajomym pozakładałem 4d zakładając się zupełnie poważnie że jeśli stałopalność kotła nie wzrośnie o 20% to zwrócę koszta. Każdy dziękuje do dziś. I nie chodzi tylko o temperaturę kotła czy CO, a o komfort który powstaje na wskutek pełnego wykorzystania uzyskanego ciepła i zaoszczędzonego czasu ( stałopalność). Paląc 24/24 można uzyskiwać oszczędności ale nie na kotłach zasypowych. Musi być to retorta lub przedpiec ( zautomatyzowany kocioł - mała dawka a spalanie efektywne) . Przy kotłach zasypowych lepiej palić metodą przepałek ( dwa razy dziennie ale wykorzystują pełną moc kotła). Wszystko jest zależne jednaj w największej mirze od zapotrzebowania na ciepło dla danego budynku. Konfiguracja kocioł + 4d + CO = komfort tylko w drodze kompromisu, bo to nie w tym kierunku powinno iść... Pozdrawiam Cytuj
pawlus999 Opublikowano 27 Listopada 2008 #15 Opublikowano 27 Listopada 2008 Z tą wypowiedzią to już bardziej mogę się zgodzić. Cytuj
EdisonIras Opublikowano 27 Listopada 2008 #16 Opublikowano 27 Listopada 2008 dorecho napisał : Hallo!!! Jesteś przykładem braku w instalacji zaworu 4-Drogowego. I puszczałbyś 35 na dom a na piecu 70 ispalanie byłoby 30 % mniejsze; moze 40%??? No widzisz kolego nie do końca masz rację, a dla czego ? nie wziąłeś pod uwagę tego jaki system ogrzewania u mnie pracuje, zobacz na naszym forum "palenie trocinami, obiecane zdjęcia" zobaczysz jak mam zrobione centralne. Co chcę przez to powiedzieć, w moim CO pracuje przedpalenisko , które to do samej pracy w trybie podtrzymującym potrzebuje określoną ilość trocin i mniej się nieda, bo by zgasło. A jak próbowałem ustawić pompę ,że się włączy przy wyższej temperaturze ,a jakznowu spadnie to się wyłączy to niestety w domu było o wiele zimniej , a podłoga niestety była całkiem zimna. Tak więc jak grzeję 24h/24h temperaturą 40-50*C to w domu mam cieplutko i podłoga jest też ciepła. Taka niska temperatura spalania w moim kotle nie jest szkodliwa, a to ze względu na to ,że w przedpalenisku jest bardzo wysoka temperatura spalania ( szamot wewnątrz jest rozgrzany do żółtego koloru) , proces spalania jest całkowicie bezdymny i to w sumie bardzo gorące powietrze wlatuje do kotła a nie ogień (chyba że się włączy dmuchawka to wtedy leci ogień jak z dyszy odrzutowca) Cytuj
dorecho Opublikowano 27 Listopada 2008 #17 Opublikowano 27 Listopada 2008 No widzisz kolego nie do końca masz rację, a dla czego ? nie wziąłeś pod uwagę tego jaki system ogrzewania u mnie pracuje, zobacz na naszym forum "palenie trocinami, obiecane zdjęcia" zobaczysz jak mam zrobione centralne. Oczywiście że inny system.........ale sam piszesz że jakbys miał na piecu 70 stopni to w domu 30 !!! nie widzę związku....sorki Cytuj
EdisonIras Opublikowano 27 Listopada 2008 #18 Opublikowano 27 Listopada 2008 Oczywiście że inny system.........ale sam piszesz że jakbys miał na piecu 70 stopni to w domu 30 !!! nie widzę związku....sorki Nie nie nie, chyba się nie rozumiemy, napisałem ,ze jak bym miał na piecu 70*C ale przy stale włączonej pomce CO i oczywiście tak jak teraz ma czyli żadnych zaworów 3D-4D itp, po prostu pełny obieg, czyli 70*C na piecu = 70*C na grzejniku, teraz mam 40*C na piecu =40*C na grzejniku. A przy zastosowaniu zaworu 3d lub 4d to na piecu masz 70*C a na grzejniku 20*C (przyjmijmy teoretyczną temperaturę pomieszczenia) i dopiero gdy zawór puszcza wodę na grzejnik to tempeatura rośnie na grzejniku lub utrzymuje stale temperaturę lekko podniesioną na grzejniku np 40*C -- ale to zależy od ilości spalonego czynnika- więc teoretycznie w moim przypadku wyjdzie na dokłanie to samo jak nie gorzej. Cytuj