Adko1975 Opublikowano 1 Listopada 2012 #1 Opublikowano 1 Listopada 2012 Witam, sąsiad zbudował instalację C.O. Na kotle jest ok 70 - 80 stopni C. Dość często osiągana jest temp 110 stopni. Posiadam kocioł marki WIAR o mocy 6-8 kW. Dlaczego zdarza się tak wysoka temperatura? Nie potrafię też ogrzać pokoju na piętrze :( Liczę na pomoc. Dzieki Cytuj
mirekm71 Opublikowano 1 Listopada 2012 #2 Opublikowano 1 Listopada 2012 Pompa na wyzszy bieg? Na dole grzejniki fest gorace? Jak temp powrotu? Cytuj
pasik1002 Opublikowano 1 Listopada 2012 #3 Opublikowano 1 Listopada 2012 może tylko trzeba zkryzować grzejniki na dole Cytuj
Hermogenes Opublikowano 1 Listopada 2012 #4 Opublikowano 1 Listopada 2012 A może wystarczy dolac wody do układu coś męczy mnie te 110 C .poz Hermogenes Cytuj
smok Opublikowano 1 Listopada 2012 #5 Opublikowano 1 Listopada 2012 A sprawdz czy termometr dobrze wskazuje?Bo normalnie to powinno się przy 110 stopniach gotować jak należy. Cytuj
hydraulikos Opublikowano 1 Listopada 2012 #6 Opublikowano 1 Listopada 2012 Witam, sąsiad zbudował instalację C.O. Na kotle jest ok 70 - 80 stopni C. Dość często osiągana jest temp 110 stopni. Posiadam kocioł marki WIAR o mocy 6-8 kW. Dlaczego zdarza się tak wysoka temperatura? Nie potrafię też ogrzać pokoju na piętrze :( Liczę na pomoc. Dzieki A jaka jest średnica rur na zasilaniu i powrcie w kotłowni powinna być przynajmniej 32 Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 1 Listopada 2012 #7 Opublikowano 1 Listopada 2012 Pompę przenieść na powrót to po pierwsze a po drugie to zlikwidować ten zawór kulowy na wyjściu z kotła ! Cytuj
Adko1975 Opublikowano 2 Listopada 2012 Autor #8 Opublikowano 2 Listopada 2012 Pompa na wyzszy bieg? Na dole grzejniki fest gorace? Jak temp powrotu? Pompa jest już na III biegu. może tylko trzeba zkryzować grzejniki na dole zkryzować? co to takiego? A sprawdz czy termometr dobrze wskazuje?Bo normalnie to powinno się przy 110 stopniach gotować jak należy. woda się gotuje przy takiej temperaturze Cytuj
pasik1002 Opublikowano 2 Listopada 2012 #9 Opublikowano 2 Listopada 2012 zkryzować? co to takiego? podkręcać (ale nie zakręcać) zawory na grzejnikach na dole Cytuj
Adko1975 Opublikowano 2 Listopada 2012 Autor #10 Opublikowano 2 Listopada 2012 Pompę przenieść na powrót to po pierwsze a po drugie to zlikwidować ten zawór kulowy na wyjściu z kotła ! dlaczego na pompa na powrót? i zlikwidować zawór kulowy? A sama instalacja (układ ) jest ok? Przed chwilką znów na piecu ponad 100 stopni. Znów dolewka wody już 3 raz w tym tygodniu!!! Co jest nie tak? Cytuj
automatyk Opublikowano 4 Listopada 2012 #11 Opublikowano 4 Listopada 2012 (edytowane) Witam, sąsiad zbudował instalację C.O. Na kotle jest ok 70 - 80 stopni C. Dość często osiągana jest temp 110 stopni. Posiadam kocioł marki WIAR o mocy 6-8 kW. Dlaczego zdarza się tak wysoka temperatura? Nie potrafię też ogrzać pokoju na piętrze :( Liczę na pomoc. Dzieki tak dlugo jak nie podłaczysz prawidłowo zbiornika tak długo bedzie woda z pompy szła w zbiornik a nie w grzejniki bo po co miałby isc w grzejniki ????jak moze sie przelać ,co to masz za układ pompowo przelewowy ????tak robiono instalacje grwawitacyjne układy pompowe robi sie inaczej Edytowane 4 Listopada 2012 przez automatyk Cytuj
Adko1975 Opublikowano 4 Listopada 2012 Autor #12 Opublikowano 4 Listopada 2012 to jak powinna wyglądać instalacja? Cytuj
Hermogenes Opublikowano 4 Listopada 2012 #13 Opublikowano 4 Listopada 2012 Zbiornik podłącz osobną rurą w to miejsce z którego pompa ssie ,rura 1 cal.poz Hermogenes Cytuj
kiminero Opublikowano 4 Listopada 2012 #14 Opublikowano 4 Listopada 2012 (edytowane) to jak powinna wyglądać instalacja? Kocioł sterowany czy śmieciuch? Jak śmieciuch, to załóż chociaż miarkownik ciągu. Życie sobie ułatwisz. Czy przed zagotowaniem (w okolicach 75-80) grzejniki są "parzące" czy może przestają grzać wcześniej? Rzuć też okiem na pierwszy rysunek, bo tak podniesione zasilenie zapowietrza sie wyłączając grzejniki parteru. Byćmoże wtedy się zaczyna gotować. A wyglądać powinno tak (w wielkim skrócie): Edytowane 4 Listopada 2012 przez kiminero Cytuj
Adko1975 Opublikowano 13 Listopada 2012 Autor #15 Opublikowano 13 Listopada 2012 He, dziś ściągnieli mnie do domu. Na piecu 120 grzejniki zimne!! Co jest? A podłączenie tego zbiornika da jakiś efekt? Cytuj
kiminero Opublikowano 13 Listopada 2012 #16 Opublikowano 13 Listopada 2012 Co jest? A zapodaj jakieś foto. Może coś wypatrzymy. Filtr pompy sprawdzałeś? Ukierunkowanie strzałek zaworu różnicowego, pompy, zaworów zwrotnych itp. Jakiej mocy kocioł, jak sterowany... Im więcej informacji tym lepiej. W ciemno trudno cokolwiek sensownego doradzić. Cytuj
daktaris Opublikowano 15 Listopada 2012 #17 Opublikowano 15 Listopada 2012 pompa wpieta jak w pierwszym schemacie powoduje wypompowanie wody przez zbiornik wyrownawczy, i woda sie gotuje bo jej brakuje. tak jak czesc osob pisala zbiornik oddzielna rura. Cytuj
Charon Opublikowano 15 Listopada 2012 #18 Opublikowano 15 Listopada 2012 Proponuje wyczyścić filtr :) i bęzie dobrze.... naczynie zle wpięte ale to nie dlatego się woda gotuje Cytuj
gersik Opublikowano 15 Listopada 2012 #19 Opublikowano 15 Listopada 2012 A może pompa obraca w kółko i nie podaje ciepełka na górę. Może jest walnięty zawór różnicowy i nie domyka kuli. Czy podczas włączenia się pompy woda przelewa ci się z naczynia wyrównawczego czy tylko podczas gotowania wody w układzie? Cytuj
Franek19 Opublikowano 17 Listopada 2012 #20 Opublikowano 17 Listopada 2012 Witam! Cyt."Nie potrafię ogrzać pokoju na górze".Ta instalacja prawdopodobnie "chodziła" kiedyś na grawitacji -takie zamontowanie naczynia ma wtedy sens.Pompa na 3 biegu to jest najgorsza sprawa-ma najwyższe podnoszenie.Przeleje wodę z naczynia i do gornego grzejnka dostaje się powietrze ,gdy pompa stanie.Należy przerobić podłączenie tego naczynia jak radzi kiminero.Po za tym to spróbój zrobić tak: należałoby sprawdzić zawór różnicowy-rozkręcić go ,oczyścić w środku,sprawdzić kulkę.Jeśli to prawda te 110-120*C to jest ona do wymiany.Sprawdzić filtr przed pompą-oczyścić siatkę,lub wymienić.Uzupełnić wodę w układzie i przed przeróbką podłączenia naczynia spróbój rozpalić w kotle-pompa na 1-szym biegu.Może nie przeleje wody przez naczynie.Jeśli nie wyleci zbyt dużo wody i po postoju grzejniki na górze będą grzały -to znaczyć będzie,że przeróbkę trzeba zrobić koniecznie ,ale na wiosnę.Jestem ciekawy jak wysoko jest to naczynie nad najwyższym grzejnkiem?. Mam nadzieję ,że pompa jest dobra,prawdopodobnie tłoczy wodę tylko przez ten bypasik.Przy tak nieprzewidywalnej instalacji już przy 90*C wyciągałbym żar z kociołka do jakiegoś wiadra stalowego z wodą.Nic nie piszesz jak zachowuje się instalacja gdy na kotle jest 110*C-Powinna huczeć ,dygotać.Bałbym się wchodzić do tego pomieszczenia w tym czasie.Pozdro. Cytuj
jaceksw47 Opublikowano 17 Listopada 2012 #21 Opublikowano 17 Listopada 2012 Kolego naczynie wepnij w powrót (w pion powrotny) sprawdź czy przy starcie pompy na 3 biegu słychać stuknięcie, jeżeli słychać zawór różnicowy jest dobry, jeżeli nie słychać to jest uszkodzony ,sprawdź też filtr przy pompie jak koledzy piszą ,po tym wszystkim powinno hulać . 1 Cytuj
krisb Opublikowano 17 Listopada 2012 #22 Opublikowano 17 Listopada 2012 Witam, sąsiad zbudował instalację C.O. Na kotle jest ok 70 - 80 stopni C. Dość często osiągana jest temp 110 stopni. Posiadam kocioł marki WIAR o mocy 6-8 kW. Dlaczego zdarza się tak wysoka temperatura? Nie potrafię też ogrzać pokoju na piętrze :( Liczę na pomoc. Dzieki Witam.... Kocioł się gotuje, bo nie jest odbierane od niego ciepło, ale to chyba sprawa zrozumiała! Pytanie brzmi - dlaczemu?! I moje pytanie, czy zawór kulowy równolegle go pompy, to zawór różnicowy z kulką w środku? Czy może zawór kulowy z wajchą ? Złap rurę wychodząca z kotła i leć po niej sprawdzając jak grzeje i tym sposobem sprawdzisz, czy woda krąży wokół kotła, czy to inna cholera. A może masz totalnie zapowietrzoną instalację? Rób zdjęcia i wklejaj, bo za chwilę to będziesz miał pośpieszny towarowy w piwnicy.... Pozdrowiska Cytuj
Franek19 Opublikowano 18 Listopada 2012 #23 Opublikowano 18 Listopada 2012 Witam! Do kol.Jaceksw47. Osobiścienie radziłbym wpinać naczynia w powrót.Gdzie miałaby uchodzić para w przypadku dalszego gotowania????.Tylko i wyłącznie na wyjściu z kotła -przed pompą.Pytanie do Adko1075 :Czy na kotle jest zawór bezpieczeństwa 1,5 bara ?,i tylko taki. Pozdro. Cytuj
krisb Opublikowano 18 Listopada 2012 #24 Opublikowano 18 Listopada 2012 Temat wpięcia naczynia wzbiorczego do instalacji był na forum wałkowany tysiąc razy i faktycznie, wypisywanie tekstów przez kol. Jaceksw47 " Kolego naczynie wepnij w powrót (w pion powrotny) " jest delikatnie mówiąc - nieodpowiedzialne. Wpięcie naczynia reguluje odpowiednia norma i nie jest to sprawa uznaniowa, tylko fakt, który jest istotny ze względów funkcjonalnych i głównie bezpieczeństwa. Ile ten kocioł jeszcze wytrzyma to gotowanie? A może lepiej zawezwać fachowca i niech sprawdzi, co i jak, bo to już zaczyna być niebezpieczne. Parę wypadków w postaci eksplozji kotłów już w tym sezonie było. Niestety z ofiarami. Żarty się skończyły, trzeba zawezwać fachowca, parafrazując artystę z radiowej III -ki. Bezpieczeństwo na 1-szym miejscu !!! Cytuj
jaceksw47 Opublikowano 18 Listopada 2012 #25 Opublikowano 18 Listopada 2012 (edytowane) Para musi uchodzić rurą WYBUCHOWĄ. Edytowane 18 Listopada 2012 przez jaceksw47 Cytuj