Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Rozmiar Wymiennika Płytowego


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Mam pytanie.

Mam wymiennik płytowy beretty 40 kW,(tak powiedział mi hydraulik ktory go montował razem z instalacja)

Wcxzoraj ogladałem wymiennik w sklepie firmy secespol był 20 kW (20 płyt) i był ze 2 razy wiekszy niż mój.

 

Moj podłączony jest rurami 3/4 cala i ma wymiary 19,1cm x 7,4cm i głebokość 6,9 o co chodzi

 

Niestety tego mojego nie moge znaleźć w internecie

Piec ma około 20 kW czy wymiennik zawsze musi być tak przewymiarowany ???

 

Interesuje sie tematem bo piec pali jak smok a w domku nie za cieplo

 

A więc Panowie i Panie czy wielkość ma znaczenie

Edytowane przez navel
Opublikowano

Wymiennik ma podaną moc przy określonych parametrach przepływu na obu stronach.

Wymiennik mały gabarytowo musi mieć ściśle określone parametry pracy aby przenieść daną moc.

Nie piszesz w jakim układzie pracuje ten wymiennik, jaka moc kotła.

 

pozdr.

 

PS Jak za pewnie wiesz z praktyki wielkość ma znaczenie ;)

Opublikowano (edytowane)

kocioł pracuje w ukladzie otwrtym a grzejniki w zamknietym

 

ok ale nic nie rozumiem, jak taki przepływ zmierzyc, obliczyć.

Kocioł ma około 20 kW( nie wiemm czy problemem nie jest to ze z pieca wychodza rury grubsze niz reka a pozniej rurka sie zweza do rurki 3/4 cala idzie przez pompke do wymiennika i z wymiennika kawałek 3/4 pozniej znowy gruba jak reka

Edytowane przez navel
Opublikowano (edytowane)

Grubość (średnica) rury nie ma znaczenia ważny jest przepływ przez te rury czyli ustawienie pompy.

Czy możesz podać jakie są temp na zasilaniu i powrocie na kocioł.

Pozdr

Edytowane przez sambor
Opublikowano (edytowane)

Czy możesz zwiększyć przepływ na stronie wtórnej? - przełączyć bieg na pompie na wyższy.

Przy typowym wymienniku ustawia się ok 20C różnicy pomiędzy zasilaniem i powrotem. np 70/50 na zasil i np 60/40 na powrocie.

Edytowane przez sambor
Opublikowano

czekaj czekaj to pierwsze ma byc na piecu a drugie na wymienniku

 

70 piec zasilanie

50 piec powrot

 

60 zsialanie wymiennik

a 40 powrot ????

 

To pierwsze jest obiegiem pierwotnym czyli z kotła wychodzi np 70C wchodzi na wymiennik,i wychodzi na kocioł 50C,

Przy stronie wtórnej wychodzi np 60 idzie na instalację i wraca na wymiennik 40C.

 

To tylko bardzo uproszczone podejście do tematu, tu rację ma kolega guitar, który opisał ci jak powinno się postępować przy doborze wymiennika.

 

Ale ty już masz instalację , grzejniki i kocioł więc trzeba sprawdzić czy ten wymiennik coś wymienia- grzejniki odkręć na cały regulator i zobaczy jak się grzeją przy zmianach biegów w pompie.

Oraz jak dodatkowo zmienia się tem na obiegu kotłowym - czy rosną różnice pomiędzy we i wy z wymiennika.

Opublikowano (edytowane)

TO ja drąże dalej mam bardzo niska piwnice zbiornik wyrownaczy wisi pod sufitem ale dolna krawedz jest na rowni z gorna krawedzia wymiennika (zbironik wyrownwczy wpiety jest do powrotu

Edytowane przez navel
Opublikowano

Co tu drążyć podaj jakie temp wchodzą i wychodzą z wymiennika po obu stronach.

 

Beretta robi kotły gazowe może to wymiennik od takiego kotła np dwufunkcyjnego - tam są parametry na poziomie 95C wejściowej temp. co nie osiągniesz w zwykłej instalacji.

Opublikowano

widok z tyłu wymiennika

post-24841-0-40105500-1350587273_thumb.jpg

 

1. zasilanie z pieca

2. powrot z pieca

3. zasilanie kaloryfery(wtorna)

4. powrot z kaloryferow(wtora)

 

post-24841-0-44899200-1350587294_thumb.jpg

 

 

za diabła nie moge znalesc opisu tego wymiennika

ponizej na zdjeciu jest tylko jakis numer 11.08.370

i jakie strałki zaznaczone na focie

 

post-24841-0-09709400-1350587304_thumb.jpg

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.