navel Opublikowano 16 Października 2012 #1 Opublikowano 16 Października 2012 (edytowane) Mam pytanie. Mam wymiennik płytowy beretty 40 kW,(tak powiedział mi hydraulik ktory go montował razem z instalacja) Wcxzoraj ogladałem wymiennik w sklepie firmy secespol był 20 kW (20 płyt) i był ze 2 razy wiekszy niż mój. Moj podłączony jest rurami 3/4 cala i ma wymiary 19,1cm x 7,4cm i głebokość 6,9 o co chodzi Niestety tego mojego nie moge znaleźć w internecie Piec ma około 20 kW czy wymiennik zawsze musi być tak przewymiarowany ??? Interesuje sie tematem bo piec pali jak smok a w domku nie za cieplo A więc Panowie i Panie czy wielkość ma znaczenie Edytowane 16 Października 2012 przez navel Cytuj
sambor Opublikowano 16 Października 2012 #2 Opublikowano 16 Października 2012 Wymiennik ma podaną moc przy określonych parametrach przepływu na obu stronach. Wymiennik mały gabarytowo musi mieć ściśle określone parametry pracy aby przenieść daną moc. Nie piszesz w jakim układzie pracuje ten wymiennik, jaka moc kotła. pozdr. PS Jak za pewnie wiesz z praktyki wielkość ma znaczenie ;) Cytuj
navel Opublikowano 17 Października 2012 Autor #3 Opublikowano 17 Października 2012 (edytowane) kocioł pracuje w ukladzie otwrtym a grzejniki w zamknietym ok ale nic nie rozumiem, jak taki przepływ zmierzyc, obliczyć. Kocioł ma około 20 kW( nie wiemm czy problemem nie jest to ze z pieca wychodza rury grubsze niz reka a pozniej rurka sie zweza do rurki 3/4 cala idzie przez pompke do wymiennika i z wymiennika kawałek 3/4 pozniej znowy gruba jak reka Edytowane 17 Października 2012 przez navel Cytuj
sambor Opublikowano 17 Października 2012 #4 Opublikowano 17 Października 2012 (edytowane) Grubość (średnica) rury nie ma znaczenia ważny jest przepływ przez te rury czyli ustawienie pompy. Czy możesz podać jakie są temp na zasilaniu i powrocie na kocioł. Pozdr Edytowane 17 Października 2012 przez sambor Cytuj
navel Opublikowano 17 Października 2012 Autor #5 Opublikowano 17 Października 2012 różnica jest od 3 stopni do maks 7 np. przy 60 na zasilaniu powrot mamy 53 na powrocie ale widze po obliczeniach ze srednio w czasie palenia jest roznica 4-5 stopni Cytuj
sambor Opublikowano 17 Października 2012 #6 Opublikowano 17 Października 2012 (edytowane) Czy możesz zwiększyć przepływ na stronie wtórnej? - przełączyć bieg na pompie na wyższy. Przy typowym wymienniku ustawia się ok 20C różnicy pomiędzy zasilaniem i powrotem. np 70/50 na zasil i np 60/40 na powrocie. Edytowane 17 Października 2012 przez sambor Cytuj
navel Opublikowano 17 Października 2012 Autor #7 Opublikowano 17 Października 2012 czekaj czekaj to pierwsze ma byc na piecu a drugie na wymienniku 70 piec zasilanie 50 piec powrot 60 zsialanie wymiennik a 40 powrot ???? Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 17 Października 2012 #8 Opublikowano 17 Października 2012 Trzeba zacząć od początku od zapotrzebowania budynku na ciepło, ustalić wielkość grzejników w stosunku do zapotrzebowania , ustalić parametry pracy, obliczyć przepływy, dobrać wymiennik. w tej chwili mamy tylko gdybanie. Cytuj
sambor Opublikowano 17 Października 2012 #9 Opublikowano 17 Października 2012 W dniu 17.10.2012 o 09:47, navel napisał(a): czekaj czekaj to pierwsze ma byc na piecu a drugie na wymienniku 70 piec zasilanie 50 piec powrot 60 zsialanie wymiennik a 40 powrot ???? To pierwsze jest obiegiem pierwotnym czyli z kotła wychodzi np 70C wchodzi na wymiennik,i wychodzi na kocioł 50C, Przy stronie wtórnej wychodzi np 60 idzie na instalację i wraca na wymiennik 40C. To tylko bardzo uproszczone podejście do tematu, tu rację ma kolega guitar, który opisał ci jak powinno się postępować przy doborze wymiennika. Ale ty już masz instalację , grzejniki i kocioł więc trzeba sprawdzić czy ten wymiennik coś wymienia- grzejniki odkręć na cały regulator i zobaczy jak się grzeją przy zmianach biegów w pompie. Oraz jak dodatkowo zmienia się tem na obiegu kotłowym - czy rosną różnice pomiędzy we i wy z wymiennika. Cytuj
navel Opublikowano 17 Października 2012 Autor #10 Opublikowano 17 Października 2012 (edytowane) TO ja drąże dalej mam bardzo niska piwnice zbiornik wyrownaczy wisi pod sufitem ale dolna krawedz jest na rowni z gorna krawedzia wymiennika (zbironik wyrownwczy wpiety jest do powrotu Edytowane 17 Października 2012 przez navel Cytuj
sambor Opublikowano 17 Października 2012 #11 Opublikowano 17 Października 2012 Co tu drążyć podaj jakie temp wchodzą i wychodzą z wymiennika po obu stronach. Beretta robi kotły gazowe może to wymiennik od takiego kotła np dwufunkcyjnego - tam są parametry na poziomie 95C wejściowej temp. co nie osiągniesz w zwykłej instalacji. Cytuj
navel Opublikowano 17 Października 2012 Autor #12 Opublikowano 17 Października 2012 50 na zasilaniu 38 na powrocie Cytuj
sambor Opublikowano 17 Października 2012 #13 Opublikowano 17 Października 2012 dane na grzejniki? Cytuj
navel Opublikowano 17 Października 2012 Autor #14 Opublikowano 17 Października 2012 tak to jest strona wtorna wymiennika Cytuj
sambor Opublikowano 17 Października 2012 #15 Opublikowano 17 Października 2012 A strona pierwotna ? Czy masz możliwość zmniejszyć bieg pompy na stronie grzejników? Cytuj
navel Opublikowano 17 Października 2012 Autor #16 Opublikowano 17 Października 2012 nie pracuje juz na pierwszym biegu Cytuj
sambor Opublikowano 17 Października 2012 #17 Opublikowano 17 Października 2012 Ustawienia pompy na obiegu pierwotnym - też na 1 biegu Cytuj
navel Opublikowano 18 Października 2012 Autor #18 Opublikowano 18 Października 2012 nie na 2 drugim biegu Cytuj
sambor Opublikowano 18 Października 2012 #19 Opublikowano 18 Października 2012 Navel a ten wymiennik jest podłączony prawidłowo? - strona pierwotna do kotła, strona wtórna na grzejniki, dodatkowo odbiór powinien być podłączony w przeciwprądzie. Cytuj
navel Opublikowano 18 Października 2012 Autor #20 Opublikowano 18 Października 2012 widok z tyłu wymiennika 1. zasilanie z pieca 2. powrot z pieca 3. zasilanie kaloryfery(wtorna) 4. powrot z kaloryferow(wtora) za diabła nie moge znalesc opisu tego wymiennika ponizej na zdjeciu jest tylko jakis numer 11.08.370 i jakie strałki zaznaczone na focie Cytuj
tomekb Opublikowano 19 Października 2012 #21 Opublikowano 19 Października 2012 Witam , te strzałki wskazują że ma być zamontowany pionowo , strzałką w górę. Cytuj