Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Musze coś zrobić z tym kominem przed zimą! postanowiłem że włożę jednak do środka wkład stalowy. Tylko potrzebuje porady jaki? ze stali kwaso czy żaroodpornej?? Kalvis naprawdę mało energii puszcza w komin, wiec myślę o kwasówce żeby kondensat go nie zjadł od góry. Poradźcie coś! I jakiej średnicy, bo wydaje mi się ze te 200mm średnicy co mam teraz to trochę za dużo, bo czasem są problemy z ciągiem, dymi się na kotłownię przy rozpalaniu. Przy pracy na malej mocy tez są problemy, tez potrafi się zadymić. Komin ma ok 8m długości.

Dzieki

WITAJ!!!

Dobór wysokości i przekroju komina

http://www.instsani....pl/projco20.htm

POZ.HENRYK1953

Opublikowano

A jakbym chciał włożyć wkład stalowy i mieć spokój na dłuższy czas, to jaki polecilibyście? Myślicie ze taki 160 wystarczy? Piec przypomnę to kalvis 2.16, średnica czopucha 150. A kwasówka 0.6 czy 0.8mm?

Dzieki

Opublikowano (edytowane)

Ja bym dał wg zaleceń producenta kotła, czasem czopuch jest mniejszy niż zalecana średnica komina.

Np Vespa Cichewicza ma czopuch fi 160 i zalecenie komina 400cm2 / 8m to ponad 20cm śednicy.

Edytowane przez sambor
Opublikowano

Naprawdę nie wiem co z ta średnicą komina. Przeszukałem polowe internetu i nigdzie nie znalazłem nic o zalecanej średnicy komina do mojego Kalvisa. Jedynie mowa jest o zalecanym ciągu kominowym. Nie wiem jakiej średnicy zastosować mam wkład! Czy aby 150 wystarczy? proszę o pomoc :unsure:

Opublikowano

A jak wychodzi wg zalecanego ciągu kominowego? Gdyż średnicę i wysokość komina dobiera się aby uzyskać odpowiedni ciąg, wysokość masz, trzeba dobrać średnicę.

 

Możesz dodatkowo zobaczyć tu: http://www.zaklad-ko...com/kominy.html lub tu http://www.instsani....pl/projco20.htm

 

Na stronie producenta znalazłem min ciąg 18Pa, trzeba to przeliczyć dla wys twojego komina i dobrać wymiar handlowy np fi 160 lub inny zgodnie z ciągiem

 

W DTr -ce jest zalecana temp spalin 220C, czy utrzymujesz taką?

 

Pozdr.

Opublikowano

Według wzoru pole przekroju komina wychodzi 163 cm2, to około 15 cm średnicy komina. Wiec chyba powinno wystarczyć?! A ta zalecana temp spalin? według danych temp przy mocy nominalnej to 200C. A tak wogóle, to kocioł narazie nie ogrzewa tyle co powinien i ciężko o taka temp na wyjściu.

Opublikowano

To kup fi 160 z nierdzewki, luźną przestrzeń pomiędzy obecnym kominem i nowym wkładem obsyp keramzytem , który ociepli i ustabilizuje wkład kominowy i masz komin na lata.

 

Pozdr.

Opublikowano

A o jakiej grubości ścianki rury zastosować? Standardowe 0.6 mm? czy lepiej coś grubszego, 0.8 albo 1mm? Czy grubsza ścianka oznacza również dłuższą żywotność? Bo chciałbym to zrobić na lata!

Opublikowano

Wiadomo że im grubsza nierdzewka to lepsza, nie wiem czy kupisz 0,8 lub 1,0 w przyzwoitej cenie.

Jak patrzyłem w katalogu jednego z producentów to do fi 650 robią standardowo z 0,6mm, dopiero powyżej z grubszej.

Opublikowano

Kup rurę kwasówkę o symbolu 1.4404. Spokojnie wystarczy o grubości 0.6mm. Takie rury o średnicy 150mm możesz dostać w Castoramie. Rury z Casto o średnicy 180mm mają ściankę 0.8mm. Koszt to ok 80-kilka złotych. kupisz tam trójniki i inne potrzebne przy montażu rzeczy.

Opublikowano

Powinna wystarczyć i tak musisz ją jakoś ocieplić i usztywnić pomiędzy starym i nowym wkładem.

Załączam strony z katalogu tech jednego z producentów - ważna jest strona 3 i 4 tam są podane warunki pracy komina - i co można palić w kotle.

post-18578-0-00214800-1355094953_thumb.jpg

post-18578-0-57538100-1355094980_thumb.jpg

post-18578-0-79274800-1355095010_thumb.jpg

post-18578-0-79253600-1355095037_thumb.jpg

Opublikowano

Ciekawe materiały. Ale producent wymaga aby w w przypadku palenia drewnem lub węglem komin był suchy, stąd tez wymóg aby wkład kominowy przeznaczony do węgla był izolowany. W przypadu wkładania wkładu do istniejącego komina nigdy porządnie go nie zaizolujemy, może na przykład oprzeć się o wnętrze istniejącego komina i tam będzie chłodny i mokry.

Pozdrawiam

Opublikowano (edytowane)

Problemem nie jest izolzacja, tylko sposób palenia w kotle. Jeżeli będzie 0-1, tak jak w kotłach na ekogroszek, czyli długie przerwy z chłodnymi spalinami to izolacja też niewiele pomoże. Przy pracy ciągłej w większości przypadków sama wypełniona powietrzem przestrzeń między starym kominem a wkładem jest już wystarczającym izolatorem. Zadbać należy jedynie aby nie była nadmiernie wentylowana (chłodzona) przez nieszczelności w obróbce na górze i dole.

Edytowane przez SONY23
Opublikowano

jacek61 bzdury piszesz, poczytaj więcej o wkładach.

 

marcin85 te wkłądy w Casto to stal 1.4404 pisze na nich jak byk! Nazwa producenta też jest podana.

Opublikowano (edytowane)

Wkład można jak już pisałem po włożeniu obsypać keramzytem co usztywni konstrukcję i zaizoluje cieplnie wkład.

Nowy wkład nie powinien się opierać bezpośrednio o ścianę starego komina.

 

Pozdr.

Edytowane przez sambor
Opublikowano

Sambor z tym kermazytem to bym polemizował, no i 99% wkładów opiera się (dotyka) starego komina, tak niestety jest.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.