Witam

Koledzy, potrzebuje pomocy w zrozumieniu zasad doboru, czy bardziej określania mocy grzewczej pompy ciepła do konkretnego obiektu.

Przeglądając materiały w internecie, większość twierdzi,ze wystarczy określić współczynnik zapotrzebowania na ciepło w odniesieniu do 1m2 powierzchni użytkowej. W sumie to dość proste i przejrzyste jest takie dobieranie, ale wydaje się dość szacunkowe. Mam polecenie w projekcie który muszę wykonać, że należy przyjąć współczynnik zużycia energii cieplnej dla mojego budynku 120kWh/m2a , budynek ma 150m2 powierzchni użytkowej. Powiem szczerze, że trochę mi to przystawiło, i nie potrafię zrozumieć jak to wykorzystać do wyznaczenia mocy jaką powinna dysponować pompa ciepła. Będę wdzięczny za każde podpowiedzi.

Opublikowano (edytowane)

80W m2 już styknie jak każde inne ogrzewanie nie ma co sie głowić szkoda szarych komurek grzeje sie 24h

Edytowane przez kociołsam
  • Nie zgadzam się 1
Opublikowano

musisz znać 3 rzeczy

-zapotrzebowanie budynku

-parametry pompy w poszczególnych temperaturach zewnetrznych lub dolnego żródła

-minimalna temperatura zewnetrzna lub dolnego zródła jaka moze wystąpić

Opublikowano

Witam

Jeszcze nie dawno miałem masę pytań jak to działa, jak dobrać pompę ciepłą, czy można dobrać mniejszą pompę niż zapotrzebowanie czy trzeba dać trochę zapasu. Na rynku jest cała masa wykluczających się teorii. Ostatnio dostałem od faceta z salonu Viessmann [Valmark] fajny material. Jest to poradnik projektanta trochę staray i nie odnoszący się do jakiegoś konkretnego produktu ale prosto opisuje podstawowe zasady. Nie jest to broszurka dla jakiegoś zakręconego fachmana ale coś co poukładało mi w głowie.

Opublikowano

a może dać 150W na 1m2, tez styknie i na 100% nie będzie za mało...za takie podpowiedzi wielkie dzięki, ale takie szacunkowe dobieranie mnie nie interesuje. Zapotrzebowanie jest określone na poziomie 120kWh/m2a, czyli do ogrzania 1m2 w tym budynku trzeba dostarczyć 120kWh energii cieplnej w skali całego sezonu grzewczego. Pytanie jest, jak z tych danych obliczyć moc grzewczą kotła (dokładnie pompy ciepła, ale to w tym przypadku nie ma większego znaczenia)

Opublikowano

Na przykład teoria 80W na metr to trochę stary wskaźnik. zmieniły się technologie w budownictwie więc dobrze poradzić się kogoś kto ma trochę pojęcia jak określić zapotrzebowanie dla budynku, może to być wartość 55w/m2 lub 60W/m2 ważna jest powierzchnia okien jakość okien. Przestrzegano mnie że ten dobór mocy dla pompy jest bardzo ważny.

Opublikowano

dostałem to w wersji papierowej 18 str. jak się do nich odezwiesz to pewnie jakiegoś skana podeślą. tylko nie proś o takie pełne wytyczne [cegła na spotkaniu posługiwał się tym facet z salonu jest tam masa magicznych danych wzorów doborów] natomiast to co dostałem jest proste i przyjazne.

Opublikowano

Witam

Jeszcze nie dawno miałem masę pytań jak to działa, jak dobrać pompę ciepłą, czy można dobrać mniejszą pompę niż zapotrzebowanie czy trzeba dać trochę zapasu. Na rynku jest cała masa wykluczających się teorii. Ostatnio dostałem od faceta z salonu Viessmann [Valmark] fajny material. Jest to poradnik projektanta trochę staray i nie odnoszący się do jakiegoś konkretnego produktu ale prosto opisuje podstawowe zasady. Nie jest to broszurka dla jakiegoś zakręconego fachmana ale coś co poukładało mi w głowie.

masz zapotrzebowanie np 12kW dla domku

patrzysz na katalog pompy i tabele wydajnosci i np wyjdzie ze ma 16kW ale dla -10st ma juz 13,5 a dla -15 ma 12kW i juz znasz ospowiedz na pytanie montujesz pompe z typoszeregu mocy znamionowych 16kW

i taki dobór gwarantuje że nawet przy - 20st pompa bedzie pracowała bez wzpomagania grzałkami awaryjnymi

podobnie jest dla dolnego zródła gdzie większośc podaje dla zródła 4st czy nawet 6st a w rezultacie w styczniu masz -2 czy nawet -4st i co ?

pompa tyra i tyra a klient wk.... bo mu duzo prądu żre

Opublikowano

Witam,

Nie da się poprawnie ustalić mocy pompy ciepła na podstawie podanych danych.

Już obliczenie samego zapotrzebowania jest trochę kłopotliwe.

Jest ono bowiem uśrednione.

Ale można spróbować zacząć.

120kWh/m2 na 240 dni to średnio wyszłoby 21 W/m2 (chyba dom pasywny).

150m2 to 3150 W + 300W/osobę dla cwu i tak można dobrać moc pompy wg wykresu jej mocy.

Wykres taki musi uwzględniać parametry dolnego źródła (średnie dla sezonu grzewczego) oraz parametry układu grzewczego (dla grzejników inne, dla płaszczyznowego inne).

Pompa nie pokryje całego zapotrzebowania na energię, na najzimniejsze dni trzeba zastosować wspomaganie (kominek lub grzałki w buforze itp).

Tak to osobiście widzę.

 

Pozdrawiam.

Opublikowano

dobrze dobrana pompa powietrze woda utrzyma parametry i nie potrzeba dodatkowych zródeł ciepła,

tym bardziej pompa z dolnym zródłem , a grzałki powinny się właczyc naprawde w przypadku kataklizmu czyli -25st lub -4st dla zródła

Opublikowano

No tak.

Ale tutaj nie podano maksymalnego zapotrzebowania na ciepło to jest raz.

Po drugie są różne strategie inwestycyjne - większa pompa to większa inwestycja (nie tylko w samo urządzenie, np. ze względu na wymagany przepływ dla dolnego źródła).

Czasem bardziej opłaca się dogrzać kominkiem lub solarem niż inwestować dodatkowo w infrastrukturę.

To wszystko należy rozważyć w obliczeniach.

Opublikowano

dobrze dobrana pompa powietrze woda utrzyma parametry i nie poptrzeba dodatowych zródeł ciepła

tym badziej pompa z dolnm zródłem , a grzałki powinny się właczyc naprawde w pryzpadku kataklizmu czyli -25st lub -4st dla zródła

Ale z drugiej strony masz rację.

Można zrobić tak:

Maksymalne zapotrzebowanie: 40 W/m2, co daje 6000W+300W/osobę dla cwu

Teraz dobrać pompę wg jej wykresu mocy/sprawności.

I wszystko.

 

Pozdrawiam.

Opublikowano

No tak.

Ale tutaj nie podano maksymalnego zapotrzebowania na ciepło to jest raz.

Po drugie są różne strategie inwestycyjne - większa pompa to większa inwestycja (nie tylko w samo urządzenie, np. ze względu na wymagany przepływ dla dolnego źródła).

Czasem bardziej opłaca się dogrzać kominkiem lub solarem niż inwestować dodatkowo w infrastrukturę.

To wszystko należy rozważyć w obliczeniach.

Ja bardziej skupiam sie na pompach powietrze woda gdzie koszt zwiekszenia mocy nie jest juz duzy bo przeskok o typoszereg to koszt ok 2000zł

ale to tak na marginesie

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.