Mam takie pytanie. Kocioł DD mcr II 24t pracuje u mnie wg krzywej grzania, (tylko czujnik zewnetrzny) Wentylator pracuje cały czas na 1300 obrotów. I stąd moje pytanie, czy jeśli kocioł zejdzie do 1300 obrotów wentylatora oznacza to jego minimalną moc, czy jest coś jeszcze co steruje palnikiem i np. ustawia mniejszy płomień?

Opublikowano

Panowie pomocy. Założyłem ten temat bo mój kocioł nie reaguje na zmiane krzywej grzewczej. Obecnie schodze z tem. zas. P1-50 przy tem. zew. P29 -30 spalanie w ciagu doby 16m3 zawsze. zaczynałem od P1-65 przy -30 też spalanie 16m3 na dobe. Kotłem steruje tylko czujnik zewnętrzny. W 95 % podłogówka (około 80m2) grzejnik tylko w garażu i w łazience drabinka. Zawsze różnica tempratury zasilania a powrotu wynosi 7*C i kocioł ciągle pracuje 24h na dobe.

Opublikowano (edytowane)

Bo zużycie nie powinno zbytnio zależeć od ustaleń krzywej. Z II zasady termodynamiki wynika, że kocioł ma dostarczyć pewną ilość energii i nie ma znaczenia czy zrobi to w krótszym czasie pracując z większą mocą (wyższa krzywa) czy też w dłuższym czasie z niższą temperaturą (niższa krzywa).

A to, że kocioł pracuje cały czas to normalne przy trybie pogodowym. Tzn. cały czas ma pracować pompa, a palnik w zależności od temp. czynika w obiegu.

 

PS zużycie 30m3 gazu (jeśli piszemy o E) na dobę oznacza zapotrzebowanie budynku ok. 12kW - jeśli to duży budynek z kiepskim ociepleniem to całkiem normalne zużycie.

Edytowane przez mistalova
Opublikowano (edytowane)

No właśnie, pompa pracuje a palnik w zaleznosci od czynnika tem. i problem w tym ze palnik ciagle pracuje utrzymując różnice 7*C miedzy zasilaniem a powrotem.

 

Aha i nie dopisałem jeszcze że zużycie 16m3 gazu na dobe utrzymuje sie gdy na zewnątrz jest 0*C jak równierz -20*C

Edytowane przez darek191280
Opublikowano

No właśnie, pompa pracuje a palnik w zaleznosci od czynnika tem. i problem w tym ze palnik ciagle pracuje utrzymując różnice 7*C miedzy zasilaniem a powrotem.

 

Tak ma być, jeśli pogodówka korzysta tylko z zewnętrznego czujnika. A te 7'C to nie różnica pomiędzy tzas. i tpow. tylko histereza zasilania, czyli, jeśli kocioł stwierdza, że przy danej tzewn. zasilanie ma mieć powiedzmy 50'c to kocioł stara się utrzymać taką tem. Jeśli wzrośnie do powiedzmy 55'C (bo jest zbyt mały odbiór w stosunku do mocy kotła )to wyłacza palnik i czeka aż t spadnie do 45'C i wtedy znów załącza palnik.

 

Aha i nie dopisałem jeszcze że zużycie 16m3 gazu na dobe utrzymuje sie gdy na zewnątrz jest 0*C jak równierz -20*C

 

A tutaj faktycznie coś jest nie tak. Być może zwiększone zużycie przy wyższych temp. wynika ze zbyt częstego załączania palnika (taktowanie) - niektóre piece przez kilka-kilkanaście sekund od zapłonu startują z pełną bądź znacznie zwiększoną mocą, co przy taktowaniu może oznaczać zwiększone zużycie. Kiedy natomiast t na zewnątrz spada, to wzrasta zapotrzebowanie na ciepło i kocioł jest w stanie załączać się rzadziej i nie traci gazu na częste starty.

 

Jakie są cykle pomiędzy załączeniami palnika?

Opublikowano (edytowane)

On wogóle nie taktuje. Dziś wpadłem na taki myk. sciągłem czujnik z ściany i dałem go do kotłowni, za zewnątrz tem. była T4 -4 tem zas 37*C w kotłowni doszło do T4+6 temp zas 37*C więc teraz wiem czemu spalanie nie spada jesli wzrasta temperatura na zewnątrz. Tylko dlaczego tak sie dzieje????

 

Aha i teraz po około 3 godzinach czujnik dałem znowy na zewnątrz tem T4-6 tem. zas wzrosła do 39*C

Edytowane przez darek191280
Opublikowano

Czyli palnik chodzi cały czas?

 

A co do czujnika - być może za krótko był w kotłowni, żeby obniżyc tem. zasilania - przy pogodówce jest parametr odpowiedzialny za opóźnienie reakcji na zmianę temp. zewnętrznej - może ustawiony czas był dłuższy niż czas w którym trzymałeś go w kotłowni.

 

PS aj, nie pomyślałem o jednej dość oczywistej kwestii - a nie masz przypadkiem zablokowanych temp. granicznych pieca zbyt blisko siebie? bo jeśli np. ustawisz tmin na 40'C a tmax na 50'C to nie dziwne, że kocioł praktycznie nie reaguje na sygnał z czujnika zewn.

Opublikowano

Więc tak. Wczoraj skontaktowałem sie z servisantem z DD i co mi powiedział. Kocioł pracując z minimalną mocą (1300obr/went) pracuje na 25% mocy, na 100% mocy (4600obr.went) kocioł zużywa 2.4m3 gazu na godzine (podane w instrukcji). Czyli jeśli ciągle pracuje z mocą 25% spalanie wynosi około 0,6-0,7m3 na godzine, razy 24godz. zuzywa 14.5 do 17m3 gazu na dobe, plus cwu więc nie jest źle (zdaniem servisanta). A co do spadku tem. zasilania następuje ona wtedy gdy temperatua zasliania jest wyższa o 6*C od temp. zasilania żadanej przez krzywą grzewczą, jeśli taki warunek jest spełniony, kocioł przechodzi w tryb pracy 5 palnik przestaje pracować a działa sama pompa mieszając wode w układzie i obniżając do temp zas niższej o 6*C żądanej przez krzywą grzewczą. Więc jesli mówi prawde to z moim piecem wszystko ok. Pozdrawiam.

Opublikowano

P1 to temp. zasilania CWU, nie CO, P27, 28 i 29 nie ruszaaj.

Krzywe grzewcze ustawia się par.3. Jeśli kocioł ma chodzić w 100% na "pogodówce" to par.7 ma być 0 (wpływ czujnika wewn) i par8 na 10 (tylko zewnętrzny czujnik)

 

A co do spalania, to na początku pisałem, że te zużycie gazu może być w normie, jeśli budynek ma zapotrzebowanie ok. 12kW.

Opublikowano

P1 to temp. zasilania CWU, nie CO, P27, 28 i 29 nie ruszaaj.

Krzywe grzewcze ustawia się par.3. Jeśli kocioł ma chodzić w 100% na "pogodówce" to par.7 ma być 0 (wpływ czujnika wewn) i par8 na 10 (tylko zewnętrzny czujnik)

 

 

Kolego P1 to napewno temp zasilania CO, a parametry P27 P28 P29 to parametry odniesienia temperatur. P27 tem max na zewnątrz przy jakiej kocioł bedzie pracował z tem odniesienia P28, Natomiast P29 to najniższa temp na zewnątrz przy jakiej kocioł bedzie pracował z tem zas P1 Więc P1 to napewno temp zas. A P2 to temp cwu. Dodam jeszcze że kocioł oprócz czujnika zewnetrznego, nie posiada innego sterowania. A te paramtry 7 i 8 to nie wiem gdzie je znalazłeś? Jak je włączyć na konsoli kotła?

 

A co do spalania, to na początku pisałem, że te zużycie gazu może być w normie, jeśli budynek ma zapotrzebowanie ok. 12kW.

 

Spalanie jest w normie, bo jak pisałem wcześniej kocioł nie bedzie palił mniej pracując 24/24 godziny z minimalną mocą. Zobaczymy jak będzie gdy temp. na zewnątrz bedzie oscylowała miedzy +5 dzień a -5 nocą? Trochę drażniące jest, że przy średniej temp. dobowej -15*C pracując 24/24 spala 16m3 jaki przy sredniej dobowej 0*C tez spala 16m3 pracujac też 24/24. Podkreślam nie posiadam żadnego sterowania kotłem tylko czujnik zewnętrzny podpięty do kotła i w nim reguluje krzywą grzania właśnie parametrami P1 P27 P28 P29.

Opublikowano

Dobra, poddaję się, nie mam więcej pomysłów na ten kociołek... Spróbuj jeszcze przekopać od A do Z instrukcję, może coś znajdziesz.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.