Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Problem Z Osiaganiem Zadanej Temperatury


daro68901

Rekomendowane odpowiedzi

Witam!

Na wstępie przepraszam za to że powtarzam temat ale jest to mój pierwszy post na tym forum więc proszę o wyrozumiałość.

 

Mam piec zasypowy Defro optima komfort plus 25KW do ogrzania 200m2 nowego budynku, nowa instalacja pex, grzejniki aluminiowe, bojler 120litrów.

Cały problem polega na tym, że piec nie osiąga zadanej temperatury 65stopni, próbowałem już palić różnym paliwem rozpalając piec i od dołu i od góry za każdym razem tak samo

Rozpalam suchym drewnem zasypuję to dwoma wiadrami węgla, zamykam i po dwóch godzinach palenia na piecu 45stopni (zadana 65) cały piec ognia,ciąg dobry 2m/s (mierzone przez kominiarza)

zamknięty czopuch na temperatura spalin 400-500stopni przy zamkniętej przepustnicy.

 

komin 15x30 wys. 8m

 

Koledzy ratujcie bo nie mam już pomysłów co robić. Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy dobrze zrozumiałem temperatura spalin 500 C ?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

regulator ciągu mam nastawiony na 20 nic to nie pomaga, temp. spalin miedzy 400- 500

dziś był kominiarz i powiedział ze ciąg jest prawidłowy do tego pieca 2m/s

 

taka temperatura oznacza, że tam gdzie jest mierzona to nie tylko końcówki płomieni występują, tam jest żywy płomień!

 

nawet nie chce mi się szacować twojej straty kominowej, odrazu przyznaje ci palmę pierwszeństwa.

 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Świeży pomiar temperatura spalin 102,1 C temperatura na piecu 52 C

A co to jest regulator spalin ?

Edytowane przez amber36
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Na forum jest Robogaz który zbudował sterownik z czujnikiem temperatury ale paleniska i tam temperatura jest tylko o 100 C wyższa niż u Ciebie w kominie . Dodam że czujnik jest umieszczony w strefie żaru . B)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zacznij od porządnego wyczyszczenia kotła i kanałów konwekcyjnych z sadzy i popiołu. Już cienka warstwa grubości 2 mm znacznie osłabia sprawność. Jak się nie da łatwo wyczyścić to sypnij sadpalu albo obierek z kartofli. Poza tym warto by dać schemat instalacji, może tu jest coś źle podłączone.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

to jak jest ta temperatura spalin 500 czy 100 bo jak 100 to wszystko w normie tez bym szukał jakiegos złęgo podpiecia a masz moze zawór 4d

a jak temp 500 stopni to zawsze mozna cos pozmieniac w ustawieniach dmuchawy tylko tem na czopuchu sprawdz dopiero po ok godzinie od zapalenia a i zapal od góry tzn wegiel i na to troche drzewa a nie odwrotnie jak piszesz to jest PIEC GÓRNEGO SPALANIA

 

aha mozesz dac zdjecie jak piec wyglada w srodku tzn czy bardzo zarośniety

jeszcze jedno moze byc tak ze czujnik spalin jest walniety i pokazuje złą temperature

Edytowane przez mati82
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołączę do tych palaczy nie cierpię zimy , mrozu , śniegu itp. :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Sprawdź dla pewności ten czujnik spalin bo przy 500 C rura wylotowa z pieca byłaby czerwona tak jak napisał Vlad 24 tam musi być żywy ogień .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 miesiąc temu...

jak na czopuchu masz 500 stopni to na piecu nie ma bata i musi Ci temperatura rosnąć bardzo szybko. Piecyk masz dobrze dobrany do pow. domu wiec nie ma klopotu ze instalacja c.o. za szybko odbiera cieplo. mam identyczny piec tylko 15KW i przy 150-200 stopniach spalin temperatura c.o. rosnie w tempie 2 stopnie na 1 minute.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.