Witam!

Mam problem z piecem Stąporków Eko-Tech carbon 18kw otóż nie dopala mi węgla próbowałem już różnych ustawień ale cały czas to samo

tak wygląda popiół

dsc00010zj.th.jpg

dsc00011im.th.jpg

 

ustawienia jakie mam to

- temp centralnego ogrzewania: 60 stopni

- czas pracy podajnika: 13 sek

- czas przerwy podajnika: 65sek

- histereza c.o: 2 stopnie

- szybkosc nadmuchu: 2

- przesłonięcie wentylatora: 80 procent

- przerwa przepalania 20 minut

 

czy to węgiel jest taki do kitu czy mam złe ustawienia ?:(

Opublikowano

przy takiej aurze masz zbyt "bogate" ustawienia- za duża ilość wegla w czasie

na początek zmien ustawienia:

podawanie 5 sek

przerwa 45sek

dmuchawa 3 -przesłonieta bez zmian - podaj model dmuchawy i model sterownika

obserwuj i pisz czy widać różnicę

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

CZYLI MASZ TAKI ZESTAW Z JAKIM JA ZACZYNAŁEM

Generalnie zasada jest taka żeby piec powoli osiągał zadaną temperaturę przy użyciu jak najmniejszej ilości węgla oraz powietrza.

Ponieważ u Ciebie nie można ustawić mniej niż 10sekund to musisz mieć również wyższy nadmuch żeby ta minimalną ilość węgla odpowiednio ale "NIE ZA MOCNO" napowietrzyć i spalić.

zacznij od takiego schematu:

1 podawanie 10sek

2 przerwa 7 razy dłuższa niż podawanie- 70sek

3 dmuchawa bieg 4 przesłona na wentylatorze zamknięta w 70%

4 deflektor powinien być wyżej nad palnikiem- na zdjęciu nie widać czy wisi na łańcuchu czy na drucie w kształcie litery T ale musisz go podnieść żeby był około 15cm ponad kopcem teraz nie jest wyżej niż 5cm chyba. po podniesieniu deflektora wyżej płomień powinien go opływać i być jakieś 5 cm nad nim. jeśli przy tym ustawieniu dmuchawy jakie podałem będzie za nisko to odsłoń mocniej przesłonę

 

potem obserwuj kocioł czy są spieki czy zrzuca niespalony węgiel i pisz będziemy korygować ewentualnie jeden parametr. i nie zaglądaj za często- ustaw tak jak piszę i daj mu przynajmniej 40 mimut pracować spokojnie. żeby łatwiej obserwować efekty to przed korektą ustawien zgarnij wszystko z boków retorty zostawiając tylko na środku kupkę żaru, wtedy będziesz widział co zostało po spaleniu na nowych ustawieniach

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

deflektor podniosłem trochę nie da się za dużo bo ruszta nie pozwalają bardziej podnieść u mnie wisi on na drucie w kształcie litery T

zmieniłem tak jak napisałeś ale według mnie to popiół z eko groszku powinien być mniejszy u znajomych widziałem jaki mają popiół to wyglądał jak płatki owsiane a u mnie są duże kawałki węgla i spieka się wszystko razem robi sie skorupa

 

teraz tak wygląda popiół

sam0577.th.jpg

sam0576f.th.jpg

sam0575z.th.jpg

Opublikowano

Z Twoich zdjęć wnioskuję że węgiel się nie dopala- jak weźmiesz w palce taki kawałek spieczony to czy jest twardy czy raczej rozpda się pod naciskiem??? masz możliwość podłączenia termometru chociaż do czopucha??? wtedy jest większa kontrola nad procesem spalania.

Dodatkowo z ilości opału na retorcie oraz patrząc na to co leży poniżej wydaje mi się że jeszcze za krótka przerwa podawania, spróbuj wydłużyć jeszcze o 5 sekund i obserwuj.

i jak patrzę na kołnierz retorty oraz kolor i wielkość płomienia to po pierwsze mam wrażenie że jest on źle osadzony a jeśli ten płomien tak w fazie pracy wyglada to znaczy że gdzieś sporo powietrza ucieka bokami może własnie przez nieprawidlowo wypoziomowany kołnierz retorty????

4 bieg dmuchawy to juz spora dawka powietrza i u mnie potrafiły się tworzyć spieki żużlowe już a tu wyglada na braki w nadmuchu.

sprawdź zatem retortę pod kątem szczelności oraz poziomubo może to byc przyczyną uciekania powietrza nie tam gdzie trzeba i pomyśl o termometrze

czekam na wieści

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

w ręce się rozpadają się te spieki z popiołu, deflektor jest źle zamontowany ale teraz nie mam go jak przestawić bo się cały czas pali, a to nie jest płomień podczas nadmuchiwania tylko jakies 10 min po tym jak wentylator przestał działać jak działa wentylator to płomień jest wielki i ładnie otacza deflektor, otwarłem bardziej przepustnice na wiatraku i teraz spieki wydają mi się mniejsze poobserwuje jeszcze i dam znać ;)

Opublikowano

skoro kruszy się w dłoni to znaczy że niespalony więc należy wydłużyć przerwę pomiędzy kolejnymi dawkami paliwa tak aby węgiel miał więcej czasu by się spalił. Niestety ja z moich doswiadczeń z większym podawaniem wiem że popełniałem błąd typu podnoszenie nadmuchu zamiast wydłużania przerwy i dochodziło do sytuacji kiedy przechodziłem od niespalonego węgla do żużlowej twardej skorupy. Teraz wiem odrobinę więcej i gdy pojawi sie coś nie dopalonego to wydłużam przerwę podawania. zmiana o 5 sekund to dużo i może pomóc- czasem wystarczy nawet sekunda czy dwie ale przy większej dawce tak jak u Ciebie zwiększaj o 5 i będzie lepiej

jak będziesz czyścił piec to go wygaś i popraw deflektor

Obserwuj zmiany i pisz

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

poprawiłem deflektor gdy ustawiałem większą przerwę piec strasznie wolno osiągał temperaturę ustawiłem teraz stosunek 1:5 czyli podawanie 10 sek przerwa 50 sek wentylator na 4 biegu przesłona zasłonięta w ok 70% ale nadal jest to samo :| dodatkowo zauważyłem że często się podajnik włącza i dużo węgla spala ostatnio w czwartek zasypałem prawie cały podajnik i było przełączane na jeden dzień żeby tylko na bojler grzało temp 50-55 Stopni, wydaje mi się że za szybko poszedł ten podajnik przy takiej temperaturze 3 dni to przesada, nie wiem co będzie jak przyjdą mrozy -20 to 2 razy na dzień będę musiał podrzucać? jak się pali na sam bojler to popiół jest drobniejszy a jak puszcze na grzejniki to spadają duże kawałki, mam 8 grzejników aluminiowych ok 90 żeberek i 2 grzejniki żeliwne więc chyba nie jest to strasznie dużo jak na piec 18KW

Opublikowano

Może złe spalanie nie leży po stronie paliwa a technicznej - budowy rury podającej paliwo do górnej części palnika. Jeśli chodzi o retorty to napisz o tym problemie do [email protected] wydaje mi się że mają tam takie rozwiązanie które ukierunkowuje paliwo w kanałach podających. Nie chodzi o dopalacz stożkowy chociaż też by w tym przypadku pomógł . Rozwiązanie prowadzenia równego strumienia paliwa mam w swoim palniku który się sprawdza do wielu paliw. Poprzednio paliłem na retorcie ale się rozstrzelniła i powstały dziury. Kocioł zaczyna 12 sezon a na okres grzewczy mam zgromadzony miał, odsiewkę i groszek w pospółce z miałem. Czasami też przepalam pelletem z słomy który też okresowo jest dostępny. Zadowolony jestem z jednego że, rozstałem się z eko-groszkiem. Pozdrawiam

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

poprawiłem deflektor gdy ustawiałem większą przerwę piec strasznie wolno osiągał temperaturę ustawiłem teraz stosunek 1:5 czyli podawanie 10 sek przerwa 50 sek wentylator na 4 biegu przesłona zasłonięta w ok 70% ale nadal jest to samo :| dodatkowo zauważyłem że często się podajnik włącza i dużo węgla spala ostatnio w czwartek zasypałem prawie cały podajnik i było przełączane na jeden dzień żeby tylko na bojler grzało temp 50-55 Stopni, wydaje mi się że za szybko poszedł ten podajnik przy takiej temperaturze 3 dni to przesada, nie wiem co będzie jak przyjdą mrozy -20 to 2 razy na dzień będę musiał podrzucać? jak się pali na sam bojler to popiół jest drobniejszy a jak puszcze na grzejniki to spadają duże kawałki, mam 8 grzejników aluminiowych ok 90 żeberek i 2 grzejniki żeliwne więc chyba nie jest to strasznie dużo jak na piec 18KW

 

za duża ilość węgla w czasie niestety i dletego tak się dzieje. Piec ma pracować a nie stać w podtrzymaniu więc to że długo dochodzi nie znaczy że jest źle. znaczy to że pracuje z mniejszę mocą i to jest droga do mniejszego spalania. Ja też popełniałem ten błąd i ustawiałem dużo węgla i krótkie przerwy i spalanie było kosmiczne. Porównuję teraz swoje notatki z zeszłego roku kiedy ustawiałem czasy na poziomie pdawanie 12sek przerwa 45sek i nadmuch 5-6 bieg a teraz kiedy mam 5/50/3bieg i w zeszłym roku zasobnik starczał na 5 dni a teraz na 7-8

Nie bój się małej mocy to nie boli.

Ustaw jak pisałem niech pracuje spokojnie i powoli

nie bój się zaryzykować i daj mu na takich ustawieniach pracować cały dzień

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

słuchaj a rozkręcałeś ten tależ na którym się pali ? tam powinna być jakaś uszczelka ?? bo jak ja to rozkręciłem to były kawałki czegoś takiego jak porcelana i dlatego nie chciał się osadzić talerz, obstukałem to i talerz reorty siadł ładnie ale jak przyłożyłem rękę obok tego talerza to mi się wydaje że bokami spiernicza powietrze :| tam powinna być jakaś uszczelka ??

a i co to jest czas podtrzymania jak ustawie na 20 min to włączy się tylko wentylator czy poda też węgiel ??

Producent podaje dane:

Czas podawania 20sek

czas przerwy 40 sek

wentylator 5 bieg

temperatura 60 stopni

i podaje że z takimi ustawieniami piec ma stało palność ok 140H a mi pali się na mniejszych ustawieniach i podajnik starcza tylko na 3 dni o.O

w przyszłym tygodniu kupie węgiel w workach i sprawdzę czy będzie to samo

Opublikowano (edytowane)

Na fotach widać, że masz klasyczny palnik.

 

To co obstukałeś to był czarny silicon na 1200st.C

 

Czarny silicon jak jest nakładany jest leisty i ciągliwy, jak dostanie dużej temperatury to twardnieje i robi się prawie biały.

Powinieneś ten talerz osadzić na siliconie czarnym, wówczas powietrze by nie spierniczało.

 

Operację doszczelniania trzeba okresowo powtarzać.

Edytowane przez Pieklorz
  • Zgadzam się 1
Opublikowano

potwierdzam raz na sezon rozebrać wyczyścić i na nowo uszczelnić. Najlepiej jako przygotowanie do nowego sezonu grzewczego.

ustawienia które masz to pewnie ustawienia fabryczne sterownika i nadają się.......no :D

musisz wypracować własne przy których spalanie będzie odbywało się prawidlowo czyli odpowiednia ilośc węgla w czasie i przy odpowiedniej ilości powietrza. Podane ustawienia są niewłaściwe raczej

podtrzymanie to faza w której kocioł oddaje wyprodukowane ciepło przy wyłączonej dmuchawie oraz podajniku. jesli trwa dłużej niż podane przez Ciebie 20 minut to po upływie tego czasu (w zależności od sterownika i jego ustawień) załącza się na chwilę wentyator i następuje podanie dawki węgla

podtrzymanie zależy od zapotrzebowania na ciepło i jeśli jest ono niewielkie to ta faza trwa dłużej jeśli spore to krócej. Nowe sterowniki adaptacyjne prowadzą kocioł tak aby nie było fazy podtrzymania

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

Na fotach widać, że masz klasyczny palnik.

 

To co obstukałeś to był czarny silicon na 1200st.C

 

Czarny silicon jak jest nakładany jest leisty i ciągliwy, jak dostanie dużej temperatury to twardnieje i robi się prawie biały.

Powinieneś ten talerz osadzić na siliconie czarnym, wówczas powietrze by nie spierniczało.

 

Operację doszczelniania trzeba okresowo powtarzać.

 

no to chyba mam winowajce tego słabego spalania, jak wyjąłem do czyszczenia ten talerz to ten "silikon" nie był dany dookoła tylko w 2 miejscach wtedy też czułem przedmuchy ;|

chodzi o taki silikon ??

http://target-polska.ofertyfirm.com.pl/o_38746_uszczelniacz-1200-c-gasket-1200/uszczelniacz-1200-c-gasket-1200.html i gdzie go można dostać ??

Opublikowano

dowolnej firmy silikon do 1200stC dostaniesz w sklepie z budowlanką hurtowni czy markecie, cena poniżej 20zł podczas uszczelniania nie żałuj go i jak nałożysz kołnierz to poruszaj nim tak by się ułożył i dopasował

po odpaleniu kotła będzie zapewne potrzebna korekta nadmuchu w dół i to spora a poprawa spalania widoczna

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

wydłuż jeszcze odrobinę przerwę podawania a gdyby kopiec zaczął się zapadać to wtedy zmniejsz nadmuch dopiero.

Powinno się poprawić jeszcze trochę

  • Zgadzam się 1
Opublikowano

już znalazłem przyczynę nie dopalania węglą winna okazała się nieszczelna reorta tzn tam gdzie wchodzi talerz na którym się pali kupiłem silikon na 1200 stopni i uszczelniłem teraz jak włączyłem dmuchawę na 2 to mocniej dmucha niż wcześniej na 10 :) teraz dopala węgiel, już nie ma grudek w popiole :) chyba ktoś zapomniał uszczelnić tego talerza bo od kąd kupiłem piec były problemy z nadmuchem i nie dopalaniem ;|

dzieki za pomoc chłopaki =)

Opublikowano

E tam zaraz leń... :-P

Do głowy by mi nie przyszło, że trzeba coś uszczelniać w kotle za grube tysie...

 

Na całe szczęście mam retortę obrotową i nic takiego nie muszę wyczyniać :-)

 

pozdrawiam

Robert G.

Opublikowano

już znalazłem przyczynę nie dopalania węglą winna okazała się nieszczelna reorta tzn tam gdzie wchodzi talerz na którym się pali kupiłem silikon na 1200 stopni i uszczelniłem teraz jak włączyłem dmuchawę na 2 to mocniej dmucha niż wcześniej na 10 :) teraz dopala węgiel, już nie ma grudek w popiole :) chyba ktoś zapomniał uszczelnić tego talerza bo od kąd kupiłem piec były problemy z nadmuchem i nie dopalaniem ;|

dzieki za pomoc chłopaki =)

 

13-go listopada Ci to sugerowałem, dzisiaj mamy 19-ty....

Długo myślałeś hehe...

 

Szczelny palnik to podstawa, a proces uszczelniania trzeba powtarzać, bo czarny silicon twardnieje i się wykrusza.

Opublikowano

E tam zaraz leń... :-P

Do głowy by mi nie przyszło, że trzeba coś uszczelniać w kotle za grube tysie...

 

Na całe szczęście mam retortę obrotową i nic takiego nie muszę wyczyniać :-)

 

pozdrawiam

Robert G.

 

 

W obrotowej Ardeo również masz rowek jak zdejmiesz pierścień obrotowy i taki stały kwadrat, doszczelnienie sporo poprawia.

 

W obrotowym Pancerpol sugeruję natomiast doszczelnić stały, okrągły element paleniska na łączeniu ze stalową czarną puszką (ten, na który wsadzamy koronke obrotową).Może się jeszcze zdziwisz ile to potrafi poprawić....

Oczywiście miejsca, gdzie chodzi koronka obrotowa pod żadnym pozorem nie doszczelniamy siliconem!!

  • 2 lata później...
Opublikowano

Witam,

 

odświeżam stary temat ponieważ sam również używam teraz tego pieca. Próbowałem już różny ustwień i cały czas nie jestem do końca zadowolony, Węgiel nie wypala się do końca. W związku z tym chciałbym uszczelnić retortę niestety nie wiem w jaki sposób do niej się dostać. Czy ktoś może mi pomóc w jaki sposób się do niej dostać i jak dokładnie wykonać jej czyszczenie i uszczelnienie?

 

Dziękuję za pomoc!!!

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.