Witam

Proszę o poradę jak podłaczyć pompke cyrkulacyjną przy bojlerze.Czy tak może byc czy muszę podpinać się na wejściu zimnej wody

Dziękuję

post-27477-0-10525300-1319187924_thumb.jpg

Edytowane przez Ryszard
Opublikowano

pompkę wpina się na rurze cyrkulacyjnej , na zasilaniu zimnej wody wymagany jest zawór zwrotny który zabezpieczy instalacje przyłączeniową zimnej wody przed wpychaniem ciepłej z cyrkulacji. nie montuje się na przyłączu zimnej wody.

Opublikowano (edytowane)

Witam

Wszystko się zgadza ale do końca nie wiem czy ma być w/g rysunku czy wyjście z pompki ma być wpięte w trójnik na wyjściu ciepłej wody ?

Proszę o jakieś sugestie

Edytowane przez piwakk
Opublikowano

Jeżeli zbiornik wyposażony jest w króciec cyrkulacji to tam należy właśnie podpiąć pompę, ponieważ od mufy wewnątrz zbiornika jest wyprowadzona rurka do środka zbiornika aby nie wychładzać wody powracającej z obiegu cyrkulacyjnego. Na rurze cyrkulacyjnej i zimnej wody użytkowej należy zamontować zawory zwrotne zgodnie z przepływem wody.

Opublikowano

Witam

To w takim razie proszę o dorysowanie podłączenia pompki i zaworów i nie ma raczej krućca cyrkulacyjnego. Jest to bojler fabryczny 80 l a wyjścia są cztery

Z góry Dziękuję

post-27477-0-50263400-1319317840_thumb.jpg

Opublikowano

To w takim razie proszę o dorysowanie podłączenia pompki i zaworów i nie ma raczej krućca cyrkulacyjnego. Jest to bojler fabryczny 80 l a wyjścia są cztery

Boiler fabryczny posiada na pewno ITR i opis co gdzie należy przyłączyć. Jeśli instrukcja się zapodziała, to twój pierwszy szkic jest prawidłowy pod warunkiem założenia zaworu zwrotnego między pompą cyrulacyjną a boilerem. Rozumiem też, że na zasilaniu zimną wodą jest zawór zwrotny/bezpieczeństwa. Taki czy inny ZZ musi się tam znaleźć.

 

Bardzo możliwe, że tak małe boilery tego przyłącza nie posiadają, tym bardziej ciekawe jest jakie przeznaczenie przewidział producent dla "czwartego" otworu. Zasadniczo wejście cyrkulowanej wody powinno znajdować się w połowie wysokości zbiornika, aby nie mieszać całego zładu nagrzanej warstwowo wody. W starszych "modelach" należało usunąć zaślepkę na końcu boilera i wkręcić red 32/15. Teraz najczęście ląduje tam anoda i cyrkulacja ma swój króciec.

Opublikowano

Witam

Na zasilaniu jest zawór bezpieczeństwa ZB al on nie jest zaworem zwrotnym.Tak więc muszę chyba go wymienić lub wstawić za ZB zawór ZZ .Wszystkie wyjścia z bojlera to 3./4 i duży korek ale nie wiem jakiej średnicy

bo zaizolowałem szczelnie cały bojler.

Kiedy może pompka cyrkulacji wypchnąć wodę do zasilania?, jak spadnie ciśnienie w instalacji?

Bo sama pompka ma małą moc 4,5w

Opublikowano (edytowane)

Witam

Czy zawór ZB-4 też ma w sobie zawór ZZ. To jest zawór zamontowany ok10 lat temu i nie mam pewności .Teraz zawory tego typu maja w sobie ZZ

Dziękuję

post-27477-0-38033000-1319807576_thumb.jpg

Edytowane przez piwakk

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.