piwakk Opublikowano 21 Października 2011 #1 Opublikowano 21 Października 2011 (edytowane) Witam Proszę o poradę jak podłaczyć pompke cyrkulacyjną przy bojlerze.Czy tak może byc czy muszę podpinać się na wejściu zimnej wody Dziękuję Edytowane 5 Lutego 2015 przez Ryszard Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 21 Października 2011 #2 Opublikowano 21 Października 2011 pompkę wpina się na rurze cyrkulacyjnej , na zasilaniu zimnej wody wymagany jest zawór zwrotny który zabezpieczy instalacje przyłączeniową zimnej wody przed wpychaniem ciepłej z cyrkulacji. nie montuje się na przyłączu zimnej wody. Cytuj
piwakk Opublikowano 22 Października 2011 Autor #3 Opublikowano 22 Października 2011 (edytowane) Witam Wszystko się zgadza ale do końca nie wiem czy ma być w/g rysunku czy wyjście z pompki ma być wpięte w trójnik na wyjściu ciepłej wody ? Proszę o jakieś sugestie Edytowane 22 Października 2011 przez piwakk Cytuj
przemyslaw2ar Opublikowano 22 Października 2011 #4 Opublikowano 22 Października 2011 Jeżeli zbiornik wyposażony jest w króciec cyrkulacji to tam należy właśnie podpiąć pompę, ponieważ od mufy wewnątrz zbiornika jest wyprowadzona rurka do środka zbiornika aby nie wychładzać wody powracającej z obiegu cyrkulacyjnego. Na rurze cyrkulacyjnej i zimnej wody użytkowej należy zamontować zawory zwrotne zgodnie z przepływem wody. Cytuj
piwakk Opublikowano 22 Października 2011 Autor #5 Opublikowano 22 Października 2011 Witam To w takim razie proszę o dorysowanie podłączenia pompki i zaworów i nie ma raczej krućca cyrkulacyjnego. Jest to bojler fabryczny 80 l a wyjścia są cztery Z góry Dziękuję Cytuj
Kadafi Opublikowano 23 Października 2011 #6 Opublikowano 23 Października 2011 Daj fotkę tych wyjść lub nazwę/symbol bojlera. Poza tym temat wielokrotnie poruszany na forum. Cytuj
kiminero Opublikowano 23 Października 2011 #7 Opublikowano 23 Października 2011 To w takim razie proszę o dorysowanie podłączenia pompki i zaworów i nie ma raczej krućca cyrkulacyjnego. Jest to bojler fabryczny 80 l a wyjścia są cztery Boiler fabryczny posiada na pewno ITR i opis co gdzie należy przyłączyć. Jeśli instrukcja się zapodziała, to twój pierwszy szkic jest prawidłowy pod warunkiem założenia zaworu zwrotnego między pompą cyrulacyjną a boilerem. Rozumiem też, że na zasilaniu zimną wodą jest zawór zwrotny/bezpieczeństwa. Taki czy inny ZZ musi się tam znaleźć. Bardzo możliwe, że tak małe boilery tego przyłącza nie posiadają, tym bardziej ciekawe jest jakie przeznaczenie przewidział producent dla "czwartego" otworu. Zasadniczo wejście cyrkulowanej wody powinno znajdować się w połowie wysokości zbiornika, aby nie mieszać całego zładu nagrzanej warstwowo wody. W starszych "modelach" należało usunąć zaślepkę na końcu boilera i wkręcić red 32/15. Teraz najczęście ląduje tam anoda i cyrkulacja ma swój króciec. Cytuj
piwakk Opublikowano 23 Października 2011 Autor #8 Opublikowano 23 Października 2011 Witam Na zasilaniu jest zawór bezpieczeństwa ZB al on nie jest zaworem zwrotnym.Tak więc muszę chyba go wymienić lub wstawić za ZB zawór ZZ .Wszystkie wyjścia z bojlera to 3./4 i duży korek ale nie wiem jakiej średnicy bo zaizolowałem szczelnie cały bojler. Kiedy może pompka cyrkulacji wypchnąć wodę do zasilania?, jak spadnie ciśnienie w instalacji? Bo sama pompka ma małą moc 4,5w Cytuj
piwakk Opublikowano 28 Października 2011 Autor #9 Opublikowano 28 Października 2011 (edytowane) Witam Czy zawór ZB-4 też ma w sobie zawór ZZ. To jest zawór zamontowany ok10 lat temu i nie mam pewności .Teraz zawory tego typu maja w sobie ZZ Dziękuję Edytowane 28 Października 2011 przez piwakk Cytuj
kiminero Opublikowano 29 Października 2011 #10 Opublikowano 29 Października 2011 Czy zawór ZB-4 też ma w sobie zawór ZZ. Tak. Jak widać jest trójdrożny, czyli łączy obie funkcje. Po 10 latach raczej do wymiany. Cytuj