  1. I… co sie niby stanie? Pobierzemy energie z sieci tak samo jak pobrales ja w ongrid. Nie ma roznicy. Przeciez w offgrid nie chodzi o odciecie od “swiata” tylko o nie wprowadzanie energii do sieci.
  2. I dodatkowo musi sie palic praktycznie caly czas. Wystarczy kilka/kilkanascie minut zimnej wody z podlogowki i ATV odetnie instalacje. Mysle ze nie potrzebnie kombinujesz. Wiesz jakie to sa straty na buforze? Wiesz jakie sa straty przy niskich mocach palnika? Wiesz jakie sa straty z czestego rozpalania i wygaszania? Grzej ten bufor do najnizszej temperatury czyli akurat u Ciebie to temperatura ATV + kilka stopni wiecej.
  3. To nie bufor jest problemem. Jak bufor bedzie otwarty na tych zaworach kulowych to wszystko bedzie dzialac jak nalezy. Spokojnie przeanalizuj skad ciepla woda ma byc brana i gdzie trafia zimna… Narysuj OBIEG tej wody. Rozwaz dwa przypadki kociol pracuje i kociol zimny (polozenie zaworu ATV), oraz zawor 3d podlogowki w pelni otwarty i w pelni zamkniety.
  4. Jesli to jest prawidlowy rysunek “ominiecia” bufora to NIGDY to nie zadziala - bo nie ma przeplywu. Odciales cyrkulacje przez bufor a zawor ATV ochrony powrotu blokuje przeplyw.
  5. Jak powierzchnia ogrodka jest mniejsza od dachu to zgoda. Taki maly zart. Czesto wiaty jednospadowe na auta widuje to ok. I zadaszenie wykonane z PV. Nawet spoko, jesli to z gustem zrobione.
  6. Nic oprocz braku miejsca nie przemawia za PV na dachu. To jakas dziwna “moda” nastala na zdobienia/szpecenie dachu panelami.
  7. Nie tedy droga moim zdaniem. Pelny offgrid od kwietnia/maja do wrzesnia/pazdzernika. 0 pobranej energii z sieci - dzien i noc. Zima tylko z sieci przy bardzo niewielkim udziale PV.
  8. Tyle samo naladujesz co wyslesz czyli nic. Ani ongrid ani offgrid nie dziala zima. To chyba proste wiec rozpatrywanie tego przypadku i sugerowanie ze magazyn lub offgrid jest bezsensu - to sugerowanie jest wlasnie bezsensu.
  9. W offgrid trzeba tak dobrac pojemnosc baterii, moc PV, falownik aby korzystac przez 24h od kwietnia do pazdzernika z wlasnej energii na potrzeby ogolne (bez ogrzewania) lub to co jest nadwyzka wpakowac w CWU i/lub CO. Polityka ludzi do instalowania po 10kWp i braku poszanowania energii (bo nic nie kosztuje), a siec trakcyjna wykorzystuje sie jako magazyn energii - zmusila do zmiany sposobow rozliczania wlasnie po to aby nie wysylac do sieci a tylko mniej z niej pobierac
  10. Poczekaj spokojnie z ta automatyka. Teraz zajmujemy sie hydraulika, bilansowaniem instalacji i zlapaniem przeplywow i nastaw temperatury. Jesli jakies z pomieszczen bedzie sie przegrzewac to: mozesz zmniejszyc orzeolyw lub zmniejszyc temperature na kotle o oczko. Zmiana temperatury wplywa na wszystkie pomieszczenia wiec trzeba sprawdzac wszystkie. Miales zmierzyc temperatury w sprzegle i tak ustawic bieg pompy w kotle aby pokrywala sie +\- z instalacja. Wszystkie ustawienia robisz dla danej temperatury za oknem gdyby po zmianie pogody pojawily sie „anamalie” to znaczy ze jeszcze zle dobrales temperature z kotla. Zajmie ci to chwile. Automatyka, harmonogramy, histerezy i inne to pozniej… zachowaj kolejnosc i miej cierpliwosc. Jak zlapiesz o co chodzi to sobie poradzisz jak nie zrozumiesz to zaden hydraulik ci tego nie ustawi…
  11. To sa kotly wszystko palne. Czesci palne nie moga byc wieksza od komory zaladowczej… bo nie wejdzie. Ruszta nad palnikami w piatych klasach polikwidowali zeby ludzie smieciami nie palili, ale zostawili zasypowce z nadzieja (glupota) ze to do wegla i drewna tylko.
  12. A no widzisz. Jak zrobisz z gazu 105% pradu to Nobel murowany.
  13. Ustaw wiecej aby byly caly czas otwarte. Na tym etapie chodzi teraz o zlapanie regulacji hydraulicznej czyli temperatury i przeplywow. Jak to zrobisz i zlapiesz +/- zadawalajaca temperature w pomieszczeniach (czas potrzebny np. kilka dni i ciaglych poprawek) to wtedy je zalaczysz ustawiajac np. 0,2C wiecej anizeli ci potrzeba. W momencie przegrzania pomieszczenia z jakiegos powodu zamknie sie petla i minimalnie obnizy temp. Aby to normalnie dzialalo bez wychladzania nadmiernego podlogi regulator musi miec opcje PWM czyli wyedy utrzyma cos w okolicy 25% mocy cieplnej otwierajac i zamykajac cyklicznie jedna petle. Druga sprawa tak samo wazna to zlapac zblizony przeplyw w sprzegle po stronie kotla i po stronie instalacji. Pewnie przeplywow nie zmierzysz ale jak bedziesz mierzyl temperature w kazdej rurce sprzegla to taka jak wychodzi z kotla ma wchodzic do instalacji i taka jak wraca z instalacji ma wchodzic do kotla. Moga byc oczywiscie roznice jesli instalacja lub kociol z jakis powodow nie sa wstanie dac takich samych nastaw.
  14. Zawor jest bardzo dobry i duzo lepszy od tego co proponujesz tylko prawdopodobnie zle ustawiony. Wada ze nie ma silownika wiec to manual jest = bezuzyteczny.
  15. Moze na biomase plywaja? 🙂 To jak z pompami do gazu. Spalaja gaz pompujac gaz. Chyba tylko z pradem sie tak nie da 🙂 Moze i tak ale w pradzie a nie w cieple!
  16. W starym podajniku na ekogroszek kuedys szyszek dosypalem na probe Nawet poszlo przez chwile 🙂 Jakby tak bylo gdzie je trzymac i podajnik do szyszek miec 😉 to z samego podworka od wiosny do jesieni bym cwu tym grzal spokojnie, a tak to taczki i sru do lasu i gnije…
  17. To zuzycie nie musi sie odnosic tylko do odczytu z samego mieszkania. Sa czesci wspolne np. piwnica, klatka schodowa, strych. Prawdopodobnie jest tez wspolny cieplomierz i z niego jest „solidarnie” dzielone po wszystkich lokatorach.
  18. A „zetka” jest? Wentylacja sprawna? Ja zrobilem mala modyfikacje w palniku a dokladnie w rurze gdzie wpada pellet. Powyzej czujnika nawiercilem otwor 6-8mm. Wentylator tworzy tam nadcisnienie ktore idzie albo w rure podajaca albo w palnik razem z peletem zalezy gdzie ma latwiej.
  19. To zrob zdjecie montazu cieplomierza i wskazan.
  20. @carinus w krotkim okresie to wiatr daje znac o zuzyciu dosc mocno ale tu rozpatrujemu 6miesiecy. Jesli to mieszkanie to moze sasiedzi nie grzeja? Masz dostep do cieplomierza?
  21. Poczekaj az sie ustabilizuje instalacja. Obserwuj silowniki na petlach. Powinny sie otworzyc w wiekszosci, mozesz zaobserwowac niewielki spadek temperatury w pokieszczeniach. Ogolnie utrzymuj jak najnizsza temperature zasilania z kotla, ale taka aby dogrzalo pomieszczenia. Silowniki maja byc w wiekszosci otwarte caly czas i co najwyzej przymknac sie gdyby temperatura w pomieszczeniu wzrosla powyzej oczekiwanej. Jesli otworza sie wszystkie silowniki to odczytaj przeplywy na rotametrach. Na samym sterowniku kotla (parametrach) sie nie znam.
  22. Obniz ta krzywa na CO. Przy -20C na podloge nie wiecej jak 35C, moze mniej.
  23. Jak zgloszony falownik 5kW to wiecej jak 5kW w siec nie wysle, czy tak? Po co komu w takim razie panele?
  24. Uniezaleznic od ZE sie nie da. Czy pojdziesz w ongrid czy offgrid. Jesli nie chcemy tracic z offgrid to tylko z magazynem. Teraz trzeba sie zastanowic jaki duzy magazyn?
×
×