  1. U Ciebie bez bufora taki kociol 10-12kW bedzie odpowiedni. Kociol musi miec palnik z czyszczeniem bo bedzie upierdliwy w obsludze. PS. Po co sprzeglo? Tzn. jaki jest zamysl nie twoerdze ze zle ani ze dobrze.
  2. Chalupa pobierze tyle samo kwh bo moc grzrwcza musi pozostac taka sama aby utrzymac komfort. Roznica taka ze straty przesylu beda nizsze wiec cos zaoszczedzi oczywiscie. Jak zamieni rurki i czujniki to wiecej zyska. Jak poda ile ciepla domek zuzywa to policzymy na ile ten buforek wystarcza.
  3. Ma sens. A czy zadziala to juz trzeba zrobic testy…
  4. Czesc @thudy to dziala jak zwykly termostat z histereza. Lipa. A powinno inaczej i o tym wlasnie piszemy. Dla przykladu „system” Danfossa otwiera silowniki (krotki czas) nawet gdy temparatura jest osiagnieta - po to aby ja podtrzymac.
  5. Twoje wnioski, spostrzeżenia, efekt / rezultat do mnie przemawia. Brakuje jedynie licznika [kWh] ale i tak przy opale typu drewno kawalkowe jest to dyskusyjne czy w ogole moze byc pomocne.
  6. Tak widzialem… efekty. Czytalem rozwiazania i pomysly. Mysle ze to jest ten zajaczek ktorego inni (ja tez) moga tylko gonic. Brawo!
  7. Wiatrak jak wiatrak. Ale to „cudo” do sterowania to jest BEZNADZIEJNE! Ja sie nie dziwie Waszych negatywnych opinii. To sie po prostu nie nadaje do niczego! Nie zgodze sie. Porzadne sterowanie to komfort i oszczednosci czyli max. wyciagniecie kwh z kotla (opalu).
  8. Jak (na czym) to ustawiasz? Cos mierzy to cisnienie (czujnik)?
  9. Nic tam nie widac 🙂 Pompa jak pompa. Tam gdzie najwieksze opory to tam mocniejsza pompa. Wydajnosci tych pomp sa zblizone (mocniejsze pompy maja troche wieksze wydajnosci) roznia sie najczesciej cisnieniem (wysokoscia podnoszenia). Tylko ze jak beda dwie pompy w szeregu to max. wydajnosc bedzie taka jak tej slabszej, natomiast jesli nie dochodzi do max. wydajnosci z powodu oporow to dodatkowa pompa powinna pomoc.
  10. Ile z tego ciepla uzyskales i jak to sie ma w porownaniu do innych „groszkow”.
  11. Jesli masz mozliwosci i czas to zrob taki test. Tak. Na cieplej zaraz za sprzeglem i niech pcha w strone instalacji (w strone tych dwoch pomp co masz teraz).
  12. Okres to np. 10minut lub wiecej. Przy ogrzewaniu to wystarczajace bo bezwladnosc jest duza. Wiec moze byc tak ze 5minut ON i 5minut OFF i mamy 50% mocy cieplnej. I tak dalej… Gdzie jest „mozg” - podejrzewam ze w regulatorze a sama listwa to tylko wzmacniacz napiecia/pradu. Silownik to jemu wisi co go zalacza i jak czesto.
  13. Tak. Dlatego chcialem abys sprawdzil wtedy jak nie bylo jeszcze sprzegla. Taka funkcje pelnilaby ta pompa w kotle. Ale bylo minelo. Jesli cokolwiek dokladac to tylko w miejscu zaraz za sprzeglem, tak aby cisnela do obu pomp jednocześnie. Ile to zmieni ciezko powiedziec.
  14. Zawor zwrotny sprezynowy za pompa masz?
  15. Rurki i czujniki tak podlaczyles ze wykorzystujesz jakies 1/2 pojemnosci cieplnej bufora. Temperature gorna ustawiles za wysoko. Potzreba zalaczac kociol juz przy 60C? Temperature dolna zakonczenia ladowania mozesz podniesz ale wyedy rowniez podnies temperature kotla. Nie wiemy jakie masz obciazenie cieplne budynku (moc grzewcza) [kW] i jaka jest pojemnosc bufora.
  16. Czyli na powrocie 29 lub mniej. Mozesz (jak wiesz lub masz) zalaczyc do dyskusji: - schemat jak wpiety jest wymiennik ciepla - gdzie zlokalizowany jest cieplomierz, i jaki to jest cieplomierz - gdzie i jaki jest zawor regulacyjny - jaki jest sterownik zaworu, czy jest sterowanie pogodowe czy 65 jest stale przez caly okres? To powinienes miec od cieplowni, zarzadcy itp.
  17. Szkoda. Trudno.
  18. Nie rozumie dlaczego ktos idzie uparcie „pod prad” i obarcza wina urzadzenie. Instrukcja podaje zeby nie otwierac dopóki sie nie wypali caly wsad. Po to sa obowiazkowo bufory aby spokojnie zaczekac z nowym wsadem. Bedzie bezpiecznie i „bez stresu”.
  19. PWM to nie „nauka” ogrzewania tylko sposob regulacji mocy. Jak dziala mozna znalesc. Cos co sie uczy to bardziej zaawansowane i nie sadze ze jest w listwie sterujacej. A to co jest nie jest to nic spektakularnego moim zdaniem. To tylko na „nosa” odpowiadam. Ad1. Nie Ad2. Tak jak kazde. Ad3. Nie znam listwy (orpogramowania).
  20. Jakie przeplywy na obu pracujacych pompach bez sprzegla?
  21. Schemat jest zly. Zasilanie podlogowki z kaloryferow nie takie proste bo to inne przeplywy.
  22. PC i gaz nie lubi takiego sterowania. To sie fajnie sprawdza z buforem. Instalacja zyje swoim zyciem a kociol (jaki by nie byl) swoim.
  23. Podlacz najpierw dol. Uruchom i zobac przeplywy.
×
×