PioBin
Stały forumowicz-
Postów
5119 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
-
Wygrane w rankingu
56
Typ zawartości
Forum
Wydarzenia
Blogi
Artykuły
Treść opublikowana przez PioBin
-
Dobry trop. Jesli jest tam takie cos zalaczone i ustawione bardzo “agresywnie” to np. sygnal od termostatu w trakcie pracy pompy spowoduje obnizenie zadanej o 2-3 stopnie i wylaczenie PC. Za chwile sygnal od termostatu spowoduje podbicie zadanej o 2-3 stopnie i jej zalaczenie. Musialo by byc to bardzo czule ustawione (termostat). Bufor pompe nie interesuje.
-
@roberto7777 producent podaje jaki ciag kominowy ma byc przy podlaczeniu kotla (i latem i zima o zgrozo). Kupujesz przeciez świadomie.
- 4881 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
-
Dodanie bufora do instalacji CO, przewymiarowany piec
PioBin odpowiedział(a) na kamiloo123 temat w Instalacje CO i CWU
No wlasnie o tym napisalem. Obieg wody moze isc przez zawor 4d i nie koniecznie do bufora. Po drugie podobnie jak zalaczy sie pompa od CWU to tak samo. Moze! Nie musi. Jak przeniesiesz na prawo za bufor to opcja bezpieczniejsza. A jak zrobisz 3d to najbezpieczniejsza -
Dodanie bufora do instalacji CO, przewymiarowany piec
PioBin odpowiedział(a) na kamiloo123 temat w Instalacje CO i CWU
Jesli z tym zaworem 4d dziala wszystko poprawnie (ale nie musi) to go zostaw. Ten zawor moze wrowadzic niepotrzebny obieg (bajpas) i bedzie bruzdzil w tej instalacji. -
Temperatura bufora nie ma zadnego znaczenia tak jak piszesz. Natomiast ma nastawa zaworu (wkladka) i bieg (predkosc) pompy.
-
Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
PioBin odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Jak tam mozna cos ogladac i jeszcze swiecic jak sie dymi? 🙂 -
Dodanie bufora do instalacji CO, przewymiarowany piec
PioBin odpowiedział(a) na kamiloo123 temat w Instalacje CO i CWU
Zawor 4d na CO nie jest potrzebny i wystarczy 3d. -
Jak zmniejszysz przeplywy to trzeba bedzie isc z temperatura w gore aby zachowac moc cieplna - wiec to bez sensu. Te 200l o dT =5C to 11kW zagrzeje cos w czasie 7min (przy braku odbioru lub znikomym odbiorze). Pozniej jest czas na rozladowanie tego ciepla przez instalacje (pauza PC). Znajac to wyliczysz mniej-wiecej jaka jest produkcja i odbior. Czy ta pompa moduluje i jak to robi? Bo wychodzi na to ze goni jak glupia na max.
-
1. Nie wiem 2. Nie 3. Nie 4. Indywidualnie 5. Tak, premium 6. Nie, nie.
-
Czy dobrze obsługuję śrubę spustową rury zasilającej w zaworze danfoss vhs?
PioBin odpowiedział(a) na simpler temat w Instalacje CO i CWU
Wszystko dobrze rozkminiles. Sruba spustowa sluzy tylko do spuszczenia wody po uprzednim zamknieciu/odcieciu zasilania i powrotu. Do regulacji lub odciecia sluzy lewa strona (termostat) i prawa zawor odcinajacy. -
Mam tak zrobione, z tym ze jest 15 = 5+10 na zakladke. Jest ok. Mostek zminimalizowany prawie do 0. Komin wygrzany. Problemem jest kawalek nad dachem bo tam mam tylko 5 i pokrycie i obrobki zrobione wiecej nie doloze.
-
Przypadek ze ten worek lezy odwrotnie niz inne? Wytrzepalo w transporcie zawartosc, potem odwrocil celiwo worek i sensacja ze na dnie pyl. Fakt ze sporo tego mialu/podziarna.
- 2835 odpowiedzi
-
- 1
-
-
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
-
Problem z naczyniem wyrównawczym i zapowietrzaniem płaszcza bojlera
PioBin odpowiedział(a) na Ridge temat w Instalacje CO i CWU
Jesli 3d jest z silownikiem (w funkcji ochrony powrotu to pompa moze byc na zasilaniu (po stronie goracej). Obie pompy maja ssac z kotla/wyrownawczego. Obecnie tam jej nie zmiescisz trzeba przesunac pompe od bojlera. -
Kocioł czy bufor z grzałkami
PioBin odpowiedział(a) na Bartek15185 temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Inwestycyjnie bufor wyjdzie drozej, eksploatacyjnie bufor wyjdzie taniej. -
U ciebie to sie raczej nie da odpowietrzyc. Po prostu w tamtym miejscu ten odpowietrznik nic nie odpowietrza. Powietrze w buforze zbiera sie u samej gory i jest zaciagane do instalacji lub ta rura i z powrotem trafia do bufora i tak w kolko. Z tego powodu lepiej jest odpowietrznik zamontowac nad buforem a odejscie instalacji robic z boku bufora w najwyzszym odejsciu (tak wiem ze stacisz kilka/kilkanascie litrow ciepla). Pompa nie jest w stanie wytworzyc wiekszej roznicy cisnien anizeli jest jej max. wysokosc podnoszenia i jesli cisnienie w instalacji jest wieksze to nie da sie zaciagnac powietrza przez odpowietrznik.
-
Głupie pytania ale nie daje spokoju
PioBin odpowiedział(a) na omama temat w Rozmowy na dowolny temat
Kiedys nie bylo materialow budowlanych (pokrycie) w takich kolorach? Teraz da sie zrobic , ale chetnych pewnie nie ma. -
Wykończenie ściany za kozą wolnostojącą K-9
PioBin odpowiedział(a) na diterus temat w Kominki, kozy i inne piece
Jak tynk czy co tam jest trzyma sie sciany i nie odpada to ja bym zagryntowal i klei. Ja kolkowalem w tym samym czasie co kleilem. Siatka gesta i z wlokna szklanego. -
Wykończenie ściany za kozą wolnostojącą K-9
PioBin odpowiedział(a) na diterus temat w Kominki, kozy i inne piece
Na spokojnie w 2-3 dni zrobisz a “majstry” to i w 1 dzien to przykleja. Plyty w cegielke zeby sie mijaly, pilnuj poziomu bo potem ciezko spasowac plyty. Ten klej szybko schnie a impregnat to wrecz blyskawicznie, gladz troche dluzej i trza minimum dwie/trzy warstwy dac. Rure kominowa trza wyjac i wyciac otwor w plycie i zeby bylo ladnie rozete obsadzic. Jak masz znajomych od wykonczeniowki (takich od szpachlowanie, plytki, gk itp) to mozesz im to zlecic. Raczej nie spiernicza jak dostana gotowe materialy i instrukcje. -
Jaka powinna być temperatura zbironika wyrównawczego ?
PioBin odpowiedział(a) na PredatorC temat w Instalacje CO i CWU
Podoba mi sie ten rysunek kolegi @Mac08 Nie musi tak byc ale ma to sens. Ponizej z forum: -
Wykończenie ściany za kozą wolnostojącą K-9
PioBin odpowiedział(a) na diterus temat w Kominki, kozy i inne piece
Nie wiem czy to jest to samo czy drozsza/tansza wersja. Jedz do marketu i dotknij poczytaj a kup tam gdzie bedzie ci wygodnie. Na stronie Varmsen sa filmy i ulotki montazowe ktore pomoga ci zrobic prace. Ja mam tym kominek zabudowany i dziala o niebo lepiej niz gk i welna. Plyty dowalem konstrukcyjnie 2x3cm zeby konstrukcja byla stabilniejsza, a do sciany jest przyklejona i zakolkowana jedna warstwa. Impregnat, klej siatka z wlokna szklanego (nie plastikowa - robilem “test ognia” jak sie palila to znaczy ze to nie taka siatka). Jedyna uwaga to ich gladz jest miekka co fajnie sie szlifuje ale malo odporna na obicia moim zdaniem. Byc moze chodzi o rozszerzalnosc i skurcz dlatego musi taka byc. -
Wykończenie ściany za kozą wolnostojącą K-9
PioBin odpowiedział(a) na diterus temat w Kominki, kozy i inne piece
To nie jest wermikulit! https://www.varmsen.pl/produkty/articles/plyta-varmsen.html “Płyta krzemianowo - wapniowa VARMSEN® służy do budowy kominka, będąc jednocześnie jego izolacją. Tworzy lekką oraz sztywną konstrukcję i jest łatwa w obróbce przy użyciu tradycyjnych narzędzi stolarskich. Jej montażu dokonuje się za pomocą kleju ISOL GLU E+ i wkrętów TD Płyta jest doskonałym izolatorem wysokich temperatur panujących wewnątrz obudowy kominkowej, zapewnia człowiekowi bezpieczny ich poziom po stronie zewnętrznej. Zastępuje tradycyjne rozwiązanie na bazie płyt G-K oraz wełny mineralnej. Idealnie nadaje się do izolacji belki drewnianej, ścianek bocznych oraz ściany za kominkiem.” -
Nie ma innej drogi jak zapewnic wlot powietrza do budynku/kuchni w ilosci ktore wyciaga okap + wentylacja. A sa to duze ilosci - szczegolnie jesli chodzi o okap wyciagowy. Jak to zrobic to juz analiza sytuacji na miejscu. Dla przykladu u mnie powietrze zewnetrzne jest dostarczane w okolicy kominka (kuchnia polaczona jest z salonem). Wiec tyle co wyrzucam okapem z kuchni naplywa przez “zetke” w okolice kominka. Jak sie pali w kominku to zimne z zewnatrz jest podgrzewane ale jak sie nie pali to czuc chłód w okolicy. Trzeba ogolnie mowiac “rozszczelnic” budynek (otwarcie okna daje taki sam efekt).
