Skocz do zawartości

pospisz

Stały forumowicz
  • Postów

    1309
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    15

Treść opublikowana przez pospisz

  1. YaroXylen to sa inne techniki spalania oparte o pracę ciągła Skzp i czasowe uzupełnianie strat Tech .Miejmy nadzieję że Skzp-04 i 05 będą spełniały nasze oczekiwania w tym zakresie.Przestanie się wtedy liczyć prosta kreska.
  2. Zabawa z kopceniem to inna sprawa tutaj u kolegi wyżej jest ewidentnie zle dobrana moc w stosunku do zapotrzebowania co skutkuje odstawianiem się kotła .
  3. Trzeba mu dać czas na dopasowanie wszystkich zmiennych. Dwie godziny nie wystarczą. PS. Potrzeba do tego też stabilnej instalacji.
  4. Strefy można budować nie tylko grupami pompowymi.
  5. Przypuszczam że ten słowacki skzp05 to faktycznie skzp02 tylko z dodanym szklanym panelem o którym już była mowa wcześniej. Nikt rozsądny nie wypuszczał by na rynek nie sprawdzonego produktu. Wszyscy mamy teraz szanse na koncert życzeń funkcji skzp05. To że obsługuje 2-3 mieszacze to już wiemy. Może trzeba założyć nowy temat.
  6. W ogóle kontrolujesz temperaturę spalin? Czasami jest ważna.
  7. Podziękujesz za to "u" w razie większych mrozów i pracy palnika na wyższych mocach oraz dzięki temu większej sprawności kotła.
  8. @anek65 spróbuj podnieść zadana wzrośnie powrót.
  9. Możesz wstawić wykres czy coś się zmieniło ale najlepiej że sterownika 2,6 i 12h.
  10. Dlatego do tego zmierzalem żeby nie wychladzać całego zładu. Żeby kocioł się wygaszał w momencie ewidentnego przegrzania pomieszczeń i nie miał zbyt dużej ilości rozpaleń. Moim zdaniem jest to też bardziej ekonomiczna praca.
  11. Muszę to jednak sprostowac dana funkcja sprawdza się tylko w termokominkach ferroli. Płyta główna biopellet pro jest inaczej zaprogramowana dostałem przed chwilą informacje.
  12. Widzę że jednak nikt nie zdecydował się podać swoich wartości z zapytania. Proszę o zapamiętanie lub zrobienie zdjęć pierwotnej konfiguracji. PS. Proponuję D05 na 4 i ustawienie 22 lub 23 w pokoju.
  13. To rozwiązanie też może się sprawdzić żeby brakowało mu paliwa i szukał swojej mocy i dawki tylko trzeba obserwować popiół i nadmuch. Szukał bym jednak rozwiązania w dogrzaniu powrotu.
  14. Dużo się nie pomyliłem. Nie dymi w całym zakresie tylko schodząc w dół wtedy powstaje sadza. Popracuj nad przepływami w instalacji przypuszczam że pompki chodzą na fulla. Włącz na stałe cwu o ile jest a pompę z instalacji na 1 bieg. Mam nadzieję że dogrzeje dom na 1 biegu.
  15. Wstaw wykres lepiej, bo przypuszczam że są duże skoki mocy z 10 do 100 i schodząc w dół ma dużo opału i mało powietrza a oprócz tego rozwarstwienie wody w kotle. Brak ochrony powrotu.
  16. Delta 16 stopni i tu myślę jest problem.
  17. Podajcie mi wartości z D05 i P03? PS. Zapomniałem jeszcze P06
  18. Spróbował bym bez mieszającego ,zawsze można go uzupełnić .tym bardziej że rozumiem same grzejniki .W Ferroli można sterować mocami kotła pod histerezę kotła lub temperaturę pokojową.
  19. O to chyba chodzi wypiecie zworki i wpiecie pokojowki.
  20. Dając trojdrozny elektrozawor na zasilaniu przed sprzęgłem stworzysz dwa funkcjonujace obiegi cwu i co. W obiegu Co pracująca pompa wychlodzi zlad ale nie zmarnuje energi już wytworzonej . Cwu za to w 15 minut będzie dogrzane do zadanej temperatury. W 100% będzie to działać. Stosując dwudrogowy elektrozawor dałbym go na powrocie z cwu.
  21. Gmaj obniżysz kilka stopni w zależności od przepływu. Jeżeli już to sprzęgło i 3d za sprzęgłem. Zrezygnowałbym nawet ze stalotemperaturowego który potrzebny jest tylko przy rozpalaniu, w innym wypadku blokuje przepływ.
  22. Po to jest cała automatyka żeby generować oszczędności. Gdyby powodowała straty żaden producent by tego nie wprowadzał w swoim sterowniku. Czy są wymierne oszczędności każdy musi odpowiedzieć sobie sam.
  23. Zadana kotła to powrót i tak naprawdę pierwsza wartość jest mniej ważna liczy się temperatura przeplywu i sprostanie zapotrzebowaniu.
  24. Dokładnie o to mi chodziło o czym pisze PioBin czyli o nie wypuszczanie energi kominem i nie przegrzewanie pomieszczeń co jest równie ważne. PS. Obie rzeczy równoważy temperatura przepływu i jej prędkość.
  25. Zgadzam się z kol. Fafał zbyt wysoka temperatura złoża powoduje prawdopodobnie te spieki czyli nisko powieszony deflektor.
×
×