  1. Zmniejsz moc ja na 200m2 mam obecnie 10kw.
  2. Przepływ na kotle musi być minimalnie większy niż na instalacji .Robi się cieplej i delta drastycznie spada .Kolega FAFAŁ ma rację z wielkoscią delty mimo wszystko jeżeli przepływ na kotle jest większy to kocioł sobie poradzi. Ps.Goniąc wodę wychładza ją bo termostaty zamknięte.
  3. Zmniejszysz przepływ na instalacji zrobi się większa delta i kocioł będzie lepiej modulował .Zrobi się miejsce na modulacje Jest pompa kotłowa? Ps. Zmiana podawania nic nie zmienisz jedynie możesz obniżyć moc żeby mniejsze dawki podawał.
  4. @manx Napisz coś o delcie moim zdaniem masz zbyt duże przepływy i stąd nie widać różnic ciepło - zimno. PS. Wysoki przepływ grzeje dom albo 28 do 34. Niski przepływ grzeje od 28 do 45 w grzejniki i wtedy widać różnicę w schodzeniu z mocą a najlepiej jest jak pompy modulują przepływem podczas zamykania termostatów.
  5. Myślę że sukces leży w niskiej zadanej pokojowki i zażartuje w przedłużeniu algorytmu ferroli który działa prawie jak blackstar :).
  6. Byłem dzisiaj u klienta od biopellet pro12. Domek 100m2 w trakcie wykończenia, ustawione 19 stopni na pokojówce bo za gorąco podczas pracy i spala 60 kg na tydzień. Więcej stoi niż pracuje. Klient mega zadowolony.
  7. @kacper12 Zmniejsz wzmocnienie mieszacza lub zwiększ histereze na mieszaczu. Będzie później i łagodniej reagował.
  8. Możemy zrobić za 10-12 tys polski dobry kocioł z dobrym sterowaniem i nie będzie dylematów.
  9. Nikt nikogo nie straszy pokazuje różnice a może polscy producenci od użytkowników dostaną informację co trzeba zmienić żeby było lepiej. Może w końcu zaczniemy gonić Europę, a nie upierać się że jest dobrze i nic nie trzeba zmieniać. Trzeba patrzeć na tą sytuację z kilku stron a nie tylko u mnie się pali. Szkoda tylko że piszesz krzykiem bo ja nic do Ciebie nie mam. Forum ma pomagać i zmieniać produkty ja to tak rozumiem i tak staram się robić i pisać. Pozdrawiam.
  10. Schodzi na 3kw w podtrzymaniu z miarkownikiem ciągu żeby było czysto. Trudno każdy z nas dysponuje swoim czasem i wykorzystuje go w taki sposób w jaki uważa. @Jamjestcichy Są różne grupy społeczne i Panu doktorowi może nie chce się chodzić do kotła do końca jego żywota.
  11. @Kordjano Nie napisałeś ile czasu Ci to zajęło zanim zaczął tak pracować, ile czasu zajmuje sprzątanie i ile razy w miesiącu. Ale masz rację jeżeli ktoś ma czas na to to kupuje taki kocioł, świadomie podejmuje taka decyzję. Bo raczej całkowicie bezobsługowy to on nie jest w przeciwieństwie do Laguny czy Blackstara raz w roku. I o tym inwestor powinien wiedzieć jak mamy być fair. Trzeba pokazać wszystkie plusy i minusy.
  12. I tu jest problem zbyt wysoka temperatura złoża . Mniej opału na palniku musi być. To jest problem zamkniętej rynny.
  13. Zastanów się co z serwisem tego Termofluxa. Uruchomiłem dwa biopellet pro 12 i jeden biopellet tech 14sc i jak narazie zero problemów. Na 100m2 spalają ponizej jednego worka i klienci są zadowoleni. Proste sterowanie, dobry pellet sosnowy i chodzi jak lodówka bezgłośnie.
  14. Z ciekawości można wiedzieć jaka cena za ten kociołek 15kw. W ogóle to nie wiem kto życzliwy wkręca Cię w kocioł pelletowy który chwilowo nie ma racji bytu. Zrób termodernizacje zobacz ile środków zostanie i jakie będzie wtedy zapotrzebowanie i podejmiesz decyzję. PS. Cena kotła niech zostanie tajemnicą.
  15. To niestety nie mój kocioł ale kolegi albodek który to planuje wymienić na ferroli biopellet pro.
  16. Witam ja mam .Piec Termix plus Foresta 16 kw z podniesionym rusztem wodnym i wykonanym z profili 8 mm, oraz płaszcz wodny opuszczony do samego dna popielnika , piec posiada cztery półki poziome , przerobiony na etapie produkcyjnym pod palnik peletów zgodnie z zaleceniami serwisanta palników Skiepko . Palnik to Skiepko uniII 16 kw z samoczyszczeniem mechanicznym .sterownik pieca to Key ecologic RK-2006LPG2 połączony ze sterownikiem pokojowym Salus. osobny zbiornik z podajnikiem . Całość pracuje od 15 września i ogrzewa 96 M2 mieszkania w starej poniemieckiej kamienicy .Jak narazie to spaliłem 1.7 tony peletów. Palnik spisuje się dobrze. Pozdrawiam Albert . Coś się stało, spalanie było zadowalające i masz zamiar zmienić kocioł.
  17. Całość z kotłem myślę że 22-23 tys. Jeżeli jeden obieg to trochę mniej ale sądzę że warto rozbijać na strefy.
  18. Pompę kotłowa pod cyrkulację można podłączyć o ile nie masz cyrkulacyjnej.
  19. "w przypadku SKZP2 wyjmij czujnik z czopucha i żadnej reakcji nie zobaczysz.." cytat YaroXylen Wyjaśnij mi co zobaczę jak wyjmę ten czujnik spalin z techa będzie działał prawidłowo?
  20. Reakcja na czujnik spalin może pomóc w procesie spalania jedynie w jednym przypadku w momencie nagłych zmian zapotrzebowania i spowolnienia procesu spalania czyli jego czystości .może działać jak wzmocnienie w mieszaczu opózniając otwarcie zanim kocioł będzie gotowy na przyjęcie nowej porcji zimnego zładu.W końcu nigdzie nam się nie spieszy czy za minutę będzie zadana w pomieszczeniu czy za 10 minut .Różnice są nie adekwatne i nie do zauważenia..
  21. Możemy sobie dyskutować co ma wpływ w danych sterownikach na podawanie paliwa i co je wyhamowuje ,moim zdaniem problem leży gdzie indziej i ma dużo większy wpływ na ilość i jakość spalania.Może oboje myślimy o tym samym a czepiamy się czujnika spalin który w Skzp nie jest potrzebny do określenia zapotrzebowania .
  22. Ja niestety nie zgodzę się z tą tezą optymalnie prowadzony proces spalania ma odpowiednią temperaturę spalin w zależności od instalacji i zapotrzebowania .Jeżeli kocioł pracuje zgodnie z zapotrzebowaniem nie musimy go hamować czujnikiem spalin .Tech niestety zbyt mocno się rozpędza ze swoją mocą nie adekwatną do zapotrzebowania wtedy musimy go sztucznie wyhamowywać.
×
×