Treść opublikowana przez tomekb
-
Ocena Skrzynek
Witam , tak po nagrzaniu całego rozdzielacza Rtl będzie przepuszczał tylko w pozycji otwartej na maxa , nie będzie żadnej regulacji . Rozdzielacz jaki dodałeś mógłby rozwiązać twoją sytuację gdybyś miał kocioł na paliwo stałe przy kotle gazowym możesz mieć niedosyt ,to rozwiązanie potrzebuje o 20 st wyższej tem. zasilana niż założyłeś do ogrzewania podłogówką . Może nie będę tu obiektywny ale jest to bardzo dobre rozwiązanie ,ale moim zdaniem trochę drogie na 2 obwody . Inne podobne podrabiane rozwiązania sobie daruj bo już całkiem się pogrążysz .Jak już pisałem wcześniej proponuję coś podobnego lub coś takiego jak jest wystawiane w sklepie naszego forum ( mały mieszacz do podłogówki ) . Możesz coś takiego sobie zrobić sam lub jak chcesz możesz sobie kupić gotowca z pompą elektroniczną Wilo .
-
Ocena Skrzynek
Witam , Ja uważam że te RtL tam zamontowane to bardzo zły pomysł , gdy dolna belka się nagrzeje od powrotów grzejnikowych to one zaczną wariować . Jak już tak to już lepsze te multibox-y. co kolega proponuje , osobiście bym się zastanowił nad tym czy RTL dadzą radę przy prawie 70m/b rury na jednej łazience , ( oj przydałby się mini mieszacz do podłogówki )
-
Zaworki 1/2' Które Lepsze ?
może Calefi ,
-
Zaworki 1/2' Które Lepsze ?
Takie zaworki nie nadają się do regulacji przepływów , najprostszym rozwiązaniem byłby rozdzielacz z takimi zaworkami jak poleca Marcin w swoim sklepie rozdzielacz TRO z możliwością płynnej regulacji przepływów . Ale pewnie masz już rozdzielacz i szkoda kupować drugi , więc taką rozsądną propozycją było by założenie zaworków grzejnikowych powrotnych możesz nimi zamykać i w miarę regulować przepływ .
-
Zaworki 1/2' Które Lepsze ?
Witam , jaką funkcję mają pełnić te zaworki w rozdzielaczu ? Czy tylko mają odcinać pętle ? Czy regulacja przepływów .
- Rozdzielacz Do Podłogówki Jako Rozdzielacz Do Grzejników
- Prośba O Sprawdzenie Schematu Co I Cwu
- Problem Z Montażem Rondostat Honeywell Hr20... Jaki Gwint?
-
Montaz Rozdzielaczy
Witam , możesz wyjaśnić dokładniej co chcesz zrobić ?
- Rozdzielacz Do Podłogówki Jako Rozdzielacz Do Grzejników
-
Prośba O Sprawdzenie Schematu Co I Cwu
5 Witam , tak jak na to zerknąłem to w samym gabinecie wychodzi mi ok 100 m/b rury i rozstaw co 15 cm , przy ścianach zewnętrznych w odległości 0,8 m rozstaw co 10 cm. Salon proponuję 3 pętle po ok 75 m bo wychodzi gdzieś ok 220 m/b rury na sam salon , ewentualnie można zrobić jeden obwód przyścienny ok 50m i dwa obwody po 90 m/b.
- Prośba O Sprawdzenie Schematu Co I Cwu
-
Proszę O Sprawdzenie Schematu
No właśnie.... w moim pierwszym poście zwróciłem się z prośbą o namiary na jakiś sterownik który by to obsłużył ,ale jakoś nie ma chętnych . Szczęśliwym trafem dzisiaj byłem w firmie Tech, która przygotowuje dla nas kompletny system sterowania ogrzewaniem podłogowym . Zakład ma ogromny potencjał tylko pogratulować takiej firmie po zwiedzeniu firmy muszę powiedzieć że poziom światowy. Po przeglądnięciu paru Ich sterowników myślę że będzie z czego wybrać ewentualnie można zawsze zaprogramować tak żeby działało według własnych potrzeb. pozdrawiam
-
Grzejniki Łazienkowe , Drabinki Z Gwarancją 5 Lat
Poniżej aktualne ilości jakie zostały Ares - 818 x 500 chrom- 4szt - po 380 zł Ares - 1118x600 chrom - 1szt - za 480 zł Ares - 1462 x 430 biały - 1szt - za 243 zł Ares - 1462 x 430 chrom - 1szt - za 750 zł Ares - 1462 x 750 chrom - 2szt - po 800 zł Venus 1720 x 497 biały - 2szt po 300 zł Wysyłka kurierem gratis.
-
Proszę O Sprawdzenie Schematu
To się cieszę..... , odpowietrzniki tylko ręczne nie jestem zwolennikiem automatów , calutkie mosiężne ani grama tworzywa .
-
Proszę O Sprawdzenie Schematu
Witam, woda wraca przez powrót cwu kotła, (oczywiście gdy się załącza pompa wymiennika to kocioł jest wyłączany przez automatykę ) ...... ale trochę poprawiłem powrót zobacz teraz . pozdrawiam
-
Proszę O Sprawdzenie Schematu
-
Poprawność Zasilania Podłogówki
Witam , no właśnie albo wypali albo nie ...... Czy nie lepiej zrobić coś porządnie, koszt zakupu rozdzielacza + RTL może wyjść nie wiele mniejszy niż tradycyjnego mieszacza , jak jeszcze te RTL zamontujesz na belce powrotnej tego rozdzielacza i zamkniesz w skrzynce to powroty z grzejników zrobią swoje i nie dojdziesz z tym do ładu .
-
Poprawność Zasilania Podłogówki
Witam , jesli zamierzasz ogrzewać pomieszczenia tą podłogówką to nie pchaj się w RTL . Jak chcesz żeby to prawidłowo chodziło to musisz zastosować dodatkową pompę na podłogówkę i prawdopodobnie jakiś zawór mieszający ale to już zależy od tego na jakich parametrach bedą chodziły grzejniki .pozdrawiam
-
Proszę O Sprawdzenie Schematu
Witam , tak pompa w kotle gazowym jest na powrocie , ( czego nie narysowałem bo jest to wewnątrz kotła , ale kierunek przepływu się nie zmienia ) Co do zestawu ze sprzęgłem to jest parę już zastosowanych takich urządzeń i fajnie to hula ,ale nie powiedziane że może być lepiej więc sprawa do przemyślenia . Jak nie bedzie bajpasu miedzy powrotami Co a powrotem CWU to czy obieg Co z wymienika będzie działał ? Bo wydaje mi się że nie. pozdrawiam
-
Proszę O Sprawdzenie Schematu
Witam , jeszcze jedno wyjaśnienie- cała ta instalacja ma być wykonana u mnie w firmie,( mamy wolną ścianę w sali szkoleniowej) chodzi nam o to aby pokazać naszym odbiorcą jakie zastosowanie mają nasze urządzenia i że to działa . Dlatego chciałbym aby to było wszystko dobrze połączone. Sama idea takiego założenia że ma to być połączone z kominkiem z płaszczem wodnym powstała dlatego że mamy bardzo dużo zapytań właśnie na takie kotłownie , chociaż sam nie jestem zwolennikiem robienia kotłowni w salonie no ale klient ma zawsze rację i trzeba mu dać co chce. pozdrawiam
-
Proszę O Sprawdzenie Schematu
Witam , może źle się wyraziłem... kominek będzie używany przeważnie w soboty i niedzielę pozostałe dni będą grzane kotłem gazowym , kocioł jest jeszcze nie wybrany . Pompa do ładowania c.w.u. jest za wymiennikiem aby mogła być podłączona do tej samej wężownicy co c.w.u z kotła gazowego inaczej trzeba by dać zasobnik z podwójną wężownicą .
-
Proszę O Sprawdzenie Schematu
Witam , proszę o sprawdzenie poprawnosci połaczenia kotła gazowego z kominkiem . Kominek ma wspomagać tylko ogrzewanie gazowe , prosiłbym też o namiary na jakieś dobre sterowanie do takiego układu . Pozdrawiam Dok2.pdf
-
Za Maly Przeplyw W Podlogowce
Pytałem już chyba Ciebie o to, ale chyba nie otrzymałem odpowiedzi czy te pętle porządnie były przelane bo jak ten powrót jest drożny i wszystko jest połączone tak jak piszesz to wygląda na to że masz zapowietrzoną podłogę .
-
Za Maly Przeplyw W Podlogowce
A masz dostęp do tego miejsca gdzie są połączone powroty górnego i dolnego rozdzielacza???