nibe-biawar Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Gonzo19 odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
Temp masz ok. Panel jest firmowy pluma. Podpytaj serwisanta albo w Biawarze czy przypadkiem soft do niego nie powinien być robiony po Biawara. Poznać to można po obrazku kotła na panelu. Histereze ja bym zmienił na h1- 5 a h2 na 2. Ja mam odpowiednio 6 i 2 Nie widzę powodu pracy kotła na pełnej mocy do tak wysokiej temp. Podczas ładowania bufora temp kotła i tak stoi na ok.63 stopnie. Dopiero jak bufor się sporo podgrzeje to temp kotła zaczyna wzrastać. Przy końcówce ładowania bufora odbiór ciepła jest dużo wolniejszy. Przy takiej histerezie jak ja mam kocioł i tak prawie dochodzi do zadanej. Ile litrów masz bufor?- 903 odpowiedzi
-
nibe-biawar Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Gonzo19 odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
I zmień start instalacji grzewczej na 45-50st.- 903 odpowiedzi
-
nibe-biawar Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Gonzo19 odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
Tak, wydajność podajnika. Ustaw 8kg/h A i jeszcze jedno, musisz nauczyć się (przyjąć do wiadomości ) że praca takiego kotła i ładowanie bufora przez niego, to zupełnie inna sprawa niż w smieciuchu. Tu nie ma tak, że hajcujesz na maxa do upadłego. Nie mam panelu pokojowego, ale ustawienia rób bezpośrednio na kotle. Dane z panelu wprowadzane są z opóźnieniem I mogą mieć przeklamania. Ten panel to jest od Biawara? Czy ma naklejkę Biawar?- 903 odpowiedzi
-
nibe-biawar Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Gonzo19 odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
Zaraz zaraz, Wydajność podajnika masz 4,8kg/h? To czym Ty palisz? Powietrzem? Czy balsą? Do podajnika nie wejdzie 195kg. Temp. Zadana kotła przy pracy z buforem jest ignorowana przez sterownik. Piec sam się nie włączy nawet jak ostygnie do kilku stopni.- 903 odpowiedzi
-
nibe-biawar Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Gonzo19 odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
Co to za rura idzie do góry pomiędzy zaworem a pompą?- 903 odpowiedzi
-
nibe-biawar Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Gonzo19 odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
Serwisant ma rację. A jaki dokładnie masz ten zawór? Ustawie pompki na 3 to mieli wodę na krótkim obiegu. Moc 15 kW Ci wystarczy, jak widzisz bufor nie jest w stanie odebrać takiej mocy bo go zawór ochrony ogranicza- 903 odpowiedzi
-
nibe-biawar Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Gonzo19 odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
Temp. Zadana kotła olej. Ustaw z 55 st. I zapomnij. Bufor ustaw ład. na 65 lub 70st. A rozładowanie na 50st. Podwyższenie temp. Kotła od co i cwu ustaw na 7st. W tym momencie jak to ustawisz to zapominasz o tym i się nie dotykasz. Start pomp co ustaw na 40-45st. Jak chcesz 20kw mocy to ustaw 100% praca podajnika - 7,5s Cykl pracy podajnika 13s Moc nadmuch 100% - 2400obr- 903 odpowiedzi
-
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
Gonzo19 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Twoja sonda, Twoja regulacja. -
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
Gonzo19 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
To po co Ci ta sonda? Masz nadmuch przykładowo 30% to ile to jest 5% z tych 30? To nie działa tak że dodaje lub odejmuje 5% do tych 30 czyli nadmuch ma 25-35. Tylko 5% z 30 to jest fizycznie 1,5% czyli zakres regulacji masz 28,5-31,5. -
Zetka Przez Okno- Czy To Zda Egzamin ?
Gonzo19 odpowiedział(a) na tasheena temat w Kominy dymne i spalinowe
220x55=121cm2 za mały kup megaduct 220x90=198cm2 i ten będzie ok.- 116 odpowiedzi
-
- Budowa zetki
- Powietrze do kotłowni
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
U mnie nie, h1-2st, h2-5st.
-
-
To w moim plumie jakiś ułamek nie widoczny na wyświetlaczu, ogólnie dokładnie jak jest ustawiona temp. na przykładzie kolegi wyżej równo 50st. Format na jakim pracuje plum to 50,00, ale pokazuje 50,0 w informacjach i równo 50 na panelu ogólnym. Wynik jest zaokrąglany do formatu jaki wyświetla. Reasumując u mnie (akurat tez mam 50st początek ładowania) piec sie załacza jak temp. góry bufora osiągnie 49,99st(w informacjach pokaże 50,0 a w ogólnym 50) i zgadnij czy to On czy Ona :)
-
To zmień ta histerezę na h1-2 i h2-5 a ile to jest lekko poniżej? :) Tak, masz rację, ale ile?
-
wszystko jest ok. Piec się załączy jak góra bufora spadnie do 50st a wyłaczy jak dół nagrzeje sie do 68st. po co? błąd totalny. Histerezy ustaw na 2/5 lub wróć do tego co ustawił serwisant. Praca z buforem polega zupełnie na czym innym niz praca bez bufora. to świadczy o tym, ze nie rozumiesz idei pracy z buforem. Grzeje pół doby, bo mu obniżyłeś moc jak zaczyna pracować przy wyższych temperaturach. Przy pracy z buforem, temp zadana kotła nie ma znaczenia, sterownik i tak ustawi sobie - temp. końca ładowania bufora + 5st. W twoim przypadku będzie to 68+5=73, ale widzę, że sam ustawiłeś 75. zobacz, że niżej niz te 73 sie nie da. Pamiętaj, że przy pracy z buforem, piec interesuje tylko bufor, instalacje ma w głębokim poważaniu. Natomiast bufor zajmuje się instalacją(grzejniki, podłogówka)
-
Defro Pompa przewałowa / krótkiego obiegu
Gonzo19 odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
U mnie akurat zasila grzejniki cv22 600x o łącznej długości 8600 oraz jeden cv33 1200x600. Razem 10szt. Wszystkie otwarte na full bez głowic. Rozumiem, że trudno Ci się z tym pogodzić, ale to Twój problem. -
Defro Pompa przewałowa / krótkiego obiegu
Gonzo19 odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
-
nibe-biawar Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Gonzo19 odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
u mnie 500, kolega @Visitor1230 ma 300l. @Visitor1230 dołozył przekaźnik opóźniający wyłączenie pompy. ja mam najwyżej jak sie da i najniżej jak sie da- 903 odpowiedzi
-
nibe-biawar Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Gonzo19 odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
mam wrażenie, ze jednak ta grawitacja nie działa, albo działa pomału, w każdym razie nie doładowuje mi bufora(takie mam wrażenie). Jak włączę recznie pompe to podnosi o kilka stopni. Byc może ta nadwyżkę "pożera" instalacja? ale ja sie tym nie przejmuję :)- 903 odpowiedzi
-
nibe-biawar Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Gonzo19 odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
ja mam klapowy ale mam wrażenie ze nie do końca działa to tak jak powinno.- 903 odpowiedzi
-
nibe-biawar Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Gonzo19 odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
niestety, ale mi tez brakuje tego wybiegu pompy kotłowej. @Visitor1230, nie byłem dzisiaj, może jutro będę.- 903 odpowiedzi
-
nibe-biawar Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Gonzo19 odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
U mnie zawór klapowy nie schladza bufora. Poza tym jak woda w kotle będzie miała taką samą lub niższą temperaturę niż góra bufora to grawitacja nie działa.- 903 odpowiedzi
-
nibe-biawar Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Gonzo19 odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
nie, nie ma takiej możliwości, półśrodkiem jest zawór klapowy na powrocie aby grawitacyjnie to odebrać. Czy porażka w tym kotle? a pokaz mi kocioł a w zasadzie sterownik który to umożliwia.- 903 odpowiedzi
-
zgadzam sie z tym twierdzeniem. Weźmy taki wentylator. Wy podajecie w % i to zakres 20-50%, u mnie wentylator pokazuje w obrotach i tak: max obroty jakie wentylator jest wstanie osiągnąć to ok 2800obr/min. Na 100% mocy pracuje w zakresie 2100-2550(przy sondzie) na 50% 1500-1900 a na 30% mocy ok 1200-1500. jak to sie ma do procentów?
-
i ja mam zakres zmian ustawiony na maxa czyli 50%