Gonzo19 odpowiedział(a) na tasheena temat w Kominy dymne i spalinowe
nie robie jaj. Jak stawiałem ściany zewnętrzne, nie wiedziałem co to "zetka". mam otwór prostokątny jakieś 40cm na podłogą i zastanawiam sie czy nie dorobic jakis kanał, co by zrobiła sie "zetka" z tym, ze odwrotna, tak jak na rysunku. A pytam, czy ma to sens.- 116 odpowiedzi
-
- Budowa zetki
- Powietrze do kotłowni
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Zetka Przez Okno- Czy To Zda Egzamin ?
Gonzo19 odpowiedział(a) na tasheena temat w Kominy dymne i spalinowe
- 116 odpowiedzi
-
- Budowa zetki
- Powietrze do kotłowni
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
masz źle wpięty zbiornik wyrównawczy. To jest problem uciekającej ciepłej wody/wystudzania bufora usuń połączenie rury opadowej z powrotu instalacji bufora i zasilania instalacji z bufora i podłącz z powrotem kotła, rure sygnalizacyjną odłącz od rury wzbiorczej i poprowadź ja tam gdzie dochodzi rura przelewowa. Dodatkowo zamień podłączenia kotła i instalacji z buforem poniżej rysunek zmian, te na czerwono i czarno rozwiążą problem z obiegiem grawitacyjnym, te na niebiesko i zielono usprawnią prace bufora.
-
Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
Gonzo19 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
A może nie działa tak jak powinno, bo masz ten wymiennik? Ja nie mam. Może gdyby nie było wymiennika, to działałoby tak jak u mnie? -
Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
Gonzo19 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
masz za mały odbiór ciepła przy ładowaniu cwu. jak masz ustawioną pompkę? który bieg? obieg cwu musi miec duzy przepływ -
Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
Gonzo19 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
a masz wymiennik ciepła? jeśli nie, to wyłącz to w ustawieniach -
Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
Gonzo19 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Dzisiaj specjalnie sprawdziłem, działa. Zadana cwu 50st. Kocioł 70st. Wydłużenie pracy pompy cwu 20 min. Kocioł grzal do momentu aż cwu osiągnie 50st. Jak osiągnęła to piec się wygasil pomimo że sam nie doszedł do zadanej. Pompa cwu pracowała jeszcze 20 min. Dogrzala cwu do ok. 54st. A piec schlodzil się z 66st. do ok 59st. -
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Gonzo19 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
prawie tak, może wskazać tez inne ciśnienie, niekoniecznie 3 Bar. Jak będzie 0 to będzie źle. Sposób jaki opisałeś jest prawidłowy -
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Gonzo19 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
w celu sprawdzenia czy jest sprawne, a sprawdzasz zwykłym manometrem do koł samochodowych(chyba umiesz sprawdzić ciśnienie w kołach samochodowych?). znajdziesz, wpisz w google frazę "naczynie przeponowe zasada działania" -
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Gonzo19 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Dlaczego jest wysokie ciśnienie opisałem wyżej.Przyczyna to sieć + podgrzewanie wody.Nie pisałem że nie mam ciśnienia wcale.Zakręciłem tylko główny zawór za wodomierzem i odkręciłem kran z ciepłą wodą.Wtedy ciśnienie spadło do zera,ale to chyba normalne.Gdy odkręciłem zawór sieciowy,to momentalnie zegar pokazał znowu takie ciśnienie jakie idzie w danym momencie z sieci.Akurat dzisiaj rano było 5,5 bara. nie zrozumiałeś, ja nie pisałem o ciśnieniu w układzie, tylko w zbiorniku, od dołu masz zaworek taki jak w kołach samochodowych i tamtędy uzupełniasz bądź upuszczasz gaz znajdujący sie w zbiorniku zawór bezpieczeństwa -
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Gonzo19 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
dokładnie tak zrozumiałem, z tym, ze nie napisałeś do jakiej wartości spada to ciśnienie "na moment". I tu leżał(w zasadzie dalej lezy) problem w Twoim opisie. I dalej nie wiadomo do jakiego ciśnienia spada. To, ze masz 5.5 atm z wodociągów, tez dowiedzieliśmy sie później. Ale mniejsza z tym. Po pierwsze - musisz zamontować reduktor za licznikiem, ten co podałeś, nie nadaje sie na całą instalację, zamontuj taki HONEYWELL FK06-1AA po drugie - masz cos uwalone z tym zbiornikiem przeponowym, albo w nim jest zbyt wysokie ciśnienie, albo nie ma wcale, albo zatkany dopływ wody do niego, albo pęknięta membrana. -
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Gonzo19 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
no widzisz, i od tego trzeba było zacząć. Musisz zainstalować reduktor ciśnienia na wejściu wody do domu, za licznikiem. ciepła woda nic do tego nie ma, poza tym no to spada, czy nie spada? Bo raz piszesz tak, a raz tak. Uporządkuj swoje wypowiedzi. W kolejności, wejście wody do domu, licznik, reduktor. -
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Gonzo19 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
naczynie przeponowe do bani, albo dziurawe, albo zbyt wysokie ciśnienie początkowe w nim, zapchany wlot. ogólnie wyglada jakbys nie miał naczynia przeponowego. Wodociagi nie maja nic do tego. Kolejna sprawa, jestes na forum od bardzo dawna, udzielasz sie w wielu tematach, ale zadając samemu pytanie nie potrafisz podac wszystkich parametrów. Jakie jest cisnienie, jak woda jest zimna, albo odkrecisz kran i spuscisz troche wody? Tak mniej wiecej 10-20s po zakreceniu kranu z ciepła wodą. -
Zgadza się, ale czasami wytwórca dodaje trochę tych starych opon aby było taniej w produkcji
-
@tomek1979b dlaczego tak wybrales? dzisiaj to i ja bym tak zrobił. Mam termostatyczny, ale ma wadę, poniżej temp otwarcia jest zamknięty a taki z siłownikiem jest ustawialny np. 5-10% niedomknięcia.
-
i często jest tak, że instalator się pobawi, ustawi cokolwiek aby ustawić i pokazać jaki to on mądry jest i tyle go widzieli, a później własciciel ze " śwagrem" kombinują jak to ustawic aby było lepiej :)
-
Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
Gonzo19 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Dzięki, byłbym wdzięczny :) Tylko są dwa rodzaje sondy bosh i ngk, nie wiem czy przypadkiem nie są dwie wersje softu w zależności od rodzaju sondy. -
Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
Gonzo19 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
To wydłużenie pracy pompy cwu działa tylko po nagrzaniu zasobnika do zadanej. Temp. kotła czy jego wygaszenie nie ma znaczenia. Tzn. Nie wygasi pieca dopóki nie nagrzeje cwu. Z tym, że ja mam sterownik 860 P2. U mnie działa. -
Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
Gonzo19 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Dzięki, to jeszcze podajcie parametry FL te A, B, C. a i z tego co mi wiadomo jest nowszy soft do tego modułu. Niestety nie mam i nie mogę zdobyć -
Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
Gonzo19 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
1230 +przesyłka w fokus -kotły, tam gdzie kupowaliscie 2 lata temu. Aukcja na all... . Ogólnie wahają się od tej kwoty do prawie 2k , zależy do jakiego kotła. Najwięcej kosztują te które pasują tylko do jednego producenta. -
Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
Gonzo19 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Witam, Mam pytanie odnośnie sondy. Jakie macie wersje softu w modułach, jaką wersję sprzętu i jakie macie ustawienia FL dla sondy? Ja mam tak jak na zdjęciu -
kostrzewa Kostrzewa Twin bio luxury VG 24kW
Gonzo19 odpowiedział(a) na tommi83 temat w Kotły pelletowe
Bufor ile litrów? Zbiornik przeponowy ile litrów? -
Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
Gonzo19 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Ale jaja, dwa takie same sterowniki i w jednym nic nie można ustawić a w drugim wszystko. Z tym, że każdy jest dla innego producenta. -
A ta pompka to w którą stronę tloczy wodę, do góry czy na dół?
-
Koszt montażu/uruchomienia pieca Kostrzewa.
Gonzo19 odpowiedział(a) na zelik20 temat w Kotły pelletowe
@Trener40, zwróć uwagę na to co napisałeś w pierwszym zdaniu na końcu. To jest sedno całej sprawy. To że Ty masz i w miarę Ci działa, nie znaczy że to jest dobre. @zelik20, zawory 4D są dobre ale dla starych piecy węglowych i dla nich je wymyślono aby była namiastka ochrony powrotu nie ingerujac specjalnie w instalację.