Skocz do zawartości

carinus

Stały forumowicz
  • Postów

    5694
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    183

Treść opublikowana przez carinus

  1. Znajdź tabele przepływów i dedykowanych przekrojów dopasowanych do mocy Twojej pompy. Na rury daj grubszą otulinę kauczukową i oklejkę termiczną z folii aluminiowej.
  2. Jedyne sensowne rozwiązanie chłodzenia układem centralnego, to zastosowanie klimakonwektorów. Próbowałem u siebie uruchomić chłodzenie podłogi więc wiem o czym piszę i tylko szkoda prądu na takie działania.
  3. Jestem ciekawy jak to sobie wyobrażasz, że chodzisz latem po lodowatej podłodze, a na wysokości głowy i tak masz nadal 30*.
  4. Raczej masz za małe naczynia do tak wysokich temperatur.
  5. Uznam że zima nadeszła, jak zaczną znikać porzucone opony w lasach i rowach. Na razie zrobiłem próbny rozruch kociołka po letnim przestoju, pompa na razie ma wolne.
  6. Zachodnie gospodarki wiedza co robią i jak to planować. Mamy sporą nadprodukcję żywności, więc starczy tej kukurydzy i dla biogazowni.
  7. Czas pokaże czy nowa technologia wytrzyma tyle co stare sprawdzone sposoby. Miałem przykład na instalacji kolegi, gdzie 4 razy poprawiali uszczelniania teflonowe. Pakuły umiejętnie użyte dają pełną gwarancję szczelności. One pod wpływem wody pęcznieją, czego teflonowa substancja nie czyni.
  8. Praca na samej grawitacji nie wymaga układu ochrony powrotu, ochrona jest osiągana samoczynnie.
  9. Nie sprzedają, bo już chyba nawet dla siebie nie mają. Nie ma teraz czasu na kapryszenie i jeżeli będzie dostępny, to brać i suszyć zanim wsypiesz do podajnika. Używałem kiedyś groszku z kopalni Komorany i teraz chętnie bym kupił coś takiego ponownie. Na cieplejsze zimowe dni jest to doskonałe paliwo, kociołek nie musiał kisić opału.
  10. Dla ludzi myślących i zaradnych nie będzie problemu żeby przejść na częściowy off-grid i raczej nigdy na tym nie stracą, co najwyżej nie będzie sporych oszczędności, ale jakieś, i to niemałe, zawsze będą. Im więcej kasy trzymamy na kontach, tym więcej tracimy na inflacji, zamiast wkładać w systemy produkcji lub oszczędzania każdej energii.
  11. @daromega Wbrew pozorom obecne warunki są dla niektórych odbiorców znacznie lepsze niż na starych zasadach. Pamiętaj że panele pracują w godzinach najdroższej szczytowej taryfy, więc cena nie jest kiepska. Latem zbierasz wirtualną kasę na zakup porą zimową potrzebnego prądu. Jak się dobrze zagłębisz w temat, to myślę że niedługo jednak te panele założysz, nawet jak policzysz ile przez letnie miesiące możesz mieć autokonsumpcjii. Ja mam pow. 10kWp już zamiast 20% to 30% opustu, obecni mogą walić na dachach i gruntach na maxa i nie mają takiego problemu.
  12. Zawsze możesz zastosować w późniejszym etapie rozbudowy mikroinwertery, nawet na pojedyncze panele ustawione w różnych pozycjach i o różnych parametrach.
  13. Nawet mi nie mów nic o wywozie drewna. Widziałem jego hałdy w gdańskim porcie i widzę co jakiś czas wycięte połacie lasów w mojej okolicy. Dzisiaj nawet po wycięte tydzień temu drewno, przyjechały nie prywatne ciągniki lub transport firmowy ZUL-a, tylko zestawy ciężarowe samozaładowcze w ilości kilku sztuk jednocześnie na obcych numerach rejestracyjnych.
  14. Im czyściejsze ścianki wymiennika, tym większa szansa na wykroplenia na jej zimnej powierzchni. Gdy mam wypucowany wymiennik, to woda leje się czasami jak po pierwszym rozpalaniu nowego kotła. Taka fizyka , nic nie poradzimy.
  15. Kiedyś też takie miałem, ale niestety było to aluminium w tkaninie i trzeba było czyścić utlenione połączenia , bo spadała moc a robiło sie ciepło w puszkach.
  16. Dlatego też bardziej bym chciał prąd z agregatu przepuszczać przez falownik żeby ,,wygłaskać" jego parametry. Przeróbek za dużo nie ma, zostaje mi tylko wciąć się w jedną fazę zasilającą potrzebne sprzęty i oświetlenie i po temacie. Oczywiście przełącznik sieć-agregat będzie konieczny, ale sam falownik jest wpięty cały czas do sieci i sam automatycznie zaczyna podtrzymanie zasilania.
  17. Kupiłem chinola EaSun-a 3kW, już po 1700zł i zaklepałem AGM-y 4szt. 100Ah/każdy. Wychodzi taniej niż 2 szt. po 200Ah i lżej nosić 25kg niż 54kg.
  18. Trzeba będzie zmienić program ,,chrust +" na ,,krzaki +" w towarzystwie rębaka i walić wycinkę przydrożnych krzaczorów na zrębkę.
  19. Agregaty gotowe do pracy? Znalazłem jakiś zestaw do konwersji szarpaka na rozruch elektryczny, muszę tylko rozkręcić mechanizm i popatrzeć na możliwość montażu bez nadmiernego rzeźbienia. Niedługo będzie chyba okazja do testowania naszych układów. Kupiłem inwerter off-grid i szukam teraz akumulatorów do pracy buforowej. Nie chcę żeby agregat musiał nawalać przez całą dobę, częściowo akumulatory odciążą go w pracy. Dodatkowo układ zacznie pracować nawet pod nieobecność domowników. Na pracę równoległą z panelami PV nie liczę, bo zimą uzysk mizerny i szkoda mi kasy na sprzęt dający się wspomagać panelami. Ma być prosto i skutecznie.
  20. Gdybyś przeszedł na dwie taryfy, to koszty spadają wyraźnie. Dodaj do tego prostotę obsługi i wtedy wystarczy mieć awaryjnie trochę węgla lub drewna w razie braku prądu.
  21. Każde źródło ciepła zależne od zasilania z sieci jest ryzykowne i bez zdublowania jakimkolwiek kociołkiem na paliwo stałe nie daje pewności grzania chatki bez przygód.
  22. Szału nie było, ale pracowało w miarę sprawnie szczególnie na węglu. Dopiero drewno spalane bez kiszenia pokazało że nagrzany układ z buforem potrzebował jednak większych średnic.
  23. Technologia idzie cały czas do przodu, ale koszty budowy wymiennika gruntowego w porównaniu do postawienia monobloka przed domem jest mocno odczuwalny.
  24. Przepływy grawitacyjne nie są mierzone w tonach wody na minutę, więc różnica kilku milimetrów przekroju nie jest wartością krytyczną a niewielkie zwężenia na zgrzewach tragedii nie uczynią.
  25. Mój kocioł pracował bezproblemowo na grawitacji zarówno w układzie otwartym jak zamkniętym, różnic żadnych nie było, bo nie powinno być i tyle. Rok temu miałem czas i budowałem podłączenie kotła na rurach czarnych skręcanych, ale teraz wzorem kolegi @Robokop zrobiłbym odejścia od kotła rurą stalową, do momentu problemu z dobraniem potrzebnej długości gotowej rurki i dalej poprowadził rurą PP wzmocnioną włóknem.
×
×