  1. Stary kociołek pewnie miał z 15kw i palone było węglem a nie miałem, ale do rzeczy, dorób takie profile z dziurami i wstaw od tej strony co się nie dopala i podnieś temperaturę na kotle przynajmniej do 55st. Miał musi być dzień wcześniej zwilżony. Dla ocieplonego domu kocioł za duży na ten metraż.
  2. Jak robi się szlaka to zmniejszyć obroty dmuchawy, nawet przy uchylonych drzwiczkach zasypowych nie powinno się dymić, chyba że już przytkany jest czopuch i komin.
  3. Z 18 kg miału raczej więcej nie wyciśniesz, jedynie po odgazowaniu przymknąć klapkę PW.
  4. Spróbuj obniżyć temperaturę załączania pompki do 45 st.
  5. 15 kg na 14-15 godzin dla miałowca to wzorcowy wynik, a z klapką musisz się pobawić wszystko zależy od warunków pogodowych,
  6. Jaki kocioł, czy ma dystrybutory powietrza w palenisku, widać brakuje mu powietrza nad zasypem, udrożnić otwory i od spodu od popielnika sprawdzić czy nie są zatkane, zmniejszyć moc dmuchawy.
  7. Sprawdź od dołu z popielnika czy te kanały napowietrzające są drożne, jakiś dobry sprężynujący drut i musi wejść na całą wysokość, otwory czyścić za każdym razem przed rozpalaniem.
  8. Nie polecam kotła miałowego komuś kto ma złe nawyki, bo może dojść do tragedii.
  9. Cena polskiego węgla mogłaby być o 1/3 mniejsza, przerost zatrudnionego dozoru i związków zawodowych, pamiętam czasy na początku mojej pracy gdzie sztygar prowadził trzy ściany i miał pod sobą 120 ludzi, kiedy odchodziłem na emeryturę było trzech sztygarów na 25 ludzi na zmianie. Do tego dochodzą biurowce po 3 panie w pokoju z komputerami, a jak coś załatwiasz to ganiają górników z pokoju do pokoju z papierkami. Bardzo dobrze to zobrazował minister Sienkiewicz ....polskie państwo nie istnieje ... kamieni kupa też w węglu. Związkami zawodowymi na kopalni obłożyć można trzy ściany, zawsze najwięcej dymu robili jak do d......y dobierali się im i dozorowi.
  10. Najważniejsze nigdy nie wrzucać do sedesu papierowych ręczników.
  11. Ten bojler cwu jest bez ocieplenia czy mi się wydaje że widać na nim spawy?
  12. Jak wygląda kocioł w środku czy nie jest zarośnięty?
  13. Obawiam się że kociołek chodzi na niskiej temperaturze.
  14. Założe się że MPEC kupuje dobrej jakości miał (tutaj nie dadzą się oszukać bo mają swoje laboratorium) z kopalni z której mają umowe w dobrej cenie i przesiewają go na groszek.
  15. Panowie, a co się dzieje z blachą w miejscu styku szamotu czy tam nie zachodzą jakieś nieciekawe zjawiska. Prosiłbym o odpowiedź tych którzy zmniejszali paleniska.
  16. Zobacz w tych okrągłych rewizyjnych czy nie nazbierała się sadza, jeżeli to nie pomoże to kogoś wysportowanego z długą ręka i niech sprawdzi w kanale nad paleniskiem czy sie cegła nie oberwała.
  17. Kocioł masz typowo miałowy oczywiście przewymiarowany, ale może był kupowany przed dociepleniem budynku. Jak już masz tą kostke i orzech to dokup miału i mieszaj, na spód sypiesz orzech zmieszany z miałem na to kostke i znowu orzech z miałem żeby uszczelnić zasyp, miał jak drobny to lekko musisz go zwilżyć, na tym rozpal porządne ognicho. Sprawdź czy kanały nadmuchowe w komorze paleniskowej masz drożne, jak w drzwiczkach zasypowych masz jakąś klapke to eksperymentalnie możesz lekko uchylić tak żeby jak najmniej dymu z komina leciało. Na pierwszy raz zrób pół zasypu zobaczysz ile godzin będzie się paliło. Po wypaleniu czyścisz i od nowa ta sama procedura, przy paleniu od góry nie dosypujemy opału.
  18. Sznur kupuje się też na szerokość rowka, sznury są ceramiczne i szklane, lepiej się dopasują ceramiczne bo są miękkie. Duży wybór na "domer"
  19. Coś mi się zdaje że kolega pali mocnym groszkiem od dołu i chyba rusz wodny posiada.
  20. A pewny jestes że nie przewiercisz płaszcza wodnego, będziesz miał odrazu chłodzenie wiertła.
  21. Musisz podać więcej danych, typ-nazwa kotła, ocieplenie budynku, okna, ocieplenie stropów.
  22. Pytanie do agenta Tomka.
  23. Gdzie masz zawór do dopuszczania wody, bo jak przy kotle to nie rób tego na rozpalonym bo może być rozszczelnienie.
  24. Przecież już mu wszystko doradzili co jeszcze można, zabudować jakiś palnik żeby zmniejszyć moc?
×
×