Witam serdecznie, proszę o poradę....

 

Założony został u mnie w domu piec Galmet EKOGT 17KW.

 

Powierzchnia grzewcza to 170 m2. Piec założony przez znajomego fachowca..

 

Spala na 2 tygodnie 600kg ekogroszku 28KJ !!!!

 

W załączeniu przesyłam zdjęcia .....

 

W domu jest zaledwie 18-19 stopni...

 

Pomocy!!!!

post-57971-0-28623100-1391719256_thumb.jpg

post-57971-0-52358100-1391719262_thumb.jpg

post-57971-0-36854500-1391719278_thumb.jpg

Edytowane przez Ryszard

Opublikowano

Ten twój znajomy to Ci chyba psikusa sprawił takim montażem pompy no chyba że sie ja odpowietrza przez scianę ( ten odpowietrznik na trójniku to automat?)

a tak pozatym to czy ta pompa wogóle pracuje bo zawory pozamykane

Opublikowano

Co to znaczy "mała hala produkcyjna"?

 

Pomijając fachowość fachowca, to jak dzisiejsza spalanie ma się do "starego" kotła? Napisz też coś o temperaturach na grzejnikach oraz czy grzeją po całości.

 

Fachowiec nie jest fachowcem skoro gwintownicy nie posiada. Kotła stałopalnego nie wolno podpinać bezpośrednio plastikiem, ale rozumiem, że tak było wygodniej. Na moje oko to ty tam miałeś wcześniej full grawitację bez pompy o czym świadczą średnice zasilanie/powrót i nowiutka pompa. Fachowiec źle założył pompę i "zabił" grawitację silnym zredukowaniem średnic we/wy z kotła. Brak efektu działania pompy i ratujecie się otwarciem zaworu bypassu na obejściu, co ma kiepski rezultat z racji złych średnic.

 

Szukać innego fachowca.

Opublikowano

Bomba i tyle .Szukaj hydraulika a nie fahofca.

Opublikowano

Ten bojler cwu jest bez ocieplenia czy mi się wydaje że widać na nim spawy?

Opublikowano
  • Autor

Mała Hala produkcyjna - warsztat są tam zamontowane grzejniki (fafiry) ok 40m2,  piec spalił naprawdę sporo teraz jest ustawione na 65 % i temperatura w domu to 18 -19 stopni...

Jest to znajomy znajomego, a dokładnie jego sąsiad wziął za to 400zł i z tego co Szanowni Koledzy piszecie to jest źle wykonane... Co polecacie żeby zrobić.... Wiem że pompa jest źle zamontowana, bo na powrocie.... Co jeszcze, czy powinien być tu zawór trójdrożny??? Co zrobić żeby to spalanie było mniejsze.. bo tak naprawdę można się z nerwów wykończyć...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.