  1. Twoim największym problemem jest to, że chcesz mieć dobrze na źle wykonanej instalacji. Jak powinna być wykonana instalacja w stylu minimalistycznym dostałeś info w kilku pierwszych postach tego tematu, Ponadto w DTR-ce kotła na pewno jest coś takiego jak minimalna temp powrotu na kocioł.
  2. Przy temp powrotu 37- 40C na pewno złom.
  3. Teoretycznie powinno z samego kotła działać. Tylko rury do rozdzielaczy muszą być podłączone jak najbliżej samego kotła.
  4. To policzmy: przepływ ok 500l /h daje opory hydrauliczne ok 152Pa/m czyli na samej rurze PEX25 będzie ok 3650Pa= 0,38 m sł w dodatkowo potrzeba ciśnienie dyspozycyjne na rozdzielaczu 9530Pa= 0,972 m sł w Razem 1,352 m sł w + 20% na nieprzewidziane straty np filtr i złączki = 1,62 m sł w - czyli teoretycznie kocioł sam da radę.
  5. Te 12m to 1 nitka czy suma obu? tj zasilanie + powrót= 12m?
  6. Raczej odwrotnie - większa średnica do dłuższego odcinka. Jak długi jest ten odcinek na górę? Ale nie wiem czy sama pompa w kotle to wydoli.
  7. Powinien wystarczyć PEX26 do każdego z rozdzielaczy osobno, ale temperatury pracy tej instalacji wyglądają trochę na "bogato" - zasilanie 40C to przesada. Dużo też zależy od pompy, która będzie napędzać tą instalację, a tego nie wiemy jaka będzie.
  8. Ta instalacja w takim stanie nigdy nie będzie prawidłowo działać - aby coś ruszyło potrzeba ingerencji w kotłowni i ingerencji w nastawy. Samo pisanie nic nie da.
  9. To pompa w rozdzielaczu nie jest potrzebna.
  10. Ta pompa nie jest potrzebna, ale dod. pytanie jaka odległość do rozdzielacza i jakie rury są do rozdzielacza doprowadzone? Dodanie pompy kotłowej jest trochę problematyczne - ale trzeba, inaczej kocioł będzie niedogrzany
  11. Ciekawe skąd taka "wiedza"😄. Szukaj ESBE VTA572 1" 20-55C i oczywiście zmień rury do rozdzielacza na stopień większe np PP40. Jaki kocioł masz w tej instalacji?
  12. Ciekawe jak ten kocioł jest zamontowany? Daj zdjęcia z kotłowni lub przynajmniej szkic jak to jest podłączone.
  13. Jak ktoś ma dostęp do cięcia laserem lub plazmą może na tej stronie zamówić komplet rysunków i samemu coś do palenia złożyć https://www.etsy.com/pl/listing/1439994146/piec-rakietowy-piec-rakietowy-na-pellet?click_key=b079b10936b1ff2bfa53d62a257372ebfa3455e6%3A1439994146&click_sum=59c52c1e&ref=shop_home_feat_1&pro=1
  14. Ten Kvs powinien być 3-4,5, a tak ten zaw 3-D blokuje przepływy. Rury PP32 też za małe. PS Jakie miały być przepływy w pętlach?
  15. Potrzeba oznaczenie zaw 3-D, 1" to on ma przyłącza
  16. Można jeszcze pozmieniać nastawy wstępne grzejników, ale to może nie pomóc, gdyż jak mówi przysłowie z pustego i Salomon nie naleje. Może coś by dała zmiana nastawy pompy w kotle.
  17. Jaki masz zaw 3-D? Rury PP32 są dla 10 pętli za cienkie, Ponadto opis inst jest taki sobie, weź ją narysuj z odległościami między kotłem a mieszaczem i rozdzielaczem
  18. Jak masz bifacjale, to śnieg takim mało straszny. Ba nawet lepiej pracują!😁 Jaki kąt u ciebie jest?
  19. Czy ktoś z was ma lub widział instalację PV na ziemi lub na płaskim dachu ze zmienianym ręcznie kątem nachylenia np 45st późna wiosna lato i 65-70st w pozostałym okresie roku.
  20. To trzeba większe naczynie przeponowe.
  21. Sprawdź w danych katalogowych bojlera jako grzanie CWU podziel przez 1,2-1,4 - czyli poprawka na glikol i będzie, albo przyjmij, że masz wymiennik płytowy o takie pojemności jak wężownica z jednej strony glikol z drugiej woda i będzie to co chcesz wiedzieć.
  22. Ech to YT! Lepiej tego nie oglądać ani nie słuchać
  23. To objaw za małego naczynia przeponowego w inst CO Zmniejsz ciśnienie na zimno do 1,5 lub 1,4 bar
  24. Przy takich ustawionych danych wejściowych , to wiadomo że tak będzie. Na dodatek są w twoich parametrach rozbieżności - 7 grzejników o mocy 822W każdy da moc 5754W , a to na pewno zostanie przeniesione przez rurę Cu22 nawet przy takich parametrach przepływu jak podałeś. Dla grzejników liczy się deltę T 15C, a nie 10C. Dla miedzi warunki graniczne to przepływ 0,8m/s i opory przepływu= 300Pa/m, a nie 100P/m.
×
×