  1. Na fot kilka postów wstecz widać, że masz w kotłowni rury 1" stalowe, a jednocześnie chcesz taką rurą przepchać prawie 2m3/h (16 pętli x 2l/min x60 =1920l/h) - taki przepływ jest za duży dla tej rury, i stąd masz opory przepływu po za dopuszczalnymi granicami i kłopoty z instalacją. Jak koniecznie chcesz mieć te 2l/min to trzeba na odcinku bufor - zaw 3-D i na powrocie od 3-D do bufora rury zmienić na 5/4". Ustaw przepływy na 1,2-1,5l/min to powinno być dobrze.
  2. Pompa 25/40 wystarczy
  3. To nie ma znaczenia, daj tam, gdzie jest wygodniej
  4. A przy max biegu pomp? ale bez 3-D
  5. Mam ręczny przełącznik sieć/ agregat. Agregat jest na linkę Ale nie mam takiej mocy aby wszystko zasilić tj dom+ ładowanie aku.
  6. Pewnie tak
  7. Tak jak piszesz.
  8. I dobrze, ale zauważ, że delta T jest = 5C i tego trzeba się trzymać, należy ustawić taką temp zasilania aby delta temp przepływu spadła z obecnych 2,5C do 5C. Obecnie w buforze woda z powrotu inst miesza się z wodą zasilającą z PC i spada delta temperatur na zasilaniu PC, przy niektórych PC tak niska delta powoduje alarm PC lub regulację PWM pompy w PC, tak aby delta T dążyła DO 5C
  9. A do cholery nie możesz puścić bez tego zaworu 3-D? I jeszcze filmiki , ech! Przez takie pseudo instruktaże powstają 2-3 strony postów o d....e Maryni. I fikcje o oporach bufora!
  10. Nie odpowiedziałeś jaka moc PC? Jak ustawić deltę popatrz w instrukcji PC, ja nie znam tego modeli tej firmy. A po za PC aby zwiększyć deltę, trzeba zwiększyć odbiór ciepła z bufora, czyli zmniejszyć temp powrotu np stosując zaw 3-D na zasilaniu instalacji.
  11. To nie tak, jak ładuję, to nie mam jak zasilać domu. Musiałby być spory agregat np taki PAD 16kW co w wojsku mieli.
  12. Daj zwrotny na powrocie CO w miejsce pomarańczowego, wtedy nie trzeba wprost za pompą.
  13. Ok, tylko za każdą z tych pomp, łącznie z pompą CO musi być zaw zwrotny
  14. Jak przerwy, to nawet 3-4 dni potrafią być, ale wtedy mam agregat 6000VA. Najgorsze jest jak nie ma w domu męskiej części rodu, a trzeba agregat wytachać i odpalić. Z tym prądem ważne jest o tyle, że woda jest z hydroforu , a w gospodarstwie woda to podstawa.
  15. Narysuj to , ale chyba możesz, tylko obieg grzania CWU musi mieć zaw zwrotny, podobnie jak obieg kotłowy.
  16. A te 10kW PC da? Teoretycznie PC przeważnie mają deltę T=5C, czyli przy tej delcie przepływ się zgadza z mocą. Zwiększ deltę i będzie wszystko OK, pod warunkiem, że PC ma taką moc.
  17. Piszesz, że obliczeniowy przepływ to 1900l/h, ale brak info przy jakiej delcie T lub jaka moc jest potrzebna do nagrzania tego budynku?
  18. Temp zasilania ustawia serwis lub użytkownik, a temp powrotu zależy też od odbioru ciepła.
  19. Naczynie przeponowe nie ma nic wspólnego z twoim problemem, natomiast masz za duże ciśnienie w instalacji- na zimno powinno być ok 1,2bar. Naczynie powinno być wpięte jak najbliżej źródła ciepła- kotła, czy co tam masz w instalacji. Ono głównie chroni kocioł.
  20. To PEX16 wystarczy
  21. Jak cieknie to powinno być wymienione Rotametry służą do jednorazowego nastawienia, a nie do krecania w kółko
  22. Napięcie to mam od 195V zimowym wieczorem do 250V i więcej latem i nic na to nie poradzę. Sąsiadów to mam co 0,5km lub dalej - to duży teren a linia z lat 50-tych XXw. Ten co bliżej stacji transf to ma PV, ale co mi to daje? Nic.
  23. Te zawory na powrocie raczej trudno stosować do regulacji przepływów. Nie ma czegoś takiego jak przepływy "optymalne", to powinno być policzone i zależy od temp zasilania, temp w pomieszczeniu i innych parametrów np rodzaju wykończenia podłogi.
×
×