  1. Tego nikt ci nie zagwarantuje, teoretycznie powinno działać, a w praktyce dużo zależy od wykonania.
  2. Jest coś takiego jak regulacja wstępna na grzejnikach i tym trzeba trochę popracować
  3. Odległość do rozdzielacza ma też znaczenie, ze względu na odległość zrób wszystko PEX32.
  4. Obie belki powinny mieć odpowietrzniki wyżej , czyli belki nie poziomo, tylko strona z odpowietrznikiem 2-3 mm wyżej
  5. To bez problemu dodatkowo 2 drabinki można dodać
  6. Jak duży jest ten grzejnik istniejący?
  7. To zależy od wielkości grzejników na piętrze, ale PEX25 powinno wystarczyć
  8. To musisz wypróbować na wszelkie strony, przy zaworach odcinających bufor to chyba nie problem. Natomiast ważny jest czas próby - 2-3 dni w jednej konfiguracji to minimum
  9. To daj fi 130 + możliwość montażu regulatora ciągu kominowego, albo 100 i będzie wg producenta. \
  10. Tu decyduje producent kotła, musisz sprawdzić jakie są zalecenia komina dla danego kotła.
  11. Tu raczej trzeba tunelu i metra do "Kraloveckiego kraju"
  12. Do defrostu potrzeba ileś tam ciepła i algorytmy w PC kombinują skąd to brać- dawniej najprostszym sposobem była grzałka el, a teraz np "pożyczają" z bojlera, który w późniejszym okresie dogrzewają z powrotem. Ciepło może też być brane z bufora, lub instalacji CO, ale bojler jest pewniejszy.
  13. To rezystor do montażu powierzchniowego SMD 10kohm, moc ok 0,5W.
  14. Nie wiem jaką masz koncepcję, ale ja dawałbym osobne rury do każdego z rozdzielaczy, rura PEX25 powinna wystarczyć. Jak dasz całość PEX32 przez trójniki , to też powinno być OK.
  15. Jak będą dobrze ( prawidłowo ) dobrane rury zasilające rozdzielacze, to większość kotłów na rynku to pociągnie samodzielnie.
  16. ad1 - to coś takiego https://allegro.pl/oferta/termostat-przylgowy-na-rure-sterownik-pompy-c-o-6793446749?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=test&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrzewanie_pla_pmax_sc&ev_campaign_id=17291651751&network=x&placement=&test=pmax&category=heating&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAu9yqBhBmEiwAHTx5p3oTF-OI55JkR75uu5pRzk9PkvvvwRMC-0szjEdh7MoE9hCRfGD6_hoCAUcQAvD_BwE Ustawiasz na nim max temp jaką można podać na podłogę, przeważnie 45-50C. ad2 -przed samym kotłem, na powrocie ad3 - nie ma takich wymogów co do odległości ad4 - nie dawać żadnego zaw zwrotnego - po co on tam ma być? ad5 - zaraz za pompami
  17. Jest na forum, nawet w tym dziale, temat o mocach minimalnych kotłów, wraz podanymi modelami i ich mocami - szukać wybierać.
  18. Wymagane przez instalację ciśnienie dyspozycyjne przy podanym przepływie. Jak jest instalacja policzona to siłowniki w niej nie są potrzebne
  19. Jak podłogówka jest już policzona tj - przepływy, długości , temp zasilania, to można określić jaki ma być wydatek pompy w kotle i dopiero wtedy szukać kotła, tak aby kocioł sam pociągnął tą instalację. Innym rozwiązaniem jest zabawa w sprzęgła, dod pompy, dod sterowania i nerwy wykonawcy, często bez hydraulicznego wykształcenia i często długie wizyty na tym lub podobnym forum z tekstami "Nie działa", "Dużo spala ", "Zimno w pokojach" i innych podobnych problemów.
  20. Ciekawe jak niską temp na potrzeby CO da się w tym kotle ustawić?
×
×