Treść opublikowana przez sambor

  1. @PioBin a jaka jest moc grzałki?
  2. Bardziej realnie ok 1,5-2kWh/ 24h w sezonie zimowym. Kolega zapomniał że tam jest jeszcze podajnik
  3. Kocioł o mocy 12-16kW, zależnie od ocieplenia budynku, a instalacja na piętrze to 4-5 tys za robociznę i drugie tyle samo za materiały. Warto policzyć to piętro aby nie przestrzelić kosztów Rury na piętro 1"
  4. To ustaw na 1, a łazienkę jak nie ma hałasu z rur to zostaw na tych 3. To metoda przybliżona regulacji - nie masz obliczeń, więc trzeba doświadczalnie ustalić jakie powinny być przepływy w pętlach. Następnym etapem będzie podniesienie temp zasilania, ale najpierw przepływy.
  5. Po za łazienką muszą być jeszcze mniejsze przepływy! Pisanie między 1 a 2 to jakaś parodia - wszystkie ustaw na 1l /min! Łazienkę zostaw tak jak jest. Z takimi nastawami poczekaj do jutra
  6. Z nakładką hydrauliczną, może być AutoCad w wersji LT.
  7. Powinna być jakaś "automatyka" pracy tej wentylacji np połączenie z oświetleniem , np ja mam załączanie razem ze światłem, ale po wyłączeniu światła wentylator pracuje jeszcze ok 5 min. Tu faktycznie przydałby się rozkład pomieszczeń + wszystkie kratki went w pomieszczeniach.
  8. Pewnie jest pod prysznicem😁
  9. A mówią , że TV kłamie!
  10. Ja mam "główne" wyjście dla domowników przez kotłownię i nie ma siły aby z 10x na dzień nie zerknąć na kocioł, poziom paliwa czy temp zewnętrzną pokazywaną na wyświetlaczu kotła.
  11. Taką aby były prawidłowe ( obliczeniowe /żądane) przepływy we wszystkich pętlach
  12. Do takiej jak potrzeba, potrzeba do 40C to grzejesz, potrzeba do 45 to też grzejesz. Tam cudów nie ma CWU jest dla ciebie, a nie ty dla niej. Tak naprawdę wiele zależy od konstrukcji bojlera i od lokalizacji czujnika temp wody w bojlerze
  13. Jak jest załączany ten wentylator? Czy drzwi łazienki są szczelne , czy mają większą szczelinę od dołu lub tuleje wentylacyjne w dolnej części drzwi?
  14. To pełen kryminał, niezgodny z przepisami i zdrowym rozsądkiem. Tego speca co ci to doradził powinieneś powiesić za jaja na najbliższym drzewie. Wentylacja w łazience musi WYCIĄGAĆ Z POMIESZCZENIA, A NIE NAWIEWAĆ DO NIEGO !!!! A tych co radzą osuszacz to poproś o pełną refundację tego wynalazku, gdyż on nic nie da. Nie wiem czy doszedłeś do ładu z grzaniem, ale najpierw dojdź z nim, a niezależnie od tego odwóć bieg tego wentylatora , niech wyciąga z łazienki, a nie nawiewa. Dodatkowo powinieneś mieć na tym nieszczęsnym wentylatorze jakąś regulację przepływu powietrza.
  15. Ja wtrącę swoje "3 grosze" - jak robić, to tylko gaz. Kilka razy liczyłem to dla kolegów z forum i nie tylko z forum i widzę że "na papierze" jedynie podłogówka jakoś opiera się grzejnikom przy zasilaniu z PC. Jakby się miało opłacać grzanie grzejnikami z PC, to musiałyby być grzejniki do zasilania wodą max 40C - czyli bardzo duże, albo PC przewymiarowana, lub dod grzałka do PC. Dodatkowo potrzebna jest izolacja ścian zewnętrznych minimum 15cm styro 0,033. Wtedy PC ma sens.
  16. Co ma wspólnego cyrkulacja CWU z grzejnikami Wszędzie szukacie Yeti , a nikt nie przeczyta dokładnie.
  17. A może warto poczekać i troszkę dokształcić np tu https://globenergia.clickmeeting.com/jak-przygotowac-do m-do-instalacji-pompy-ciepla-na-etapie-budowy-i-wykanczania-/register
  18. Czasem się przydaje, tylko trzeba wiedzieć kiedy jest to "czasem"
  19. Ale po co te Cu35? To już ciężko się lutuje, a do mocy 25kW bez problemu można robić rurami Cu28
  20. Dodatkowo: podłączenie naczynia przeponowego musi być taką rurą jaki jest gwint przy naczyniu. W przypadku naczyń powyżej 50L to zawsze jest gwint 1" i rura taka sama.
  21. Jak kocioł nie widzi czujnika to albo czujnik jest wadliwy lub podłączony pod inne zaciski , albo jest gdzieś przerwa na kablu między kotłem a czujnikiem.
  22. Tą w szafce zostaw , w kotle teoretycznie można, ale to później Najpierw przepływy w dół, oczywiście po za łazienką.
  23. Dodatkowo warto podkręcić pompę w kotle, nie na max, ale tak na 75-80%. Jak uregulujesz te przepływy poniżej 1,5l/min to poczekaj kilka godzin i dopiero wtedy alarmuj. Podłogówka długo zmienia swoją temp - 3-5h to norma.
  24. Te przepływy są za duże, zmniejsz je do 1,5l/min , oczywiście po za łazienką, tam nawet może wzrosnąć - nawet do 2,5. Grzejniki jak są podłączone?
  25. Na przyłączu do napełniania instalacji musi być zaw zwrotny. Naczynie przeponowe od CO zostało policzone? Ew jakie jest ciśnienie dopuszczalne pracy kotła?
×
×